Bonjour,
J'ai consulté le forum mais je ne trouve pas de réponse à mes questions.
Je dois isoler le plafond de ma cave par le dessous du plancher et une autre pièce.
Je me demande :
1 - Faut-il un pare vapeur ?
2 - Si oui faut-il le positionner "vers la pièce la plus chauffe" donc en contact avec le plancher ou vers le bas ?
3 - Faut-il laisser une lame d'air entre le plancher et l'isolant ?
4 - J'ai une hauteur de 22 cm faut-il une couche de 22 ou deux couches 12 et 10 ? sachant que je ne peux pas croiser les couches à cause des poutres ?
Dans l'attente de vos réponses...
Cordialement.
J'ai consulté le forum mais je ne trouve pas de réponse à mes questions.
Je dois isoler le plafond de ma cave par le dessous du plancher et une autre pièce.
Je me demande :
1 - Faut-il un pare vapeur ?
2 - Si oui faut-il le positionner "vers la pièce la plus chauffe" donc en contact avec le plancher ou vers le bas ?
3 - Faut-il laisser une lame d'air entre le plancher et l'isolant ?
4 - J'ai une hauteur de 22 cm faut-il une couche de 22 ou deux couches 12 et 10 ? sachant que je ne peux pas croiser les couches à cause des poutres ?
Dans l'attente de vos réponses...
Cordialement.
13 janvier 2017 à 13:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Pose isolant plafond d'une cave
Bonjour,
Ne sachant pas si votre plancher est recouvert par un revêtement (sol souple, carrelage), la plus grande prudence s’impose pour réaliser cette isolation en sous face de ce plancher. Il faut que la vapeur d’eau puisse migrer des deux côtés selon le sens du flux de chaleur.
L’idéal serait de poser une membrane pare vapeur hygro régulante (typer Vario Xtra) sur les solives en sous face du plancher.
A défaut, il faut positionner une membrane pare vapeur sous les solives (côté chauffé donc) en venant épouser la forme de ces dernières ainsi bien sûr que l’espace entre ces solives.
Une lame d’air en sous face du plancher sera nécessaire s’il y a une différence de température entre les deux faces. Le plancher sera pris entre la chaleur ambiante de la maison et la laine donc peu ou pas de risque de déformation et de condensation en sous face du plancher.
Pour la laine, il ne sera pas facile d’en trouver en 220 mm.
Prévoyez plutôt du 100 et du 120 plutôt en semi rigide (type Isoconfort 35 ou 32) pour des questions de facilité de pose (tenue mécanique) et résistance thermique et faites des bandes dans la largeur des rouleaux (afin de minimiser les pertes) et couper ces bandes 1 à 2 cm plus large que l’entraxe entre solives (à tester) afin que ces bandes viennent se caler entre solives.
Ces bandes devront être posées bord à bord de façon à être jointives (limitation des ponts thermiques). Si ces laines sont pourvues d’un surfaçage kraft, le lacérer à l’aide d’un cutter à raison d’une dizaine de fentes au m².
Si je vous ai bien compris vous n’isolez pas sous vos solives ce qui sera préjudiciable à la continuité de l’isolation car vous aurez un pont thermique sous chaque solive.
Veillez à positionner un parement type OSB de 9 mm pour à la fois protéger l’isolant et laisser les transferts de vapeur d’eau se faire.
Une ventilation de la cave ainsi qu’une ventilation contrôlée côté logement sont impératives.
Ces informations sont données à titre indicatif et nécessitent d’être validées par une étude thermique prenant en compte les conditions climatiques locales (climat de plaine, de montage, taux d’hygrométrie, etc…) ainsi que le bâti.
Bien cordialement.
Ne sachant pas si votre plancher est recouvert par un revêtement (sol souple, carrelage), la plus grande prudence s’impose pour réaliser cette isolation en sous face de ce plancher. Il faut que la vapeur d’eau puisse migrer des deux côtés selon le sens du flux de chaleur.
L’idéal serait de poser une membrane pare vapeur hygro régulante (typer Vario Xtra) sur les solives en sous face du plancher.
A défaut, il faut positionner une membrane pare vapeur sous les solives (côté chauffé donc) en venant épouser la forme de ces dernières ainsi bien sûr que l’espace entre ces solives.
Une lame d’air en sous face du plancher sera nécessaire s’il y a une différence de température entre les deux faces. Le plancher sera pris entre la chaleur ambiante de la maison et la laine donc peu ou pas de risque de déformation et de condensation en sous face du plancher.
Pour la laine, il ne sera pas facile d’en trouver en 220 mm.
Prévoyez plutôt du 100 et du 120 plutôt en semi rigide (type Isoconfort 35 ou 32) pour des questions de facilité de pose (tenue mécanique) et résistance thermique et faites des bandes dans la largeur des rouleaux (afin de minimiser les pertes) et couper ces bandes 1 à 2 cm plus large que l’entraxe entre solives (à tester) afin que ces bandes viennent se caler entre solives.
Ces bandes devront être posées bord à bord de façon à être jointives (limitation des ponts thermiques). Si ces laines sont pourvues d’un surfaçage kraft, le lacérer à l’aide d’un cutter à raison d’une dizaine de fentes au m².
Si je vous ai bien compris vous n’isolez pas sous vos solives ce qui sera préjudiciable à la continuité de l’isolation car vous aurez un pont thermique sous chaque solive.
Veillez à positionner un parement type OSB de 9 mm pour à la fois protéger l’isolant et laisser les transferts de vapeur d’eau se faire.
Une ventilation de la cave ainsi qu’une ventilation contrôlée côté logement sont impératives.
Ces informations sont données à titre indicatif et nécessitent d’être validées par une étude thermique prenant en compte les conditions climatiques locales (climat de plaine, de montage, taux d’hygrométrie, etc…) ainsi que le bâti.
Bien cordialement.
18 janvier 2017 à 11:50
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Pose isolant plafond d'une cave
Bonjour,
Merci pour votre réponse claire et précise.
Je vous apporte les précisions suivantes :
Le plancher n'est pas recouvert dans le bureau et dans le salon il y a un grand tapis.
Je n'ai pas l'intention de déposer le parquet, il faut donc passer par dessous pour isoler les deux pièces.
Vous dites :
Concernant la hauteur d'isolant, si je mets une fois 100 et une fois 120 je n'aurai pas de lame d'air sous le plancher.
Il faut donc 2 x 100.
Je pensais isoler sous les solives mais j'ai une hauteur sous plafond plutôt réduite 2 m 14, et tuyaux d'eau, tuyaux de chauffage et goulottes pour les câbles. De plus la porte donnant sur l'extérieur que je souhaite changer se trouve à 6 ou 8 cm du plafond donc une petite marge de manœuvre. Votre solution avec un parement type OSB me plait beaucoup.
Si je pose un pare vapeur en sous face du plancher je ne dois pas poser une membrane sous les solives pour l'étanchéité à l'air, avant de poser les plaques OSB ?
J'ai pris bonne note que les informations sont données à titre indicatif et je vous en remercie encore.
Cordialement.
Merci pour votre réponse claire et précise.
Je vous apporte les précisions suivantes :
Le plancher n'est pas recouvert dans le bureau et dans le salon il y a un grand tapis.
Je n'ai pas l'intention de déposer le parquet, il faut donc passer par dessous pour isoler les deux pièces.
Vous dites :
Citation :Pour un pare vapeur sous les solives "dont côté non chauffé plutôt" il faut que j'utilise le même type vario xtra ou autre chose.
A défaut, il faut positionner une membrane pare vapeur sous les solives (côté chauffé donc) en venant épouser la forme de ces dernières ainsi bien sûr que l’espace entre ces solives.
Concernant la hauteur d'isolant, si je mets une fois 100 et une fois 120 je n'aurai pas de lame d'air sous le plancher.
Il faut donc 2 x 100.
Je pensais isoler sous les solives mais j'ai une hauteur sous plafond plutôt réduite 2 m 14, et tuyaux d'eau, tuyaux de chauffage et goulottes pour les câbles. De plus la porte donnant sur l'extérieur que je souhaite changer se trouve à 6 ou 8 cm du plafond donc une petite marge de manœuvre. Votre solution avec un parement type OSB me plait beaucoup.
Si je pose un pare vapeur en sous face du plancher je ne dois pas poser une membrane sous les solives pour l'étanchéité à l'air, avant de poser les plaques OSB ?
J'ai pris bonne note que les informations sont données à titre indicatif et je vous en remercie encore.
Cordialement.
18 janvier 2017 à 13:33
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Pose isolant plafond d'une cave
Re-bonjour 
- Vous pouvez utiliser le même type de membrane hygrorégulante.
- 2x100 ou 1x200 pour éviter des découpes ;) et faciliter la pose.
En lambda 35 (0.035 W/m.K), la résistance thermique est de 5.70 (et 6.25 en lambda 32).
- Bien posée (chevauchement entre les lés de 10 cm, adhésif adapté (pas de scotch orange de chantier à usage provisoire qui ne tient pas dans le temps), joint mastic périphérique, une membrane adaptée jouera son rôle dans l’étanchéité à l’air.
Vous pourrez vous inspirer de la rubrique Isolation des sols de cette documentation :
Isover Maisons Ossature Bois. pdf
Bien à vous.

- Vous pouvez utiliser le même type de membrane hygrorégulante.
- 2x100 ou 1x200 pour éviter des découpes ;) et faciliter la pose.
En lambda 35 (0.035 W/m.K), la résistance thermique est de 5.70 (et 6.25 en lambda 32).
- Bien posée (chevauchement entre les lés de 10 cm, adhésif adapté (pas de scotch orange de chantier à usage provisoire qui ne tient pas dans le temps), joint mastic périphérique, une membrane adaptée jouera son rôle dans l’étanchéité à l’air.
Vous pourrez vous inspirer de la rubrique Isolation des sols de cette documentation :
Isover Maisons Ossature Bois. pdf
Bien à vous.
18 janvier 2017 à 14:15
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Pose isolant plafond d'une cave
Bonjour,
J'insiste mais je ne veux pas commettre d'impair.
Je dois donc poser deux membranes une en sous face du plancher "côté chaud" et une sous les solives "côté froid".
Si je comprends bien votre réponse il faut une lame d'air entre l'isolant et le plancher.
Merci de me confirmer ces deux points.
Et merci pour vos réponses.
Cordialement.
J'insiste mais je ne veux pas commettre d'impair.
Je dois donc poser deux membranes une en sous face du plancher "côté chaud" et une sous les solives "côté froid".
Si je comprends bien votre réponse il faut une lame d'air entre l'isolant et le plancher.
Merci de me confirmer ces deux points.
Et merci pour vos réponses.
Cordialement.

19 janvier 2017 à 13:39
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Pose isolant plafond d'une cave
Bonjour,
Comme vous ne souhaitez pas (et cela peut se comprendre aisément ;) ) déposer votre plancher, une seule membrane sous les solives et qui épousera la forme des solives et remontera sous le plancher.
J'espère être clair dans mes explications.
A priori, pas de lame d'air nécessaire :
Au chapitre des combles perdus devraient vous apporter des éclaircissements.
Comme vous ne souhaitez pas (et cela peut se comprendre aisément ;) ) déposer votre plancher, une seule membrane sous les solives et qui épousera la forme des solives et remontera sous le plancher.
J'espère être clair dans mes explications.
A priori, pas de lame d'air nécessaire :
Citation :La lecture du CPT 3560-V2 http://evaluation.cstb.fr/doc/groupe-specialise/cpt/cpt-3560-v2.pdf
Une lame d’air en sous face du plancher sera nécessaire s’il y a une différence de température entre les deux faces. Le plancher sera pris entre la chaleur ambiante de la maison et la laine donc peu ou pas de risque de déformation et de condensation en sous face du plancher.
Au chapitre des combles perdus devraient vous apporter des éclaircissements.
19 janvier 2017 à 15:48
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Pose isolant plafond d'une cave
Bonjour,
Je vous remercie pour vos réponses.
Je suis en train de chiffrer le montant des travaux, et je pense le faire au printemps.
Vos réponses m'ont bien éclairées. Il me reste à trouver des solutions pour les gaines, les tuyaux et les câbles électrique.
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
Je vous remercie pour vos réponses.
Je suis en train de chiffrer le montant des travaux, et je pense le faire au printemps.
Vos réponses m'ont bien éclairées. Il me reste à trouver des solutions pour les gaines, les tuyaux et les câbles électrique.
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
26 janvier 2017 à 13:27