Condensation sur isolant mince
Actuellement
2 480
questions dans le
forum isolation
771
Forum isolation maison : Condensation sur isolant mince
Invité

Dans le but d'habiter un comble perdu, j'ai profité de la réfection de ma toiture en tuile pour poser sous le lattis, au dessus du chevron donc, un isolant mince réflecteur. Je pensais y rajouter de la laine de verre en 80 sous un habillage placo, en laissant entre les deux une lame d'air de 20/30. Je viens de m'apercevoir, alors que je termine de poser le placo que cette solution entraîne une condensation importante entre ces deux couches isolantes.
-Dois-je refaire entièrement mon toit en détuilant et remplaçant l'isolant par une sous couche respirante ?
-Créer une circulation d'air sous l'isolant mince par chatière en partie haute et ouvrant entre les chevrons en partie basse ? Au risque de perdre toutes les qualités (dont je doute maintenant) de l'isolant mince.
- Enfermer le tout sous le placo, en veillant à la bonne jointure des pare vapeurs : pas d'air nouveau, pas d'eau ?
-Dois-je refaire entièrement mon toit en détuilant et remplaçant l'isolant par une sous couche respirante ?
-Créer une circulation d'air sous l'isolant mince par chatière en partie haute et ouvrant entre les chevrons en partie basse ? Au risque de perdre toutes les qualités (dont je doute maintenant) de l'isolant mince.
- Enfermer le tout sous le placo, en veillant à la bonne jointure des pare vapeurs : pas d'air nouveau, pas d'eau ?
08 janvier 2008 à 14:29
1 Normes isolation maison
Invité

Condensation sur isolant mince
Invité

Laissez une lame d'air entre les deux isolants ou supprimez la laine de verre.
24 janvier 2008 à 03:14