Doubler une isolation de toiture
Actuellement
2 477
questions dans le
forum isolation
2278
Question Forum Isolation : Doubler une isolation de toiture
Invité

Bonjour.
Lors de la réfection de ma toiture (1995 et 2003) j'ai opté pour une isolation extérieure en panneaux de polystyrène extrudé de 100 mm d'épaisseur.
Avec le temps, l'efficacité semble avoir diminué ce qui devient particulièrement pénible en été.
Plutôt que refaire entièrement le toit j'aimerais opter pour une isolation complémentaire en intérieur entre les chevrons et poser un revêtement par dessus.
Je souhaite opter pour des panneaux de ouate de cellulose. Quelle est la meilleure mise en œuvre pour éviter les problèmes de condensation, points de rosée, etc. ?
La configuration actuelle est la suivante :
- Chevrons 120 mm d'épaisseur
- Panneaux d'agglo 19 mm
- Parepluie en papier goudronné
- Panneaux d'extrudé 100 mm
- Contre liteaux 30mm
- Liteaux
- Tuiles.
Mon idée serait de poser entre le chevrons des panneaux de 100mm de ouate de cellulose en laissant 20 mm de lame d'air entre l'isolant le panneau agglo. Puis parevapeur et enfin BA13.
Cela vous semble t-il cohérent ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Lors de la réfection de ma toiture (1995 et 2003) j'ai opté pour une isolation extérieure en panneaux de polystyrène extrudé de 100 mm d'épaisseur.
Avec le temps, l'efficacité semble avoir diminué ce qui devient particulièrement pénible en été.
Plutôt que refaire entièrement le toit j'aimerais opter pour une isolation complémentaire en intérieur entre les chevrons et poser un revêtement par dessus.
Je souhaite opter pour des panneaux de ouate de cellulose. Quelle est la meilleure mise en œuvre pour éviter les problèmes de condensation, points de rosée, etc. ?
La configuration actuelle est la suivante :
- Chevrons 120 mm d'épaisseur
- Panneaux d'agglo 19 mm
- Parepluie en papier goudronné
- Panneaux d'extrudé 100 mm
- Contre liteaux 30mm
- Liteaux
- Tuiles.
Mon idée serait de poser entre le chevrons des panneaux de 100mm de ouate de cellulose en laissant 20 mm de lame d'air entre l'isolant le panneau agglo. Puis parevapeur et enfin BA13.
Cela vous semble t-il cohérent ?
Merci d'avance pour votre réponse.
04 décembre 2020 à 13:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum isolation
Doubler une isolation de toiture
Bonjour Invité X.
La configuration que vous souhaitez réaliser me semble insuffisante.
Un isolant de ouate de cellulose de 100 mm dans l'espace de 120 est tout à fait correct.
Avec l'isolant actuel vous pourriez avoir une valeur thermique d'environ R 5,90 (approximativement).
Pour augmenter l'isolation, il serait souhaitable de doubler, en continu donc, avec suspentes et fourrures d'un isolant identique de 100 ou 120 mm. Cela pourrait vous amener à une valeur de R 8,40 à 8,90 (environ). Membrane adaptée sur l'ensemble.
(On ne fixe jamais des plaques de plâtre directement sous des chevrons, il faut utiliser les supports/cavaliers adaptés pour les fourrures).
Cordialement. Gad
La configuration que vous souhaitez réaliser me semble insuffisante.
Un isolant de ouate de cellulose de 100 mm dans l'espace de 120 est tout à fait correct.
Avec l'isolant actuel vous pourriez avoir une valeur thermique d'environ R 5,90 (approximativement).
Pour augmenter l'isolation, il serait souhaitable de doubler, en continu donc, avec suspentes et fourrures d'un isolant identique de 100 ou 120 mm. Cela pourrait vous amener à une valeur de R 8,40 à 8,90 (environ). Membrane adaptée sur l'ensemble.
(On ne fixe jamais des plaques de plâtre directement sous des chevrons, il faut utiliser les supports/cavaliers adaptés pour les fourrures).
Cordialement. Gad
05 décembre 2020 à 13:34