Problème de condensation
Actuellement
2 480
questions dans le
forum isolation
47
Réponses isolation : Problème de condensation
Invité

J'ai aménagé une grange en une pièce habitable, et pour ce faire, je me suis attaqué à la toiture qui ne possèdait aucune isolation. J'y ai donc posé sous les tuiles (vieilles perusson) de la toile goudronnée, puis de l'intérieur (sous les chevrons) de la laine de verre avec pare-vapeur, piquée sur des suspentes qui soutiennent mes rails pour l'habillage intérieur du plafond (lame de PVC). Je me retrouve visiblement avec un problème de condensation, puisque (notamment au moment où on chauffe la pièce) j'ai constaté un ruissellement sur un mur intérieur (je précise que mon plafond est incliné comme pour une mansarde d'où cet écoulement). Ceci va bien évidemment finir par détruire purement et simplement le placo, alors quelques suggestions seront toujours les bienvenues afin de m'éclairer sur ce gros souci. D'avance merci.
Rénovation isolation maison 1
Invité

Problème de condensation
Invité

Vu la situation, maintenant il faudrait monter une VMC avec prise d'air dans les pièces telles que cuisine, salle de bain, WC et mettre des bouches d'aération sur les fenêtres salle à manger et chambre. Tout cela pour renouveler l'air et ne pas provoquer un sauna avec un air humide et chaud. Vous perdrez très peu en chauffage.
Rénovation isolation maison 2
Invité

Problème de condensation
Invité

Bonsoir, votre problème vient du fait que vous vous retrouvez avec 2 pare-vapeurs : la couche bitumée + le pare-vapeur de la laine de verre. La condensation produite transforme l'air de la laine de verre en eau, et donc plus d'isolation.
Rénovation isolation maison 3
Invité

Problème de condensation
Invité

N'est-ce pas le pare-vapeur qui est mal-venu ?
Rénovation isolation maison 4
Invité

Problème de condensation
Invité

L'utilisation d'une VMC devrait résoudre une majeure partie de vos problèmes de condensation.
Rénovation isolation maison 5
Invité

Problème de condensation
Invité

J'ai eu ce cas aussi. En fait, il faut couper le papier bitumé sur 10 cm au niveau du faitage, et plus de condensation !!!
Rénovation isolation maison 6
Invité

Problème de condensation
Invité

Moi je pense plus à un pont thermique car cela ne se produit que lorsque vous chauffez la pièce. La VMC est la bonne solution et des chatières de toit pour quil respire.
Rénovation isolation maison 7
Invité

Problème de condensation
Invité

Je confirme la réponse n°2, il fallait une sous-toiture respirante !
Rénovation isolation maison 8
Invité

Problème de condensation
Invité

J'ai moi aussi actuellement le même problème, j'ai isolé des combles avec de la laine de roche et de la laine de verre à pare-vapeur posée sous une sous-toiture bitume, et il est vrai que lorsque je chauffe, il y a une forte condensation voir humidité qui se forme, je pense que je vais tenter de rajouter quelques chatières et ouvrir à quelques endroits la sous-toiture bitume pour essayer de créer une aération afin d'évacuer l'excès de condensation.
Quand pensez-vous ? Le deuxième problème est que l'isolant est en contact avec la sous-toiture bitume donc l'aération que je vais faire sera-t-elle suffisante ? Quand pensez-vous ?
Quand pensez-vous ? Le deuxième problème est que l'isolant est en contact avec la sous-toiture bitume donc l'aération que je vais faire sera-t-elle suffisante ? Quand pensez-vous ?
Rénovation isolation maison 9
Invité

Problème de condensation
Invité

J'ai décidé d'enlever tout l'isolant, je vais refixer des lattes de bois de 40 mm et venir agrafer mon isolant dessus, de cette manière j'aurais au moins 3 cm d'espace entre la laine de roche et la sous-toiture bitume, en cas de condensation l'isolant ne sera pas atteint par l'humidité et au pire s'il devait l'être, l'espace permettra de l'assécher.
Rénovation isolation maison 11
Invité

Problème de condensation
Invité

J'ai connu un problème similaire qui, à première vue, était tout à fait déconcertant. En fait, après une nuit à température négative il y avait des écoulements d'eau si la température extérieure devenait positive ou s'il y avait du soleil. C'était bien un problème de pare-vapeur. Il était très fuyard, du givre se formait en sous face de toiture. Il fondait dans la matinée, petites gouttes qui s'assemblaient, ruisselaient, faisaient des poches d'eau dans la laine de verre et la suite... Donc réfection complète de l'isolation, et plus de problème.
Rénovation isolation maison 12
Invité

Problème de condensation
Invité

Bonjour, étant en train de poser des placos sur mansarde, est-ce le même problème avec de la laine de roche ? D'avance merci.
Rénovation isolation maison 13
Invité

Problème de condensation
Invité

Il faut laisser un vide d'air entre la toiture sous toiture et la pose de la laine 3-4cm. Le vide d'air est le premier isolant.
Questions apparentées dans le forum Isolation
- 1. Condensation mur extérieur derrière isolation laine de verre
- N°1941 : Bonjour à tous, Je viens sur ce forum car j'ai un gros problème et je ne sais pas comment le résoudre. Mon problème est le suivant : Dans une maison meulière de 1930, je refais une pièce qui a pour but de devenir une...
- 2. Problème de condensation le long des murs
- N°121 : Bonjour, j'ai un problème de condensation importante dans deux chambres sous toit, munies toutes deux de velux. La condensation provoque un suintement d'eau le long du bois de coffrage du velux puis le long du mur incliné. Le...
- 3. Condensation sur mur extérieur
- N°2060 : Bonjour à toutes et tous, Je vous expose mon problème, cet été j'ai refait l'isolation d'une pièce avec des rails, une circulation d'air de la laine roche et du BA 13 hydrofuge. Dès qu'il a commencé à faire plus froid...
- 4. Problème de condensation
- N°1721 : Bonjour, j'ai un problème de condensation dans la chambre d'une maison des années 70 isolée de l'extérieur. suite à la pose de fenêtre PVC double vitrage, les plinthes du parquet flottant (pourtant posé sur une sous couche...
- 5. Problème condensation murs et fenêtres PVC
- N°1077 : Bonjour, j'aimerais avoir des conseils. Je suis locataire dans une vieille bâtisse qui a été rénovée au moins couteux et je me rends compte qu'il y a un vrai problème d'isolation. Nous avons des fenêtres en double vitrage PVC...
- 6. Problème de condensation arrivée d'eau froide
- N°186 : Bonjour, Nous venons d'acquérir une maison de plain pied, et le tuyau d'arrivée d'eau entre directement dans une des chambres ce qui pose un problème de condensation entre la température de l'eau qui est très froide, et...
- 7. Problème de condensation toiture en tôle
- N°1642 : Bonsoir à tous, J'ai aménagé mon garage en pièce à vivre. Toiture en tôle ondulée, côté intérieur j'ai posé 10 cm de laine de verre puis j'ai recouvert d'une décoration en latte de PVC. Depuis qu'il fait froid, j'ai des...
- 8. Problème de condensation placo
- N°88 : Bonjour. J'ai fait refaire la toiture et isoler mon grenier avec de la laine de verre et du placo. Depuis j'ai de la condensation sous le placo et de l'eau qui coule. Que faire ? Merci.
- 9. Problème de condensation en sous toiture
- N°165 : Bonjour, j'ai un problème de condensation sur la partie intérieure de la sous-couche de toiture microperforée. Ma conception est la suivante : tuiles posées sur tasseaux de 3 cm, sous-couche de toiture entre les tasseaux et les...
- 10. Problème de condensation entre dalle de béton et faux plafond
- N°663 : Bonjour, j'ai un gros problème de condensation. Entre la dalle de béton et le faux plafond en gyproc il coule des gouttes d'eau. Pour l'instant tout retombe sur la fibre de verre, mais j'ai peur que tout dégouline sur le plafond...
Images d'illustration du forum Isolation. Cliquez dessus pour les agrandir.