Problème de condensation avec un isolant mince
Actuellement
2 480
questions dans le
forum isolation
1198
Questions isolation maison : Problème de condensation avec un isolant mince
Invité

Bonjour, j'ai un problème de condensation avec un isolant mince !
Pour une extension nous avons décidé d'isoler le plafond avec de l'isolant mince multicouches 15 couches.
le couvreur a posé une feutrine respirante sous la toiture (feutrine noire toiture naturellement ventilée tuiles non cimentées).
Nous avons posé l'isolant sur les chevrons en respectant une couche d'air entre l'isolant et la feutrine de 2 cm puis une seconde lame d'air avant de refermer avec du lambris cloué sur les chevrons !
Nous avons chauffé (environ 1 mois et demi) et j'ai remarqué (par hasard) que des gouttes se formaient sur la feutrine entre l'isolant !
Pour moi c'est un problème de condensation ! il se peut que l'aération ne soit pas suffisante ! Comment résoudre le problème sans tout casser ! j'ai lu sur un forum que quelqu'un sur un cas similaire avait fait des entrées d'air en coupant la feutrine (entrées hautes et basses).
Si quelqu'un peut me renseigner sur ce problème et les solutions envisageables ! Merci.
Pour une extension nous avons décidé d'isoler le plafond avec de l'isolant mince multicouches 15 couches.
le couvreur a posé une feutrine respirante sous la toiture (feutrine noire toiture naturellement ventilée tuiles non cimentées).
Nous avons posé l'isolant sur les chevrons en respectant une couche d'air entre l'isolant et la feutrine de 2 cm puis une seconde lame d'air avant de refermer avec du lambris cloué sur les chevrons !
Nous avons chauffé (environ 1 mois et demi) et j'ai remarqué (par hasard) que des gouttes se formaient sur la feutrine entre l'isolant !
Pour moi c'est un problème de condensation ! il se peut que l'aération ne soit pas suffisante ! Comment résoudre le problème sans tout casser ! j'ai lu sur un forum que quelqu'un sur un cas similaire avait fait des entrées d'air en coupant la feutrine (entrées hautes et basses).
Si quelqu'un peut me renseigner sur ce problème et les solutions envisageables ! Merci.
21 décembre 2008 à 03:45
Questions 1 Forum Isolation
Invité

Problème de condensation avec un isolant mince
Invité

Bonjour,
voir ma réponse 2 à la question n°1184. Je ne comprends pas exactement la disposition des éléments !
tuiles
liteaux
feutrine
lame d'air
isolant mince
frisette entre chevrons.
Mes deux paragraphes suivants ne sont valables que si la disposition des éléments est comme ci-dessus.
Votre solution "peut" marcher, mais au cas où il faut le faire sur l'isolant mince lui même et cela aura pour conséquence de diminuer votre isolation. Je n'ai personnellement aucune solution "miracle".
Il se produit un effet de condensation car l'isolant mince est à l'interface extérieur-intérieur du coup l'humidité intérieure (produit par l'activité humaine) se condense (comme la buée sur une vitre).
Pour info, le feutre bitumeux a une respirabilité moyenne, mais là n'est pas le problème car l'humidité vient de l'intérieur !
De mémoire, la doc technique précise d'inclure l'isolant mince entre deux lames d'air fermées (d'où la difficulté de pose).
Pour les lecteurs de cet article :
La seule façon de ne pas avoir ces désagréments, c'est d'utiliser les solutions d'isolation mince UNIQUEMENT pour de la rénovation (c'est mieux que rien) et ponctuellement ou en complément d'une autre isolation.
Ce produit est parfait pour des caravanes et des camping-cars (j'ai testé).
Salutations. GM
voir ma réponse 2 à la question n°1184. Je ne comprends pas exactement la disposition des éléments !
tuiles
liteaux
feutrine
lame d'air
isolant mince
frisette entre chevrons.
Mes deux paragraphes suivants ne sont valables que si la disposition des éléments est comme ci-dessus.
Votre solution "peut" marcher, mais au cas où il faut le faire sur l'isolant mince lui même et cela aura pour conséquence de diminuer votre isolation. Je n'ai personnellement aucune solution "miracle".
Il se produit un effet de condensation car l'isolant mince est à l'interface extérieur-intérieur du coup l'humidité intérieure (produit par l'activité humaine) se condense (comme la buée sur une vitre).
Pour info, le feutre bitumeux a une respirabilité moyenne, mais là n'est pas le problème car l'humidité vient de l'intérieur !
De mémoire, la doc technique précise d'inclure l'isolant mince entre deux lames d'air fermées (d'où la difficulté de pose).
Pour les lecteurs de cet article :
La seule façon de ne pas avoir ces désagréments, c'est d'utiliser les solutions d'isolation mince UNIQUEMENT pour de la rénovation (c'est mieux que rien) et ponctuellement ou en complément d'une autre isolation.
Ce produit est parfait pour des caravanes et des camping-cars (j'ai testé).
Salutations. GM