Plafond en placo fuite ou condensation
Actuellement
2 480
questions dans le
forum isolation
1134
Question Isolation : Plafond en placo fuite ou condensation
Invité

Salut à tous, je me retrouve avec un petit problème dans la chambre des enfants.
J'ai un endroit où le plafond en placo est mouillé. Ma couverture est en plaque de fibrociment et je n'ai pas trouvé de fuite.
J'ai ouvert par l'intérieur : Découpe d'une trappe dans le placo. Je m'installerais dans cette partie des combles lors d'une grosse pluie pour être sur qu'il ne s'agit pas d'une fuite de la toiture.
Mais apparemment, vu de l'intérieur ça ressemble plutôt à un autre problème.
En effet au dessus du placo se trouve un isolant bleu en plaque style polystyrène puis de la laine de verre directement posé dessus (par-vapeur en contact). De l'humidité est présente sur ces panneaux c'est à dire entre les deux isolants.
Est-ce possible que ça condense et coule à la jonction entre deux panneaux de polystyrène ? Je pense que ce type d'isolation est foireux... qu'en pensez vous ? Par ailleurs l'isolation n'est pas terrible. Comment réhabiliter au mieux ? Merci beaucoup d'avance pour vos réponses.
Voir les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

.
J'ai un endroit où le plafond en placo est mouillé. Ma couverture est en plaque de fibrociment et je n'ai pas trouvé de fuite.
J'ai ouvert par l'intérieur : Découpe d'une trappe dans le placo. Je m'installerais dans cette partie des combles lors d'une grosse pluie pour être sur qu'il ne s'agit pas d'une fuite de la toiture.
Mais apparemment, vu de l'intérieur ça ressemble plutôt à un autre problème.
En effet au dessus du placo se trouve un isolant bleu en plaque style polystyrène puis de la laine de verre directement posé dessus (par-vapeur en contact). De l'humidité est présente sur ces panneaux c'est à dire entre les deux isolants.
Est-ce possible que ça condense et coule à la jonction entre deux panneaux de polystyrène ? Je pense que ce type d'isolation est foireux... qu'en pensez vous ? Par ailleurs l'isolation n'est pas terrible. Comment réhabiliter au mieux ? Merci beaucoup d'avance pour vos réponses.
Voir les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

.
18 novembre 2008 à 05:35
Réponses FAQ Isolation 1
Invité

Plafond en placo fuite ou condensation
Invité

Bonjour,
Je fais une hypothèse : le premier isolant (en allant du chaud vers le froid) est votre polystyrène. C'est un matériau "pare-vapeur" (non respirant). Au dessus se trouve un 2ème isolant (laine de verre) avec un 2ème pare vapeur. Si le polystyrène a été posé de manière non étanche (s'il y a des fuites aux jonctions des panneaux ou en périphérie) la condensation viendra se bloquer sur le 2ème pare vapeur, celui de votre laine de verre. Elle s'accumulera jusqu'à ruisseler.
Si cette hypothèse est vraie, une solution consisterait à renforcer le 1er pare vapeur pour le rendre étanche et lacérer le 2ème pare vapeur pour qu'il ne retienne pas l'humidité résiduelle.
Cordialement. JF
Je fais une hypothèse : le premier isolant (en allant du chaud vers le froid) est votre polystyrène. C'est un matériau "pare-vapeur" (non respirant). Au dessus se trouve un 2ème isolant (laine de verre) avec un 2ème pare vapeur. Si le polystyrène a été posé de manière non étanche (s'il y a des fuites aux jonctions des panneaux ou en périphérie) la condensation viendra se bloquer sur le 2ème pare vapeur, celui de votre laine de verre. Elle s'accumulera jusqu'à ruisseler.
Si cette hypothèse est vraie, une solution consisterait à renforcer le 1er pare vapeur pour le rendre étanche et lacérer le 2ème pare vapeur pour qu'il ne retienne pas l'humidité résiduelle.
Cordialement. JF
Réponses FAQ Isolation 2
Invité

Plafond en placo fuite ou condensation
Invité

Installez une ventilation mécanique (VMC) et votre problème va disparaitre.
Réponses FAQ Isolation 3
Plafond en placo fuite ou condensation
Pour l'internaute (2). Pouvez-vous expliquer mieux ? Je vous rappelle le problème de l'internaute : "au dessus du placo se trouve un isolant bleu en plaque style polystyrène puis de la laine de verre directement posé dessus (par-vapeur en contact). De l'humidité est présente sur ces panneaux c'est à dire entre les deux isolants". Que viendrait faire la VMC dans ce cas ?
14 décembre 2008 à 03:38
Réponses FAQ Isolation 4
Invité

Plafond en placo fuite ou condensation
Invité

Le mieux est de poser un écran de sous-toiture d'un côté et un pare-vapeur avec VMC à l'intérieur.
De cette manière, votre isolation restera sèche.
Voir le guide toiture téléchargeable sur le site de la marque DELTA, www.doerken.fr
De cette manière, votre isolation restera sèche.
Voir le guide toiture téléchargeable sur le site de la marque DELTA, www.doerken.fr
27 octobre 2010 à 16:32