Bonjour, je vais isoler l'étage sous rampant de ma maison par l'intérieur. Je prévois, de l'extérieur vers l'intérieur, laine de verre de 10cm entre chevrons maintenue en position haute afin qu'elle ne s'affaisse pas, un isolant mince type Triso Super 9 Actis agrafé sous les chevrons, un liteau de 2cm pour une couche d'air et enfin le lambris. En résumé, laine de verre de 10cm, air, isolant mince, air, lambris. Que pensez-vous de cette solution s'il vous plaît ?
20 février 2008 à 14:04
Conseils 1 Isolation Maison
Invité

Isoler des combles habités
Invité

Un isolant mince de type Actis ou autre n'a quasi aucune incidence thermique si vous ne laissez pas un vide d'air inerte important, ce qui en erratique est très dur à obtenir. J'ai acheté une maison avec le même assemblage que vous décrivez et l'isolation est beaucoup trop faible. Mettez l'isolant de 10cm entre chevrons (important : sans pare vapeur), croisez dessous à l'horizontale avec un isolant avec pare vapeur (de 10cm à 20cm selon la résistance thermique recherchée) puis lambris sur système Isover ou ossature faite en bois. Un isolant de 10cm vous donne un R de 2,5 (avec la seconde couche et le lambris vous atteindrez sans problème plus de 5, ce qui est conforme à RT2005). Pour ma part, isolant de 8cm puis isolant de 16cm croisés, puis lambris R total = 6