Profil du membre Steve56
Actuellement
2 478
questions dans le
forum isolation
Membre inscrit Steve56

a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Gad, Merci pour la réponse.
Pour quelle raison il est déconseillé de mettre 2 couches d'isolants différents ? Est-ce qu'il y a un risque particulier ?
Une lame d'air de 2cm me semblait suffisante. Quel serait le souci avec une épaisseur de 60mm pour la laine de bois ?
Pour la seconde épaisseur, la laine de verre semble plus efficace pour l'hiver. On peut avoir un R5.7. Et il y a la question du prix, on multiplie le prix par 4.
Pour la chaleur en été, je ne sais pas si ça peut jouer beaucoup, mais pour la chambre, on est orienté Est et Ouest, avec le comble perdu côté sud, donc la chambre n'est pas toute la journée en plein soleil.
Pour un isolant d'une seule épaisseur, ça veut dire qu'on perdrait une épaisseur importante au niveau des poutres. Et l'idée est de garder les poutres, et la toiture sans plafond.
Pour le positionnement des suspentes, je pensais que de toute façon, il fallait les placer à la même distance. En quoi l'utilisation de panneaux de 60mm jouerait là dessus ?
Dernière question : On peut fixer des lattes de bois sur ce type de suspente ? Je pensais que c'était uniquement prévu pour le placo / rail.
Encore merci pour les réponses et belle journée.
Cordialement.
Pour quelle raison il est déconseillé de mettre 2 couches d'isolants différents ? Est-ce qu'il y a un risque particulier ?
Une lame d'air de 2cm me semblait suffisante. Quel serait le souci avec une épaisseur de 60mm pour la laine de bois ?
Pour la seconde épaisseur, la laine de verre semble plus efficace pour l'hiver. On peut avoir un R5.7. Et il y a la question du prix, on multiplie le prix par 4.
Pour la chaleur en été, je ne sais pas si ça peut jouer beaucoup, mais pour la chambre, on est orienté Est et Ouest, avec le comble perdu côté sud, donc la chambre n'est pas toute la journée en plein soleil.
Pour un isolant d'une seule épaisseur, ça veut dire qu'on perdrait une épaisseur importante au niveau des poutres. Et l'idée est de garder les poutres, et la toiture sans plafond.
Pour le positionnement des suspentes, je pensais que de toute façon, il fallait les placer à la même distance. En quoi l'utilisation de panneaux de 60mm jouerait là dessus ?
Dernière question : On peut fixer des lattes de bois sur ce type de suspente ? Je pensais que c'était uniquement prévu pour le placo / rail.
Encore merci pour les réponses et belle journée.
Cordialement.
13 juillet 2021 à 13:18

Bonjour à tous.
Nous souhaitons faire l'isolation des rampants (une partie qui va devenir notre chambre, avec environ 4m de hauteur au faitage, et une partie qui sera équivalent à un comble perdu et servira de rangement, avec 2m50 de hauteur).
Il s'agit d'une maison en pierre, ardoises en fibrociment.
Nous souhaitons garder les poutres apparentes, au moins sur un bonne épaisseur.
Je pense partir sur 60mm de laine de bois entre chevrons (panneaux placés par compression), en laissant environ 2cm de lame d'air avec les ardoises, puis 200mm de laine de verre, et un frein vapeur.
La laine de bois permettrait un meilleur déphasage pour l'été (sachant qu'au niveau de la chambre, les rampants sont orientés Est et Ouest), et la laine de verre une meilleure isolation l'hiver.
J'ai 2 questions :
Est-ce que l'utilisation laine de bois / laine de verre peut poser un souci ?
Comment faire la fixation Laine de verre / Frein vapeur, sachant qu'on va sans doute faire un habillage en placo (pas encore fixés sur le sujet) ? Pour le placo, j'ai vu qu'il existe des suspentes type Integra. Est ce esfficace, est-ce que ça ne crée pas de pont thermique ? Sinon, est ce qu'il ne serait pas possible de faire tenir la laine de verre et le frein vapeur avec les rails ?
Merci pour vos réponses.
Nous souhaitons faire l'isolation des rampants (une partie qui va devenir notre chambre, avec environ 4m de hauteur au faitage, et une partie qui sera équivalent à un comble perdu et servira de rangement, avec 2m50 de hauteur).
Il s'agit d'une maison en pierre, ardoises en fibrociment.
Nous souhaitons garder les poutres apparentes, au moins sur un bonne épaisseur.
Je pense partir sur 60mm de laine de bois entre chevrons (panneaux placés par compression), en laissant environ 2cm de lame d'air avec les ardoises, puis 200mm de laine de verre, et un frein vapeur.
La laine de bois permettrait un meilleur déphasage pour l'été (sachant qu'au niveau de la chambre, les rampants sont orientés Est et Ouest), et la laine de verre une meilleure isolation l'hiver.
J'ai 2 questions :
Est-ce que l'utilisation laine de bois / laine de verre peut poser un souci ?
Comment faire la fixation Laine de verre / Frein vapeur, sachant qu'on va sans doute faire un habillage en placo (pas encore fixés sur le sujet) ? Pour le placo, j'ai vu qu'il existe des suspentes type Integra. Est ce esfficace, est-ce que ça ne crée pas de pont thermique ? Sinon, est ce qu'il ne serait pas possible de faire tenir la laine de verre et le frein vapeur avec les rails ?
Merci pour vos réponses.
12 juillet 2021 à 20:21