Ajoutons à cela la méthode pour calculer les déperditions thermiques d'une paroi.
(re-)Prenons du parpaing creux à lambda ( λ) 1,1 et d'une épaisseur de 0,2m
Comme dit précédemment R = 0,2 / 1,1 = 0,18
Ajoutons 0,1 mètre de laine de verre à lambda ( λ) = 0,04
Nous avons ici R = 0,1 / 0,04 = 2,5
Pour calculer les pertes que va nous créer cette paroi nous calculons l'inverse de la somme de nos R.
Soit : 1/(2,5+0,18) = 0,37 W/(m².°C)
Comme nous l'indique les unités, cette valeur de 0,37 est en fonction de la surface de parois et de la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur.
Prenons une surface de 20m² avec une différence de température intérieur et extérieur de 15°C.
Nous avons comme pertes pour cette paroi : 0,37 * 20 * 15 = 111 W
Dit autrement vous aurez besoin d'apporter 111W (chauffage) à cette paroi pour que la température de la pièce reste la même
Petit bonus :
On se rend très vite compte que la résistance (R) de l'isolant est très importante face à celle du mur. Et donc seul l'isolant est à prendre en compte pour calculer nos déperditions (120W de déperditions dans notre exemple si on néglige la résistance du parpaing).
(re-)Prenons du parpaing creux à lambda ( λ) 1,1 et d'une épaisseur de 0,2m
Comme dit précédemment R = 0,2 / 1,1 = 0,18
Ajoutons 0,1 mètre de laine de verre à lambda ( λ) = 0,04
Nous avons ici R = 0,1 / 0,04 = 2,5
Pour calculer les pertes que va nous créer cette paroi nous calculons l'inverse de la somme de nos R.
Soit : 1/(2,5+0,18) = 0,37 W/(m².°C)
Comme nous l'indique les unités, cette valeur de 0,37 est en fonction de la surface de parois et de la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur.
Prenons une surface de 20m² avec une différence de température intérieur et extérieur de 15°C.
Nous avons comme pertes pour cette paroi : 0,37 * 20 * 15 = 111 W
Dit autrement vous aurez besoin d'apporter 111W (chauffage) à cette paroi pour que la température de la pièce reste la même
Petit bonus :
On se rend très vite compte que la résistance (R) de l'isolant est très importante face à celle du mur. Et donc seul l'isolant est à prendre en compte pour calculer nos déperditions (120W de déperditions dans notre exemple si on néglige la résistance du parpaing).