Isolant mince entre laine de verre sous toiture
Actuellement
2 480
questions dans le
forum isolation
1087
Questions isolation maison : Isolant mince entre laine de verre sous toiture
Invité

Peut-on mettre un isolant mince type multicouche alu ouate etc. entre une isolation de 75 entre chevrons et 20 cm de laine de verre pour plus d'isolation ? Merci.
25 octobre 2008 à 03:06
Rénovation isolation maison 1
Invité

Isolant mince entre laine de verre sous toiture
Invité

Bonne idée l'isolant mince, mais épargnez vous les 20 cm de laine de verre, ils ne serviront à rien.
Rénovation isolation maison 2
Invité

Isolant mince entre laine de verre sous toiture
Invité

A mon avis non. Pensez qu'il faut une lame d'air sous la couverture. Vous pouvez peut-être augmenter l'épaisseur 200 à 240mm, pare vapeur côté habitat (un seul).
Rénovation isolation maison 3
Invité

Isolant mince entre laine de verre sous toiture
Invité

Bonne idée les 20 cm de laine de verre, mais épargnez vous l'isolant mince : il ne sert à rien.
Rénovation isolation maison 4
Invité

Isolant mince entre laine de verre sous toiture
Invité

Il n'est pas conseillé de faire cela car cela bloque la vapeur d'eau et réduit d'autant les performances thermiques de la laine de verre de 20 cm (avec un risque de pourriture de la laine à la clé).
Si vous voulez vraiment mettre un isolant mince, positionnez-le entre la laine de 20 cm et votre doublage, ainsi il renverra le rayonnement infrarouge (déperdition thermique par rayonnement) et fera office de pare-vapeur.
Il est également proscrit d'installer des panneaux de 75 cm pourvus d'un pare-vapeur.
Attention aux conseils peu avisés. Renseignez-vous auprès d'un conseiller Isover (par exemple).
La solution retenue peut-être pire qu'une pose traditionnelle.
Si vous voulez vraiment mettre un isolant mince, positionnez-le entre la laine de 20 cm et votre doublage, ainsi il renverra le rayonnement infrarouge (déperdition thermique par rayonnement) et fera office de pare-vapeur.
Il est également proscrit d'installer des panneaux de 75 cm pourvus d'un pare-vapeur.
Attention aux conseils peu avisés. Renseignez-vous auprès d'un conseiller Isover (par exemple).
La solution retenue peut-être pire qu'une pose traditionnelle.
11 novembre 2008 à 02:23