Question Forum : Bruit solidiens de chauffage
Invité

J’habite dans une résidence datant des années 60 donc avec une structure des murs en béton vibrés. L’isolation acoustique est quasi inexistante et comme j’occupe un appartement au RDC, je suis le premier à subir les nuisances et le bruit des installations de chauffage qui se propage dans toute la structure du bâtiment (chauffage au sol, canalisation de chauffage sans aucune isolation acoustique etc.)
Comme cela dure depuis plus de 3 ans (la copropriété ne veut rien entendre, trop compliqué), j’ai pensé à une isolation acoustique de la chambre, le seul problème c'est la surface qui ne dépasse pas 10 m², après plusieurs recherches sur les mousses et isolants acoustiques isover, cloison de doublage etc., deux solutions se profilent :
1- Utilisation d’un isolant mince sur tous les murs plafonds et plancher pour limiter les bruits solidiens, moins de 5 cm sur chaque mur (ossature métallique etc.)
2- Faire un mix : abattre le mur M2 (à condition qu’il ne soit pas porteur) et refaire la cloison avec de la laine de roche 13-100-13 (placo-mousse-placo sans oublier de désolidariser le plancher, plafond etc.) puis isoler le reste et dans ce cas on perd moins de surface, et surtout on a un grand mur qui va bien limiter les bruits solidiens qui se propagent dans la structure ! Voir ce schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

.
NB : la nuisance sonore pendant les 6 mois d’hiver se présente sous forme d’un bruit pas très grave plutôt dans les fréquences medium - bas aigüs et qui est continu (bruit de fond, comme une chasse d’eau qui coule tout le temps) !
Comme cela dure depuis plus de 3 ans (la copropriété ne veut rien entendre, trop compliqué), j’ai pensé à une isolation acoustique de la chambre, le seul problème c'est la surface qui ne dépasse pas 10 m², après plusieurs recherches sur les mousses et isolants acoustiques isover, cloison de doublage etc., deux solutions se profilent :
1- Utilisation d’un isolant mince sur tous les murs plafonds et plancher pour limiter les bruits solidiens, moins de 5 cm sur chaque mur (ossature métallique etc.)
2- Faire un mix : abattre le mur M2 (à condition qu’il ne soit pas porteur) et refaire la cloison avec de la laine de roche 13-100-13 (placo-mousse-placo sans oublier de désolidariser le plancher, plafond etc.) puis isoler le reste et dans ce cas on perd moins de surface, et surtout on a un grand mur qui va bien limiter les bruits solidiens qui se propagent dans la structure ! Voir ce schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

.
NB : la nuisance sonore pendant les 6 mois d’hiver se présente sous forme d’un bruit pas très grave plutôt dans les fréquences medium - bas aigüs et qui est continu (bruit de fond, comme une chasse d’eau qui coule tout le temps) !
04 juillet 2008 à 01:24
Réponse Forum 1
Invité

Bruit solidiens de chauffage
Invité

Bonjour,
Les constructions de cette époque avaient du plancher chauffant en tube acier de 20/27 ;
Le bruit que vous entendez est celui du passage de l'eau dans la tuyauterie, très certainement dû à une vitesse excessive.
Vous pouvez demander à vérifier le débit passant, à l'exploitant et de vérifier l'équilibrage des panneaux (sur du plancher chauffant le delta T est de 10 maxi)
De toute façon ne vous engagez pas dans des frais qui seront inutiles, car la transmission du bruit provient de plusieurs endroits.
G.B.
Les constructions de cette époque avaient du plancher chauffant en tube acier de 20/27 ;
Le bruit que vous entendez est celui du passage de l'eau dans la tuyauterie, très certainement dû à une vitesse excessive.
Vous pouvez demander à vérifier le débit passant, à l'exploitant et de vérifier l'équilibrage des panneaux (sur du plancher chauffant le delta T est de 10 maxi)
De toute façon ne vous engagez pas dans des frais qui seront inutiles, car la transmission du bruit provient de plusieurs endroits.
G.B.
05 juillet 2008 à 23:24