Isolation plafond mansardé avec poutres apparentes
Actuellement
2 477
questions dans le
forum isolation
2133
Question isolation thermique : Isolation plafond mansardé avec poutres apparentes
Bonjour.
J'aimerai savoir quelle serait la meilleure isolation pour un plafond mansardé avec des poutres apparentes sachant qu'actuellement j'ai 15cm de polyuréthane.
Le problème c'est que j'entends tout ce qui se passe dehors, à tel point que quand il fait du vent ou il pleut je suis obligé de mettre des boules Quiès pour dormir.
Je pensai mettre 25cm de laine roche avec placo phonique sur un faux plafond que j'aurai accroché sur mes poutres apparentes. Qu'en pensez-vous ? La laine de roche ne va t-elle pas se tasser avec le temps ?
Merci.
J'aimerai savoir quelle serait la meilleure isolation pour un plafond mansardé avec des poutres apparentes sachant qu'actuellement j'ai 15cm de polyuréthane.
Le problème c'est que j'entends tout ce qui se passe dehors, à tel point que quand il fait du vent ou il pleut je suis obligé de mettre des boules Quiès pour dormir.
Je pensai mettre 25cm de laine roche avec placo phonique sur un faux plafond que j'aurai accroché sur mes poutres apparentes. Qu'en pensez-vous ? La laine de roche ne va t-elle pas se tasser avec le temps ?
Merci.
16 octobre 2016 à 14:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Isolation plafond mansardé avec poutres apparentes
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement du forum isolation sera publiée l’image du jour BricoVidéo ; Information à ce jour 72 469 internautes sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour information à cet emplacement du forum isolation sera publiée l’image du jour BricoVidéo ; Information à ce jour 72 469 internautes sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
16 octobre 2016 à 15:33
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Isolation plafond mansardé avec poutres apparentes
Bonjour,
Il est possible que vos plaques ne soient pas très jointives par rapport à la charpente.
Vous pourriez en effet monter un ensemble : suspentes de longueur adaptée, cornières en rive, 2 couches croisées d'isolant en rouleau avec PV côté chaleur en contact avec un placo phonique.
Cordialement.
Il est possible que vos plaques ne soient pas très jointives par rapport à la charpente.
Vous pourriez en effet monter un ensemble : suspentes de longueur adaptée, cornières en rive, 2 couches croisées d'isolant en rouleau avec PV côté chaleur en contact avec un placo phonique.
Cordialement.
18 octobre 2016 à 09:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Isolation plafond mansardé avec poutres apparentes
Merci pour la réponse.
Quel est selon vous le meilleur isolant rouleau et combien de centimètres il faudrait pour avoir la meilleure isolation plafond.
Qu'entendez-vous par PV ?
Quand vous dites deux couches d'isolant en rouleaux avec PV ?
Voilà merci.
Quel est selon vous le meilleur isolant rouleau et combien de centimètres il faudrait pour avoir la meilleure isolation plafond.
Qu'entendez-vous par PV ?
Quand vous dites deux couches d'isolant en rouleaux avec PV ?
Voilà merci.
18 octobre 2016 à 15:44
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Isolation plafond mansardé avec poutres apparentes
Bonjour,
Perso, je suis plus orienté vers la laine de verre.
Le pare-vapeur (PV) d'un isolant se place toujours vers la partie la plus chaude, c'est à dire en contact avec le placo.
Dans certains cas, on est amené à poser deux couches d'isolant croisées, par exemple dans le cas d'isolation en première couche (nue) entre chevrons.
Il vous faut normalement en rénovation obtenir une valeur R 7.
Avec de la laine de verre, il faut compter pour une épaisseur de 260, une valeur R 6, et R7 pour une épaisseur de 300.
Au niveau de l'ossature, on utilise généralement des suspentes extra-longues, des fourrures et des cornières en rive.
Le fourrures se posent sur un entraxe de 0,60m pour des isolants de 0 à 6 kg le m² et de 0,50m pour de isolants de 6 à 0 kg le m².
Ceci pour du placo BA 13. La distance entre suspentes ne doit pas dépasser 1,20 m et pour des toitures en rampant on a intérêt à ajouter quelques suspentes ne serait-ce que pour tendre le cordeau en périphérie pour commencer.
Cordialement.
Perso, je suis plus orienté vers la laine de verre.
Le pare-vapeur (PV) d'un isolant se place toujours vers la partie la plus chaude, c'est à dire en contact avec le placo.
Dans certains cas, on est amené à poser deux couches d'isolant croisées, par exemple dans le cas d'isolation en première couche (nue) entre chevrons.
Il vous faut normalement en rénovation obtenir une valeur R 7.
Avec de la laine de verre, il faut compter pour une épaisseur de 260, une valeur R 6, et R7 pour une épaisseur de 300.
Au niveau de l'ossature, on utilise généralement des suspentes extra-longues, des fourrures et des cornières en rive.
Le fourrures se posent sur un entraxe de 0,60m pour des isolants de 0 à 6 kg le m² et de 0,50m pour de isolants de 6 à 0 kg le m².
Ceci pour du placo BA 13. La distance entre suspentes ne doit pas dépasser 1,20 m et pour des toitures en rampant on a intérêt à ajouter quelques suspentes ne serait-ce que pour tendre le cordeau en périphérie pour commencer.
Cordialement.
19 octobre 2016 à 15:14
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Isolation plafond mansardé avec poutres apparentes
Merci pour la réponse.
On me propose de mettre des suspentes avec 10cm de plaque de laine de roche et de laisser un vide d'air entre les plaques de laine de roche et l'ancien plafond avec du placo pour finir.
J'ai peur que ce soit insuffisant mais le maçon qui n'est pas spécialiste dans l'isolation me dit que ça suffit car j'ai déjà une isolation.
Connaissez-vous des professionnels de l'isolation qui pourrait intervenir dans le 04 ?
Merci.
On me propose de mettre des suspentes avec 10cm de plaque de laine de roche et de laisser un vide d'air entre les plaques de laine de roche et l'ancien plafond avec du placo pour finir.
J'ai peur que ce soit insuffisant mais le maçon qui n'est pas spécialiste dans l'isolation me dit que ça suffit car j'ai déjà une isolation.
Connaissez-vous des professionnels de l'isolation qui pourrait intervenir dans le 04 ?
Merci.
20 octobre 2016 à 10:59
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Isolation plafond mansardé avec poutres apparentes
Bonjour,
La laine de verre en 100mm a une valeur R de 2,35 à 2,90 suivant le produit.
Cela me semble insuffisant surtout si les plaques en place sont mal ajustées (?).
Perso je porterais l'épaisseur à 180 ou 200 à moins que vous soyez limité par la hauteur de doublage.
Cordialement.
La laine de verre en 100mm a une valeur R de 2,35 à 2,90 suivant le produit.
Cela me semble insuffisant surtout si les plaques en place sont mal ajustées (?).
Perso je porterais l'épaisseur à 180 ou 200 à moins que vous soyez limité par la hauteur de doublage.
Cordialement.
21 octobre 2016 à 11:59
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Isolation plafond mansardé avec poutres apparentes
Bonjour.
Ma femme n'aime pas trop l'idée que l'on ne voit plus les poutres apparentes, alors en 10cm maximum croyez-vous que l'on peut faire quelque chose de correct niveau thermique et phonique même si les matériaux sont plus chers ce n'est pas grave j'ai peu de surface à faire.
On m'a parlé d'isolant mince que je pourrai mettre entre les poutres.
Croyez-vous que cela soit un bon isolant ?
Merci.
Ma femme n'aime pas trop l'idée que l'on ne voit plus les poutres apparentes, alors en 10cm maximum croyez-vous que l'on peut faire quelque chose de correct niveau thermique et phonique même si les matériaux sont plus chers ce n'est pas grave j'ai peu de surface à faire.
On m'a parlé d'isolant mince que je pourrai mettre entre les poutres.
Croyez-vous que cela soit un bon isolant ?
Merci.
23 octobre 2016 à 18:41
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Isolation plafond mansardé avec poutres apparentes
J'ai vu que l'on pouvait mettre 60mm de laine de roche + isolant mince multi couche + placo phonique pensez-vous que cela soit possible, faut-il laisser une lame d'air ?
Ou alors je mets 100mm de laine de roche de qualité et placo phonique ?
Ou alors vous avez peut-être d'autres idées.
Ou alors je mets 100mm de laine de roche de qualité et placo phonique ?
Ou alors vous avez peut-être d'autres idées.
23 octobre 2016 à 19:25
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Isolation plafond mansardé avec poutres apparentes
Bonjour,
Je comprends votre problème, une isolation en seule laine roche de 100 est bien préférable pour une isolation phonique.
Je ne saisis pas bien comment est posée l'isolant en polystyrène.
Si y a des vides il faudrait les remplir avec des chutes de laine de roche.
Cordialement.
Je comprends votre problème, une isolation en seule laine roche de 100 est bien préférable pour une isolation phonique.
Je ne saisis pas bien comment est posée l'isolant en polystyrène.
Si y a des vides il faudrait les remplir avec des chutes de laine de roche.
Cordialement.
24 octobre 2016 à 15:49