Invité

Bonjour, voilà j'ai une chambre de 13 m² que je suis entrain de refaire. J'arrive à l'isolation : le plafond (2,70 m) est fait de BA13 fixé sur les chevrons de la charpente, entre les chevrons il y a 10 cm de laine de roche. Comme je prévois de mettre du lambris pour cacher le BA 13 j'ai pensé rajouter une couche d'isolant (laine de verre) de 10 cm entre le lambris et le BA 13 existant. Y a-t-il un risque de condensation ? Est-ce que si je fais quelques trous dans le BA 13 cela permettra d'éviter la condensation ? Sincèrement merci si vous pouvez me conseiller.
05 avril 2008 à 13:34
Conseils 1 isolation écologique
Invité

Isolation entre lambris et BA13
Invité

Bonjour, oui vous aurez condensation d'autant que l'isolant du toit doit avoir un pare vapeur ; Dans votre grenier, posez un isolant croisé en couvrant les ponts thermiques (sans pare vapeur). G.B.
23 avril 2008 à 18:17