Fixation laine de verre toiture
Actuellement
2 478
questions dans le
forum isolation
34
Questions isolation Maison : Fixation laine de verre toiture
Invité

On pose de la laine de verre sous toiture (asphalte) dans un garage.
L'ouvrier l'agrafe au milieu, c'est à dire sur l'agglo qui est sous l'asphalte (et non pas sur les côtés de la charpente en bois).
Je me demande si en l'écrasant, il enlève les propriétés isolantes de la laine.
Je me demande aussi si on ne va pas avoir de problème de condensation, étant donné qu'il est posé directement sur l'agglo. Nous allons poser ensuite des lambris pour "finir" le plafond.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
L'ouvrier l'agrafe au milieu, c'est à dire sur l'agglo qui est sous l'asphalte (et non pas sur les côtés de la charpente en bois).
Je me demande si en l'écrasant, il enlève les propriétés isolantes de la laine.
Je me demande aussi si on ne va pas avoir de problème de condensation, étant donné qu'il est posé directement sur l'agglo. Nous allons poser ensuite des lambris pour "finir" le plafond.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
Isolation thermique toiture 1
Invité

Fixation laine de verre toiture
Invité

Il faut laisser une lame d'air de 4cm minimum entre l'agglo et la laine de verre, et s'assurer que des arrivées et des sorties d'air sont bien existantes.
Isolation thermique toiture 2
Invité

Fixation laine de verre toiture
Invité

L'agrafage ne doit pas se faire avec une perte de l'isolation, en agrafant l'épaisseur d'isolant est nulle, donc inexistante. Autre question : s'il n'y a pas de volume d'air, il n'y a pas de condensation.
Donc, tous les espaces doivent être remplis par de la laine de verre.
D'autant plus que la laine de verre est sensible à l'humidité.
Dans votre cas, il faudrait qu'il n'y ait pas d'espace entre le lambris et le pare-vapeur de la laine.
Autrement dit, il faudrait que le lambris comprime légèrement la laine de verre.
Vous ne dites pas si le garage est chauffé, s'il ne l'est pas, pourquoi l'isoler ?
Penser à la ventilation à l'opposé de la porte.
Donc, tous les espaces doivent être remplis par de la laine de verre.
D'autant plus que la laine de verre est sensible à l'humidité.
Dans votre cas, il faudrait qu'il n'y ait pas d'espace entre le lambris et le pare-vapeur de la laine.
Autrement dit, il faudrait que le lambris comprime légèrement la laine de verre.
Vous ne dites pas si le garage est chauffé, s'il ne l'est pas, pourquoi l'isoler ?
Penser à la ventilation à l'opposé de la porte.
Isolation thermique toiture 3
Invité

Fixation laine de verre toiture
Invité

Il ne faut jamais écraser de la laine de verre ou de roche, car elle perd son pouvoir isolant.
Toujours laisser environ 3 à 4cm de vide entre la toiture et l'isolation, et poser des chatières pour avoir une circulation d'air.
Normalement, vu le procédé de pose, vous allez certainement avoir de la condensation, si vous ne voulez pas avoir de problème, je crois que le mieux à faire c'est de changer d'ouvrier et de refaire toute l'isolation.
Toujours laisser environ 3 à 4cm de vide entre la toiture et l'isolation, et poser des chatières pour avoir une circulation d'air.
Normalement, vu le procédé de pose, vous allez certainement avoir de la condensation, si vous ne voulez pas avoir de problème, je crois que le mieux à faire c'est de changer d'ouvrier et de refaire toute l'isolation.
Isolation thermique toiture 4
Invité

Fixation laine de verre toiture
Invité

Il ne faut jamais laisser d'espace entre laine de verre souple et mur extérieur.
L'espace libre est rempli d'air, qui en circulant dans un espace confiné, produit de l'eau de condensation et amoindri l'isolation. Comprimer légèrement la laine, permet de boucher les poches d'air qui pourraient rester.
Comprimer de 100mm à 80mm ne produit pas de diminution de l'isolation.
L'espace libre est rempli d'air, qui en circulant dans un espace confiné, produit de l'eau de condensation et amoindri l'isolation. Comprimer légèrement la laine, permet de boucher les poches d'air qui pourraient rester.
Comprimer de 100mm à 80mm ne produit pas de diminution de l'isolation.
Isolation thermique toiture 5
Invité

Fixation laine de verre toiture
Invité

Bien sûr il faut laisser une lame d'air, et pour ce qui est de la condensation, le pare-vapeur est là pour ça.