Bonjour.
J'ai fait construire un garage accolé à la maison avec une toiture en bac acier simple peau posé sur des 4 pannes en lamellé collée. La toiture ne déborde pas des murs en ossature bois.
C'est un toit avec une seule pente.
Le chéneau est en bas de la pente côté intérieur des murs, puis traverse le mur pour aller dans des boites à eau.
Le garage fait 54 m² avec 2 fenêtres, une petite porte et une grande porte sectionnelle.
Ma question concerne un problème d'humidité.
En cette période hivernale, mon toit côté intérieur est plein de gouttelettes d'eau et le bac acier commence à rouiller.
Il faut agir VITE.
Ma question : Comment réagir au mieux ?
Isolation des murs ?
Isolation du plafond par le dessous (toiture chaude ou toiture froide sachant que créer une lame d'air entre bac acier et isolation va être très difficile techniquement) ?
Isolation par le dessus ?
Ventilation naturelle avec 4 grilles ?
Ventilation mécanique, si oui combien de m3/h ?
Ou la combinaison de plusieurs solutions ?
A vos avis, merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai fait construire un garage accolé à la maison avec une toiture en bac acier simple peau posé sur des 4 pannes en lamellé collée. La toiture ne déborde pas des murs en ossature bois.
C'est un toit avec une seule pente.
Le chéneau est en bas de la pente côté intérieur des murs, puis traverse le mur pour aller dans des boites à eau.
Le garage fait 54 m² avec 2 fenêtres, une petite porte et une grande porte sectionnelle.
Ma question concerne un problème d'humidité.
En cette période hivernale, mon toit côté intérieur est plein de gouttelettes d'eau et le bac acier commence à rouiller.
Il faut agir VITE.
Ma question : Comment réagir au mieux ?
Isolation des murs ?
Isolation du plafond par le dessous (toiture chaude ou toiture froide sachant que créer une lame d'air entre bac acier et isolation va être très difficile techniquement) ?
Isolation par le dessus ?
Ventilation naturelle avec 4 grilles ?
Ventilation mécanique, si oui combien de m3/h ?
Ou la combinaison de plusieurs solutions ?
A vos avis, merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



10 janvier 2022 à 12:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum isolation
Isolation bac acier simple peau humidité garage
Bonjour chritix
Il est regrettable que la conception de votre toiture ait été mal étudiée.
La pose de panneaux sandwichs aurait été préférable.
Il existe des produits à projeter en sous-face qui régularisent la condensation (Ruaud Industries).
Des panneaux drainants pourraient sans doute être posés en sous-face, mais il faudrait déposer les plaques pour assurer la continuité du drainage qui s'écoulerait dans le chéneau intérieur.
Une isolation en sous-face ,décalée serait possible, mais pour ce principe, comme pour les précédents, il manque une aération traversante. Cette possibilité étant en plus contrée par les murs / acrotères, qui pourraient diminuer l'efficacité.
Une aération naturelle avec 4 grilles en position haute pourrait être envisagée.
Il reste la ventilation mécanique par ventilateurs extracteurs placés en tête des pignons avec entrées d'air en partie basse sur le mur côté égout.
Des sondes pourraient faire la mise en route des ventilateurs à un certain taux d'humidité ambiante.
Cordialement. Gad
Il est regrettable que la conception de votre toiture ait été mal étudiée.
La pose de panneaux sandwichs aurait été préférable.
Il existe des produits à projeter en sous-face qui régularisent la condensation (Ruaud Industries).
Des panneaux drainants pourraient sans doute être posés en sous-face, mais il faudrait déposer les plaques pour assurer la continuité du drainage qui s'écoulerait dans le chéneau intérieur.
Une isolation en sous-face ,décalée serait possible, mais pour ce principe, comme pour les précédents, il manque une aération traversante. Cette possibilité étant en plus contrée par les murs / acrotères, qui pourraient diminuer l'efficacité.
Une aération naturelle avec 4 grilles en position haute pourrait être envisagée.
Il reste la ventilation mécanique par ventilateurs extracteurs placés en tête des pignons avec entrées d'air en partie basse sur le mur côté égout.
Des sondes pourraient faire la mise en route des ventilateurs à un certain taux d'humidité ambiante.
Cordialement. Gad
12 janvier 2022 à 16:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum isolation
Isolation bac acier simple peau humidité garage
Bonsoir,
Merci pour votre réponse.
Pour l'isolation en toiture froide, l'aération traversante (dans le sens des poutres) n'est pas possible entre toutes les poutres, certains "couloirs" tombent d'un côté contre le mur de la maison. La ventilation ne sera pas traversante, l'humidité ne pourrait pas s'évacuer.
L'isolation projetée c'est une bonne idée je n'y avais pas pensé, avez-vous un ordre de grandeur du prix au m² ?
Donc selon vous l'aération naturelle mais encore mieux mécanique pourrait solutionner ce problème.
Que voulez-vous dire "extracteurs placés en tête des pignons" ?
Pour les débits on est à environ 500m3/h pour un garage de 54 m² ? je suis dans le vrai ?
Merci bien.
Cordialement.
Merci pour votre réponse.
Pour l'isolation en toiture froide, l'aération traversante (dans le sens des poutres) n'est pas possible entre toutes les poutres, certains "couloirs" tombent d'un côté contre le mur de la maison. La ventilation ne sera pas traversante, l'humidité ne pourrait pas s'évacuer.
L'isolation projetée c'est une bonne idée je n'y avais pas pensé, avez-vous un ordre de grandeur du prix au m² ?
Donc selon vous l'aération naturelle mais encore mieux mécanique pourrait solutionner ce problème.
Que voulez-vous dire "extracteurs placés en tête des pignons" ?
Pour les débits on est à environ 500m3/h pour un garage de 54 m² ? je suis dans le vrai ?
Merci bien.
Cordialement.
12 janvier 2022 à 21:14
Réponse 3 d'un contributeur du forum isolation
Isolation bac acier simple peau humidité garage
Bonjour chritix.
Le produit à projeter n'est pas une peinture.
Je vous conseille de consulter le lien suivant. Vous pouvez vous renseigner sur les entreprises appliquant ce produit.
Protec Anti-condensation V22.pdf
Aération naturelle : "extracteurs placés en tête des pignons" Ce pourrait être des ouvertures dans la partie la plus haute des murs, une de chaque côté.
Vous pourriez faire ces ouvertures de la grandeur de ventilateurs extracteurs.
Si elles étaient insuffisantes vous pourriez ainsi ajouter les ventilateurs sans plus de travail sur les murs.
Prévoir au départ un grillage fin.
Concernant la puissance des ventilateurs extracteurs, renseignez-vous près de vendeurs, en indiquant le volume à traiter.
Cordialement. Gad
Le produit à projeter n'est pas une peinture.
Je vous conseille de consulter le lien suivant. Vous pouvez vous renseigner sur les entreprises appliquant ce produit.
Protec Anti-condensation V22.pdf
Aération naturelle : "extracteurs placés en tête des pignons" Ce pourrait être des ouvertures dans la partie la plus haute des murs, une de chaque côté.
Vous pourriez faire ces ouvertures de la grandeur de ventilateurs extracteurs.
Si elles étaient insuffisantes vous pourriez ainsi ajouter les ventilateurs sans plus de travail sur les murs.
Prévoir au départ un grillage fin.
Concernant la puissance des ventilateurs extracteurs, renseignez-vous près de vendeurs, en indiquant le volume à traiter.
Cordialement. Gad
13 janvier 2022 à 10:43
Réponse 4 d'un contributeur du forum isolation
Isolation bac acier simple peau humidité garage
Bonjour Gad.
Bonne année 2022.
Le lien que vous avez proposé n'est pas valide. (Protec Anti-condensation V22.pdf)
Cordialement. Romana.
Bonne année 2022.
Le lien que vous avez proposé n'est pas valide. (Protec Anti-condensation V22.pdf)
Cordialement. Romana.
13 janvier 2022 à 11:03
Réponse 5 d'un contributeur du forum isolation
Isolation bac acier simple peau humidité garage
Bonjour à tous.
L'accès à la page concernée peut être trouvé en faisant un "copier- coller" de :
Ruaud Industries Protection Anti Condensation. ou : file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/d51dc796-9cbf-4891-aeff-d78620ea1727/Protec%20Anti-condensation%20V22.pdf
Cordialement à tous. Gad
L'accès à la page concernée peut être trouvé en faisant un "copier- coller" de :
Ruaud Industries Protection Anti Condensation. ou : file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/d51dc796-9cbf-4891-aeff-d78620ea1727/Protec%20Anti-condensation%20V22.pdf
Cordialement à tous. Gad
14 janvier 2022 à 10:55
Réponse 6 d'un contributeur du forum isolation
Isolation bac acier simple peau humidité garage
Merci pour vos réponses.
Je vais commencé par ventiler, si ce n'est pas suffisant je me pencherai vers la projection.
Je n'avais pas précisé j'ai une lame d'air ventilé en façade donc pas besoin de trouer complètement le mur et avoir des grilles disgracieuses à l'extérieur
Pour le fichier je l'avais trouvé par moi même sans lien
Bonne journée.
Christophe.
Je vais commencé par ventiler, si ce n'est pas suffisant je me pencherai vers la projection.
Je n'avais pas précisé j'ai une lame d'air ventilé en façade donc pas besoin de trouer complètement le mur et avoir des grilles disgracieuses à l'extérieur

Pour le fichier je l'avais trouvé par moi même sans lien

Bonne journée.
Christophe.
14 janvier 2022 à 16:02
Réponse 7 d'un contributeur du forum isolation
Invité

Isolation bac acier simple peau humidité garage
Invité

Bonjour.
Depuis mon dernier message, j'ai effectivement installé un groupe d'extraction de type industriel à 500m3/h maxi et hygroréglable.
J'ai aussi mis des grilles hautes et basses un peu partout sur les murs du garage.
J'ai aussi isolé les murs en laine de bois 14.5 cm dans l'ossature.
En cette période, évidement je n'ai plus de problème de condensation.
Je compte réaliser maintenant une isolation type toiture chaude.
J'ai déjà traité la rouille présente et j'ai étanché parfaitement les contours du bac acier sur l'extérieur ainsi que les raccords entre plaques.
J'isolerai ensuite avec une isolation par l'intérieur.
Laine de verre (spéciale rampants) 20cm posé/compressé légèrement contre le bardage, en dessous un laine de bois rigide de 2cm pour soutenir.
Encore dessous un pare-vapeur parfaitement étanché tout autour.
Puis des tasseaux entre les grosses poutres pour soutenir le tout.
J'ai juste une crainte sur la condensation dans les nervures qui font 4cm quand même !
C'est pour cette raison que je vais compresser la laine de verre pour combler au mieux cet espace.
Quelqu'un à un avis sur tout ça ?
Merci.
Christophe
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Depuis mon dernier message, j'ai effectivement installé un groupe d'extraction de type industriel à 500m3/h maxi et hygroréglable.
J'ai aussi mis des grilles hautes et basses un peu partout sur les murs du garage.
J'ai aussi isolé les murs en laine de bois 14.5 cm dans l'ossature.
En cette période, évidement je n'ai plus de problème de condensation.
Je compte réaliser maintenant une isolation type toiture chaude.
J'ai déjà traité la rouille présente et j'ai étanché parfaitement les contours du bac acier sur l'extérieur ainsi que les raccords entre plaques.
J'isolerai ensuite avec une isolation par l'intérieur.
Laine de verre (spéciale rampants) 20cm posé/compressé légèrement contre le bardage, en dessous un laine de bois rigide de 2cm pour soutenir.
Encore dessous un pare-vapeur parfaitement étanché tout autour.
Puis des tasseaux entre les grosses poutres pour soutenir le tout.
J'ai juste une crainte sur la condensation dans les nervures qui font 4cm quand même !
C'est pour cette raison que je vais compresser la laine de verre pour combler au mieux cet espace.
Quelqu'un à un avis sur tout ça ?
Merci.
Christophe
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 juillet 2022 à 18:24