Bonjour,
Après des recherches, il ce peut que votre split ne sois pas bien positionner, avec une petite pente au sens contraire à l’évacuation des condensats (le petit tuyau blanc cannelé sur le coté gauche de l'appareil).
Donc il ce peut qu'il et bien marcher pendant 3 ou 4 jours avec une température moins chaude, donc moins de condensat et une journée ou il fait bien plus chaud créant ainsi beaucoup plus de condensats ne pouvant alors plus évacué normalement du à la pente contraire à l’écoulement des condensats.
Il ce peut aussi que comme expliquer par Dom-Aom le tuyau des condensats remonte légèrement en passant pas le trou du mur d'adossement du split, créant le même phénomène.
Cordialement, cathars
Après des recherches, il ce peut que votre split ne sois pas bien positionner, avec une petite pente au sens contraire à l’évacuation des condensats (le petit tuyau blanc cannelé sur le coté gauche de l'appareil).
Donc il ce peut qu'il et bien marcher pendant 3 ou 4 jours avec une température moins chaude, donc moins de condensat et une journée ou il fait bien plus chaud créant ainsi beaucoup plus de condensats ne pouvant alors plus évacué normalement du à la pente contraire à l’écoulement des condensats.
Il ce peut aussi que comme expliquer par Dom-Aom le tuyau des condensats remonte légèrement en passant pas le trou du mur d'adossement du split, créant le même phénomène.
Cordialement, cathars
09 août 2015 à 08:03

Bonsoir AAC.
J'ai poster sur votre boite mail un message, si je ne me suis pas trompé ???
Maintenant j'ai un doute !!
Ma demande concerné les COP et puissance absorbé par apport à la msz-fh 25 vehz de Mitsubishi à 0 degrés , à-5 , à - 10, et à -15 , sachant que vous m'aviez fait déjà passer les COP de la 35 et 50 hyper heating.
Merci pour votre réponse.
Bonne soirée cordialement, cathars.
J'ai poster sur votre boite mail un message, si je ne me suis pas trompé ???
Maintenant j'ai un doute !!
Ma demande concerné les COP et puissance absorbé par apport à la msz-fh 25 vehz de Mitsubishi à 0 degrés , à-5 , à - 10, et à -15 , sachant que vous m'aviez fait déjà passer les COP de la 35 et 50 hyper heating.
Merci pour votre réponse.
Bonne soirée cordialement, cathars.
08 août 2015 à 21:58

Bonsoir,
Et bien pour le goupillon il fallait y penser, bonne idées je testerait pour ma part la prochaine fois que je ferait un nettoyage de la turbine !!
Pour les filtres à voir sur les pièces détacher d'un installateur Hitachi.
Cordialement, cathars.
Et bien pour le goupillon il fallait y penser, bonne idées je testerait pour ma part la prochaine fois que je ferait un nettoyage de la turbine !!
Pour les filtres à voir sur les pièces détacher d'un installateur Hitachi.
Cordialement, cathars.
08 août 2015 à 21:51

Bonsoir,
J'ai remarquer que la poussière et moins présente dans les chambres , que dans les pièces principal !
Cela et surement le résultat de deux combinaisons réunie, la première et que les ouvertures d’aération sont d'une taille plus important dans la pièces principal, et que les chambres on des ouvertures d'aération plus petite, de plus le Split de la pièces principal étant plus puissant brasse 3 fois plus d'air pour réguler la température dans un volume plus important, et que dans les chambres ou bien souvent on réduit le soufflage pour évité trop de bruit.
Donc la poussière extérieure rentre plus facilement dans la pièces principal que dans les chambres.
Enfin quelque fois l'utilisation d'un poêle à bois ou insert peut apporter un peut de poussière dans l’environnement immédiat du Split, plus les chaussures qui amène aussi des poussière quand les gent ne ce déchausse pas, et aussi les poil des bêtes chat, chien.
Voila tous je crois !!
Je vous souhaite une bonne soirée à tous.
Cordialement cathars
Ma femme passe 2 fois l'aspirateur par semaine et la poussière revient toujours.
J'ai remarquer que la poussière et moins présente dans les chambres , que dans les pièces principal !
Cela et surement le résultat de deux combinaisons réunie, la première et que les ouvertures d’aération sont d'une taille plus important dans la pièces principal, et que les chambres on des ouvertures d'aération plus petite, de plus le Split de la pièces principal étant plus puissant brasse 3 fois plus d'air pour réguler la température dans un volume plus important, et que dans les chambres ou bien souvent on réduit le soufflage pour évité trop de bruit.
Donc la poussière extérieure rentre plus facilement dans la pièces principal que dans les chambres.
Enfin quelque fois l'utilisation d'un poêle à bois ou insert peut apporter un peut de poussière dans l’environnement immédiat du Split, plus les chaussures qui amène aussi des poussière quand les gent ne ce déchausse pas, et aussi les poil des bêtes chat, chien.
Voila tous je crois !!
Je vous souhaite une bonne soirée à tous.
Cordialement cathars
Ma femme passe 2 fois l'aspirateur par semaine et la poussière revient toujours.
07 août 2015 à 22:41

Bonjour,
Déjà le problème c'est qu'il faut un minimum de 13 à 15 cm d'espace entre le plafond et le haut du Split.
De plus si vous ne pouvez accéder sur le dessus le fait de nettoyer les filtres augmente l'efficacité du soufflage.
Pour la brosse, prendre une brosse radiateur coudé avec un long manche .
Cordialement. cathars
Déjà le problème c'est qu'il faut un minimum de 13 à 15 cm d'espace entre le plafond et le haut du Split.
De plus si vous ne pouvez accéder sur le dessus le fait de nettoyer les filtres augmente l'efficacité du soufflage.
Pour la brosse, prendre une brosse radiateur coudé avec un long manche .

Cordialement. cathars
07 août 2015 à 08:34

Bonsoir,
Déjà c'est mieux de l’éteindre, coupé le courant au disjoncteur général.
Sans se prendre la tète ouvrir manuellement les volet du Split il reprendront leur place tous seul en rallumant.
Prendre une brosse et passer sur la volute de la turbine, puis passer un coup d'aspirateur sur l’échangeur au dessus après avoir sorti les filtres, les nettoyer si nécessaire.
Cela devrais mieux fonctionner
Ne pas envoyer de l'air en fonctionnement vous allez colmater l’échangeur du dessus.
Cordialement. cathars
Déjà c'est mieux de l’éteindre, coupé le courant au disjoncteur général.
Sans se prendre la tète ouvrir manuellement les volet du Split il reprendront leur place tous seul en rallumant.
Prendre une brosse et passer sur la volute de la turbine, puis passer un coup d'aspirateur sur l’échangeur au dessus après avoir sorti les filtres, les nettoyer si nécessaire.
Cela devrais mieux fonctionner

Ne pas envoyer de l'air en fonctionnement vous allez colmater l’échangeur du dessus.
Cordialement. cathars
06 août 2015 à 22:51

Bonjour.
Sûrement un manque de charge manque de gaz ! juste assez pour le premier compresseur mais pas suffisamment pour le second qui ce met en sécurité !
Si il y à une fuite l'autre ne va pas tarder à posé problème !!
Cordialement. cathars
Sûrement un manque de charge manque de gaz ! juste assez pour le premier compresseur mais pas suffisamment pour le second qui ce met en sécurité !
Si il y à une fuite l'autre ne va pas tarder à posé problème !!
Cordialement. cathars
06 août 2015 à 15:35

Bonjour,
Je pense que sur la longueur maximal, c'est 30 m maximum en contant les 2 unités extérieure sans dépasser une hauteur de 10 m, donc si j'ai bien compris un Split peut avoir 10 mètres de tube un autre 20 mètres sans dépasser une hauteur de 10 mètres comprise dans la longueur maximal !! (à confirmé).
Donc les 1.5 kg de charge frigorifique le (gaz) c'est pour cette longueur de tube 30 m maxi.
la puissance nominal et de 5.8 kW à chaud 1.4 kW minimum et 8.1 maximal
Si le compresseur ce met en sécurité peut-être un problème de manque de gaz du à une fuite.
Cordialement. cathars
Je pense que sur la longueur maximal, c'est 30 m maximum en contant les 2 unités extérieure sans dépasser une hauteur de 10 m, donc si j'ai bien compris un Split peut avoir 10 mètres de tube un autre 20 mètres sans dépasser une hauteur de 10 mètres comprise dans la longueur maximal !! (à confirmé).
Donc les 1.5 kg de charge frigorifique le (gaz) c'est pour cette longueur de tube 30 m maxi.
la puissance nominal et de 5.8 kW à chaud 1.4 kW minimum et 8.1 maximal
Si le compresseur ce met en sécurité peut-être un problème de manque de gaz du à une fuite.
Cordialement. cathars
06 août 2015 à 15:26

Bonjour,
(SVP) donner nous la marque et la référence du modèle, cela afin que les intervenants puisse vous aider !!
Cordialement. cathars
(SVP) donner nous la marque et la référence du modèle, cela afin que les intervenants puisse vous aider !!
Cordialement. cathars
06 août 2015 à 08:24

Bonsoir PL,
Pour reprendre le soufflage en chauffage, surtout pour une clim Airton s'il atteint déjà 48 à 49 degrés en 20 minutes sur 30 degrés de consigne, ce serait satisfaisant et déjà très bien !!
Ma clim Altech pour exemple atteint les 48.5 à 49 degrés en 20 minutes !! Bien sûr avec 600 m3 de soufflage minimum !!
Ce n'est pas comparable à des Daikin ou des Mitsubishi électrique.
Cordialement. cathars
Pour reprendre le soufflage en chauffage, surtout pour une clim Airton s'il atteint déjà 48 à 49 degrés en 20 minutes sur 30 degrés de consigne, ce serait satisfaisant et déjà très bien !!
Ma clim Altech pour exemple atteint les 48.5 à 49 degrés en 20 minutes !! Bien sûr avec 600 m3 de soufflage minimum !!
Ce n'est pas comparable à des Daikin ou des Mitsubishi électrique.

Cordialement. cathars
29 juillet 2015 à 20:52

Bonsoir,
PL vous avez raison la vitesse compresseur était toujours à plein régime avant de couper puis pour reprendre un cycle de fonctionnement donc oui, un TOR c'est possible.
Oui Paulmarie, la différence était trop forte l'impression de rentrer dans une glacière, mais tout cela pour dire comme dit PL, que même l'été cela peut se voir !!
Cordialement. cathars
PL vous avez raison la vitesse compresseur était toujours à plein régime avant de couper puis pour reprendre un cycle de fonctionnement donc oui, un TOR c'est possible.
Oui Paulmarie, la différence était trop forte l'impression de rentrer dans une glacière, mais tout cela pour dire comme dit PL, que même l'été cela peut se voir !!
Cordialement. cathars
28 juillet 2015 à 21:45

Bonjour,
Ha !! les prises en glace sur les unités extérieures, j'ai déjà vu ça sur une Daikin qui climatisait en automatique une maison de 100 m² avec une température extérieure de 36 degrés, pour avoir une température intérieure de 24 degrés !!!
Pourtant l'unité extérieure était bien prise en glace, mais fonctionnait à plein régime !
Et cela hiver comme été !! avec entretien annuel.
Cordialement. cathars
Ha !! les prises en glace sur les unités extérieures, j'ai déjà vu ça sur une Daikin qui climatisait en automatique une maison de 100 m² avec une température extérieure de 36 degrés, pour avoir une température intérieure de 24 degrés !!!
Pourtant l'unité extérieure était bien prise en glace, mais fonctionnait à plein régime !
Et cela hiver comme été !! avec entretien annuel.

Cordialement. cathars
28 juillet 2015 à 18:41

Bonjour PL
Je comprends mieux pourquoi on utilisait l'azote chez nous, dans caisson appeler tank, pour faire des essais de combustion, on faisait un balayage à l'azote pour chasser l'air ambiant pour des bons résultats sur les pressions, surement l'efficacité était pour chasser l'humidité.
Cordialement. cathars
Je comprends mieux pourquoi on utilisait l'azote chez nous, dans caisson appeler tank, pour faire des essais de combustion, on faisait un balayage à l'azote pour chasser l'air ambiant pour des bons résultats sur les pressions, surement l'efficacité était pour chasser l'humidité.
Cordialement. cathars
26 juillet 2015 à 09:35

Bonsoir,
Je ne me prononce pas, et dirai rien si je ne suis sûr de rien !!
PL est plus informé que moi sur le sujet.
Cordialement. cathars
Je ne me prononce pas, et dirai rien si je ne suis sûr de rien !!

PL est plus informé que moi sur le sujet.
Cordialement. cathars
25 juillet 2015 à 20:30

Bonsoir,
Depuis combien de temps avez-vous cette clim ??? Est-ce que l'année dernière elle fonctionnait bien ???
Et est-ce que cet hiver vous avez chauffé correctement ??
Est-ce que les filtres sont bien propres, l'unité extérieure et les filtres du Split ??
Et comment prenez-vous la température de sortie du Split ??
Normalement c'est juste au niveau des volets du Split !!
Cordialement. cathars
Depuis combien de temps avez-vous cette clim ??? Est-ce que l'année dernière elle fonctionnait bien ???
Et est-ce que cet hiver vous avez chauffé correctement ??
Est-ce que les filtres sont bien propres, l'unité extérieure et les filtres du Split ??
Et comment prenez-vous la température de sortie du Split ??
Normalement c'est juste au niveau des volets du Split !!
Cordialement. cathars
25 juillet 2015 à 20:03

Bonjour,
Je me demande s'il est possible que la vanne 4 voies ne s'ouvre pas entièrement quelquefois cela peut le faire !!
Vous devriez avoir un delta de 10 à 12 degrés entre l'air qui rentre au dessus du Split, et l'air soufflé par les ailettes du Split !!
Ce qu'on appelle la reprise et le soufflage.
Cordialement. cathars
Je me demande s'il est possible que la vanne 4 voies ne s'ouvre pas entièrement quelquefois cela peut le faire !!
Vous devriez avoir un delta de 10 à 12 degrés entre l'air qui rentre au dessus du Split, et l'air soufflé par les ailettes du Split !!
Ce qu'on appelle la reprise et le soufflage.
Cordialement. cathars
25 juillet 2015 à 18:31

Bonjour,
Rajouter 300 grammes à une installation, sans avoir pesé la charge existante est très risqué pour le compresseur !!
Cordialement. cathars
Rajouter 300 grammes à une installation, sans avoir pesé la charge existante est très risqué pour le compresseur !!
Cordialement. cathars
25 juillet 2015 à 16:22

Bonsoir,
Prenez la synthèse de Dom-Aom réponse 19, je pense effectivement aussi que 3.5 kW à froid sera suffisant et 4 kW à chaud !!
Il est évident qu'à un moment ou un autre, on est toujours surdimensionné ou sous-dimensionné avec des températures extrêmes ou un matériel moins puissant ou plus puissant.
Exemple pour moi je suis surdimensionné avec 5 kW de chauffe pour ma maison entre 7 et 10 degrés, mais dès que je suis à moins 0 degré, c'est parfait mais à moins 5 degrés ma clim me fournit encore pour 19.5 degrés, mais je pense que plus bas (exemple) moins 10 degrés je me les caillerais, car à moins 10, ma clim ne fournit que 3 kW et cela devient trop juste, mais cela est vraiment exceptionnel sur Bordeaux, donc une mus-fh35 vehz aurait été plus judicieux car la puissance fournie à -15 degrés est toujours de 4 kW, et la consommation est un peu moins forte !!
Voilà mon avis.
Cordialement. cathars
Prenez la synthèse de Dom-Aom réponse 19, je pense effectivement aussi que 3.5 kW à froid sera suffisant et 4 kW à chaud !!

Il est évident qu'à un moment ou un autre, on est toujours surdimensionné ou sous-dimensionné avec des températures extrêmes ou un matériel moins puissant ou plus puissant.
Exemple pour moi je suis surdimensionné avec 5 kW de chauffe pour ma maison entre 7 et 10 degrés, mais dès que je suis à moins 0 degré, c'est parfait mais à moins 5 degrés ma clim me fournit encore pour 19.5 degrés, mais je pense que plus bas (exemple) moins 10 degrés je me les caillerais, car à moins 10, ma clim ne fournit que 3 kW et cela devient trop juste, mais cela est vraiment exceptionnel sur Bordeaux, donc une mus-fh35 vehz aurait été plus judicieux car la puissance fournie à -15 degrés est toujours de 4 kW, et la consommation est un peu moins forte !!

Voilà mon avis.
Cordialement. cathars
24 juillet 2015 à 21:05

Bonjour,
Je sais qu'il existe des chevilles spécial pro-montage (carreau de plâtre) qui se visse dans le plâtre après avoir fait un pré-forage.
Peut-être qu'il existe des spéciales béton cellulaire, voir sinon les chevilles crampon !!
Le scellement chimique est très bien, mais un peu plus cher !
Cordialement. cathars
Je sais qu'il existe des chevilles spécial pro-montage (carreau de plâtre) qui se visse dans le plâtre après avoir fait un pré-forage.
Peut-être qu'il existe des spéciales béton cellulaire, voir sinon les chevilles crampon !!
Le scellement chimique est très bien, mais un peu plus cher !
Cordialement. cathars
24 juillet 2015 à 16:09

Bonjour,
Comme à dit Paulmarie, c'est la marque Midea qui fabriquait cette clim pour être distribuée par Saint Gobain, on peut encore voir chez des distributeurs comme Clim+ ou Cedeo, des clims Soonko, qu'il utilisait pour le chauffage ou la climatisation toujours en état de marche.
Peut-être peuvent-il vous renseigner !!
Cordialement. cathars
Comme à dit Paulmarie, c'est la marque Midea qui fabriquait cette clim pour être distribuée par Saint Gobain, on peut encore voir chez des distributeurs comme Clim+ ou Cedeo, des clims Soonko, qu'il utilisait pour le chauffage ou la climatisation toujours en état de marche.
Peut-être peuvent-il vous renseigner !!

Cordialement. cathars
23 juillet 2015 à 16:38

Bonsoir,
Il vous faut repérer le petit tuyau cannelé blanc qui s'appelle l’évacuation des condensats qui doit descendre à côté de l’unité extérieure, puis dégager la mousse pour le libérer, puis passer un petit fil de fer que vous aurez plié en bout, de façon à ne pas percer le tuyau en espérant que cela puisse suffire !!
L'eau ne pouvant pas s’évacuer a dû remonter jusque dans le bac à condensat !
Cordialement. cathars
Il vous faut repérer le petit tuyau cannelé blanc qui s'appelle l’évacuation des condensats qui doit descendre à côté de l’unité extérieure, puis dégager la mousse pour le libérer, puis passer un petit fil de fer que vous aurez plié en bout, de façon à ne pas percer le tuyau en espérant que cela puisse suffire !!
L'eau ne pouvant pas s’évacuer a dû remonter jusque dans le bac à condensat !
Cordialement. cathars
22 juillet 2015 à 23:31

Bonsoir,
Comme déjà dit, un fil de 2.5 mm² utilise un 20 Ampères pour une puissance admissible de 4.600 Watts.
Donc largement suffisant pour votre clim qui absorbera 1.600 ou 1.700 Watts en nominal, et 600 ou 700 Watts au minimum.
Cordialement. cathars
Comme déjà dit, un fil de 2.5 mm² utilise un 20 Ampères pour une puissance admissible de 4.600 Watts.
Donc largement suffisant pour votre clim qui absorbera 1.600 ou 1.700 Watts en nominal, et 600 ou 700 Watts au minimum.
Cordialement. cathars
22 juillet 2015 à 21:24

Bonjour,
Si vous ne dépassez les 3.3 kW = 15 Ampères en consommation, vous ne devriez plus disjoncter !!
A part d'un problème directement lié au compresseur mais c'est autre chose !!
Si vous soignez votre isolation ce ne sera que mieux, car votre climatisation forcera beaucoup moins pour fournir de la puissance !! Et se coupera beaucoup plus vite car la consigne sera plus facilement atteinte. Et là peut-être que vous diviserez par 2 votre consommation.
(EXEMPLE) je chauffe une maison de 98 m² avec une clim 5.10 kW
Cordialement. cathars
Si vous ne dépassez les 3.3 kW = 15 Ampères en consommation, vous ne devriez plus disjoncter !!
A part d'un problème directement lié au compresseur mais c'est autre chose !!
Si vous soignez votre isolation ce ne sera que mieux, car votre climatisation forcera beaucoup moins pour fournir de la puissance !! Et se coupera beaucoup plus vite car la consigne sera plus facilement atteinte. Et là peut-être que vous diviserez par 2 votre consommation.

(EXEMPLE) je chauffe une maison de 98 m² avec une clim 5.10 kW
Cordialement. cathars
22 juillet 2015 à 21:14

Bonjour,
160 dollars en euros cela fait 146 euros, par mois cela commence à faire cher !!
Normalement si la stabilité de votre ligne est correcte cela fait 220 x 15 A = 3.300 kW
Je pense comme Dom-Aom il vous faut faire une bonne isolation et vous serez gagnant sur votre consommation !
Cordialement. cathars
160 dollars en euros cela fait 146 euros, par mois cela commence à faire cher !!

Normalement si la stabilité de votre ligne est correcte cela fait 220 x 15 A = 3.300 kW
Je pense comme Dom-Aom il vous faut faire une bonne isolation et vous serez gagnant sur votre consommation !
Cordialement. cathars
22 juillet 2015 à 09:53

Bonjour,
Et merci Dom-Aom pour vos conclusions, vous apportez de l'eau à mon moulin.
Merci d’être intervenu je pataugeais un peu !!
Cordialement. cathars
Et merci Dom-Aom pour vos conclusions, vous apportez de l'eau à mon moulin.

Merci d’être intervenu je pataugeais un peu !!
Cordialement. cathars
21 juillet 2015 à 18:42

Re,
Oui j'ai oublié de dire aussi que les surcharges sur des lignes peuvent éventuellement venir à cause de la foudre causées par des orages.
Cordialement. cathars
Oui j'ai oublié de dire aussi que les surcharges sur des lignes peuvent éventuellement venir à cause de la foudre causées par des orages.
Cordialement. cathars
21 juillet 2015 à 17:47

Bonsoir,
Les variations chez nous que j'ai pu constater c'est une variation de 230 Vols à 236 volts, mais dans certains endroits de nos campagnes, voire en bout de ligne, il peut effectivement y avoir des variations beaucoup plus importante.
Et certaines fois des personnes peuvent avoir des coupures générales suite à des baisses de tension sur le secteur si une demande trop importante, par rapport au usager et que la ligne ne puisse pas supporter cette même demande !!
Surtout quand des gens viennent se raccorder en illégalité ! Et là effectivement la ligne ne supporte pas les pics de surconsommation, résultat surcharge et coupure ! Car les transformateurs sont calculés sur la demande et sur la puissance à fournir !
Donc il se peut qu'il ne puisse pas en cas de pic de consommation fournir ce qui est la norme !! Chez vous cela peut se produire l'été par forte chaleur, et chez nous cela arrive souvent l’hiver quand la consommation électrique dépasse la puissance fournie, pas c'est même transformateur !! Surtout à la campagne.
Dans les endroits fortement industrialisés les puissances en voltage restent constantes normalement.
Cordialement. cathars
Les variations chez nous que j'ai pu constater c'est une variation de 230 Vols à 236 volts, mais dans certains endroits de nos campagnes, voire en bout de ligne, il peut effectivement y avoir des variations beaucoup plus importante.
Et certaines fois des personnes peuvent avoir des coupures générales suite à des baisses de tension sur le secteur si une demande trop importante, par rapport au usager et que la ligne ne puisse pas supporter cette même demande !!
Surtout quand des gens viennent se raccorder en illégalité ! Et là effectivement la ligne ne supporte pas les pics de surconsommation, résultat surcharge et coupure ! Car les transformateurs sont calculés sur la demande et sur la puissance à fournir !
Donc il se peut qu'il ne puisse pas en cas de pic de consommation fournir ce qui est la norme !! Chez vous cela peut se produire l'été par forte chaleur, et chez nous cela arrive souvent l’hiver quand la consommation électrique dépasse la puissance fournie, pas c'est même transformateur !! Surtout à la campagne.
Dans les endroits fortement industrialisés les puissances en voltage restent constantes normalement.
Cordialement. cathars
21 juillet 2015 à 17:41

Bonjour,
Avec 220 Volts x par 15 Ampères cela fait 3.300 kW.
Avec cela vous ne devez pas normalement disjoncter !!
Cordialement. cathars
Avec 220 Volts x par 15 Ampères cela fait 3.300 kW.
Avec cela vous ne devez pas normalement disjoncter !!
Cordialement. cathars
21 juillet 2015 à 14:39

Bonjour,
Je vous remercie pour votre participation, donc ce serait pas une isolation qui apporterait un réel gain thermique.
Je vous souhaite une bonne journée.
Cordialement. cathars
Je vous remercie pour votre participation, donc ce serait pas une isolation qui apporterait un réel gain thermique.
Je vous souhaite une bonne journée.
Cordialement. cathars
21 juillet 2015 à 14:36

Bonjour,
Et bien merci, je suis content de voir que cela vient de l'instabilité de la ligne, et c'est normal que dans des conditions comme celle là cela disjoncte quand il fait très chaud, car surement que sur cette même ligne la demande se fait beaucoup plus importante quand il fait très chaud et votre installation disjoncte et quelques fois cela doit descendre en dessous, exemple 170 volts x 15 A = 2.550 kW et si le démarrage de votre clim a un pic à 2.440 kW il ne reste à ce moment là que 100 à 200 Watts, donc bonne chance pour votre ligne, j'espère qu'ils pourront faire quelque chose pour vous, je sais qu'il existe des appareils pour lisser le voltage, mais c'est surtout au service d’électricité à trouver une solution.
Cordialement. cathars
Et bien merci, je suis content de voir que cela vient de l'instabilité de la ligne, et c'est normal que dans des conditions comme celle là cela disjoncte quand il fait très chaud, car surement que sur cette même ligne la demande se fait beaucoup plus importante quand il fait très chaud et votre installation disjoncte et quelques fois cela doit descendre en dessous, exemple 170 volts x 15 A = 2.550 kW et si le démarrage de votre clim a un pic à 2.440 kW il ne reste à ce moment là que 100 à 200 Watts, donc bonne chance pour votre ligne, j'espère qu'ils pourront faire quelque chose pour vous, je sais qu'il existe des appareils pour lisser le voltage, mais c'est surtout au service d’électricité à trouver une solution.
Cordialement. cathars
21 juillet 2015 à 09:42

Bonjour.
Vous dites que plus tard vous l'utiliserez dans une pièce de 25 à 30 m² donc la faire déplacer avec tirage au vide mise en épreuve d’Étanchéité vous serez obligé de passer par un professionnel pour la garantie et le bon résultat de l’installation, donc si vous devez juste rafraîchir une pièce de 15 m² soit vous faites une installation définitive avec un Split dans la pièce de 15m² et un Split dans celle de 25-30 m², cela vous reviendra moins cher, enfin pour un produit fait pour durer dans le temps.
Cordialement. cathars
Vous dites que plus tard vous l'utiliserez dans une pièce de 25 à 30 m² donc la faire déplacer avec tirage au vide mise en épreuve d’Étanchéité vous serez obligé de passer par un professionnel pour la garantie et le bon résultat de l’installation, donc si vous devez juste rafraîchir une pièce de 15 m² soit vous faites une installation définitive avec un Split dans la pièce de 15m² et un Split dans celle de 25-30 m², cela vous reviendra moins cher, enfin pour un produit fait pour durer dans le temps.
Cordialement. cathars
21 juillet 2015 à 09:25

Bonjour,
Oui en fait je voulais renforcer isolation extérieure de la maison du mur donnant dans la garage qui est en brique apparente par un placo de 10 plâtre x 30 polystyrène sachant que ce même mur est à une isolation intérieure de 10 de placo x 80 polystyrène ??
Donc en fait je voulais savoir si le mur en brique qui serait isolé des 2 côtés ne risque pas d’être trop confiné et de ne pas respirer, de favoriser une condensation ??
Cordialement. cathars
Oui en fait je voulais renforcer isolation extérieure de la maison du mur donnant dans la garage qui est en brique apparente par un placo de 10 plâtre x 30 polystyrène sachant que ce même mur est à une isolation intérieure de 10 de placo x 80 polystyrène ??
Donc en fait je voulais savoir si le mur en brique qui serait isolé des 2 côtés ne risque pas d’être trop confiné et de ne pas respirer, de favoriser une condensation ??
Cordialement. cathars
20 juillet 2015 à 16:19

Bonjour,
Sur le forum nous avons Dom-Aom qui connait très bien l'électronique et l’électricité.
Normalement ici le disjoncteur et protection de la clim devrait être sur le tableau général en théorie.
En fait si la clim a été installée dans les normes, et que la longueur de 1 m de tube puisse me surprendre, je pencherai plutôt à une instabilité de la ligne car s'il a fait passer directement l’électricité général directement sur la clim je trouve ça bizarre car les baisses d'intensité font disjoncter en premier la clim, alors que c'est le général qui devrait disjoncter.
Il existe des appareils que l'on branche sur une prise qui mesure le voltage et l'intensité et la consommation, mais le mieux pour vous est de peut-être demander si les variations de courant sur la ligne principale au service EDF de votre secteur qu'il puisse vous dire directement les possibles causes et de panne sur le secteur, peut-être que la clim n'a rien à voir et que ce soit des coupures générales du quartier !
Cordialement. cathars
Sur le forum nous avons Dom-Aom qui connait très bien l'électronique et l’électricité.
Normalement ici le disjoncteur et protection de la clim devrait être sur le tableau général en théorie.
En fait si la clim a été installée dans les normes, et que la longueur de 1 m de tube puisse me surprendre, je pencherai plutôt à une instabilité de la ligne car s'il a fait passer directement l’électricité général directement sur la clim je trouve ça bizarre car les baisses d'intensité font disjoncter en premier la clim, alors que c'est le général qui devrait disjoncter.
Il existe des appareils que l'on branche sur une prise qui mesure le voltage et l'intensité et la consommation, mais le mieux pour vous est de peut-être demander si les variations de courant sur la ligne principale au service EDF de votre secteur qu'il puisse vous dire directement les possibles causes et de panne sur le secteur, peut-être que la clim n'a rien à voir et que ce soit des coupures générales du quartier !
Cordialement. cathars
20 juillet 2015 à 10:10

Bonsoir ,
La clim fonctionnait-elle bien au début de l'installation ???
Je vois que la clim est posée sous abri, OK mais l'unité extérieure est posée en dos à dos avec l'unité intérieure si je ne me trompe pas les liaisons frigorifiques traversent le mur pour raccorder le Split non ???
Déjà le problème c'est que vous avez si je ne me trompe à peine un mètre de cuivre de liaison (trop court).
Il aurait fallu mettre au moins 3 m minimum quitte à enrouler l’excédent enroulé derrière la clim !!
Risque de retour d'huile, voire même casse compresseur dans le temps !! Quant au branchement électrique chez nous déjà ce serait interdit comme installation !!
Je me demande si c'est quelqu'un du métier qui vous a installé la clim dans les normes ; voir tirage à vide vérification d'étanchéité ??
Pas claire comme installation !! J'aimerai bien avoir l'avis de PL, ou AAC, ou paulmarie pour donner un avis car je suis un peu dépassé !!!
Il faut avoir l’honnêteté de le reconnaître !
Cordialement. cathars
La clim fonctionnait-elle bien au début de l'installation ???
Je vois que la clim est posée sous abri, OK mais l'unité extérieure est posée en dos à dos avec l'unité intérieure si je ne me trompe pas les liaisons frigorifiques traversent le mur pour raccorder le Split non ???
Déjà le problème c'est que vous avez si je ne me trompe à peine un mètre de cuivre de liaison (trop court).
Il aurait fallu mettre au moins 3 m minimum quitte à enrouler l’excédent enroulé derrière la clim !!
Risque de retour d'huile, voire même casse compresseur dans le temps !! Quant au branchement électrique chez nous déjà ce serait interdit comme installation !!
Je me demande si c'est quelqu'un du métier qui vous a installé la clim dans les normes ; voir tirage à vide vérification d'étanchéité ??

Pas claire comme installation !! J'aimerai bien avoir l'avis de PL, ou AAC, ou paulmarie pour donner un avis car je suis un peu dépassé !!!
Il faut avoir l’honnêteté de le reconnaître !

Cordialement. cathars
19 juillet 2015 à 22:19

Bonjour,
Oui AAC vous avez raison et je crois qu'il est plombier de métier !! avec une bonne formation il peut arriver à être un bon Frigoriste !!
Cordialement. cathars
Oui AAC vous avez raison et je crois qu'il est plombier de métier !! avec une bonne formation il peut arriver à être un bon Frigoriste !!

Cordialement. cathars
19 juillet 2015 à 10:20

Bonjour,
Oui si je dois comprendre, entre 2 et 3 secondes on obtient la montée de la consommation de 2.44 kW puis la consommation baisse non ? Le pic de consommation est sûrement dû au condensateur qui envoie l’impulsion lors du démarrage puis qui devrait baisser en fonctionnement nominal.
Je pense que l'unité que vous avez n'est pas surdimensionnée vu les températures que vous avez, et sûrement pas une très bonne isolation ?
Est-que vous faite un nettoyage assez régulier de vos filtres de Split, et de l’échangeur sur l'unité extérieure, car souvent les performances en baisse d'une climatisation sont dues à des échangeurs encrassés ou colmatés par la poussière.
Donc voir les filtres du Split très important + voir l'état de l’échangeur extérieur, et pour avoir un meilleur rendement !
Vous pouvez envoyer une photo du Split et de l'unité extérieure pour voir l’installation ??
Est-que votre unité extérieure n'est pas exposée en plein soleil ?
Pour le disjoncteur de 15 Ampères c'est pour la protection de la clim, de plus vous avez des chutes de tension c'est je pense ce qui fait disjoncter le compteur général.
Cordialement. cathars
Oui si je dois comprendre, entre 2 et 3 secondes on obtient la montée de la consommation de 2.44 kW puis la consommation baisse non ? Le pic de consommation est sûrement dû au condensateur qui envoie l’impulsion lors du démarrage puis qui devrait baisser en fonctionnement nominal.
Je pense que l'unité que vous avez n'est pas surdimensionnée vu les températures que vous avez, et sûrement pas une très bonne isolation ?
Est-que vous faite un nettoyage assez régulier de vos filtres de Split, et de l’échangeur sur l'unité extérieure, car souvent les performances en baisse d'une climatisation sont dues à des échangeurs encrassés ou colmatés par la poussière.
Donc voir les filtres du Split très important + voir l'état de l’échangeur extérieur, et pour avoir un meilleur rendement !
Vous pouvez envoyer une photo du Split et de l'unité extérieure pour voir l’installation ??
Est-que votre unité extérieure n'est pas exposée en plein soleil ?
Pour le disjoncteur de 15 Ampères c'est pour la protection de la clim, de plus vous avez des chutes de tension c'est je pense ce qui fait disjoncter le compteur général.
Cordialement. cathars
19 juillet 2015 à 09:10

Bonsoir,
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire que le compresseur ne fonctionne pas plus de 3 secondes et qu'il stoppe, ou il continue à fonctionner avec moins d’intensité ??
Car il n'est pas normal qu'il stoppe avec une demande de consigne qui n'est pas atteinte ?? ou alors il se met en sécurité, mais là je pense qu'il y a un problème !!
J'espère que quelqu'un du forum pourra vous aiguiller pour trouver une solution car là je suis un peu dépassé !
De refroidir l'échangeur avec de l'eau ce n'est pas normal, soit un manque de gaz ou compresseur très fatigué ??
Pour le 32 ampères ce n'est pas une bonne protection, il fallait mettre un 15 ou 16 ampères !!
Cordialement. cathars
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire que le compresseur ne fonctionne pas plus de 3 secondes et qu'il stoppe, ou il continue à fonctionner avec moins d’intensité ??
Car il n'est pas normal qu'il stoppe avec une demande de consigne qui n'est pas atteinte ?? ou alors il se met en sécurité, mais là je pense qu'il y a un problème !!
J'espère que quelqu'un du forum pourra vous aiguiller pour trouver une solution car là je suis un peu dépassé !
De refroidir l'échangeur avec de l'eau ce n'est pas normal, soit un manque de gaz ou compresseur très fatigué ??
Pour le 32 ampères ce n'est pas une bonne protection, il fallait mettre un 15 ou 16 ampères !!
Cordialement. cathars
19 juillet 2015 à 00:28

Bonsoir,
Je n'arrive pas à trouver la notice, à part sur un site où vous pouvez la télécharger pour 35 euros.
J'espère que quelqu'un sur le forum pourra vous trouver cette notice ? Désolé !
Bonne soirée.
Cordialement. cathars
Je n'arrive pas à trouver la notice, à part sur un site où vous pouvez la télécharger pour 35 euros.

J'espère que quelqu'un sur le forum pourra vous trouver cette notice ? Désolé !
Bonne soirée.
Cordialement. cathars
19 juillet 2015 à 00:12

Bonsoir,
Je vous envoie les photos de la mienne, bon l'unité extérieure a été nettoyée il y a 1 mois.
Mais l’échangeur du Split n'est pas encore nettoyé !! En fait je n'ai rien à faire !!
Sauf la turbine un peu de poussière !
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je vous envoie les photos de la mienne, bon l'unité extérieure a été nettoyée il y a 1 mois.
Mais l’échangeur du Split n'est pas encore nettoyé !! En fait je n'ai rien à faire !!
Sauf la turbine un peu de poussière !
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




18 juillet 2015 à 17:59

Bonjour paulmarie,
Ben d'un coup j'ai eu mal aux yeux, je fais un nettoyage de mes filtres tous les 15 jour maxi en période de chauffage vu que cela ne prend que 10 minutes.
Mon Split a fonctionné tout l’hiver et la batterie est nickel, seule la turbine a un peu de poussière que je brosserais plus tard, donc je me pose la question.
Je ne me sers pas de ma clim l'été peut-être que cela évite l'humidité à l’intérieur avec la condensation ???
De plus ma femme passe l'aspirateur dans la maison 2 fois par semaine donc peut-être moins de poussière ambiante ???
Je vais finir par croire que d'utiliser une climatisation l'été l'encrasse 3 fois plus vite ??
Cordialement. cathars
Ben d'un coup j'ai eu mal aux yeux, je fais un nettoyage de mes filtres tous les 15 jour maxi en période de chauffage vu que cela ne prend que 10 minutes.
Mon Split a fonctionné tout l’hiver et la batterie est nickel, seule la turbine a un peu de poussière que je brosserais plus tard, donc je me pose la question.
Je ne me sers pas de ma clim l'été peut-être que cela évite l'humidité à l’intérieur avec la condensation ???
De plus ma femme passe l'aspirateur dans la maison 2 fois par semaine donc peut-être moins de poussière ambiante ???

Je vais finir par croire que d'utiliser une climatisation l'été l'encrasse 3 fois plus vite ??

Cordialement. cathars
18 juillet 2015 à 17:01

Bonjour,
J'aimerai savoir si vous nettoyez vos filtres de Split, et tous les combien ??
Car avec autant de poussière sur la batterie du Split, soit c'est tous les ans, ou alors il n'y a plus de filtre du tout !!
Cordialement. cathars
J'aimerai savoir si vous nettoyez vos filtres de Split, et tous les combien ??
Car avec autant de poussière sur la batterie du Split, soit c'est tous les ans, ou alors il n'y a plus de filtre du tout !!

Cordialement. cathars
18 juillet 2015 à 16:08

Bonjour,
Je voudrais renforcer l'isolation du mur extérieur de ma maison à l’intérieur du garage ! qui est au nord.
Les murs intérieurs font déjà 8 cm de polystyrène + 1 cm de plâtre, le mur est en brique de 20 cm + 1.2 cm de crépi.
Première question, est-ce que cela vaut le coup d'isoler le mur extérieur dans le garage avec 3 cm de polystyrène extrudé + 1 cm de plâtre ! Sur 2.50 de hauteur ??
Deuxième question, cela ne va-t-il pas empêcher le mur de respirer puisqu'il se retrouvera avec une isolation intérieure de 8+1 cm, + 20 cm de brique + crépi 1.2 cm et extérieur 3+1 cm sur le même mur ?
Troisième question, je gagnerai combien d'isolation s'il est possible de le réaliser ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement. cathars
Je voudrais renforcer l'isolation du mur extérieur de ma maison à l’intérieur du garage ! qui est au nord.
Les murs intérieurs font déjà 8 cm de polystyrène + 1 cm de plâtre, le mur est en brique de 20 cm + 1.2 cm de crépi.
Première question, est-ce que cela vaut le coup d'isoler le mur extérieur dans le garage avec 3 cm de polystyrène extrudé + 1 cm de plâtre ! Sur 2.50 de hauteur ??
Deuxième question, cela ne va-t-il pas empêcher le mur de respirer puisqu'il se retrouvera avec une isolation intérieure de 8+1 cm, + 20 cm de brique + crépi 1.2 cm et extérieur 3+1 cm sur le même mur ?
Troisième question, je gagnerai combien d'isolation s'il est possible de le réaliser ?
Merci d'avance pour vos réponses.

Cordialement. cathars
18 juillet 2015 à 15:55

Bonjour,
Je pense que 3 mètres est un minimum pour le fonctionnement de votre climatisation, je pense que vingt centimètres cela n'est pas suffisant, vous allez avoir des problèmes !!
Les pros du forum vont vous expliquer en quoi il est nécessaire d'avoir un minimum de tube retour d'huile, plus bruit de fonctionnement si je ne me trompe !
Cordialement. cathars
Je pense que 3 mètres est un minimum pour le fonctionnement de votre climatisation, je pense que vingt centimètres cela n'est pas suffisant, vous allez avoir des problèmes !!
Les pros du forum vont vous expliquer en quoi il est nécessaire d'avoir un minimum de tube retour d'huile, plus bruit de fonctionnement si je ne me trompe !
Cordialement. cathars
18 juillet 2015 à 13:07

Bonjour,
Le bac à condensats est situé sous la batterie en alignement au dessus des volets du Split, en fait le bas est au niveau du tuyau blanc que l'on appelle tuyau d’évacuation des condensats qui se trouve à gauche !!
Enfin c'est le tuyau qui est cannelé un peu gris clair sur votre photo.
Cordialement. cathars
Le bac à condensats est situé sous la batterie en alignement au dessus des volets du Split, en fait le bas est au niveau du tuyau blanc que l'on appelle tuyau d’évacuation des condensats qui se trouve à gauche !!
Enfin c'est le tuyau qui est cannelé un peu gris clair sur votre photo.
Cordialement. cathars
18 juillet 2015 à 12:58

Bonsoir,
Je pense que c'est possible, pour ce modèle je pense que c'est du Mitsubishi heavy industrie non ?
20 ans c'est vraiment une bonne machine, l'entretien a dû être fait correctement et surtout un excellent dimensionnement !!
Pour la télécommande je pense que quelqu’un du forum va mieux vous orienter sur un produit qui pourrait faire l'affaire !
Cordialement. cathars
Je pense que c'est possible, pour ce modèle je pense que c'est du Mitsubishi heavy industrie non ?
20 ans c'est vraiment une bonne machine, l'entretien a dû être fait correctement et surtout un excellent dimensionnement !!
Pour la télécommande je pense que quelqu’un du forum va mieux vous orienter sur un produit qui pourrait faire l'affaire !
Cordialement. cathars
17 juillet 2015 à 22:39

Bonsoir,
Et bien c'est ça 1.6 Watts divisé par 2.36 secondes multiplié par 3.600 secondes = 2.44 kW absorbé.
Donc la mesure a été prise au régime maxi lors d'un démarrage vitesse maxi, on trouve 2.44 kW ce qui fait avec quelques ventilateur, lampe ou bien le frigo quand il démarre, plus congélateur vous pouvez dépasser les 3 kW d'abonnement !!
Vous avez pris ensuite la vitesse la plus basse je suppose ???? Car on parle bien d'un appareil INVERTER et non d'un TOR ??
Car le TOR n'a qu'une vitesse et le inverter a 3 vitesses parfois 5 vitesses donc l'inverter régule.
Pour revenir à une vitesse plus basse après le démarrage !
Cordialement. cathars
Et bien c'est ça 1.6 Watts divisé par 2.36 secondes multiplié par 3.600 secondes = 2.44 kW absorbé.
Donc la mesure a été prise au régime maxi lors d'un démarrage vitesse maxi, on trouve 2.44 kW ce qui fait avec quelques ventilateur, lampe ou bien le frigo quand il démarre, plus congélateur vous pouvez dépasser les 3 kW d'abonnement !!

Vous avez pris ensuite la vitesse la plus basse je suppose ???? Car on parle bien d'un appareil INVERTER et non d'un TOR ??
Car le TOR n'a qu'une vitesse et le inverter a 3 vitesses parfois 5 vitesses donc l'inverter régule.
Pour revenir à une vitesse plus basse après le démarrage !
Cordialement. cathars
17 juillet 2015 à 21:44

Bonsoir,
Je pense que l’état général du Split peut laisser craindre des moisissures et des poussières dans la bac à condensat, regardez si quand vous versez un verre d'eau dans le bac à condensat pour voir si l'eau s'évacue par le tuyau des condensats à gauche !
Si l'eau ne s'évacue pas, prendre un gonfleur à matelas allez à l’extérieur où tombe les condensats et soufflez, il se peut que cela fonctionne !!
Après un nettoyage du bac, et un peu d'eau de javel diluez dans le bac pour éliminer les bactéries accumulées !
L’échangeur du Split où passent les tubes aurait besoin aussi d'un bon nettoyage !!
Et fait la même chose pour l'autre Split, qui doit être aussi sale !! Cela lui fera du bien (PS) atteindre au compteur la clim pour réaliser cette opération.
Cordialement. cathars
Je pense que l’état général du Split peut laisser craindre des moisissures et des poussières dans la bac à condensat, regardez si quand vous versez un verre d'eau dans le bac à condensat pour voir si l'eau s'évacue par le tuyau des condensats à gauche !
Si l'eau ne s'évacue pas, prendre un gonfleur à matelas allez à l’extérieur où tombe les condensats et soufflez, il se peut que cela fonctionne !!
Après un nettoyage du bac, et un peu d'eau de javel diluez dans le bac pour éliminer les bactéries accumulées !
L’échangeur du Split où passent les tubes aurait besoin aussi d'un bon nettoyage !!
Et fait la même chose pour l'autre Split, qui doit être aussi sale !! Cela lui fera du bien (PS) atteindre au compteur la clim pour réaliser cette opération.
Cordialement. cathars
17 juillet 2015 à 19:42

Bonsoir,
Vous pouvez essayer de couper au disjoncteur de la clim sur le tableau, attendre 10 minutes et rallumer, cela pourrait la réinitialiser, quelquefois cela marche !!
Cordialement. cathars
Vous pouvez essayer de couper au disjoncteur de la clim sur le tableau, attendre 10 minutes et rallumer, cela pourrait la réinitialiser, quelquefois cela marche !!
Cordialement. cathars
17 juillet 2015 à 19:20

Bonjour,
Hiyasu est en fait du Fujitsu, une bonne marque en général, elle est distribuée en France par Eurofred.
J'espère que quelqu'un pourra mieux vous conseiller sur la marche à suivre !!
Cordialement. cathars
Hiyasu est en fait du Fujitsu, une bonne marque en général, elle est distribuée en France par Eurofred.
J'espère que quelqu'un pourra mieux vous conseiller sur la marche à suivre !!
Cordialement. cathars
17 juillet 2015 à 16:58

Bonjour,
C'est un exemple, certains compteurs ont sur la roue la puissance indiquée soit 2.5 Watts ou 4 Watts.
C'est simple, vous prenez un chronomètre et regardez combien de secondes pour faire un tour.
Si il fait 2.5 Watts sur la roue, c'est 2.5 Watts c'est à chaque fois qu'il fait un tour de roue.
Vous divisez alors les 2.5 Watts par le nombre de secondes qu'il aura fallu pour faire ce même tour.
Puis vous multipliez par 3.600 secondes qui équivaut à 1 heure.
Je recommence, (exemple) si pour faire un tour en 4 secondes et bien divisé 2.5 watts par 4 = 0.62 Watts et multiplié par 3.600 = 2.25 kW (les 3.600 sont 3.600 secondes donc une heure), à vous de jouer.
Cordialement. cathars
C'est un exemple, certains compteurs ont sur la roue la puissance indiquée soit 2.5 Watts ou 4 Watts.
C'est simple, vous prenez un chronomètre et regardez combien de secondes pour faire un tour.
Si il fait 2.5 Watts sur la roue, c'est 2.5 Watts c'est à chaque fois qu'il fait un tour de roue.
Vous divisez alors les 2.5 Watts par le nombre de secondes qu'il aura fallu pour faire ce même tour.
Puis vous multipliez par 3.600 secondes qui équivaut à 1 heure.
Je recommence, (exemple) si pour faire un tour en 4 secondes et bien divisé 2.5 watts par 4 = 0.62 Watts et multiplié par 3.600 = 2.25 kW (les 3.600 sont 3.600 secondes donc une heure), à vous de jouer.
Cordialement. cathars