Bonsoir,
Je vais isoler mon grenier prochainement. Je pensais isoler en double couche seulement mes chevrons font 50 mm d'épaisseur, ce qui empêche de laisser une lame d'air entre la volige et l'isolant...
Si je dois partir sur une simple couche, un isolant de type isoconfort 35 en 240 mm d'épaisseur sera-t-il suffisant (doublé par une membrane vario en 0.3, puis BA13) et est-ce que cet isolant peut s'utiliser en simple couche ?
Les chevrons seront-ils assez résistants pour ce type d'installation ?
Par ailleurs, doit-on laisser une lame d'air entre l'isolant et les murs périphériques (hauteur environ 80 cm) ?
Enfin, la VMC est dans le grenier, j'ai des bouches non utilisées, est-ce que ça vaut le coup d'amener une ventilation au niveau de cette future pièce (volume environ 50 m² au sol).
Dernière question, l'utilisation des suspentes : que conseillez-vous ?
Merci pour vos réponses, bonne soirée.
Je vais isoler mon grenier prochainement. Je pensais isoler en double couche seulement mes chevrons font 50 mm d'épaisseur, ce qui empêche de laisser une lame d'air entre la volige et l'isolant...
Si je dois partir sur une simple couche, un isolant de type isoconfort 35 en 240 mm d'épaisseur sera-t-il suffisant (doublé par une membrane vario en 0.3, puis BA13) et est-ce que cet isolant peut s'utiliser en simple couche ?
Les chevrons seront-ils assez résistants pour ce type d'installation ?
Par ailleurs, doit-on laisser une lame d'air entre l'isolant et les murs périphériques (hauteur environ 80 cm) ?
Enfin, la VMC est dans le grenier, j'ai des bouches non utilisées, est-ce que ça vaut le coup d'amener une ventilation au niveau de cette future pièce (volume environ 50 m² au sol).
Dernière question, l'utilisation des suspentes : que conseillez-vous ?
Merci pour vos réponses, bonne soirée.
30 octobre 2017 à 20:08
Réponse 1 du forum isolation Bricovidéo
Isolation de combles aménageables
Bonjour,
Un Isoconfort 35 en 240 mm a une résistance thermique R=6.85 m².K/W ce qui est tout à fait correct pour isoler des combles aménagés. Bien évidemment, si on peut avoir plus, c’est mieux ! A titre d’info, le R exigé pour obtenir le crédit d’impôt (C.I.T.E.) si l’on fait faire ces travaux (isolation de combles aménagés) par une entreprise agrée RGE est de 6 minimum. Cette laine peut tout à fait s’employer en simple couche et il est difficile de vous dire à distance si la structure est suffisamment dimensionnée pour supporter la charge additionnelle apportée.
Je ne vois pas de quelle lame d’air vous parlez.
Ces schémas Isolation des combles aménageables apporteront peut-être une réponse à votre question.
Oui, il faut étende la VMC à cette pièce pour un bon renouvellement de l’air ambiant et aussi une régulation de l’hygrométrie.
Concernant les suspentes, je ne saurai trop vous recommander l’usage des nôtres ;) (suspente Integra 2 https://www.isover.fr/produits/catalogue/suspente-integra-2 ou suspentes Intégra 2 réglables https://www.isover.fr/produits/catalogue/suspente-integra-2-reglable) qui sont parfaitement étudiées à cet usage.
Elles existent en plusieurs dimensions (pour les premières) en fonction de l’épaisseur de l’isolant mise en œuvre Les deux modèles facilitent la pose de la membrane pare vapeur et d’étanchéité à l’air ainsi que la fixation du parement (plaque de plâtre la plupart du temps). Les suspentes réglables ont la particularité d’avoir la tête amovible.
Vous trouverez ici https://www.isover.fr/guides/isolation-des-combles-amenages et là http://www.toutsurlisolation.com/Votre-projet-de-A-a-Z/L-isolation-en-renovation/Isoler-des-combles-amenages-en-renovation de nombreuses informations sur l’isolation des combles aménagés. Vous trouverez aussi une vidéo de pose dont je vous redonne le lien http://www.isolationthermique.fr/Comment-isoler-des-combles/Comment-isoler-des-combles-amenages-en-charpente-traditionnelle/Video
Bonne lecture et, n’hésitez pas si vous avez des questions complémentaires.
Bien cordialement.
Un Isoconfort 35 en 240 mm a une résistance thermique R=6.85 m².K/W ce qui est tout à fait correct pour isoler des combles aménagés. Bien évidemment, si on peut avoir plus, c’est mieux ! A titre d’info, le R exigé pour obtenir le crédit d’impôt (C.I.T.E.) si l’on fait faire ces travaux (isolation de combles aménagés) par une entreprise agrée RGE est de 6 minimum. Cette laine peut tout à fait s’employer en simple couche et il est difficile de vous dire à distance si la structure est suffisamment dimensionnée pour supporter la charge additionnelle apportée.
Je ne vois pas de quelle lame d’air vous parlez.
Ces schémas Isolation des combles aménageables apporteront peut-être une réponse à votre question.
Oui, il faut étende la VMC à cette pièce pour un bon renouvellement de l’air ambiant et aussi une régulation de l’hygrométrie.
Concernant les suspentes, je ne saurai trop vous recommander l’usage des nôtres ;) (suspente Integra 2 https://www.isover.fr/produits/catalogue/suspente-integra-2 ou suspentes Intégra 2 réglables https://www.isover.fr/produits/catalogue/suspente-integra-2-reglable) qui sont parfaitement étudiées à cet usage.
Elles existent en plusieurs dimensions (pour les premières) en fonction de l’épaisseur de l’isolant mise en œuvre Les deux modèles facilitent la pose de la membrane pare vapeur et d’étanchéité à l’air ainsi que la fixation du parement (plaque de plâtre la plupart du temps). Les suspentes réglables ont la particularité d’avoir la tête amovible.
Vous trouverez ici https://www.isover.fr/guides/isolation-des-combles-amenages et là http://www.toutsurlisolation.com/Votre-projet-de-A-a-Z/L-isolation-en-renovation/Isoler-des-combles-amenages-en-renovation de nombreuses informations sur l’isolation des combles aménagés. Vous trouverez aussi une vidéo de pose dont je vous redonne le lien http://www.isolationthermique.fr/Comment-isoler-des-combles/Comment-isoler-des-combles-amenages-en-charpente-traditionnelle/Video
Bonne lecture et, n’hésitez pas si vous avez des questions complémentaires.
Bien cordialement.
13 novembre 2017 à 14:47
Réponse 2 du forum isolation Bricovidéo
Isolation de combles aménageables
Merci, le matériel est acheté.
Je suis parti sur du 240 et effectivement, je pense que ce sera suffisant.
Merci également pour le conseil VMC.
Je suis parti sur du 240 et effectivement, je pense que ce sera suffisant.
Merci également pour le conseil VMC.
29 novembre 2017 à 18:41
Réponse 3 du forum isolation Bricovidéo
Isolation de combles aménageables
Bonjour,
Merci pour votre retour pas si fréquent que ça ;)
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage !
Merci pour votre retour pas si fréquent que ça ;)
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage !

30 novembre 2017 à 08:06