Avis isolation des combles par l'extérieur
Actuellement
2 477
questions dans le
forum isolation
2453
Question Forum Isolation : Avis isolation des combles par l'extérieur
Bonjour.
La toiture de mon pavillon à été refaite en début d'année.
Le couvreur a mis en place une isolation par l'extérieur avec l'isolant Actis Triso toiture avec pare vapeur intégré et R=6,3.
Pensez-vous que je dois prévoir de l'isolation par l'intérieur ou si cela suffit ?
Merci.
La toiture de mon pavillon à été refaite en début d'année.
Le couvreur a mis en place une isolation par l'extérieur avec l'isolant Actis Triso toiture avec pare vapeur intégré et R=6,3.
Pensez-vous que je dois prévoir de l'isolation par l'intérieur ou si cela suffit ?
Merci.
09 juillet 2024 à 17:01
Réponse 1 d'un contributeur du forum Isolation
Avis isolation des combles par l'extérieur
Bonjour WebArno.
Le produit indiqué de résistance thermique R 6,20 d'après les fiches techniques peut être considéré comme satisfaisant pour une isolation de toiture.
Il faut pour cela que la mise en œuvre soit parfaite avec liteaux, contre-liteaux ou chevrons suivant le mode de pose choisi.
Les points singuliers, faîtage, conduits de cheminée, départ à partir de l'égout doivent être soignés, spécialement ce dernier.
Démarrer à partir de la sablière comme indiqué est à mon avis une erreur car en cas d'infiltration d'eau de pluie sous les tuiles ou ardoises l'eau de pluie s'écoulerait sur le mur et sans doute en contre-cloison intérieure.
Il faut que cette eau possible soit dirigée dans la gouttière.
Perso, pour des combles aménagés, je ferais un complément d'isolation : suspentes isolation continue sous chevrons de 75 ou 100 mm en laine de bois, verre, roche, chanvre... (pas de mousse) fourrures, membrane d'étanchéité à l'air et plaques de plâtre.
Cordialement. Gad
Le produit indiqué de résistance thermique R 6,20 d'après les fiches techniques peut être considéré comme satisfaisant pour une isolation de toiture.
Il faut pour cela que la mise en œuvre soit parfaite avec liteaux, contre-liteaux ou chevrons suivant le mode de pose choisi.
Les points singuliers, faîtage, conduits de cheminée, départ à partir de l'égout doivent être soignés, spécialement ce dernier.
Démarrer à partir de la sablière comme indiqué est à mon avis une erreur car en cas d'infiltration d'eau de pluie sous les tuiles ou ardoises l'eau de pluie s'écoulerait sur le mur et sans doute en contre-cloison intérieure.
Il faut que cette eau possible soit dirigée dans la gouttière.
Perso, pour des combles aménagés, je ferais un complément d'isolation : suspentes isolation continue sous chevrons de 75 ou 100 mm en laine de bois, verre, roche, chanvre... (pas de mousse) fourrures, membrane d'étanchéité à l'air et plaques de plâtre.
Cordialement. Gad
11 juillet 2024 à 11:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum Isolation
Avis isolation des combles par l'extérieur
Merci beaucoup.
N'est-il pas à craindre que la charpente prise entre 2 pare vapeur ne soit pas assez ventilée.
Je me disais que de la laine de bois entre les chevrons pourrait être un bon complément...
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
N'est-il pas à craindre que la charpente prise entre 2 pare vapeur ne soit pas assez ventilée.
Je me disais que de la laine de bois entre les chevrons pourrait être un bon complément...
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
12 juillet 2024 à 12:36
Réponse 3 d'un contributeur du forum Isolation
Avis isolation des combles par l'extérieur
Bonjour WebArno,
A la relecture de votre question initiale, je me rends compte que vous n’indiquez pas que ce sont des combles à aménager.
Si c'est bien le cas, un complément d'isolation n'est pas vraiment nécessaire à moins que vous vous trouviez dans une région dite "froide".
Une isolation entre chevrons classiques de 65 à 80 mm d'épaisseur n'est pas envisageable, la lame d'air sous toiture étant insuffisante.Ce serait possible si votre charpente était composée de fermettes en A avec des chevrons / arbalétriers en planches de 150 à 200 mm.
C'est pour cela que je vous ai indiqué une isolation SOUS chevrons qui évite l'ajustage de l'isolant se trouvant ainsi en bord à bord parfaitement jointif.
En cas d'isolation en mural, il est souhaitable que celui-ci soit parfaitement en contact avec l’isolant en plafond.
Cordialement. Gad
A la relecture de votre question initiale, je me rends compte que vous n’indiquez pas que ce sont des combles à aménager.
Si c'est bien le cas, un complément d'isolation n'est pas vraiment nécessaire à moins que vous vous trouviez dans une région dite "froide".
Une isolation entre chevrons classiques de 65 à 80 mm d'épaisseur n'est pas envisageable, la lame d'air sous toiture étant insuffisante.Ce serait possible si votre charpente était composée de fermettes en A avec des chevrons / arbalétriers en planches de 150 à 200 mm.
C'est pour cela que je vous ai indiqué une isolation SOUS chevrons qui évite l'ajustage de l'isolant se trouvant ainsi en bord à bord parfaitement jointif.
En cas d'isolation en mural, il est souhaitable que celui-ci soit parfaitement en contact avec l’isolant en plafond.
Cordialement. Gad
13 juillet 2024 à 10:45