Profil du membre Marc
Actuellement
2 478
questions dans le
forum isolation
Membre inscrit Marc

a posté 2 282 messages sur les forums BricoVidéo :
Re :
Oui je connais le type de votre centrale et le clavier CD3008 ce qui m'intéresse le plus est le type de trans et module GSM.
Ce qui m'étonne c'est la référence de la centrale qui correspond aux centrales Belge.
A titre de curiosité vous vous trouvez dan quelle région géographique.
Cordialement.
Marc
Oui je connais le type de votre centrale et le clavier CD3008 ce qui m'intéresse le plus est le type de trans et module GSM.
Ce qui m'étonne c'est la référence de la centrale qui correspond aux centrales Belge.
A titre de curiosité vous vous trouvez dan quelle région géographique.
Cordialement.
Marc
09 janvier 2024 à 16:34

Bonjour.
Il faudrait nous indiqué quel type de transmetteur et quel module Gsm (est ce un secours gsm).
Votre centrale est une DK34 j'en déduis qu'il s'agit d'une installation faite en Belgique et correspond plutôt à une centrale CD62 pour la France.
Cordialement.
Marc
Il faudrait nous indiqué quel type de transmetteur et quel module Gsm (est ce un secours gsm).
Votre centrale est une DK34 j'en déduis qu'il s'agit d'une installation faite en Belgique et correspond plutôt à une centrale CD62 pour la France.
Cordialement.
Marc
09 janvier 2024 à 05:08

Re :
Merci de votre avis Pascalou59 (que je salue).
Au moins je ne suis pas le seul.
En exemple je me suis permis de mettre 3 liens intéressants, je trouve, concernant :
https://www.youtube.com/watch?v=h8aiv-XL9NE
https://www.youtube.com/watch?v=Z_D9bfW-xFo
https://www.youtube.com/watch?v=NIq0sWlkr0c
Merci de votre avis Pascalou59 (que je salue).
Au moins je ne suis pas le seul.
En exemple je me suis permis de mettre 3 liens intéressants, je trouve, concernant :
https://www.youtube.com/watch?v=h8aiv-XL9NE
https://www.youtube.com/watch?v=Z_D9bfW-xFo
https://www.youtube.com/watch?v=NIq0sWlkr0c
04 janvier 2024 à 10:36

Bonjour.
Vous voulez vraiment avoir un avis sur cette société spécialisée dans l'escroquerie organisée et couverte par un tas de personnes bien placer pour autoriser à vendre où louer cette merde de produit.
Ne rêver pas vous n'aurez aucun renseignements sur cette saloperie de matériel.
Le seul endroit qui convient à ce soi disant matériel est la benne à gravats.
Le code maître vous ne l'aurez jamais.
Et bien oui système verrouillé parce qu'ils veulent avoir main mise sur le système même si le matériel est acheté ils veulent restés propriétaire du produit et faire ce qu'ils veulent avec.
Vous comprenez pourquoi !
Désolé Brigitte, Romana et Patrice ainsi que l'équipe Bricovideo d'être aussi grossier mais quand je vois autant de gens se faire escroquer par la manière et le bourrage de cerveau de cette soi disant société de protection contre le vol (en réalité se sont eux les voleurs)
En attendant je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année 2024 à Brigitte, Romana et Patrice ainsi que l'équipe Bricovideo.
Cordialement.
Marc.
Vous voulez vraiment avoir un avis sur cette société spécialisée dans l'escroquerie organisée et couverte par un tas de personnes bien placer pour autoriser à vendre où louer cette merde de produit.
Ne rêver pas vous n'aurez aucun renseignements sur cette saloperie de matériel.
Le seul endroit qui convient à ce soi disant matériel est la benne à gravats.
Le code maître vous ne l'aurez jamais.
Et bien oui système verrouillé parce qu'ils veulent avoir main mise sur le système même si le matériel est acheté ils veulent restés propriétaire du produit et faire ce qu'ils veulent avec.
Vous comprenez pourquoi !
Désolé Brigitte, Romana et Patrice ainsi que l'équipe Bricovideo d'être aussi grossier mais quand je vois autant de gens se faire escroquer par la manière et le bourrage de cerveau de cette soi disant société de protection contre le vol (en réalité se sont eux les voleurs)
En attendant je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année 2024 à Brigitte, Romana et Patrice ainsi que l'équipe Bricovideo.
Cordialement.
Marc.
04 janvier 2024 à 07:39

Bonjour.
Veuillez trouver en fichier joint doc powermax pro
Voir session 4_13 page 34
Le transmetteur Gsm350 est compatible avec votre centrale.
Cordialement.
Marc
Powermaxpro installer page 1-24
Powermaxpro installer page 25-48
Veuillez trouver en fichier joint doc powermax pro
Voir session 4_13 page 34
Le transmetteur Gsm350 est compatible avec votre centrale.
Cordialement.
Marc
Powermaxpro installer page 1-24
Powermaxpro installer page 25-48
31 décembre 2023 à 06:20

Bonsoir.
Ravi du retour au bon fonctionnement.
Merci à vous aussi, passez un bon réveillon ainsi qu'à vos proches.
Cordialement.
Marc
Ravi du retour au bon fonctionnement.
Merci à vous aussi, passez un bon réveillon ainsi qu'à vos proches.
Cordialement.
Marc
30 décembre 2023 à 20:19

Bonjour.
Pouvez vous faire parvenir la doc technique et config du détecteur.
Merci.
Pouvez vous faire parvenir la doc technique et config du détecteur.
Merci.
28 décembre 2023 à 10:22

Bonjour.
Cordialement.
Marc
Citation :Surtout pas vous risquez de planter la centrale et risque de perdre la prog.
1- Couper le courant qui alimente la centrale.
Citation :Non fortement déconseillé.
2- Attendre le temps nécessaire (quelques heures, je pense) pour que la batterie de secours se vide et que la centrale s'éteigne.
Citation :Oui pensez aussi aux piles sirènes.
3- Changer les piles des détecteurs.
Citation :Pas la peine.
4- Remettre le courant pour alimenter la centrale.
Citation :Oui tout à fait normal si les "Ap" sont bien configurées.
Question : selon vous, est-ce que je vais me retrouver avec une alarme autoprotection détecteurs dans la mémoire de la centrale ?
Citation :Il vous suffira de bien refermer détecteurs et sirènes et de faire une "Mes/Mhs" de votre système avec une télécommande ou en composant code "Utilisateur"pour réarmer la centrale et effacer les "Ap" en mémoire.
Et donc, est-ce que ma centrale va fonctionner normalement.
Cordialement.
Marc
24 décembre 2023 à 09:13

Bonsoir Michel.
Tapez plusieurs fois sur la touche "Ok" afin de voir le type d'anomalies.
Bien lire les infos au clavier.
Cordialement.
Marc
Tapez plusieurs fois sur la touche "Ok" afin de voir le type d'anomalies.
Bien lire les infos au clavier.
Cordialement.
Marc
22 décembre 2023 à 20:12

Bonsoir.
J'ai cette version en fichier joint, je ne sais pas si elle est encore d'actualité.
Cordialement.
Marc
cervstratel connect alarm.pdf
J'ai cette version en fichier joint, je ne sais pas si elle est encore d'actualité.
Cordialement.
Marc
cervstratel connect alarm.pdf
19 décembre 2023 à 21:23

Bonsoir.
L'idéal serait de mettre la centrale en mode "Ingénieur" avec le code "Installateur".
Mais normalement non elle ne devrait pas déclencher.
Cordialement.
Marc
L'idéal serait de mettre la centrale en mode "Ingénieur" avec le code "Installateur".
Mais normalement non elle ne devrait pas déclencher.
Cordialement.
Marc
19 décembre 2023 à 20:33

Bonsoir.
Désolé, mais ce clavier n'est plus en ma possession, il a trouvé preneur.
C'est très difficile d'en trouver un de nos jours.
Cordialement.
Marc.
Désolé, mais ce clavier n'est plus en ma possession, il a trouvé preneur.
C'est très difficile d'en trouver un de nos jours.
Cordialement.
Marc.
17 décembre 2023 à 19:03

Bonjour.
20 mm
Cordialement.
Marc
20 mm
Cordialement.
Marc
12 décembre 2023 à 06:38

Bonjour.
Veuillez trouver en fichier joint le type de fusibles centrale.
Les 3 premiers sont des 800mA.
Le 4e est un fusible de 3A.
Ce sont des petits fusibles en verre.
Cordialement.
Marc.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Veuillez trouver en fichier joint le type de fusibles centrale.
Les 3 premiers sont des 800mA.
Le 4e est un fusible de 3A.
Ce sont des petits fusibles en verre.
Cordialement.
Marc.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 décembre 2023 à 11:55

Bonsoir,
Vous êtes bon pour ouvrir la centrale et à changer le deuxième fusible qui concerne l'alimentation des claviers et des auxiliaires (800mA) et à vérifier les autres.
Tant que les claviers ne sont pas alimentés, les sirènes risquent de se déclencher d'une manière ou d'une autre.
Cordialement,
Marc.
Vous êtes bon pour ouvrir la centrale et à changer le deuxième fusible qui concerne l'alimentation des claviers et des auxiliaires (800mA) et à vérifier les autres.
Tant que les claviers ne sont pas alimentés, les sirènes risquent de se déclencher d'une manière ou d'une autre.
Cordialement,
Marc.
09 décembre 2023 à 20:39

Re.
Quand vous tapez plusieurs fois sur la touche "Ok", quelles sont les informations que la centrale vous indique bien lire et qui sont affichées ?
Parce que moi aussi je sèche. C'est la première fois que je rencontre ce genre d'anomalie.
Sinon, en déconnectant le secteur 220V et la batterie de la centrale, vérifiez si le défaut disparaît (attendez une dizaine de secondes avant de remettre sous tension).
Cordialement,
Marc
Quand vous tapez plusieurs fois sur la touche "Ok", quelles sont les informations que la centrale vous indique bien lire et qui sont affichées ?
Parce que moi aussi je sèche. C'est la première fois que je rencontre ce genre d'anomalie.
Sinon, en déconnectant le secteur 220V et la batterie de la centrale, vérifiez si le défaut disparaît (attendez une dizaine de secondes avant de remettre sous tension).
Cordialement,
Marc
03 décembre 2023 à 21:12

Re.
Oui, et bien là, cela va être compliqué avec des contacts encastrés.
Si par chance il y a possibilité de récupérer du câble tirant dans le passage du contact et de faire une épissure pour l'AP et la zone, de sorte à pouvoir utiliser votre installation. Ou bien, il faudrait faire un trou au-dessus de l'huisserie pour récupérer le câble.
Cordialement,
Marc.
Oui, et bien là, cela va être compliqué avec des contacts encastrés.
Si par chance il y a possibilité de récupérer du câble tirant dans le passage du contact et de faire une épissure pour l'AP et la zone, de sorte à pouvoir utiliser votre installation. Ou bien, il faudrait faire un trou au-dessus de l'huisserie pour récupérer le câble.
Cordialement,
Marc.
03 décembre 2023 à 13:43

Bonjour.
1) Appuyer sur la touche ">>>" jusqu'à l'affichage de :
2) Menu "MODE INSTALLAT"
3) Appuyer sur "OK"
4) Tapez le code "Installateur"
5) Touche "OK"
6) Allez Menu "DEFINIT Zones" avec la touche ">>>" (menu N°3 si je ne me trompe pas)
7) Touche "OK" allez ensuite sur les zones concernées et voir l'intitulé (en fichier joint doc de la centrale et prog)
C'est bizarre mais ces 2 infos ne sont pas dans le lexique de prog à moins qu'elles aient été en zones "Personnalisées" je ne vois que ça.
Cordialement.
Marc
Powermaxpro installation page 1 24
Powermaxpro installation page 25 48
1) Appuyer sur la touche ">>>" jusqu'à l'affichage de :
2) Menu "MODE INSTALLAT"
3) Appuyer sur "OK"
4) Tapez le code "Installateur"
5) Touche "OK"
6) Allez Menu "DEFINIT Zones" avec la touche ">>>" (menu N°3 si je ne me trompe pas)
7) Touche "OK" allez ensuite sur les zones concernées et voir l'intitulé (en fichier joint doc de la centrale et prog)
C'est bizarre mais ces 2 infos ne sont pas dans le lexique de prog à moins qu'elles aient été en zones "Personnalisées" je ne vois que ça.
Cordialement.
Marc
Powermaxpro installation page 1 24
Powermaxpro installation page 25 48
03 décembre 2023 à 08:28

Bonjour,
Allez voir dans la configuration des zones en question l'intitulé qui a été programmé.
Cordialement,
Marc.
Allez voir dans la configuration des zones en question l'intitulé qui a été programmé.
Cordialement,
Marc.
02 décembre 2023 à 16:30

Bonjour.
Pas assez de renseignements car il existe une multitude de contacts.
Cordialement.
Marc
Citation :Pouvez-vous envoyer une photo pour voir de quel type de contact il s'agit ?
Comment dois-je SVP procéder pour enlever, sans couper le fil, ces contacteurs et que les autres contacteurs fonctionnent ?
Pas assez de renseignements car il existe une multitude de contacts.
Cordialement.
Marc
02 décembre 2023 à 16:19

Réponse :
Vous n'avez que ces informations apparemment déclarées sur zone 6 ou 6Azone?
Attention avec ces sabots, car il y en a certains qui sont polarisés. Il faut donc bien faire attention car mal positionnés, ils perdent de la rémanence.
Bien vérifier l'alignement entre le contact et l'aimant.
Vérifier qu'il n'y a pas de masse métallique autour de l'aimant et du contact (problème déjà rencontré, rémanence absorbée par une porte métallique).
Cordialement,
Marc.
Vous n'avez que ces informations apparemment déclarées sur zone 6 ou 6Azone?
Attention avec ces sabots, car il y en a certains qui sont polarisés. Il faut donc bien faire attention car mal positionnés, ils perdent de la rémanence.
Bien vérifier l'alignement entre le contact et l'aimant.
Vérifier qu'il n'y a pas de masse métallique autour de l'aimant et du contact (problème déjà rencontré, rémanence absorbée par une porte métallique).
Cordialement,
Marc.
30 novembre 2023 à 15:38

Bonjour.
Il faudrait aller dans le mode "Ingénieur", menu "Maintenance" et menu "Journal", puis lire chaque information en mémoire.
Vous pouvez éventuellement envoyer chaque ligne.
Cordialement,
Marc.
Il faudrait aller dans le mode "Ingénieur", menu "Maintenance" et menu "Journal", puis lire chaque information en mémoire.
Vous pouvez éventuellement envoyer chaque ligne.
Cordialement,
Marc.
30 novembre 2023 à 13:30

Bonjour.
Ils ont peut-être fait le nécessaire pour la version supérieure là par contre je ne peux y répondre (?????).
Le moyen pour l'obtenir être professionnel acheter le logiciel et surtout connaitre les différentes manip à effectuer avec ce logiciel car il faut un minimum de 2 jours complets de formation chez GE Interlogix (anciennement "Aritech").
Cordialement. Marc
doublon 841070 ats4000 gestionnaire.pdf
doublon 854219 ats4000 programmation.pdf
Citation :Veuillez trouver en fichier joint doc "Utilisateurs et Prog".
Quelqu'un a-t-il une documentation plus complète qui me permettrait de gérer ces paramètres ?
Citation :Le logiciel "Titan" est compatible jusqu'à Win10 sauf erreur de ma part.
J'ai également découvert sur le forum qu'il existait un logiciel "Titan" permettant de dialoguer avec la centrale. Quelle version est compatible avec l'ATS2002 et y a t-il un moyen de l'obtenir ?
Ils ont peut-être fait le nécessaire pour la version supérieure là par contre je ne peux y répondre (?????).
Le moyen pour l'obtenir être professionnel acheter le logiciel et surtout connaitre les différentes manip à effectuer avec ce logiciel car il faut un minimum de 2 jours complets de formation chez GE Interlogix (anciennement "Aritech").
Cordialement. Marc
doublon 841070 ats4000 gestionnaire.pdf
doublon 854219 ats4000 programmation.pdf
30 novembre 2023 à 07:12

Bonjour.
Je suis ravi que le problème soit résolu.
Je vous souhaite une bonne journée.
Cordialement.
Marc
Je suis ravi que le problème soit résolu.
Je vous souhaite une bonne journée.
Cordialement.
Marc
29 novembre 2023 à 06:55

Re.
Dernière question bête, qui rejoint peut-être celle d'avant, est-ce qu'il y a un moyen d'arrêter complètement l'alarme (sans perdre de la programmation) ?
Avant de couper toute alimentation bien vérifier que le strapp "JP1" est bien en place sur la carte mère CD34 pour éviter de perdre la programmation système.
Voir fichier joint.
Cordialement.
Marc
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dernière question bête, qui rejoint peut-être celle d'avant, est-ce qu'il y a un moyen d'arrêter complètement l'alarme (sans perdre de la programmation) ?
Avant de couper toute alimentation bien vérifier que le strapp "JP1" est bien en place sur la carte mère CD34 pour éviter de perdre la programmation système.
Voir fichier joint.
Cordialement.
Marc
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 novembre 2023 à 14:34

Bonjour.
Et il vous faudra déconnecter les batteries sirènes si elles sont auto-alimentées (les photos que je vous demandais concernaient les sirènes) si la sirène extérieure est inaccessible laisser la batterie elle se bloquera automatiquement d'elle même au bout de 3 minutes.
Pour vérifier les fusibles il faut les enlever de leur support et de vérifier la continuité au Métrix fonction Ohmmètre.
Cordialement.
Marc
Citation :Oui si il lui reste un peu d'Energie qu'elle soit en Marche ou à l'arrêt la centrale déclenchera d'une manière comme une autre jusqu'à épuisement totale de batterie centrale et sirènes.
Si je ne remplace pas la batterie de la centrale et que j'ai une coupure de courant pendant qu'elle est activée, elle va sonner, je présume.
Citation :Vous n'aurez juste qu'à déconnecter la batterie et le secteur 220v centrale en enlevant le fusible situé à côté du transfo (support fusible noir).
En effet, je dois faire des travaux d'électricité et je vais donc couper l'électricité et, par sécurité, je voudrais la désactiver complètement. Surtout si elle n'a pas de batterie.
Et il vous faudra déconnecter les batteries sirènes si elles sont auto-alimentées (les photos que je vous demandais concernaient les sirènes) si la sirène extérieure est inaccessible laisser la batterie elle se bloquera automatiquement d'elle même au bout de 3 minutes.
Citation :Oui tout à fait il n'y a pas de surconsommation sur votre install donc une 7A/h suffit largement.
A priori une batterie 12V 8,5Ah mais vous disiez qu'une 7Ah suffit c'est ça ?
Citation :Vous pouvez trouver ce genre de batterie chez un installateur d'alarme, un détaillant en pièces auto (sur commande) ou oui sur le net.
Vous savez si je peux acheter ça en magasin Ou faut que je commande sur internet. Si vous avez un éditeur je suis preneur ?
Citation :Non vous n'avez pas besoin de couper le secteur 220v il suffit de déconnecter les bornes de l'ancienne batterie et la remplacer par la nouvelle batterie en respectant les polarités comme expliqué précédemment.
Pour remplacer la batterie je dois la mettre hors circuit Je fais comment pour ça ?
Citation :Oui vous pouvez les vérifier, pas d'intérêt si la centrale ne vous a pas indiqué de défaut "Fuses".
Je dois aussi vérifier/changer les fusibles ?
Pour vérifier les fusibles il faut les enlever de leur support et de vérifier la continuité au Métrix fonction Ohmmètre.
Cordialement.
Marc
28 novembre 2023 à 09:54

Bonsoir.
Concernant la batterie de la centrale, une batterie 12v 7Ah suffit largement.
Par contre, en cas de coupure secteur 220v, ce n'est plus la même chose si la batterie centrale est HS.
Cordialement,
Marc
Citation :Oui, c'est préférable si elles sont de la même époque que celle de la centrale.
Si j'ai bien compris, vous me conseillez également de changer la batterie des sirènes également ?
Concernant la batterie de la centrale, une batterie 12v 7Ah suffit largement.
Citation :Ce qu'il faut savoir, en règle générale, c'est que les batteries se remplacent tous les 3 à 5 ans, ce qui est fortement conseillé.
Mais comment savoir si elles sont vides ?]
Citation :Non, tant que la centrale est alimentée, même si sa batterie est HS, car la tension de maintien est suffisante pour la polarité de blocage de la sirène.
Et si elles sont vides, cela risque de sonner de manière intempestive ?
Par contre, en cas de coupure secteur 220v, ce n'est plus la même chose si la batterie centrale est HS.
Cordialement,
Marc
27 novembre 2023 à 18:38

Bonjour.
Avant de vous dire qu'ils faut les remplacer vous allez essayer de les effacer du système dans le menu "Appairage" supprimez les 2 détecteurs des zones concernées.
Refaire un "Apprentissage" des détecteurs afin que la centrale reprenne en compte ces 2 détecteurs.
Ensuite menu " DEFINIT ZONES"
Attention que personne ne bouge devant les autres détecteurs et que personne n'ouvre ou referme une fenêtre ou porte pendant "l'Apprentissage"
Si le résultat n'est pas concluant il ne vous reste plus qu'une chose -----> Remplacement des détecteurs
En fichier joint doc centrale.
Cordialement.
Marc
Alarme Visonic Power Max Pro installer guide page 25 48.pdf
Alarme Visonic Power Max Pro page 1 24
Avant de vous dire qu'ils faut les remplacer vous allez essayer de les effacer du système dans le menu "Appairage" supprimez les 2 détecteurs des zones concernées.
Refaire un "Apprentissage" des détecteurs afin que la centrale reprenne en compte ces 2 détecteurs.
Ensuite menu " DEFINIT ZONES"
Attention que personne ne bouge devant les autres détecteurs et que personne n'ouvre ou referme une fenêtre ou porte pendant "l'Apprentissage"
Si le résultat n'est pas concluant il ne vous reste plus qu'une chose -----> Remplacement des détecteurs
En fichier joint doc centrale.
Cordialement.
Marc
Alarme Visonic Power Max Pro installer guide page 25 48.pdf
Alarme Visonic Power Max Pro page 1 24
26 novembre 2023 à 10:40

Suite du précédent message (problème avec mon clavier)
2) Tapez une fois sur la touche "↓" le clavier vous indique "Maintenance"
3) A partir de la vous pouvez ouvrir la centrale changer la batterie en respectant les polarités ainsi que celles des sirènes qui elles aussi sont bloquées(si elles sont auto alimentées)
4) Une fois tout refermer tapez sur la touche "X" plusieurs fois jusqu'à "Au Revoir"
5) Tapez sur la touche "V" le clavier revient en veille et indique "Date/Heure".
Citation :1) Composer le code "Ingénieur" elle va déclencher environ 3 secondes tout à fait normal le clavier doit affiché "Mode Ingé Tapez # (↓)"
Enfin, est-ce que vous auriez la marche à suivre pour éviter de me faire "casser" les oreilles pendant le remplacement ?
2) Tapez une fois sur la touche "↓" le clavier vous indique "Maintenance"
3) A partir de la vous pouvez ouvrir la centrale changer la batterie en respectant les polarités ainsi que celles des sirènes qui elles aussi sont bloquées(si elles sont auto alimentées)
4) Une fois tout refermer tapez sur la touche "X" plusieurs fois jusqu'à "Au Revoir"
5) Tapez sur la touche "V" le clavier revient en veille et indique "Date/Heure".
25 novembre 2023 à 20:44

Bonsoir,
Première chose, il vous faut le code "Ingénieur" pour éviter de bloquer la centrale.
L'info "Batterie Faible" ne concerne que celle de centrale.
2) Tapez une fois sur la touche "↓". Le clavier vous indique "Maintenance".
3) A partir de là, vous pouvez ouvrir la centrale et changer la batterie en respectant les polarités, ainsi que celles des sirènes qui elles aussi sont bloquées (si elles sont auto alimentées).
Cordialement,
Marc
P. S. : Envoyez des photos pour le type de sirènes.
Première chose, il vous faut le code "Ingénieur" pour éviter de bloquer la centrale.
Citation :Il s'agit de la batterie centrale. En principe, il suffit de la remplacer avec une batterie 12v 7Ah. Après, tout dépend des périphériques qui constituent votre installation, car vous pouvez aussi trouver une 12v 15 ou 17Ah.
Cependant, quelle batterie dois-je changer ?
L'info "Batterie Faible" ne concerne que celle de centrale.
Citation :Oui, il est préférable de changer les batteries des sirènes, car l'info "Batterie Faible" ne concerne pas celle des sirènes.
Celle de la centrale, celle de la sirène intérieure ou celle de la sirène extérieure ?
Citation :1) Composer le code "Ingénieur. Elle va déclencher environ 3 secondes, tout à fait normal. Le clavier doit afficher [b]"Mode Ingé Tapez # (↓)"/b].
Enfin, est-ce que vous auriez la marche à suivre pour éviter de me faire "casser" les oreilles pendant le remplacement ?
2) Tapez une fois sur la touche "↓". Le clavier vous indique "Maintenance".
3) A partir de là, vous pouvez ouvrir la centrale et changer la batterie en respectant les polarités, ainsi que celles des sirènes qui elles aussi sont bloquées (si elles sont auto alimentées).
Citation :Tout à fait normal, environ 3 secondes, si réellement vous avez le code "Ingénieur".
En effet, quand je tape le code ingénieur, l'alarme se déclenche.
Citation :Impossible, si réellement vous avez le code "Ingénieur", car si ça déclenche, vous avez peut-être uniquement un code "Maitre" et, là malheureusement, vous risquez de bloquer la centrale avec l'info "Appel Ing".
Et quand je veux ouvrir le boîtier, il est protégé et l'alarme se déclenche également.
Cordialement,
Marc
P. S. : Envoyez des photos pour le type de sirènes.
25 novembre 2023 à 20:36

Bonjour.
Est-ce que vous attendez entre chaque passage devant vos détecteurs (en clair attendez entre 3 et 4 minutes sans que personne ne bouge et faites ensuite des passages dans la zone d'un détecteur) ?
Il faut bouger dans la zone, ne pas se contenter de bouger les bras devant le détecteur.
Si pas de résultats, rouvrir les détecteurs en question, enlever les piles et attendre environ 3 à 5 minutes avant de les remettre. Le voyant rouge doit se mettre à clignoter à partir de là, vous pouvez les remonter (ils clignoteront pendant un moment avant de se remettre en veille).
Si le voyant reste rouge figé après avoir remis les piles, recommencez la manip.
Cordialement,
Marc
Est-ce que vous attendez entre chaque passage devant vos détecteurs (en clair attendez entre 3 et 4 minutes sans que personne ne bouge et faites ensuite des passages dans la zone d'un détecteur) ?
Il faut bouger dans la zone, ne pas se contenter de bouger les bras devant le détecteur.
Si pas de résultats, rouvrir les détecteurs en question, enlever les piles et attendre environ 3 à 5 minutes avant de les remettre. Le voyant rouge doit se mettre à clignoter à partir de là, vous pouvez les remonter (ils clignoteront pendant un moment avant de se remettre en veille).
Si le voyant reste rouge figé après avoir remis les piles, recommencez la manip.
Cordialement,
Marc
24 novembre 2023 à 06:49

Bonjour,
Je suis ravi que votre centrale soit de nouveau opérationnelle.
Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end.
Cordialement,
Marc.
Je suis ravi que votre centrale soit de nouveau opérationnelle.
Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end.
Cordialement,
Marc.
24 novembre 2023 à 06:17

Bonsoir.
En règle générale, les batteries se remplacent entre 3 et 5 ans pour éviter ce genre de problème.
Cordialement,
Marc.
Citation :Oui, tout à fait normal. Une fois la batterie chargée, elle aura une tension d'environ 13,8V.
Est-ce que cela paraît bon ?
En règle générale, les batteries se remplacent entre 3 et 5 ans pour éviter ce genre de problème.
Cordialement,
Marc.
23 novembre 2023 à 19:55

OK pas de soucis.
Cordialement.
Marc
Cordialement.
Marc
23 novembre 2023 à 11:52

Bonjour.
La seule chose à faire bien vérifier que la centrale est bien refermée avant de sortir de "Maintenance"
Cordialement.
Marc
Citation :Aucun risque si vous ne touchez pas au transfo et au câble 220v qui alimente le transformateur.
Mais du coup, quand je vais changer la batterie ça va charger direct je ne risque pas une électrocution ?
Citation :Non vous installez la nouvelle batterie directement dans la centrale à la place de l'ancienne et vous la connectez en respectant les polarités.
Aussi dois je charger la nouvelle batterie avant de la placer ?
Citation :C'est le régulateur 12v de la centrale qui va directement gérer la charge de la nouvelle batterie.
Ou c’est le 220 qui va s’en occuper ?
La seule chose à faire bien vérifier que la centrale est bien refermée avant de sortir de "Maintenance"
Cordialement.
Marc
23 novembre 2023 à 08:01

Re.
En principe Fichet pose du matériel "Aritech" la seule différence est que la sérigraphie est inscrite Fichet au lieu de Aritech à moins qu'ils aient changé de politique.
Concernant Daitem attention les piles sont extrêmement chères.
Cordialement.
Marc
En principe Fichet pose du matériel "Aritech" la seule différence est que la sérigraphie est inscrite Fichet au lieu de Aritech à moins qu'ils aient changé de politique.
Concernant Daitem attention les piles sont extrêmement chères.
Cordialement.
Marc
22 novembre 2023 à 13:51

Bonjour.
Ce n'est pas le genre de produit auquel j'aurai confiance.
Après ceci est mon avis personnel.
A vous de faire votre choix.
Cordialement.
Marc
Citation :Quand je vois les différents sujets sur ce produit je me pose la question pour le suivi SAV beaucoup ont des difficultés.
Sans commentaire sur Hager Logisty Alma car c'est un produit plutôt grand publique qu'on utiliserait pas sur un installation pro, ou vous n'avez vraiment pas d'avis ?
Ce n'est pas le genre de produit auquel j'aurai confiance.
Après ceci est mon avis personnel.
A vous de faire votre choix.
Cordialement.
Marc
22 novembre 2023 à 07:58

Bonjour.
A partir de là vous pouvez intervenir sur la centrale et sirène Attention de ne pas modifier la prog.
Je ne vais pas me faire jeter ? Ou je dois couper le teco qui est relié à l’alarme ?
Ce que vous appelez le "teco" est le disjoncteur ?
Non pas besoin étant donné que la centrale devrait être en mode "Maintenance" si le code est bien "Ingénieur".
Est-ce que votre véhicule fonctionne si vous ne mettez pas du carburant ?
En réalité votre centrale ne fonctionne que et grâce à la batterie même si le secteur est présent ou pas.
C'est pour ça que votre centrale indique "batterie faible"(cette info ne concerne que la centrale)
Pour sortir de prog après avoir effectuer le remplacement des batteries faire comme suit :
1) Bien refermer tout ce qui a été ouvert
2) Tapez sur la touche "X" jusqu'à avoir afficher au clavier "Au Revoir"
3) Tapez sur la touche "V" le clavier revient en veille et affiche "Heure/Date"
Cordialement.
Marc
Citation :Une fois le code "Ingénieur" composer la centrale risque de déclencher environ 3 secondes selon la version de la centrale et le clavier doit vous indiquez "Mode Ingé Tapez # (↓)"
Je me posais aussi la question, après être en mode ingénieur je change la batterie à chaud ?
A partir de là vous pouvez intervenir sur la centrale et sirène Attention de ne pas modifier la prog.
Je ne vais pas me faire jeter ? Ou je dois couper le teco qui est relié à l’alarme ?
Ce que vous appelez le "teco" est le disjoncteur ?
Non pas besoin étant donné que la centrale devrait être en mode "Maintenance" si le code est bien "Ingénieur".
Citation :Normal la centrale détecte une anomalie.
Je me demandais également pourquoi lorsque la centrale détecte "batterie faible" je ne peux plus activer mon alarme ?
Est-ce que votre véhicule fonctionne si vous ne mettez pas du carburant ?
Citation :Oui mais non pour la simple raison que le secteur 220v ne sert que pour la charge des batteries centrale et sirène.
Elle est connectée au réseau électrique donc je ne comprends pas.
En réalité votre centrale ne fonctionne que et grâce à la batterie même si le secteur est présent ou pas.
C'est pour ça que votre centrale indique "batterie faible"(cette info ne concerne que la centrale)
Pour sortir de prog après avoir effectuer le remplacement des batteries faire comme suit :
1) Bien refermer tout ce qui a été ouvert
2) Tapez sur la touche "X" jusqu'à avoir afficher au clavier "Au Revoir"
3) Tapez sur la touche "V" le clavier revient en veille et affiche "Heure/Date"
Cordialement.
Marc
22 novembre 2023 à 07:49

Bonsoir.
Oui je confirme "Aritech GE Interlogix" est toujours d'actualité matériel très fiable et convivial et la garantie du suivi matériel aussi bien prévu pour les particuliers et professionnels.
Complexité pour la programmation donc il est préférable de la faire réaliser par un professionnel.
Possibilité de câblage en filaire ou par radio Bi
Cordialement.
Marc
Citation :
Est-ce que Aritech est toujours dans la course et qu'en pensez vous en général ?
Oui je confirme "Aritech GE Interlogix" est toujours d'actualité matériel très fiable et convivial et la garantie du suivi matériel aussi bien prévu pour les particuliers et professionnels.
Complexité pour la programmation donc il est préférable de la faire réaliser par un professionnel.
Possibilité de câblage en filaire ou par radio Bi
Citation :Sans commentaire.
Est-ce que vous avez un avis sur Hager Logisty Alama ?
Cordialement.
Marc
21 novembre 2023 à 22:39

Bonjour.
Je ne connais pas suffisamment ce type de centrale mais concernant le câblage des détecteurs et résistances ça reste les mêmes quelque soit la marque.
Veuillez trouver en fichier joint un schéma de câblage.
Cordialement.
Marc
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne connais pas suffisamment ce type de centrale mais concernant le câblage des détecteurs et résistances ça reste les mêmes quelque soit la marque.
Veuillez trouver en fichier joint un schéma de câblage.
Cordialement.
Marc
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 novembre 2023 à 16:01

Bonjour
Alors là … je suis trop nulle
On peut éventuellement savoir la raison
Cordialement
Marc
Alors là … je suis trop nulle
On peut éventuellement savoir la raison

Cordialement
Marc
20 novembre 2023 à 05:57

Re.
Oui une batterie 7Ah suffit vous perdez en autonomie en cas de coupure secteur 220v prolongée (environ 30 à 36h et avez une 17Ah environ 48h en théorie).
Parce-que la théorie et la pratique il y a une grande différence.
Cordialement.
Marc
Oui une batterie 7Ah suffit vous perdez en autonomie en cas de coupure secteur 220v prolongée (environ 30 à 36h et avez une 17Ah environ 48h en théorie).
Parce-que la théorie et la pratique il y a une grande différence.
Cordialement.
Marc
18 novembre 2023 à 17:17

Bonjour,
Le prix n'est pas le même et difficilement trouvable.
Combien de détecteurs avez-vous sur votre installation, sans compter les détecteurs périmétriques ?
Cordialement,
Marc
Citation :
Pourquoi ne pas utiliser une batterie lithium au lieu d'une batterie plomb ?
Le prix n'est pas le même et difficilement trouvable.
Citation :Tout dépend de la consommation des périphériques constituant votre installation.
Pourquoi ai-je une batterie 17,2A alors que je lis sur le forum que généralement c'est une 7A ?
Combien de détecteurs avez-vous sur votre installation, sans compter les détecteurs périmétriques ?
Cordialement,
Marc
18 novembre 2023 à 11:44

Bonjour
Connectez l'interface Prolific sur le port Comm de votre Pc
Allez au clavier
1) Tapez sur la touche "Menu"
2) composez le code "Ingénieur" ---> "Enter"
3) Touche "7" ----> "Enter"
4) Code "Ingénieur" ---> "Enter"
5) Touche "5" ---> "Enter" ---> Le clavier indique "Service"
A partir de là il faut ouvrir le logiciel "Titan" ensuite un voyant vert cerclé noir doit s’afficher en bas à gauche dans le coin de l'écran pour signaler que le logiciel est opérationnel.
Si ce n'est pas le cas ça veut dire que vous avez raté une étape ou que votre port comm n'est pas valide.
1) Click sur "Fichier"
2) Click "Lire centrale ATS"
3) Click "Programmation Installateur et Utilisateurs"
4) Laissez le logiciel télécharger la prog une barre de tache est affichée pour voir la progression du téléchargement.
Bon courage car ce n'est pas évident si vous n'avez pas l'habitude de faire cette manip.
Attention de ne pas modifier la config
Cordialement.
Marc
Connectez l'interface Prolific sur le port Comm de votre Pc
Allez au clavier
1) Tapez sur la touche "Menu"
2) composez le code "Ingénieur" ---> "Enter"
3) Touche "7" ----> "Enter"
4) Code "Ingénieur" ---> "Enter"
5) Touche "5" ---> "Enter" ---> Le clavier indique "Service"
A partir de là il faut ouvrir le logiciel "Titan" ensuite un voyant vert cerclé noir doit s’afficher en bas à gauche dans le coin de l'écran pour signaler que le logiciel est opérationnel.
Si ce n'est pas le cas ça veut dire que vous avez raté une étape ou que votre port comm n'est pas valide.
1) Click sur "Fichier"
2) Click "Lire centrale ATS"
3) Click "Programmation Installateur et Utilisateurs"
4) Laissez le logiciel télécharger la prog une barre de tache est affichée pour voir la progression du téléchargement.
Bon courage car ce n'est pas évident si vous n'avez pas l'habitude de faire cette manip.
Attention de ne pas modifier la config
Cordialement.
Marc
17 novembre 2023 à 16:20

Re :
Ravi que vôtre centrale soit de nouveau opérationnelle
Je vous remercie de votre attention mais je ne fais pas ça contre rémunération ni échange de quoi que se soit.
C'est avec satisfaction des réponses des internautes quand il y a la résolution de problème.
Bon week-end.
Cordialement.
Marc
Ravi que vôtre centrale soit de nouveau opérationnelle

Je vous remercie de votre attention mais je ne fais pas ça contre rémunération ni échange de quoi que se soit.
C'est avec satisfaction des réponses des internautes quand il y a la résolution de problème.
Bon week-end.
Cordialement.
Marc
17 novembre 2023 à 13:19

Bonjour.
Mettez la centrale en mode "Ingénieur" menu "Maintenance" "V" menu "Affaire Entrée Ouvert" "V" ensuite la flèche descente pour afficher les éventuels défauts en mémoire car vous devez avoir une ou plusieurs "Ap" en défaut.
"X" Jusqu à "Au Revoir" "V"
Cordialement.
Marc.
Mettez la centrale en mode "Ingénieur" menu "Maintenance" "V" menu "Affaire Entrée Ouvert" "V" ensuite la flèche descente pour afficher les éventuels défauts en mémoire car vous devez avoir une ou plusieurs "Ap" en défaut.
"X" Jusqu à "Au Revoir" "V"
Cordialement.
Marc.
17 novembre 2023 à 11:42

Re :
Oui, en effet, je suis belge
OK ce n'est pas une critique

On va essayer une manip.
1) Allez dans le mode "Ingénieur" avec votre code
2) Avec la flèche descente allez au menu "Divers"
3) Touche "V"
4) Flèche descente menu "Menu Prog. Usine"
5) Touche "V"
6) Flèche descente menu "Bloc. Ingé Hors" Bien vérifier que cette rubrique est comme indiquer "Hors"
7) Touche "X" jusqu'à "Au Revoir"
8) Touche "V"
Le clavier revient en veille (Heure/Date) et en principe l'info "Raz Ing" ou "Appel Ing" doit disparaitre.
Cordialement.
Marc
Oui, en effet, je suis belge
OK ce n'est pas une critique


On va essayer une manip.
1) Allez dans le mode "Ingénieur" avec votre code
2) Avec la flèche descente allez au menu "Divers"
3) Touche "V"
4) Flèche descente menu "Menu Prog. Usine"
5) Touche "V"
6) Flèche descente menu "Bloc. Ingé Hors" Bien vérifier que cette rubrique est comme indiquer "Hors"
7) Touche "X" jusqu'à "Au Revoir"
8) Touche "V"
Le clavier revient en veille (Heure/Date) et en principe l'info "Raz Ing" ou "Appel Ing" doit disparaitre.
Cordialement.
Marc
16 novembre 2023 à 20:54

Re,
Je comprends mieux maintenant. Il s'agit d'une centrale belge, donc je déduis que vous vous trouvez en Belgique et donc voisin. En plus, le logiciel n'est pas forcément la même configuration que la France.
Il faut que je trouve l'équivalence. Donc, l'équivalence correspond à la CD 61/62.
Cordialement,
Marc.
doublon 155268 alarme aritech cd6202533.pdf
Je comprends mieux maintenant. Il s'agit d'une centrale belge, donc je déduis que vous vous trouvez en Belgique et donc voisin. En plus, le logiciel n'est pas forcément la même configuration que la France.
Il faut que je trouve l'équivalence. Donc, l'équivalence correspond à la CD 61/62.
Cordialement,
Marc.
doublon 155268 alarme aritech cd6202533.pdf
16 novembre 2023 à 19:33

Pouvez-vous me dire ce qui est inscrit sur l'Eprom pour avoir la gamme de la CD à mon avis c'est une CD92 mais je préfère confirmation.
Cordialement.
Marc
Cordialement.
Marc
16 novembre 2023 à 17:34

Bonjour
Il vous faut impérativement le code "Installateur" car je pense qu'il l'a verrouillé la centrale avec son code et la vous ne pourrez rien faire mise a part l'appeler ou effectuer un "Raz" système mais d'une manière comme une autre il vous faut ce code
Essayez quand même de vous mettre en mode "Ingénieur" ---> menu "Utilisateurs" ensuite vérifiez si vous pouvez accéder au menu "Ingénieur" si le mode d'accès est motionné "Avec Ingénieur" ou "Sans Ingénieur" et donc si c'est le cas il faut modifier l'intitulé et mettre "Sans" parce qu'apparemment votre centrale est une CD92 regardez sur l'Eprom de la carte mère (voir fichier joint)
Cordialement
Marc
doublon 779532 sans titre.png
Il vous faut impérativement le code "Installateur" car je pense qu'il l'a verrouillé la centrale avec son code et la vous ne pourrez rien faire mise a part l'appeler ou effectuer un "Raz" système mais d'une manière comme une autre il vous faut ce code
Essayez quand même de vous mettre en mode "Ingénieur" ---> menu "Utilisateurs" ensuite vérifiez si vous pouvez accéder au menu "Ingénieur" si le mode d'accès est motionné "Avec Ingénieur" ou "Sans Ingénieur" et donc si c'est le cas il faut modifier l'intitulé et mettre "Sans" parce qu'apparemment votre centrale est une CD92 regardez sur l'Eprom de la carte mère (voir fichier joint)
Cordialement
Marc
doublon 779532 sans titre.png
16 novembre 2023 à 10:20