Bonjour,
Nous avons acquis récemment une maison de 1980.
Cette maison est en parpaing de 20 + environ 5cm de laine (je dirais roche) avec kraft + brique creuse de 7cm recouverte de plâtre.
Nous sommes en train de redistribuer l'espace et avons supprimé des cloisons (en brique creuse de 7cm).
Du coup les murs et plafonds qui étaient délimités par ces cloisons ne sont pas du tout au même niveau.
Nous avons également besoin de passer des lignes électriques et des tuyaux d'eau.
Je vais donc m'orienter vers un placage en placo, qui permettra de tout mettre de niveau et de cacher les réseaux.
Mais du coup je me disais qu'il serait intéressant de profiter de ça pour ajouter de l'isolation.
Donc les murs deviendraient : parpaing de 20 cm + 5 cm de laine avec kraft + brique + laine + placo.
Y a-t-il un risque lié à la condensation ? quelle épaisseur de laine me conseilleriez-vous ? dois-je mettre une laine avec kraft ou pare-vapeur ou au contraire une laine nue ?
Autre question je vais faire cette modification sur seulement 1/3 des murs extérieurs de l'étage.
Est-ce utile ?
Merci pour vos lumières.
J'espère ne pas poser la question en doublon.
Nous avons acquis récemment une maison de 1980.
Cette maison est en parpaing de 20 + environ 5cm de laine (je dirais roche) avec kraft + brique creuse de 7cm recouverte de plâtre.
Nous sommes en train de redistribuer l'espace et avons supprimé des cloisons (en brique creuse de 7cm).
Du coup les murs et plafonds qui étaient délimités par ces cloisons ne sont pas du tout au même niveau.
Nous avons également besoin de passer des lignes électriques et des tuyaux d'eau.
Je vais donc m'orienter vers un placage en placo, qui permettra de tout mettre de niveau et de cacher les réseaux.
Mais du coup je me disais qu'il serait intéressant de profiter de ça pour ajouter de l'isolation.
Donc les murs deviendraient : parpaing de 20 cm + 5 cm de laine avec kraft + brique + laine + placo.
Y a-t-il un risque lié à la condensation ? quelle épaisseur de laine me conseilleriez-vous ? dois-je mettre une laine avec kraft ou pare-vapeur ou au contraire une laine nue ?
Autre question je vais faire cette modification sur seulement 1/3 des murs extérieurs de l'étage.
Est-ce utile ?
Merci pour vos lumières.
J'espère ne pas poser la question en doublon.
11 novembre 2017 à 23:20
Réponse 1 du forum isolation Bricovidéo
Supplément d'isolation mur parpaing + laine + brique
Bonjour,
Vous ne faites ces travaux qu'à l'étage ? Il vaut mieux considérer qu'en matière d'isolation on parle en tout ou rien.
Si vous ne faites que des morceaux, on considèrera que le reste apportera des ponts thermiques (par rapport à vos travaux puisque les deux parties n'auront pas le même coef. d'isolation... Taratata tout ça c'est de la théorie).
Vos faux niveaux plafond vous n'avez d'autres choix que de les rattraper. Et pour ce faire un placo fera très bien l'affaire.
Il faut le suspendre et suivant le support c'est à vous de voir, car obligatoirement vous allez rabaisser le plafond d'au moins 5cm minimum.
Pour vos murs, pour vous faciliter le travail, gagner du temps pourquoi ne pas coller un BA13 + 5 de polystyrène, sur les pourtours extérieurs.
Pour l'intérieur, vous restez sur du classique... Montants, fourrures, placo et à l'intérieur de ces cloisons vous garnissez de panneaux isolants rigides type laine XXX. Le panneau se tient bien dans le temps contrairement aux rouleaux qui se tassent et descendent.
Je ne vois pas de problème de condensation lié à vos travaux puisqu'il y a déjà des pares vapeur.
Bien entendu il faudra respecter les aérations existantes s'il y en a.
Donc pour conclure si vous vous donnez tout ce mal, allez jusqu'au bout, et isolez tout le pourtour extérieur.
Vous gagnerez en chauffage, et si vos plafonds sont assez hauts, n'hésitez pas à repasser une petite laine de verre ou de roche suivant l'isolation que vous avez au-dessus du plafond actuel.
Bien souvent dans ces années 80 la "norme" était 10+10 croisé pour tout chauffage, sauf chauffage électrique ou la "norme" était 16+16 croisé. Ceci explique le nombre de centrale nucléaire dans notre douce France.


Cordialement. M37
Vous ne faites ces travaux qu'à l'étage ? Il vaut mieux considérer qu'en matière d'isolation on parle en tout ou rien.
Si vous ne faites que des morceaux, on considèrera que le reste apportera des ponts thermiques (par rapport à vos travaux puisque les deux parties n'auront pas le même coef. d'isolation... Taratata tout ça c'est de la théorie).
Vos faux niveaux plafond vous n'avez d'autres choix que de les rattraper. Et pour ce faire un placo fera très bien l'affaire.
Il faut le suspendre et suivant le support c'est à vous de voir, car obligatoirement vous allez rabaisser le plafond d'au moins 5cm minimum.
Pour vos murs, pour vous faciliter le travail, gagner du temps pourquoi ne pas coller un BA13 + 5 de polystyrène, sur les pourtours extérieurs.
Pour l'intérieur, vous restez sur du classique... Montants, fourrures, placo et à l'intérieur de ces cloisons vous garnissez de panneaux isolants rigides type laine XXX. Le panneau se tient bien dans le temps contrairement aux rouleaux qui se tassent et descendent.
Je ne vois pas de problème de condensation lié à vos travaux puisqu'il y a déjà des pares vapeur.
Bien entendu il faudra respecter les aérations existantes s'il y en a.
Donc pour conclure si vous vous donnez tout ce mal, allez jusqu'au bout, et isolez tout le pourtour extérieur.
Vous gagnerez en chauffage, et si vos plafonds sont assez hauts, n'hésitez pas à repasser une petite laine de verre ou de roche suivant l'isolation que vous avez au-dessus du plafond actuel.
Bien souvent dans ces années 80 la "norme" était 10+10 croisé pour tout chauffage, sauf chauffage électrique ou la "norme" était 16+16 croisé. Ceci explique le nombre de centrale nucléaire dans notre douce France.



Cordialement. M37
17 novembre 2017 à 11:54
Réponse 2 du forum isolation Bricovidéo
Supplément d'isolation mur parpaing + laine + brique
Bonjour M37 et merci pour vos réponses.
Donc si je résume :
- Pour le plafond vous me conseillez de suspendre un plafond et de lui ajouter de la laine, pour cette laine dois-je partir sur une laine avec pare vapeur ou non ?
- Pour la laine du plafond vous conseillez de partir sur laine de roche ou de verre en fonction de ce qui est déjà présent sur la face opposée du plafond, je dois comprendre qu'il faut mettre la même chose que l’existant ?
- Pour les murs vous me conseillez d'isoler toute la paroi qui donne sur l'extérieur (je suis d’accord c'est la meilleure solution et dans la mesure du possible je vais m'orienter dans cette direction)
- De les isoler avec du placo + polystyrène. J'ai déjà acheté les montants et lisse pour partir sur de la laine, pensez-vous que ce soit une erreur ? quel type de laine me conseilleriez-vous (pare vapeur ou non) ?
- Vous parlez de pourtour et cloison intérieure, par cloison intérieure vous parlez des cloisons entre deux pièces ?
Merci d'avance.
Donc si je résume :
- Pour le plafond vous me conseillez de suspendre un plafond et de lui ajouter de la laine, pour cette laine dois-je partir sur une laine avec pare vapeur ou non ?
- Pour la laine du plafond vous conseillez de partir sur laine de roche ou de verre en fonction de ce qui est déjà présent sur la face opposée du plafond, je dois comprendre qu'il faut mettre la même chose que l’existant ?
- Pour les murs vous me conseillez d'isoler toute la paroi qui donne sur l'extérieur (je suis d’accord c'est la meilleure solution et dans la mesure du possible je vais m'orienter dans cette direction)
- De les isoler avec du placo + polystyrène. J'ai déjà acheté les montants et lisse pour partir sur de la laine, pensez-vous que ce soit une erreur ? quel type de laine me conseilleriez-vous (pare vapeur ou non) ?
- Vous parlez de pourtour et cloison intérieure, par cloison intérieure vous parlez des cloisons entre deux pièces ?
Merci d'avance.
25 novembre 2017 à 21:19
Réponse 3 du forum isolation Bricovidéo
Supplément d'isolation mur parpaing + laine + brique
Bonsoir
- Plafond, laine avec pare vapeur, Oui.
- Laine de roche ou de verre même perf. De roche plus agréable à poser mais aussi plus cassante quand on l'étale et aussi un peu plus lourde. A vous de voir. Pourquoi ne pas vous laisser guider par le prix.
- Pour les murs, si vous avez le matériel, pas de problème... Vous faites avec. Je m'orienterai vers de la laine en panneaux rigides avec pare vapeur.
Oui deux types de cloisons, celles du pourtour et celles de l'intérieur que vous pouvez aussi garnir de panneaux rigides. Sacré confort au niveau des bruits d'une pièce à l'autre.
Et aussi meilleure régulation du chauffage si vous voulez chauffer une pièce plus qu'une autre.
Cordialement, M37.
- Plafond, laine avec pare vapeur, Oui.
- Laine de roche ou de verre même perf. De roche plus agréable à poser mais aussi plus cassante quand on l'étale et aussi un peu plus lourde. A vous de voir. Pourquoi ne pas vous laisser guider par le prix.
- Pour les murs, si vous avez le matériel, pas de problème... Vous faites avec. Je m'orienterai vers de la laine en panneaux rigides avec pare vapeur.
Oui deux types de cloisons, celles du pourtour et celles de l'intérieur que vous pouvez aussi garnir de panneaux rigides. Sacré confort au niveau des bruits d'une pièce à l'autre.
Et aussi meilleure régulation du chauffage si vous voulez chauffer une pièce plus qu'une autre.
Cordialement, M37.
27 novembre 2017 à 18:53
Réponse 4 du forum isolation Bricovidéo
Invité

Supplément d'isolation mur parpaing + laine + brique
Invité

Bonjour.
Nous aussi venons d’acheter une maison des années 80 avec le même type de cloisons et d’isolation sur les murs extérieurs.
Est-ce que vous pensez qu’il faut que l’on casse les murs brique pour refaire toute l’isolation et répliquer en placo du coup ?
Nous aussi venons d’acheter une maison des années 80 avec le même type de cloisons et d’isolation sur les murs extérieurs.
Est-ce que vous pensez qu’il faut que l’on casse les murs brique pour refaire toute l’isolation et répliquer en placo du coup ?
20 novembre 2021 à 16:22