Profil du membre cathars
Actuellement
2 478
questions dans le
forum isolation
Membre inscrit cathars

a posté 1 897 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir,
Non et non !! je pense que le fait de mettre le Split sur une petite vitesse ne fera qu'amplifier la stratification de l'air au dessus du Split !! et aggravera le problème de surchauffe sur la sonde de reprise ! il faut brasser un peu plus fort pour avoir une meilleure homogénéité dans le volume de la pièce !!
J'ai essayé sur le mien depuis plus de 3 ans pour avoir les meilleurs cycles de fonctionnement !
Il faut environ un minimum de soufflage pour brasser 4 fois le volume de la pièce correctement c'est plutôt en vérité 5 fois = 165 m3/h en soufflage.
13m² x 2.50 m = 32.5 m² x 5 fois = 162.5 m3/h exactement.
Cordialement. cathars
Non et non !! je pense que le fait de mettre le Split sur une petite vitesse ne fera qu'amplifier la stratification de l'air au dessus du Split !! et aggravera le problème de surchauffe sur la sonde de reprise ! il faut brasser un peu plus fort pour avoir une meilleure homogénéité dans le volume de la pièce !!
J'ai essayé sur le mien depuis plus de 3 ans pour avoir les meilleurs cycles de fonctionnement !
Il faut environ un minimum de soufflage pour brasser 4 fois le volume de la pièce correctement c'est plutôt en vérité 5 fois = 165 m3/h en soufflage.
13m² x 2.50 m = 32.5 m² x 5 fois = 162.5 m3/h exactement.
Cordialement. cathars
19 septembre 2017 à 20:44

Bonsoir.
Le mien qui est placé dans le salon face à la chambre me pulse l'air à 10 mètres de distance, mais avec 600 m3/h pour 36 à 37 db(A) il faut dire que le bruit est à peine perceptible dans les chambres.
Je coupe la clim entre 22 et 23 heures puis je programme un redémarrage à 4 ou 5 heures du matin à 18 ou 19 degrés de consigne, soit 6 heures sans chauffage je perds en gros 2 à 3 degrés suivant les températures extérieures.
Le fait de ne pas trop augmenter ma consigne me permet un redémarrage en douceur sans trop forcer sur la machine, ainsi elle fonctionne à charge partielle avec un COP bien meilleur.
Cordialement, cathars
Le mien qui est placé dans le salon face à la chambre me pulse l'air à 10 mètres de distance, mais avec 600 m3/h pour 36 à 37 db(A) il faut dire que le bruit est à peine perceptible dans les chambres.
Je coupe la clim entre 22 et 23 heures puis je programme un redémarrage à 4 ou 5 heures du matin à 18 ou 19 degrés de consigne, soit 6 heures sans chauffage je perds en gros 2 à 3 degrés suivant les températures extérieures.
Le fait de ne pas trop augmenter ma consigne me permet un redémarrage en douceur sans trop forcer sur la machine, ainsi elle fonctionne à charge partielle avec un COP bien meilleur.
Cordialement, cathars
19 septembre 2017 à 20:08

Bonjour,
Ben à voir, j'ai pensé aussi que si la pièce ne fait que 13 m² avec une puissance de 2 kW en nominal elle se trouve vite en court cycle et le compresseur stoppe avant de faire une régulation, afin de réduire sa puissance automatiquement, surtout avec des températures assez douces en ce moment la sonde est vite en température due à la stratification de l'air chaud, peut-être que quand il fera plus froid, cela va rentrer dans l'ordre.
À vérifier le réglage des volets le plus à la verticale, j'ai remarqué que lors du fonctionnement à chaud cela augmente la longueur des cycles, car l'air chaud est pulsé vers le bas, et cela réduit d'autant la stratification de l'air près de la sonde du Split.
À essayer aussi une vitesse de ventilation un peu plus forte cela augmente le brassage de l'air par temps doux.
Et augmente aussi la durée des cycles de fonctionnement.
Cordialement, cathars
Ben à voir, j'ai pensé aussi que si la pièce ne fait que 13 m² avec une puissance de 2 kW en nominal elle se trouve vite en court cycle et le compresseur stoppe avant de faire une régulation, afin de réduire sa puissance automatiquement, surtout avec des températures assez douces en ce moment la sonde est vite en température due à la stratification de l'air chaud, peut-être que quand il fera plus froid, cela va rentrer dans l'ordre.
À vérifier le réglage des volets le plus à la verticale, j'ai remarqué que lors du fonctionnement à chaud cela augmente la longueur des cycles, car l'air chaud est pulsé vers le bas, et cela réduit d'autant la stratification de l'air près de la sonde du Split.
À essayer aussi une vitesse de ventilation un peu plus forte cela augmente le brassage de l'air par temps doux.
Et augmente aussi la durée des cycles de fonctionnement.
Cordialement, cathars
19 septembre 2017 à 15:14

Re,
Oui je voulais dire 5 fois le volume d'air soufflé par heure 5 x 45 m3 = 225 m3 / heure de soufflage.
Cordialement, cathars
Oui je voulais dire 5 fois le volume d'air soufflé par heure 5 x 45 m3 = 225 m3 / heure de soufflage.
Cordialement, cathars
19 septembre 2017 à 10:44

Bonjour à tous,
Le problème est surement dû à une surpression du système de ventilation qui met la pièce en dépression.
AAC n'est pas loin dans son raisonnement, car il a fait allusion aux entrées d'air dessus la porte fenêtre.
Pour savoir si elle était propre, mais cela n'est pas suffisant trop de dépression et de l'air qui remonte par l'orifice du tuyau à condensat, qui se traduit par ce bruit, et qui fait que la sonde mesure un air plus frais qui remonte naturellement par effet de l'aspiration de la VMC du moins c'est ce que je pense.
La preuve c'est quand vous ouvrez vos fenêtres ce bruit ne s'entend plus !
J'ai remarqué aussi chez moi avec un thermomètre à 2 sondes en position éteint une différence souvent entre 2 et 3 degrés à l’intérieur du Split due à de l'air qui remonte par les condensats par effet de la VMC.
Pour voir ci cela vient de là, vous faites un essais en coupant sur une heure votre ventilation et vous faites vos mesures mais là aussi comme dit plus haut AAC la mesure doit être correcte avec un bon thermomètre.
Cordialement, cathars
Le problème est surement dû à une surpression du système de ventilation qui met la pièce en dépression.
AAC n'est pas loin dans son raisonnement, car il a fait allusion aux entrées d'air dessus la porte fenêtre.
Pour savoir si elle était propre, mais cela n'est pas suffisant trop de dépression et de l'air qui remonte par l'orifice du tuyau à condensat, qui se traduit par ce bruit, et qui fait que la sonde mesure un air plus frais qui remonte naturellement par effet de l'aspiration de la VMC du moins c'est ce que je pense.
La preuve c'est quand vous ouvrez vos fenêtres ce bruit ne s'entend plus !
J'ai remarqué aussi chez moi avec un thermomètre à 2 sondes en position éteint une différence souvent entre 2 et 3 degrés à l’intérieur du Split due à de l'air qui remonte par les condensats par effet de la VMC.
Pour voir ci cela vient de là, vous faites un essais en coupant sur une heure votre ventilation et vous faites vos mesures mais là aussi comme dit plus haut AAC la mesure doit être correcte avec un bon thermomètre.
Cordialement, cathars
19 septembre 2017 à 09:47

Bonjour à tous,
Oui jeremy5662 18 db (A) mais pour combien de m3/h soufflée ???
J'ai bien essayé de regarder le service manuel mais rien !!
Il faut savoir que pour une bonne homogénéisation et répartition de l'air pulsé il faut 5 fois le volume avec un volume de 45 m3 pour 18m² = 45 m3 x 5 = 225 m3/h.
Donc reste à savoir si les 18 dbA c'est pour 225 m3/h j'en doute un peu.
Cordialement, cathars
Oui jeremy5662 18 db (A) mais pour combien de m3/h soufflée ???
J'ai bien essayé de regarder le service manuel mais rien !!
Il faut savoir que pour une bonne homogénéisation et répartition de l'air pulsé il faut 5 fois le volume avec un volume de 45 m3 pour 18m² = 45 m3 x 5 = 225 m3/h.
Donc reste à savoir si les 18 dbA c'est pour 225 m3/h j'en doute un peu.
Cordialement, cathars
19 septembre 2017 à 09:23

Bonsoir,
Oui une VMC fait bien plus de bruit en moyenne 30 db(A) 1 m, donc 2 kW pour la pièce sera bien !
Bonne soirée.
Oui une VMC fait bien plus de bruit en moyenne 30 db(A) 1 m, donc 2 kW pour la pièce sera bien !
Bonne soirée.
18 septembre 2017 à 19:48

Bonjour ncedric.
Notre ami adelclim a fait encore une fois une bonne synthèse, mais c'est vrai que 4 baies vitrées plus les poteaux en béton non isolés, et 15 cm de laine de verre c'est un peu léger, oui personnellement mieux vaut 3.5 kW à froid et 4 kW à chaud afin d’être dans le bon dimensionnement, enfin c'est mon avis d'autres pourraient venir.
Cordialement, cathars
Notre ami adelclim a fait encore une fois une bonne synthèse, mais c'est vrai que 4 baies vitrées plus les poteaux en béton non isolés, et 15 cm de laine de verre c'est un peu léger, oui personnellement mieux vaut 3.5 kW à froid et 4 kW à chaud afin d’être dans le bon dimensionnement, enfin c'est mon avis d'autres pourraient venir.
Cordialement, cathars
18 septembre 2017 à 13:41

Bonjour.
J’aimerai savoir la longueur de la pièce principale et le couloir.
Car un mono-Split de 3.2 kW à chaud avec une sonde déportée dans le couloir avec le Split soufflant vers la porte qui mène à la chambre, oui cela peut passer suivant la distance évidemment.
Exemple 5 m de profondeur pour la pièce principale, l'air ne va pas avoir de difficulté pour aller dans le couloir, la sonde déportée juste à l'entrée de la chambre permettra au Split de souffler plus longtemps, cela évitera des cycles courts néfastes au compresseur, de plus avec 20 m² de surface 2 kW de chauffage serait largement suffisant, mais 2.5 kW en rafraîchissement l'été sera parfait, une différence de 2 degrés maxi entre la pièce principale et le salon sera normale.
Donc la petite msz-fh25vehz fournie 2.5 kW en froid et 3.2 kW à chaud de quoi avoir de la réserve sous le pied.
En plus l'unité extérieure est plus silencieuse 49 dbA en nominal, le modèle 35 est trop puissant pour vous, et plus cher.
Cordialement, cathars
J’aimerai savoir la longueur de la pièce principale et le couloir.
Car un mono-Split de 3.2 kW à chaud avec une sonde déportée dans le couloir avec le Split soufflant vers la porte qui mène à la chambre, oui cela peut passer suivant la distance évidemment.
Exemple 5 m de profondeur pour la pièce principale, l'air ne va pas avoir de difficulté pour aller dans le couloir, la sonde déportée juste à l'entrée de la chambre permettra au Split de souffler plus longtemps, cela évitera des cycles courts néfastes au compresseur, de plus avec 20 m² de surface 2 kW de chauffage serait largement suffisant, mais 2.5 kW en rafraîchissement l'été sera parfait, une différence de 2 degrés maxi entre la pièce principale et le salon sera normale.
Donc la petite msz-fh25vehz fournie 2.5 kW en froid et 3.2 kW à chaud de quoi avoir de la réserve sous le pied.
En plus l'unité extérieure est plus silencieuse 49 dbA en nominal, le modèle 35 est trop puissant pour vous, et plus cher.
Cordialement, cathars
17 septembre 2017 à 09:04

Bonjour à tous.
Je suis un passionné de la climatisation et donc un particulier, et j’aime bien tout ce qui a été fait en tests sur les mono-Splits de toutes les marques existantes.
Je crois surtout que la plupart des marques ont sorti de bons produits, et des produits à problème comme sur les voitures avec une mauvaise série !! Ceux qui ne veulent pas dire que la marque soit mauvaise, mais bon ! cela peut évidement donner à confusion des idées pré-conçues.
(Exemple)
La plupart des marques, 90 % SONT PRODUITES EN ASIE ! et suivant un cahier des charge bien précis.
Ainsi par exemple le Groupe Midea chinois a pas loin de 16 à 17 marques différentes pour des sociétés ou des grandes surfaces de bricolage ou même pour des distributeurs professionnels.
Exemple la différence entre Airton en grand surface de bricolage, et Altech distribué par Cédéo, Clim+ Domotelec et bien d'autres.
Le principal dans l'installation c'est qu'elle soit montée dans les règles de l'art par un bon professionnel, et un bon dimensionnement.
Sous-dimensionnée elle va fonctionner à plein régime sans arrêt sans arriver à vous chauffer convenablement, et surdimensionnée elle va chauffer trop rapidement le volume et faire des cycles courts néfastes pour le compresseur à moyen terme.
J'ai actuellement un modèle Altech mono-Split de 5.1 kW qui fonctionne très bien depuis 4 ans, la programmation est assez simpliste, mais l'entretien que je réalise tout seul me convient bien.
Si je devais reprendre une marque je choisirai Mitsubishi électrique en mono-Split sur les muz-fh vehz, car leur produit est bien réussi en Suède j'ai des tests par la société SP de chauffage qui a réalisé des essais de chauffage sur 17 pompes mono-Split en 2012 LG comme Panasonic, ou Toshiba en 2.5 kW et en 3.5 kW sont très bien placées, et la MSZ-FH25 et 35 VEHZ arrivent dans le classement en premières places en chauffage.
Sur les essais suivant la région sont calculés les kW nécessaires pour chauffer une maison avec une utilisation de fonctionnement donnant la puissance obtenue lors de ces essais à 50 % 75 % et 100 % régime compresseur, à noter que les LG nordiques chauffent très bien, et pour des surfaces d'habitation supérieures au standard français !
Cordialement, cathars.
Je suis un passionné de la climatisation et donc un particulier, et j’aime bien tout ce qui a été fait en tests sur les mono-Splits de toutes les marques existantes.
Je crois surtout que la plupart des marques ont sorti de bons produits, et des produits à problème comme sur les voitures avec une mauvaise série !! Ceux qui ne veulent pas dire que la marque soit mauvaise, mais bon ! cela peut évidement donner à confusion des idées pré-conçues.
(Exemple)
La plupart des marques, 90 % SONT PRODUITES EN ASIE ! et suivant un cahier des charge bien précis.
Ainsi par exemple le Groupe Midea chinois a pas loin de 16 à 17 marques différentes pour des sociétés ou des grandes surfaces de bricolage ou même pour des distributeurs professionnels.
Exemple la différence entre Airton en grand surface de bricolage, et Altech distribué par Cédéo, Clim+ Domotelec et bien d'autres.
Le principal dans l'installation c'est qu'elle soit montée dans les règles de l'art par un bon professionnel, et un bon dimensionnement.
Sous-dimensionnée elle va fonctionner à plein régime sans arrêt sans arriver à vous chauffer convenablement, et surdimensionnée elle va chauffer trop rapidement le volume et faire des cycles courts néfastes pour le compresseur à moyen terme.
J'ai actuellement un modèle Altech mono-Split de 5.1 kW qui fonctionne très bien depuis 4 ans, la programmation est assez simpliste, mais l'entretien que je réalise tout seul me convient bien.
Si je devais reprendre une marque je choisirai Mitsubishi électrique en mono-Split sur les muz-fh vehz, car leur produit est bien réussi en Suède j'ai des tests par la société SP de chauffage qui a réalisé des essais de chauffage sur 17 pompes mono-Split en 2012 LG comme Panasonic, ou Toshiba en 2.5 kW et en 3.5 kW sont très bien placées, et la MSZ-FH25 et 35 VEHZ arrivent dans le classement en premières places en chauffage.
Sur les essais suivant la région sont calculés les kW nécessaires pour chauffer une maison avec une utilisation de fonctionnement donnant la puissance obtenue lors de ces essais à 50 % 75 % et 100 % régime compresseur, à noter que les LG nordiques chauffent très bien, et pour des surfaces d'habitation supérieures au standard français !
Cordialement, cathars.
16 septembre 2017 à 11:02

Bonjour.
Donc visiblement pas d'amélioration en laissant réguler.
À ce moment là si vous avez déjà un modèle qui est semblable à celui là, faites intervenir l’installateur car le mode silence n'est pas pris en compte par la carte électronique je pense.
Cordialement, cathars
Donc visiblement pas d'amélioration en laissant réguler.
À ce moment là si vous avez déjà un modèle qui est semblable à celui là, faites intervenir l’installateur car le mode silence n'est pas pris en compte par la carte électronique je pense.
Cordialement, cathars
15 septembre 2017 à 13:35

Bonjour.
Oui j'ai bien regardé la ftxb50, je pense que sans critiquer ce produit qui me semble être une bonne machine, le mode silence doit être de 32 db à 1m pour 637 m3/h ce qui me semble beaucoup en soufflage et peu en bruit.
La petite vitesse est à 709 m3/h pour 35 dbA à 1 m je pense qu'il faut attendre un peu lorsque l'on passe de petite vitesse à silence, pour que la régulation se fasse progressivement !! car 3 dbA c'est un doublement du bruit de la ventilation.
Heureusement c'est pour une grande pièce et vous avez 5.62 kW à chaud en nominal donc légèrement surdimensionnée, si vous restez en mode silence, attendre 10 à 15 minutes pour que la régulation se fasse et l'unité extérieure devrait être aussi plus silencieuse aussi à 51 db(A) à 1 m.
L'avantage d'un bon soufflage comme celui là c'est qu'il va vous pulser l'air à 10 m sans problème.
Cordialement, cathars
Oui j'ai bien regardé la ftxb50, je pense que sans critiquer ce produit qui me semble être une bonne machine, le mode silence doit être de 32 db à 1m pour 637 m3/h ce qui me semble beaucoup en soufflage et peu en bruit.
La petite vitesse est à 709 m3/h pour 35 dbA à 1 m je pense qu'il faut attendre un peu lorsque l'on passe de petite vitesse à silence, pour que la régulation se fasse progressivement !! car 3 dbA c'est un doublement du bruit de la ventilation.
Heureusement c'est pour une grande pièce et vous avez 5.62 kW à chaud en nominal donc légèrement surdimensionnée, si vous restez en mode silence, attendre 10 à 15 minutes pour que la régulation se fasse et l'unité extérieure devrait être aussi plus silencieuse aussi à 51 db(A) à 1 m.
L'avantage d'un bon soufflage comme celui là c'est qu'il va vous pulser l'air à 10 m sans problème.
Cordialement, cathars
13 septembre 2017 à 14:28

Bonjour,
Personnellement je serai parti sur le modèle muz-fh25vehz 2.5 kW à froid, et 3.2 kW à chaud ! pour 26 m² = 71.5 m3 vous avez de la marge, et cela sera moins onéreux.
Si c'est pour rafraîchir donc climatiser uniquement le modèle 35 serait plus adapté et largement suffisant pour chauffer même en laissant certaines portes ouvertes à l’intérieur cela permet de chauffer plus de volume.
Cordialement, cathars
Personnellement je serai parti sur le modèle muz-fh25vehz 2.5 kW à froid, et 3.2 kW à chaud ! pour 26 m² = 71.5 m3 vous avez de la marge, et cela sera moins onéreux.
Si c'est pour rafraîchir donc climatiser uniquement le modèle 35 serait plus adapté et largement suffisant pour chauffer même en laissant certaines portes ouvertes à l’intérieur cela permet de chauffer plus de volume.
Cordialement, cathars
13 septembre 2017 à 11:15

Bonsoir,
C'est au moins une bonne chose, une bonne réalisation et un bon dimensionnement de l’installation, et gage de longévité de la machine !
Cordialement. cathars
C'est au moins une bonne chose, une bonne réalisation et un bon dimensionnement de l’installation, et gage de longévité de la machine !
Cordialement. cathars
12 septembre 2017 à 20:17

Bonsoir à tous.
Oui je suis d'accord avec vous PL, pour l'ami Adel j'ai supposé que c’était notre invité, pour la générosité et le côté pointilleux à nous expliquer dans le détail le fonctionnement d'une climatisation ou pompe à chaleur.
C'est dommage de ne plus voir d'autres personnes comme pbm par exemple !
Mais c'est dommage que le langage diplomatique ne se soit pas généralisé pour tout le monde, c'est vrai que ce serait mieux, car comme cela il n'y aurait plus de guerre dans ce monde où la matière et l'argent règnent en maître absolu.
Aimer votre prochain et pardonner disait le Christ, oui je sais ! mais ce n'est pas toujours facile, mais je fais des efforts et j'ai essayé !!
Bonne soirée à tous cathars.
Et que Dieu vous mène à une bonne fin disait mes ancêtres, les parfaits, les purs, les revêtus, les bonshommes, ou même les bougres !! ou tout simplement les bons Chrétiens, comme on les appelait.
Le mot cathare est venu bien après.
Bonne nuit à tous car elle porte conseil et elle est souvent bonne conseillère !
Oui je suis d'accord avec vous PL, pour l'ami Adel j'ai supposé que c’était notre invité, pour la générosité et le côté pointilleux à nous expliquer dans le détail le fonctionnement d'une climatisation ou pompe à chaleur.
C'est dommage de ne plus voir d'autres personnes comme pbm par exemple !

Mais c'est dommage que le langage diplomatique ne se soit pas généralisé pour tout le monde, c'est vrai que ce serait mieux, car comme cela il n'y aurait plus de guerre dans ce monde où la matière et l'argent règnent en maître absolu.

Aimer votre prochain et pardonner disait le Christ, oui je sais ! mais ce n'est pas toujours facile, mais je fais des efforts et j'ai essayé !!

Bonne soirée à tous cathars.
Et que Dieu vous mène à une bonne fin disait mes ancêtres, les parfaits, les purs, les revêtus, les bonshommes, ou même les bougres !! ou tout simplement les bons Chrétiens, comme on les appelait.
Le mot cathare est venu bien après.
Bonne nuit à tous car elle porte conseil et elle est souvent bonne conseillère !

12 septembre 2017 à 20:11

Bonjour à tous.
Si le bruit de sifflement est perceptible alors que la volute du Split (turbine) ne fonctionne pas, c'est plutôt le bruit du fluide que les roulements des moteurs.
Faites fonctionner déjà juste sur le mode ventilation seule, et vous serez fixé car à ce moment là si le sifflement se fait entendre c'est sûr que cela provient des roulements, si aucun bruit perceptible pas besoin de changer les roulements.
Cordialement, cathars
Si le bruit de sifflement est perceptible alors que la volute du Split (turbine) ne fonctionne pas, c'est plutôt le bruit du fluide que les roulements des moteurs.
Faites fonctionner déjà juste sur le mode ventilation seule, et vous serez fixé car à ce moment là si le sifflement se fait entendre c'est sûr que cela provient des roulements, si aucun bruit perceptible pas besoin de changer les roulements.
Cordialement, cathars
11 septembre 2017 à 14:07

Bonjour à tous.
Les connaissances et les qualités de désintéressement ou même l’humilité débordante d'adelclimatisation ne sont plus à démontrer sur les nombreux fils où il a pu intervenir en aide aux personnes sans avoir le moindre intérêt financier, et donc un désintéressement personnel, sauf à apprendre et renseigner la plupart des internautes du forum, sans être avare du temps qu'il a utilisé pour écrire tous les messages et réponses positives !!!
Donc respect...

Cordialement, cathars
Les connaissances et les qualités de désintéressement ou même l’humilité débordante d'adelclimatisation ne sont plus à démontrer sur les nombreux fils où il a pu intervenir en aide aux personnes sans avoir le moindre intérêt financier, et donc un désintéressement personnel, sauf à apprendre et renseigner la plupart des internautes du forum, sans être avare du temps qu'il a utilisé pour écrire tous les messages et réponses positives !!!
Donc respect...


Cordialement, cathars
11 septembre 2017 à 13:51

Bonjour Adel et à tous,
Toujours au top de la connaissance en climatisation cher Adel, mais ce que peut faire un maître technicien en climatisation, ne sera peut-être pas possible au simple mortel que nous sommes !
Dommage que vous ne soyez pas sur Bordeaux je vous aurai sûrement sollicité...
J'ai toujours plaisir à vous lire.
La démarche de PL est purement professionnelle pour avoir une compatibilité entre une puissance déjà installée, et sans être un professionnel j'aurai sûrement dit la même chose !
Cordialement. cathars
Toujours au top de la connaissance en climatisation cher Adel, mais ce que peut faire un maître technicien en climatisation, ne sera peut-être pas possible au simple mortel que nous sommes !

Dommage que vous ne soyez pas sur Bordeaux je vous aurai sûrement sollicité...
J'ai toujours plaisir à vous lire.
La démarche de PL est purement professionnelle pour avoir une compatibilité entre une puissance déjà installée, et sans être un professionnel j'aurai sûrement dit la même chose !

Cordialement. cathars
09 septembre 2017 à 13:50

Bonsoir,
Je ne peux malheureusement pas vous aider de ce côté là.
Mais peut-être du côté de Panasonic qui a racheté Sanyo !
Et qui pourrait vous renseigner.
Cordialement. cathars
Je ne peux malheureusement pas vous aider de ce côté là.
Mais peut-être du côté de Panasonic qui a racheté Sanyo !
Et qui pourrait vous renseigner.
Cordialement. cathars
08 septembre 2017 à 22:38

Bonsoir,
Voilà tout ce que j'ai trouvé. Sinon pas facile d'avoir autre chose !!
https://www.c-o-k.ru/library/catalogs/sanyo/7969/24078.pdf
Cordialement. cathars
Voilà tout ce que j'ai trouvé. Sinon pas facile d'avoir autre chose !!
https://www.c-o-k.ru/library/catalogs/sanyo/7969/24078.pdf
Cordialement. cathars
08 septembre 2017 à 20:39

Bonjour,
C'est tout ce que j'ai trouvé en PDF.
Vous avez tout sur les puissances de la machine !
Après la température de soufflage diffère avec le volume de soufflage demandé !
Cela peut être 48, 50 52°c voire plus au démarrage, et se stabiliser entre 35 et 38 degrés en fonctionnement normal.
L'angle de soufflage est normalement réglé soit manuellement ou préréglé pour envoyer de l'air sur les côtés de la pièce sans problème. Mais un angle trop réduit freine un peu le soufflage !
Dossier technique Electis : Produits Atlantic 7-9-12-14-LMC.pdf
Cordialement. cathars
C'est tout ce que j'ai trouvé en PDF.
Vous avez tout sur les puissances de la machine !
Après la température de soufflage diffère avec le volume de soufflage demandé !
Cela peut être 48, 50 52°c voire plus au démarrage, et se stabiliser entre 35 et 38 degrés en fonctionnement normal.
L'angle de soufflage est normalement réglé soit manuellement ou préréglé pour envoyer de l'air sur les côtés de la pièce sans problème. Mais un angle trop réduit freine un peu le soufflage !
Dossier technique Electis : Produits Atlantic 7-9-12-14-LMC.pdf
Cordialement. cathars
07 septembre 2017 à 16:01

Bonjour à tous.
Ma msz-fh25 vehz est identique à la msz-fh35 compresseur identique, split identique sauf que la puissance est de 800 Watts en plus pour la 35 du fait qu'elle récupère un peu plus de calories extérieures, car la ventilation de l'unité extérieure est plus importante.
Pour la consommation cela se tient à quelque chose près, un exemple sur les mesures de "casimir" msz-fh35vehz sur ce forum vous en diront plus.
J'ai personnellement vu des forums suédois où ils parlent des essais qu'ils font à -10 et -15 voire -20, et la machine chauffe toujours avec quelques différences suivant le modèle et l'installation ! Et bien sûr un bon COP.
On peut trouver des soufflages à 52 degrés, voire 54 degrés, à - 10 au maximum de la puissance de la machine à 19 degrés de consigne, la machine au minimum fonctionne en moyenne à +/- 300 Watts de puissance absorbée au compteur.
Voilà un bon produit en somme.
Cordialement, cathars.
Ma msz-fh25 vehz est identique à la msz-fh35 compresseur identique, split identique sauf que la puissance est de 800 Watts en plus pour la 35 du fait qu'elle récupère un peu plus de calories extérieures, car la ventilation de l'unité extérieure est plus importante.
Pour la consommation cela se tient à quelque chose près, un exemple sur les mesures de "casimir" msz-fh35vehz sur ce forum vous en diront plus.
J'ai personnellement vu des forums suédois où ils parlent des essais qu'ils font à -10 et -15 voire -20, et la machine chauffe toujours avec quelques différences suivant le modèle et l'installation ! Et bien sûr un bon COP.
On peut trouver des soufflages à 52 degrés, voire 54 degrés, à - 10 au maximum de la puissance de la machine à 19 degrés de consigne, la machine au minimum fonctionne en moyenne à +/- 300 Watts de puissance absorbée au compteur.
Voilà un bon produit en somme.
Cordialement, cathars.
02 septembre 2017 à 09:23

Bonjour,
Et merci pour le partage de ces belle photos. Très belle architecture moderne comme d’ailleurs les anciens quartiers toujours là, mais pour combien de temps encore !! !!
Cordialement. cathars
Et merci pour le partage de ces belle photos. Très belle architecture moderne comme d’ailleurs les anciens quartiers toujours là, mais pour combien de temps encore !! !!
Cordialement. cathars
24 août 2017 à 17:28

Bonjour.
Si l'unité extérieure est prévue pour être réversible pas de souci.
Je sais que certains modèles actuels RT2012 sont bloqués pour faire du chaud exclusivement, mais cela doit être possible je pense.
Cordialement, cathars
Si l'unité extérieure est prévue pour être réversible pas de souci.
Je sais que certains modèles actuels RT2012 sont bloqués pour faire du chaud exclusivement, mais cela doit être possible je pense.
Cordialement, cathars
21 août 2017 à 13:23

Bonsoir.
De toute manière c'est une clim de petite puissance de 2.3 kW en chaud pour 680 W absorbé en nominal.
Oui c'est largement possible, mais comme dit PL la température sera minimum de 17 degrés suivant le volume et la surface à voir. Après voir si la programmation permet de faire fonctionner de temps en temps.
Un petit radiateur serait bien mieux pour faire du hors gel 3 à 5 degrés sans trop forcer, mais tout dépend du volume et de l'isolation.
Cordialement, cathars.
De toute manière c'est une clim de petite puissance de 2.3 kW en chaud pour 680 W absorbé en nominal.
Oui c'est largement possible, mais comme dit PL la température sera minimum de 17 degrés suivant le volume et la surface à voir. Après voir si la programmation permet de faire fonctionner de temps en temps.
Un petit radiateur serait bien mieux pour faire du hors gel 3 à 5 degrés sans trop forcer, mais tout dépend du volume et de l'isolation.
Cordialement, cathars.
20 août 2017 à 22:41

Bonjour,
Désolé, mais l'odeur est sûrement due au moisissure sur la volute et dans le bac de condensat.
Un nettoyage à la vapeur serait bien, mais chez les pros bien sûr.
Sinon reste à fabriquer avec une poche poubelle, un récupérateur d'eau sale, que l'on viendra fixer avec du scotch papier autour du Split, ne pas oublier de scotcher un petit tuyau sur la poche pour récupérer l'eau sale plus bas !!
Puis avec un pulvérisateur comme ceux utilisés pour le désherbage extérieur, on met de l'eau chaude et un produit dégraissant avec un peu de javel.
Moi perso j'utilise du monsieur propre !
Et l'on passe bien sur la volute puis le bac à condensat (bien rincer), et laisser sécher...
La manip se fait après avoir déconnectée de l’alimentation EDF au compteur...
Faire attention de ne pas asperger l’Électronique sur le côté droit du Split.
Cordialement, cathars.
Désolé, mais l'odeur est sûrement due au moisissure sur la volute et dans le bac de condensat.
Un nettoyage à la vapeur serait bien, mais chez les pros bien sûr.
Sinon reste à fabriquer avec une poche poubelle, un récupérateur d'eau sale, que l'on viendra fixer avec du scotch papier autour du Split, ne pas oublier de scotcher un petit tuyau sur la poche pour récupérer l'eau sale plus bas !!
Puis avec un pulvérisateur comme ceux utilisés pour le désherbage extérieur, on met de l'eau chaude et un produit dégraissant avec un peu de javel.
Moi perso j'utilise du monsieur propre !
Et l'on passe bien sur la volute puis le bac à condensat (bien rincer), et laisser sécher...
La manip se fait après avoir déconnectée de l’alimentation EDF au compteur...
Faire attention de ne pas asperger l’Électronique sur le côté droit du Split.
Cordialement, cathars.
16 août 2017 à 14:37

Bonjour à tous.
Je viens juste de la signer normal, la liberté de notre ressortissant et de la presse avant tout !!
Amicalement, cathars.
Je viens juste de la signer normal, la liberté de notre ressortissant et de la presse avant tout !!
Amicalement, cathars.
16 août 2017 à 07:33

Bonjour.
Comme Dom, je coupe l'alimentation pour 5 à 6 mois l'été, ou effectivement comme Jeremy à l’occasion d'un risque d'orage.
Lors de la remise en route l'hiver, je remets en tension la clim 24 heures avant démarrage du chauffage.
Voilà, cordialement. cathars
Comme Dom, je coupe l'alimentation pour 5 à 6 mois l'été, ou effectivement comme Jeremy à l’occasion d'un risque d'orage.
Lors de la remise en route l'hiver, je remets en tension la clim 24 heures avant démarrage du chauffage.
Voilà, cordialement. cathars
12 août 2017 à 10:54

Bonsoir.
Oui cela était peut-être d'actualité à une certaine époque, maintenant si la machine est bien dimensionnée avec du bon matériel, à -10 voir -15 °C vous avez du chauffage, et heureusement.
C'est pour cela qu'il faut impérativement avoir un bon bilan thermique de la maison, pour définir la puissance à installer.
Cordialement, cathars.
Oui cela était peut-être d'actualité à une certaine époque, maintenant si la machine est bien dimensionnée avec du bon matériel, à -10 voir -15 °C vous avez du chauffage, et heureusement.
C'est pour cela qu'il faut impérativement avoir un bon bilan thermique de la maison, pour définir la puissance à installer.
Cordialement, cathars.
09 août 2017 à 18:12

Bonjour REM13,
Kaysun c'est du MIDEA comme Altech, si c'est bien posé pas de souci !! Kaysun est très largement distribuée en Espagne !
Le principal c'est que climshop vous donne les coordonnées des poseurs qui travaillent avec eux de façon à ne pas avoir de surprise pour la garantie, et les prix de la pose et la mise en service.
Cordialement, cathars
Kaysun c'est du MIDEA comme Altech, si c'est bien posé pas de souci !! Kaysun est très largement distribuée en Espagne !
Le principal c'est que climshop vous donne les coordonnées des poseurs qui travaillent avec eux de façon à ne pas avoir de surprise pour la garantie, et les prix de la pose et la mise en service.
Cordialement, cathars
04 août 2017 à 13:39

Bonsoir,
Vérifier que le tuyau d'évacuation des condensats ne soit pas obstrué.
Cordialement. cathars
Vérifier que le tuyau d'évacuation des condensats ne soit pas obstrué.
Cordialement. cathars
31 juillet 2017 à 22:41

Bonsoir REM13,
Ben oui c'est très correct comme prix, la mienne m'a coûté 3.100 euros en 5.10 kW tout compris, bon sur le coup je me suis un peu fait avoir 2100 euros aurait été plus normal ! mais heureusement le travail a été bien fait et j'ai amorti déjà en 4 ans 55 % de mon prix d'achat !
J'économise 50 % d’électricité par an en chauffage !
A vérifier que la mise en service de la société qui intervient dispose bien de l’attestation de manipulation des fluides frigorigènes, et que la procédure sera bien réalisée dans les règles de l'art !!
Avec tirage à vide pression à l'azote et des dudgeons bien faits !
Cordialement. cathars
Ben oui c'est très correct comme prix, la mienne m'a coûté 3.100 euros en 5.10 kW tout compris, bon sur le coup je me suis un peu fait avoir 2100 euros aurait été plus normal ! mais heureusement le travail a été bien fait et j'ai amorti déjà en 4 ans 55 % de mon prix d'achat !
J'économise 50 % d’électricité par an en chauffage !
A vérifier que la mise en service de la société qui intervient dispose bien de l’attestation de manipulation des fluides frigorigènes, et que la procédure sera bien réalisée dans les règles de l'art !!
Avec tirage à vide pression à l'azote et des dudgeons bien faits !
Cordialement. cathars
31 juillet 2017 à 22:36

Bonsoir.
Oui c'est aussi une bonne idée, de toute manière les splits en chauffage ne font pas de condensat sauf en refroidissement, de plus un soufflage sur la longueur de la pièce c'est toujours mieux.
Et le mieux est de rester dans une longueur de cuivre entre 3.50 m et 6 m maxi pour avoir un rendement optimal.
Quand ont peut faire simple faut pas hésiter.
Pour les 3.5 kW c'est bien vu, largement dimensionné avec en plus de la réserve disponible.
J'ai personnellement pour 98 m² un mono-Split de 5.1 kW à chaud et je chauffe tranquille en demi charge !
Cordialement, cathars
Oui c'est aussi une bonne idée, de toute manière les splits en chauffage ne font pas de condensat sauf en refroidissement, de plus un soufflage sur la longueur de la pièce c'est toujours mieux.
Et le mieux est de rester dans une longueur de cuivre entre 3.50 m et 6 m maxi pour avoir un rendement optimal.
Quand ont peut faire simple faut pas hésiter.

Pour les 3.5 kW c'est bien vu, largement dimensionné avec en plus de la réserve disponible.
J'ai personnellement pour 98 m² un mono-Split de 5.1 kW à chaud et je chauffe tranquille en demi charge !
Cordialement, cathars
27 juillet 2017 à 18:25

Bonjour,
Oui seule la surface manque un peu côté salon, mais oui placer en direction des chambres avec la sonde déportée cela peut le faire.
Mais la puissance pas trop forte car je pense que le volume total du salon se situe en gros entre 15 m² à 20 m² non ?
Cordialement, cathars
Oui seule la surface manque un peu côté salon, mais oui placer en direction des chambres avec la sonde déportée cela peut le faire.
Mais la puissance pas trop forte car je pense que le volume total du salon se situe en gros entre 15 m² à 20 m² non ?
Cordialement, cathars
27 juillet 2017 à 14:55

Bonjour.
Vous avez dû tomber sur l'isolant des tubes en cuivre, c'est au fonctionnement que vous allez vite vous en apercevoir.
Si forte baisse de chauffage.
Mais vous pouvez aussi ne pas avoir touché ou même percé les cuivres donc prudence.
Cordialement, cathars
Vous avez dû tomber sur l'isolant des tubes en cuivre, c'est au fonctionnement que vous allez vite vous en apercevoir.
Si forte baisse de chauffage.
Mais vous pouvez aussi ne pas avoir touché ou même percé les cuivres donc prudence.
Cordialement, cathars
26 juillet 2017 à 12:38

Bonjour REM13.
Pour faire court, je pense que plus le modèle est simple Style mono-Split avec une bonne puissance de soufflage pour une bonne répartition de la chaleur, et des plus faciles à entretenir, bien sûr installé par un pro qui vous fait un bon tirage à vide, pression sous azote et de bon dudgeon bien étanche cela va de soi.
Le dimensionnement aussi est important !
Personnellement j'ai pris un mono-Split Altech atme051ip15 5.1 kW ancienne génération encore disponible chez Domotelec, bien sûr je n'ai que 4 ans de chauffe mais pour l'instant tout va très bien, et je fais mon entretien tout seul.
Domotelec est bien placé et fait de bon prix et travaille avec des installateurs pro, avec les tarifications suivant l’installation bien détaillée avec les bonnes garanties.
Pour les conso voir les relevés que j'ai fait sur le post (retour d’expérience ALTECH).
Pour la marque Midea, c'est Chinois, un des plus grands groupes asiatiques et ils fabriquent des millions de climatiseurs par an avec des compresseurs Gmcc Toshiba pour plusieurs marques, Clima, Altech, Continental Edison, Comfé, Alpatec, Nexya-olimpia splendid, Zibro, Tectro, Kaysun, Zenith, Soonko, Coolix, Napoléon, Zenithair, Airwell, et j'en passe.
Altech est distribué par les gros distributeurs mais pas par les grandes surfaces.
C'est déjà un bon produit.
Voilà mon expérience personnelle.
Cordialement, cathars.
Pour faire court, je pense que plus le modèle est simple Style mono-Split avec une bonne puissance de soufflage pour une bonne répartition de la chaleur, et des plus faciles à entretenir, bien sûr installé par un pro qui vous fait un bon tirage à vide, pression sous azote et de bon dudgeon bien étanche cela va de soi.
Le dimensionnement aussi est important !
Personnellement j'ai pris un mono-Split Altech atme051ip15 5.1 kW ancienne génération encore disponible chez Domotelec, bien sûr je n'ai que 4 ans de chauffe mais pour l'instant tout va très bien, et je fais mon entretien tout seul.
Domotelec est bien placé et fait de bon prix et travaille avec des installateurs pro, avec les tarifications suivant l’installation bien détaillée avec les bonnes garanties.
Pour les conso voir les relevés que j'ai fait sur le post (retour d’expérience ALTECH).
Pour la marque Midea, c'est Chinois, un des plus grands groupes asiatiques et ils fabriquent des millions de climatiseurs par an avec des compresseurs Gmcc Toshiba pour plusieurs marques, Clima, Altech, Continental Edison, Comfé, Alpatec, Nexya-olimpia splendid, Zibro, Tectro, Kaysun, Zenith, Soonko, Coolix, Napoléon, Zenithair, Airwell, et j'en passe.
Altech est distribué par les gros distributeurs mais pas par les grandes surfaces.
C'est déjà un bon produit.
Voilà mon expérience personnelle.

Cordialement, cathars.
26 juillet 2017 à 08:07

Bonjour,
Tectro de chez Leroy pareil, c'est du Midea, mais ils font aussi du Mitsubishi, dans tous les cas le prêt à poser ne sera pas toujours accepté par un professionnel ne venant faire que la MES (mise en service) car si la pose est mal réalisée, tuyau pincé ou mal positionné, ou même sous-dimensionnement ou sur-dimensionnement, cela risque de ne pas convenir au bon fonctionnement de la clim et souvent peut-être la cause d'une casse de compresseur, certains préfèrent avoir à faire, et l'installation et la mise en service pour garantir le bon fonctionnement de l'installation, à vous de voir.
Cordialement, cathars
Tectro de chez Leroy pareil, c'est du Midea, mais ils font aussi du Mitsubishi, dans tous les cas le prêt à poser ne sera pas toujours accepté par un professionnel ne venant faire que la MES (mise en service) car si la pose est mal réalisée, tuyau pincé ou mal positionné, ou même sous-dimensionnement ou sur-dimensionnement, cela risque de ne pas convenir au bon fonctionnement de la clim et souvent peut-être la cause d'une casse de compresseur, certains préfèrent avoir à faire, et l'installation et la mise en service pour garantir le bon fonctionnement de l'installation, à vous de voir.
Cordialement, cathars
24 juillet 2017 à 10:32

Bonjour,
Oui je pense comme AAC malheureusement, vous devrez être plus proche de 10 degrés en soufflage dès le début puis une régulation qui serait légèrement au-dessus avec le rapprochement de la température de consigne.
Sûrement un problème d'étanchéité ? Refaire venir l'artisan avant un problème de casse du compresseur !!
Cordialement. cathars
Oui je pense comme AAC malheureusement, vous devrez être plus proche de 10 degrés en soufflage dès le début puis une régulation qui serait légèrement au-dessus avec le rapprochement de la température de consigne.
Sûrement un problème d'étanchéité ? Refaire venir l'artisan avant un problème de casse du compresseur !!
Cordialement. cathars
23 juillet 2017 à 16:18

Bonjour,
Pour voir déjà, il faut connaitre le volume à traiter de votre clim, peut-être qu'elle est sous-dimensionnée tout simplement et qu'elle ne peut pas rafraîchir correctement le volume ??
Cordialement, cathars.
Pour voir déjà, il faut connaitre le volume à traiter de votre clim, peut-être qu'elle est sous-dimensionnée tout simplement et qu'elle ne peut pas rafraîchir correctement le volume ??
Cordialement, cathars.
23 juillet 2017 à 08:12

Bonjour,
La marque HTW comme Clima d'ailleurs en Espagne, utilise les produits de climatisation MIDEA et Gmcc toshiba en compresseur donc fiable, montés par un professionnel c'est plus sûr pour la garantie.
En fait en multi-Split de HTW vous trouvez le même produit chez les grossistes en climatisation comme Clim+ ou Cedeo avec les nouveaux modèles Altech, groupe Saint-Gobain provenance de chez Midea.
Personnellement j'ai un mono Split Altech qui fonctionne très bien depuis 4 ans.
Avec un montage dans les règles de l'art ! cela reste fiable et facile d'entretien.
Bon j'ai aussi une petite préférence pour le matériel Mitsubishi qui est aussi très fiable, à vous de voir.
Cordialement, cathars
La marque HTW comme Clima d'ailleurs en Espagne, utilise les produits de climatisation MIDEA et Gmcc toshiba en compresseur donc fiable, montés par un professionnel c'est plus sûr pour la garantie.
En fait en multi-Split de HTW vous trouvez le même produit chez les grossistes en climatisation comme Clim+ ou Cedeo avec les nouveaux modèles Altech, groupe Saint-Gobain provenance de chez Midea.
Personnellement j'ai un mono Split Altech qui fonctionne très bien depuis 4 ans.
Avec un montage dans les règles de l'art ! cela reste fiable et facile d'entretien.
Bon j'ai aussi une petite préférence pour le matériel Mitsubishi qui est aussi très fiable, à vous de voir.
Cordialement, cathars
23 juillet 2017 à 08:07

Bonjour.
Regardez si cela ne peut pas venir d'ouverture donnant directement sur le garage !!
La ventilation style VMC ou autre peut éventuellement vous faire remonter des mauvaises odeurs par aspiration.
Les ouvertures pour une bonne aération doivent être impérativement sur l’extérieur.
Cordialement, cathars
Regardez si cela ne peut pas venir d'ouverture donnant directement sur le garage !!
La ventilation style VMC ou autre peut éventuellement vous faire remonter des mauvaises odeurs par aspiration.
Les ouvertures pour une bonne aération doivent être impérativement sur l’extérieur.
Cordialement, cathars
22 juillet 2017 à 08:10

Bonjour,
Si le compresseur fonctionne doucement ou rapide en cycle long, c'est vraiment un manque de gaz ??
Prendre les températures de soufflage en sortie du Split, et en reprise au dessus du Split, un delta de 10 degrés devrait être correct je pense, non ?
Cordialement, cathars
Citation :D’après les affirmations du dessus si manque de gaz le klixon se déclencherait souvent non ??
Quand je le règle à 27°C, le compresseur ne se déclenche pas du tout.
Quand je le règle à 26°C, le compresseur se déclenche mais ne s'arrête plus jusqu'à extinction du climatiseur.
Si le compresseur fonctionne doucement ou rapide en cycle long, c'est vraiment un manque de gaz ??
Prendre les températures de soufflage en sortie du Split, et en reprise au dessus du Split, un delta de 10 degrés devrait être correct je pense, non ?
Cordialement, cathars
19 juillet 2017 à 10:20

Bonjour.
Il se peut que la sonde de reprise située sur le dessus du Split dérive un peu ; si vous réglez le split sur 26°C cela fonctionne sur une durée plus longue, ben c'est mieux que d'avoir des cycles courts !! surtout si le compresseur fonctionne à charge partielle, c'est à dire doucement.
Puis vous dites j'ai réduit la vitesse de mon split, et le compresseur se coupe, normal car vous ventilez de l'air frais bien moins loin à petite vitesse, donc dans un volume plus restreint à proximité de la sonde donc la consigne doit sûrement dire à un moment stop et le compresseur se coupe.
Pour dire simplement que le fait d'un simple réglage des volets d'orientation du split peut aussi modifier le fonctionnement.
Cela je l'ai remarqué en chauffage car je n'utilise pas ma clim en été pour rafraîchir.
Cordialement, cathars
Il se peut que la sonde de reprise située sur le dessus du Split dérive un peu ; si vous réglez le split sur 26°C cela fonctionne sur une durée plus longue, ben c'est mieux que d'avoir des cycles courts !! surtout si le compresseur fonctionne à charge partielle, c'est à dire doucement.
Puis vous dites j'ai réduit la vitesse de mon split, et le compresseur se coupe, normal car vous ventilez de l'air frais bien moins loin à petite vitesse, donc dans un volume plus restreint à proximité de la sonde donc la consigne doit sûrement dire à un moment stop et le compresseur se coupe.
Pour dire simplement que le fait d'un simple réglage des volets d'orientation du split peut aussi modifier le fonctionnement.
Cela je l'ai remarqué en chauffage car je n'utilise pas ma clim en été pour rafraîchir.
Cordialement, cathars
17 juillet 2017 à 13:56

Bonjour.
L'air pulsé en chauffage ne fonctionne pas en été, de ce fait je pense que l'aspiration d'un conduit de ce genre à l’arrêt est nulle en aspiration, car l'été l'air chaud à l’extérieur crée un bouchon naturel qui empêche la circulation naturelle qui pourrait se produire comme en hiver avec l'air chaud montant naturellement sur un conduit à l’arrêt, comme par exemple une cheminée.
Pour vous en convaincre prendre une feuille fine de papier WC et regarder si elle reste collée à la grille d'air pulsé.
Voilà en somme le test qui peut vous convaincre naturellement.
Cordialement, cathars
L'air pulsé en chauffage ne fonctionne pas en été, de ce fait je pense que l'aspiration d'un conduit de ce genre à l’arrêt est nulle en aspiration, car l'été l'air chaud à l’extérieur crée un bouchon naturel qui empêche la circulation naturelle qui pourrait se produire comme en hiver avec l'air chaud montant naturellement sur un conduit à l’arrêt, comme par exemple une cheminée.
Pour vous en convaincre prendre une feuille fine de papier WC et regarder si elle reste collée à la grille d'air pulsé.
Voilà en somme le test qui peut vous convaincre naturellement.
Cordialement, cathars
17 juillet 2017 à 08:45

Bonjour Serge67,
Je pense que pour avoir une réponse, ce serait peut-être mieux d’ouvrir un nouveau post sur une nouvelle question.
Personnellement je ne connais pas ce fonctionnement, du moins je ne l'utilise pas.
Cordialement, cathars
Je pense que pour avoir une réponse, ce serait peut-être mieux d’ouvrir un nouveau post sur une nouvelle question.
Personnellement je ne connais pas ce fonctionnement, du moins je ne l'utilise pas.
Cordialement, cathars
12 juillet 2017 à 13:51

Bonjour à tous,
Très impressionnant !! Bravo pour toutes les photos c'est pas courant !!
Amicalement. cathars
Très impressionnant !! Bravo pour toutes les photos c'est pas courant !!
Amicalement. cathars
08 juillet 2017 à 14:18

Bonjour,
Je ne démonte rien, je soulève le capot du dessus pour accéder au filtre, puis je pulvérise par le dessus sur la batterie puis par l'ouverture de soufflage entre les volets d'orientation je sors simplement les ailettes.
Je le conçois c'est pas très facile, mais on y arrive !!
La poche de récupération et surtout là pour récupérer l'eau qui coule sur la sortie de soufflage lors du rinçage par pulvérisation de la volute (turbine).
Pour les tuyaux condensat c'est ça !! en dehors de l'unité extérieure !
Cordialement. cathars
Je ne démonte rien, je soulève le capot du dessus pour accéder au filtre, puis je pulvérise par le dessus sur la batterie puis par l'ouverture de soufflage entre les volets d'orientation je sors simplement les ailettes.
Je le conçois c'est pas très facile, mais on y arrive !!
La poche de récupération et surtout là pour récupérer l'eau qui coule sur la sortie de soufflage lors du rinçage par pulvérisation de la volute (turbine).
Pour les tuyaux condensat c'est ça !! en dehors de l'unité extérieure !
Cordialement. cathars
08 juillet 2017 à 14:15

Bonjour à tous.
Pour le gel lors des prises en glace de l'unité extérieure la spécificité de Mitsubishi est d'avoir un temps de dégivrage très court, de ce point de vue la machine est très performante, donc pas de risque surtout par rapport au tuyau des condensats de l'unité intérieure (Split) qui en mode chauffage ne produit quasiment pas de condensation sur l'évaporateur.
Seule l'unité extérieure produit des condensats lors des dégivrages en grande quantité d'ailleurs suivant la couche de givre sur l'échangeur, ou par temps humide condensation oblige !!
Pour le kit aspirateur vendu par Mitsubishi, je ne connais pas le produit.
Mais c'est vrai que le nettoyage du condenseur et évaporateur (échangeur avec les ailettes alu) je passe une brosse radiateur pour enlever les poussière en surface puis je vaporise mon produit nettoyant sur l'échangeur du Split et la volute (turbine), et je rince avec de l'eau en pulvérisation avec une poche de récupération scotchée autour du Split.
Pour l'unité extérieure je passe directement le jet doucement à la verticale sur les ailettes de l’Échangeur puis je finis par le fond du caisson de l'unité extérieure.
Bien sûr la plus importante lors du nettoyage est de couper l'alimentation électrique de la clim au tableau impérativement.
Cela fait 4 ans que je fais cela et les échangeurs sont comme neuf à chaque reprise de chauffage !
Cordialement, cathars
Pour le gel lors des prises en glace de l'unité extérieure la spécificité de Mitsubishi est d'avoir un temps de dégivrage très court, de ce point de vue la machine est très performante, donc pas de risque surtout par rapport au tuyau des condensats de l'unité intérieure (Split) qui en mode chauffage ne produit quasiment pas de condensation sur l'évaporateur.
Seule l'unité extérieure produit des condensats lors des dégivrages en grande quantité d'ailleurs suivant la couche de givre sur l'échangeur, ou par temps humide condensation oblige !!
Pour le kit aspirateur vendu par Mitsubishi, je ne connais pas le produit.
Mais c'est vrai que le nettoyage du condenseur et évaporateur (échangeur avec les ailettes alu) je passe une brosse radiateur pour enlever les poussière en surface puis je vaporise mon produit nettoyant sur l'échangeur du Split et la volute (turbine), et je rince avec de l'eau en pulvérisation avec une poche de récupération scotchée autour du Split.
Pour l'unité extérieure je passe directement le jet doucement à la verticale sur les ailettes de l’Échangeur puis je finis par le fond du caisson de l'unité extérieure.
Bien sûr la plus importante lors du nettoyage est de couper l'alimentation électrique de la clim au tableau impérativement.
Cela fait 4 ans que je fais cela et les échangeurs sont comme neuf à chaque reprise de chauffage !
Cordialement, cathars
08 juillet 2017 à 09:49

Bonjour,
Pour répondre à AAC, oui c'est un fait, la composition de Monsieur Propre contient 1 à 5% de dodecylbenzenesulfonate à raison de 1 à 5% dans le flacon de 1 litre !
Et comme on n'utilise rarement le produit pur à raison d'un bouchon de Monsieur Propre pour 1 litre d'eau c'est vraiment insignifiant surtout après avoir rincé la bête.
Maintenant par exemple si un doute persiste sur le côté corrosif du produit, les sprays Monsieur Propre sont compatibles avec l'aluminium et donc sont sans danger pour les échangeurs des climatiseurs.
Le chlore par contre est bien plus nocif car plus concentré dans la javel.
Cordialement, cathars
Pour répondre à AAC, oui c'est un fait, la composition de Monsieur Propre contient 1 à 5% de dodecylbenzenesulfonate à raison de 1 à 5% dans le flacon de 1 litre !
Et comme on n'utilise rarement le produit pur à raison d'un bouchon de Monsieur Propre pour 1 litre d'eau c'est vraiment insignifiant surtout après avoir rincé la bête.

Maintenant par exemple si un doute persiste sur le côté corrosif du produit, les sprays Monsieur Propre sont compatibles avec l'aluminium et donc sont sans danger pour les échangeurs des climatiseurs.
Le chlore par contre est bien plus nocif car plus concentré dans la javel.
Cordialement, cathars
07 juillet 2017 à 14:42

Bonjour,
Après réflexion et après avoir encore regardé votre photo, les condensats du Split viennent directement dans le bac du fond de l'unité extérieure.
Normalement cela doit être hors du bac du condenseur de l'unité extérieure.
Cela doit générer l'été une accumulation de moisissure importante qui est probablement due aux mauvaises odeurs !!
De plus avec cette installation je ne vous conseille pas la javel qui va venir se déverser dans le fond de l'unité extérieure et causer une détérioration rapide des traitements du fond du bac comme la peinture et produire oxydation rapide !
Donc les condensats du Split à sortir obligatoirement ailleurs, mais pas dans le fond du bac de l'unité extérieure.
Cordialement, cathars
Après réflexion et après avoir encore regardé votre photo, les condensats du Split viennent directement dans le bac du fond de l'unité extérieure.
Normalement cela doit être hors du bac du condenseur de l'unité extérieure.
Cela doit générer l'été une accumulation de moisissure importante qui est probablement due aux mauvaises odeurs !!
De plus avec cette installation je ne vous conseille pas la javel qui va venir se déverser dans le fond de l'unité extérieure et causer une détérioration rapide des traitements du fond du bac comme la peinture et produire oxydation rapide !

Donc les condensats du Split à sortir obligatoirement ailleurs, mais pas dans le fond du bac de l'unité extérieure.
Cordialement, cathars
07 juillet 2017 à 07:43
