Amélioration isolation isolant mince
Actuellement
2 477
questions dans le
forum isolation
2280
Question Forum Isolation : Amélioration isolation isolant mince
Bonjour.
Il y a une quinzaine d'année, j'ai isolé mais combles avec du triso super9 de chez Actis qui soi-disant remplaçait 20 cm de laine verre, un réel atout pour le gain de place qui était pour moi un avantage non négligeable ainsi que la possibilité de laisser les poutres apparentes.
Je me rends compte que le résultat obtenu est loin d'être correct et que les poutres sont très difficiles à entretenir.
J'ai donc 2 possibilités :
- ajouter 15 cm de laine de verre avec une feuille de placo
- supprimer l’isolant pour atteindre les 20 cm de laine de verre et mettre une feuille de placo.
Je partirai plus sur la première solution.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
Il y a une quinzaine d'année, j'ai isolé mais combles avec du triso super9 de chez Actis qui soi-disant remplaçait 20 cm de laine verre, un réel atout pour le gain de place qui était pour moi un avantage non négligeable ainsi que la possibilité de laisser les poutres apparentes.
Je me rends compte que le résultat obtenu est loin d'être correct et que les poutres sont très difficiles à entretenir.
J'ai donc 2 possibilités :
- ajouter 15 cm de laine de verre avec une feuille de placo
- supprimer l’isolant pour atteindre les 20 cm de laine de verre et mettre une feuille de placo.
Je partirai plus sur la première solution.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
02 janvier 2021 à 21:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum isolation
Amélioration isolation isolant mince
Bonjour seblensois
Doubler l'isolant actuel par un isolant en laine minérale, laine de verre par exemple, n'est pas une solution. Il y a un risque de condensation entre ces deux produits.
Supprimer l'actuel serait la solution. De toute façon, si vous doubliez cet isolant, il serait percé pour la fixation des suspentes.
Je ne connais pas la composition de votre charpente. Si vous avez des chevrons de 80, vous pouvez intercaler un isolant sans p. v. de 60mm coupé à dimension en ajoutant 10 ou 20 mm.
Au préalable fixer des suspentes pour enfiler dessus la seconde couche d'isolant.
Cette seconde couche pourrait avoir 200 mm d'épaisseur avec p. v. ce qui pourrait vous donner une valeur de R 7,40.
C'est à mon avis un minimum acceptable actuellement ...
N'hésitez pas à mettre plus épais.
Ensuite finition classique, fourrures, film /membrane sur l'ensemble, plaques de plâtre, bandes, enduits.
A vous lire si besoin. Cordialement. Gad
Doubler l'isolant actuel par un isolant en laine minérale, laine de verre par exemple, n'est pas une solution. Il y a un risque de condensation entre ces deux produits.
Supprimer l'actuel serait la solution. De toute façon, si vous doubliez cet isolant, il serait percé pour la fixation des suspentes.
Je ne connais pas la composition de votre charpente. Si vous avez des chevrons de 80, vous pouvez intercaler un isolant sans p. v. de 60mm coupé à dimension en ajoutant 10 ou 20 mm.
Au préalable fixer des suspentes pour enfiler dessus la seconde couche d'isolant.
Cette seconde couche pourrait avoir 200 mm d'épaisseur avec p. v. ce qui pourrait vous donner une valeur de R 7,40.
C'est à mon avis un minimum acceptable actuellement ...
N'hésitez pas à mettre plus épais.
Ensuite finition classique, fourrures, film /membrane sur l'ensemble, plaques de plâtre, bandes, enduits.
A vous lire si besoin. Cordialement. Gad
03 janvier 2021 à 10:09