Bonjour,
Pour la puissance de la clim vous dites que le logiciel vous donne 2 kW c'est bien ce que j'avais vu aussi, et bien garder cette puissance en vue et ne pas aller au delà.
Dom se rapproche aussi de la puissance à installer.
Certes une clim plus puissante mettra moins de temps à chauffer ou à refroidir, mais avec le risque d'une machine qui sera surdimensionnée et qui engendrera des courts cycles très rapidement.
Donc 4.2 kW sera très bien en puissance maxi, pas plus.
Pour exemple je chauffe 98 m² = 236 m3 car le est à plafond à 2.40 m avec une clim de 5.600 kW avec bien sûr une maison de 1986 avec isolation renforcée et sur la région de Bordeaux.
Pour plus de puissance, ce sera plus d'argent à gagner pour l'installateur, mais pas pour vous.
Comme dit Dom vous reviendrez en septembre pour nous dire votre avis sur cette installation.
Cordialement, cathars
Pour la puissance de la clim vous dites que le logiciel vous donne 2 kW c'est bien ce que j'avais vu aussi, et bien garder cette puissance en vue et ne pas aller au delà.
Dom se rapproche aussi de la puissance à installer.
Certes une clim plus puissante mettra moins de temps à chauffer ou à refroidir, mais avec le risque d'une machine qui sera surdimensionnée et qui engendrera des courts cycles très rapidement.
Donc 4.2 kW sera très bien en puissance maxi, pas plus.
Pour exemple je chauffe 98 m² = 236 m3 car le est à plafond à 2.40 m avec une clim de 5.600 kW avec bien sûr une maison de 1986 avec isolation renforcée et sur la région de Bordeaux.
Pour plus de puissance, ce sera plus d'argent à gagner pour l'installateur, mais pas pour vous.
Comme dit Dom vous reviendrez en septembre pour nous dire votre avis sur cette installation.
Cordialement, cathars
18 mai 2017 à 09:28

Bonjour,
Par contre le tuyau à condensat sur l'unité extérieure à nettoyer absolument, car en mode chauffage il est assez sale en fin de saison.
J'utilise du Monsieur Propre dilué dans de l'eau tiède car il décrasse et désinfecte pour un prix défiant toute concurrence.
Cordialement, cathars
Par contre le tuyau à condensat sur l'unité extérieure à nettoyer absolument, car en mode chauffage il est assez sale en fin de saison.
J'utilise du Monsieur Propre dilué dans de l'eau tiède car il décrasse et désinfecte pour un prix défiant toute concurrence.

Cordialement, cathars
17 mai 2017 à 14:05

Bonjour,
Ben peut-être que celui là fonctionnera ??
http://nourtier.net/JoceWanadoo/Bricolage/PAC/calcul_PAC.htm
Cordialement, cathars
Ben peut-être que celui là fonctionnera ??
http://nourtier.net/JoceWanadoo/Bricolage/PAC/calcul_PAC.htm
Cordialement, cathars
17 mai 2017 à 13:56

Bonjour,
Tiens voilà un petit logiciel qui peut rendre service pour un dimensionnement et la puissance à installer, suivant la région, l'isolation de la maison et la température souhaitée à l’intérieur.
Exemple isolation ancienne 1.7 avec 13 m² x 3 m de plafond 20 degrés intérieur pour -10 extérieur dans le Nord, en chauffage il vous faut 2 kW par pièce dans le plus extrême des cas.
Et cela doit être largement suffisant en climatisation aussi.
Cordialement, cathars
http://www.chaleurterre.com/modules/horoscope/
Tiens voilà un petit logiciel qui peut rendre service pour un dimensionnement et la puissance à installer, suivant la région, l'isolation de la maison et la température souhaitée à l’intérieur.
Exemple isolation ancienne 1.7 avec 13 m² x 3 m de plafond 20 degrés intérieur pour -10 extérieur dans le Nord, en chauffage il vous faut 2 kW par pièce dans le plus extrême des cas.
Et cela doit être largement suffisant en climatisation aussi.
Cordialement, cathars
http://www.chaleurterre.com/modules/horoscope/
17 mai 2017 à 13:25

Bonjour à tous,
Cher invité ou peut-être cher Adel ??
Oui bien vu, les modèles style msz-fh35 vehz et msz-fh25vehz sont identiques !
Et pourtant le modèle 35 fait 4 kW et le modèle 25 3.2 kW.
Sauf que la puissance supplémentaire de 800 Watts pour le modèle 35, doit s'obtenir avec une vitesse de rotation plus rapide du compresseur ! si je ne me trompe pas.
Cordialement. cathars
Cher invité ou peut-être cher Adel ??
Oui bien vu, les modèles style msz-fh35 vehz et msz-fh25vehz sont identiques !
Et pourtant le modèle 35 fait 4 kW et le modèle 25 3.2 kW.
Sauf que la puissance supplémentaire de 800 Watts pour le modèle 35, doit s'obtenir avec une vitesse de rotation plus rapide du compresseur ! si je ne me trompe pas.
Cordialement. cathars
16 mai 2017 à 15:13

Bonjour,
Le plus simple est de prendre 5 kW en Mitsubishi l'unité extérieure s'adapte à la puissance demandée !
De plus le groupe sera bien moins sollicité et aura de la réserve de puissance sous le pied.
Quand on a une maison ancienne avec des murs sans isolation, et un grand volume de 40 m3 par pièces il vaut mieux avoir plus de puissance, car je suppose que vous allez soit rafraîchir un peu plus que la moyenne ou chauffer un peu plus si vous en avez l'occasion.
Et pour finir on s'habitue très vite à la climatisation !
Cordialement, cathars
Le plus simple est de prendre 5 kW en Mitsubishi l'unité extérieure s'adapte à la puissance demandée !
De plus le groupe sera bien moins sollicité et aura de la réserve de puissance sous le pied.
Quand on a une maison ancienne avec des murs sans isolation, et un grand volume de 40 m3 par pièces il vaut mieux avoir plus de puissance, car je suppose que vous allez soit rafraîchir un peu plus que la moyenne ou chauffer un peu plus si vous en avez l'occasion.
Et pour finir on s'habitue très vite à la climatisation !
Cordialement, cathars
13 mai 2017 à 08:22

Bonjour à tous,
Après une meilleure appréciation sur l'isolation et l'emplacement de la maison et si effectivement c'est pour rafraîchir, avec une maison ancienne et des murs épais donc plus d'inertie, je conseille comme PL entre 2.2 kW et 2.5 kW dans la chambre, et 3.2 et 3.5 kW dans le salon qui sera plus chaud l'été !!
Cela laisse de la marge, et de plus si vous devait un jour l'utiliser pour chauffer vous aurait la puissance suffisante pour le volume des 2 pièces.
Cordialement, cathars
Après une meilleure appréciation sur l'isolation et l'emplacement de la maison et si effectivement c'est pour rafraîchir, avec une maison ancienne et des murs épais donc plus d'inertie, je conseille comme PL entre 2.2 kW et 2.5 kW dans la chambre, et 3.2 et 3.5 kW dans le salon qui sera plus chaud l'été !!
Cela laisse de la marge, et de plus si vous devait un jour l'utiliser pour chauffer vous aurait la puissance suffisante pour le volume des 2 pièces.

Cordialement, cathars
12 mai 2017 à 09:09

Bonjour à tous,
Je pense qu'il faut se rapprocher de la marque Panasonic qui a racheté Sanyo !!
Cordialement. cathars
Je pense qu'il faut se rapprocher de la marque Panasonic qui a racheté Sanyo !!
Cordialement. cathars
07 mai 2017 à 09:54

Bonjour à tous.
Ben alors si elles fonctionnent comme cela c'est parfait et tant mieux !
Si l'origine 4.2 kW c’était prévu pour 100 m² comme dit xavierb c'est bien dimensionné.
Après la sonde de reprise peut avoir un décalage de 3 degrés et cela arrive souvent.
Cordialement. cathars
Ben alors si elles fonctionnent comme cela c'est parfait et tant mieux !
Si l'origine 4.2 kW c’était prévu pour 100 m² comme dit xavierb c'est bien dimensionné.
Après la sonde de reprise peut avoir un décalage de 3 degrés et cela arrive souvent.
Cordialement. cathars
03 mai 2017 à 12:22

Bonjour à tous,
Oui les déperditions en BBC sont ridicules, et je pense que de toute manière un fonctionnement à programmer 3 ou 4 fois par jour serait alors utile, car difficile de trouver une clim de si faible puissance.
Ou alors un mode Eco ou mode nuit sur certains modèles peuvent peut-être réduire de 40 à 50 % la puissance, sinon risque de cycle court perpétuel.
Cordialement, cathars
Oui les déperditions en BBC sont ridicules, et je pense que de toute manière un fonctionnement à programmer 3 ou 4 fois par jour serait alors utile, car difficile de trouver une clim de si faible puissance.
Ou alors un mode Eco ou mode nuit sur certains modèles peuvent peut-être réduire de 40 à 50 % la puissance, sinon risque de cycle court perpétuel.
Cordialement, cathars
03 mai 2017 à 07:44

Bonsoir à tous,
Oui PL a raison de dire que votre clim est trop puissante, car en BBC 20 à 30 Watts au m² suffisent en moyenne pour chauffer une maison de ce genre, super isolée !
Même si l'on ne veut pas trop surdimensionner pour 45 m² en BBC cela représente en gros une puissance nominale de 2 kW et suffisamment correcte, mais bon un modèle comme une msz-fh25 vehz mono-Split qui donne au minimum 1000 Watts de puissance et au maxi 3.2 kW en nominal aurait été préférable avec quand même de la puissance sous le pied par très grand froid !
4.2 kW c'est presque 93 W/m² au m² pour 45 m², et 84 W/m² pour 50 m².
Le mieux pour vous est de régler au minimum la consigne de façon à avoir une bonne température sans trop !
Peut-être aussi qu'il existe un mode économique qui réduit la puissance comme par exemple la nuit, ce serait aussi à voir ??
Mais je ne connais pas cette machine !!
Cordialement. cathars
Oui PL a raison de dire que votre clim est trop puissante, car en BBC 20 à 30 Watts au m² suffisent en moyenne pour chauffer une maison de ce genre, super isolée !

Même si l'on ne veut pas trop surdimensionner pour 45 m² en BBC cela représente en gros une puissance nominale de 2 kW et suffisamment correcte, mais bon un modèle comme une msz-fh25 vehz mono-Split qui donne au minimum 1000 Watts de puissance et au maxi 3.2 kW en nominal aurait été préférable avec quand même de la puissance sous le pied par très grand froid !
4.2 kW c'est presque 93 W/m² au m² pour 45 m², et 84 W/m² pour 50 m².
Le mieux pour vous est de régler au minimum la consigne de façon à avoir une bonne température sans trop !
Peut-être aussi qu'il existe un mode économique qui réduit la puissance comme par exemple la nuit, ce serait aussi à voir ??
Mais je ne connais pas cette machine !!
Cordialement. cathars
02 mai 2017 à 20:08

Bonjour xavierb,
Oui je comprends bien ce que vous décrivez dans ce fonctionnement, moi c'est pareil depuis que j'ai mon installation lors du premier démarrage le cycle dure 10 bonnes minutes car la température de soufflage est très importante et la sonde de reprise dit stop, la consigne est dépassée de 4 à 5 degrés à la sonde.
Par contre pareil le deuxième démarrage est moins puissant et dure alors 2 à 3 heures suivant la température extérieure.
Votre consommation est très basse, bravo pour la msz-fh35 vehz !
C'est une excellente machine je consomme bien plus, entre 500 à 560 Watts au minimum mais je suis un peu plus puissant, normal !
Cordialement, cathars
Oui je comprends bien ce que vous décrivez dans ce fonctionnement, moi c'est pareil depuis que j'ai mon installation lors du premier démarrage le cycle dure 10 bonnes minutes car la température de soufflage est très importante et la sonde de reprise dit stop, la consigne est dépassée de 4 à 5 degrés à la sonde.
Par contre pareil le deuxième démarrage est moins puissant et dure alors 2 à 3 heures suivant la température extérieure.
Votre consommation est très basse, bravo pour la msz-fh35 vehz !

C'est une excellente machine je consomme bien plus, entre 500 à 560 Watts au minimum mais je suis un peu plus puissant, normal !
Cordialement, cathars
21 avril 2017 à 15:36

Bonjour à tous,
Et bien cela arrive souvent dans ce forum que certaines personnes puissent vous donner une info sur le dimensionnement de votre future installation.
Mais avant toute chose nous devons savoir par exemple la puissance des radiateurs en kW de votre installation électrique dans chaque pièce, cela permet déjà de savoir si cela correspond au volume de chaque pièce à chauffer.
Exemple si vous avez vos 2 pièces équipées d'un radiateur de 1500 W ou 2000 W pour 13 m² ou en m3 donc hauteur de plafond, et que votre confort de chauffage soit correct c'est très important pour le dimensionnement de la machine.
Exemple si vous avez juste 2 pièces de 13 m² bien isolées avec des doubles vitrages, et avec 1.200 W à 1500 Watts de radiateurs électriques.
Une machine de 5.6 kW peut effectivement être surdimensionnée, et 4 kW serait alors suffisant avec du msz-fh 35 vehz = 4 kW et aucune perte de puissance jusqu'à -10°C c'est seulement un exemple.
Cordialement, cathars
Et bien cela arrive souvent dans ce forum que certaines personnes puissent vous donner une info sur le dimensionnement de votre future installation.
Mais avant toute chose nous devons savoir par exemple la puissance des radiateurs en kW de votre installation électrique dans chaque pièce, cela permet déjà de savoir si cela correspond au volume de chaque pièce à chauffer.
Exemple si vous avez vos 2 pièces équipées d'un radiateur de 1500 W ou 2000 W pour 13 m² ou en m3 donc hauteur de plafond, et que votre confort de chauffage soit correct c'est très important pour le dimensionnement de la machine.
Exemple si vous avez juste 2 pièces de 13 m² bien isolées avec des doubles vitrages, et avec 1.200 W à 1500 Watts de radiateurs électriques.
Une machine de 5.6 kW peut effectivement être surdimensionnée, et 4 kW serait alors suffisant avec du msz-fh 35 vehz = 4 kW et aucune perte de puissance jusqu'à -10°C c'est seulement un exemple.
Cordialement, cathars
21 avril 2017 à 15:20

Bonsoir à tous,
Oui Toshiba va stopper les investissements sur le nucléaire, mais pas dans la climatisation.
C'est une excellente marque comme a dit PL, silencieuse et fiable.
PL dit que le calcul peut vous faire économiser 10 à 15 % sur le produit, mais aussi 50 à 70 % sur la facture de chauffage.
Personnellement avec mon mono-Split puissance réelle 5.63 kW à +7°C j'ai économisé 50 % sur ma facture de chauffage, et pour chauffer 98 m² maison de 1986 de plain pied sur Bordeaux.
Cordialement, cathars
Oui Toshiba va stopper les investissements sur le nucléaire, mais pas dans la climatisation.
C'est une excellente marque comme a dit PL, silencieuse et fiable.
PL dit que le calcul peut vous faire économiser 10 à 15 % sur le produit, mais aussi 50 à 70 % sur la facture de chauffage.
Personnellement avec mon mono-Split puissance réelle 5.63 kW à +7°C j'ai économisé 50 % sur ma facture de chauffage, et pour chauffer 98 m² maison de 1986 de plain pied sur Bordeaux.
Cordialement, cathars
20 avril 2017 à 19:10

Bonjour à tous,
Pour carol38, le bilan thermique sert à évaluer les déperditions de la maison et de la VMC isolation des combles et des murs, l'exposition de la maison, nombre d'ouverture des fenêtres, le chauffage existant à savoir combien de conso de gaz ou d’électricité et le volume total en m3 du volume à chauffer.
Donc l'année de construction donne un indice et aussi sur les différentes rénovations ou isolation refaite.
Voilà un peu ce que cela veut dire en gros.
Cordialement, cathars
Pour carol38, le bilan thermique sert à évaluer les déperditions de la maison et de la VMC isolation des combles et des murs, l'exposition de la maison, nombre d'ouverture des fenêtres, le chauffage existant à savoir combien de conso de gaz ou d’électricité et le volume total en m3 du volume à chauffer.
Donc l'année de construction donne un indice et aussi sur les différentes rénovations ou isolation refaite.
Voilà un peu ce que cela veut dire en gros.
Cordialement, cathars
20 avril 2017 à 08:14

Bonsoir à tous.
Comme l'a fait entendre PL, je trouve la note assez salée pour 2 petits Splits de 2 kW !! (5130 euros).
Je vous conseille de faire intervenir d'autres installateurs pour comparer les devis.
Après aussi, il faut que l'installateur vous fasse un bilan thermique pour avoir une machine bien dimensionnée.
Cordialement, cathars
Comme l'a fait entendre PL, je trouve la note assez salée pour 2 petits Splits de 2 kW !! (5130 euros).

Je vous conseille de faire intervenir d'autres installateurs pour comparer les devis.
Après aussi, il faut que l'installateur vous fasse un bilan thermique pour avoir une machine bien dimensionnée.
Cordialement, cathars
19 avril 2017 à 19:06

Bonjour à tous,
Les dernières mesures sur 8h30 de fonctionnement avec des températures au-dessus de zéro entre 1.5 °C et 10.8 °C. VMC 98m3/h et un Cop qui passe de 3.78 à 5.46 avec une consigne de 19 °C ma machine fonctionne à charge partielle de 40 à 50 % de sa puissance nominale !
Allumage le 18/02/2017 à 5 heures consigne 19 °C compteur 663.94 kWh.
Température intérieure 17.5 °C et extérieure 3.0°C.
A 6 heures température extérieure 18.3 °C et extérieure 2.4 °C, hygro int 57% ,et ext 81% compteur 664.64kWh, reprise 21.9 °C et soufflage 34.9 °C consommation 570/580 Watts 50 % de givre partiel sur l'échangeur.
Delta 13°C x 0.34 x 600 m3/h = 2652 Watts /580 Watts = (Cop de 4.57).
A 7 heures température intérieure 18.8 °C et extérieure 1.9 °C hygro int 56 % et ext 80 % compteur 665.21 kWh.
Reprise 22.4 °C et soufflage 34.1 °C conso 570 Watts givre sur l'échangeur = 75 % partielle.
Delta 11.7 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2386 Watts / 570 Watts = (Cop de 4.18).
A 7h30 arrêt dégivrage après un cycle de 150 minutes reprise à 7h40 température int 18.9 °C et ext 1.8 °C.
Conso redémarrage 1740 W reprise maxi 25.1 °C et soufflage maxi 50.1 °C.
Delta 25 °C x 0.34 x 600 m3/h = 5100 Watts /1740 Watts = (Cop de 2.93).
A 8 heures température intérieure 18.9 °C température extérieure 1.5 °C reprise 22.5 °C et soufflage 34.8 °C.
Delta 12.3°C x 0.34 x 600 m3/h = 2509 Watts /640 Watts = (Cop de 3.92).
Compteur 665.85 kWh.
A 9 heures compteur 666.38 kWh, température intérieure 19.2 °C et extérieure 2.1 °C.
Hygro int 55 % et ext 82 % reprise 22.6 °C et soufflage 34.5 °C givre 50 % partielle sur l'échangeur.
Delta 11.9 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2427 Watts / 530 Watts = (Cop de 4.58).
A 10 heures (compteur 666.93 kWh) température intérieure 19.5 °C, et température extérieure 4.5 °C.
Hygro int 54 % et hygro ext 86 % givre sur l'échangeur reste à 50 % partiel.
Conso 550 W reprise 22.9 °C et soufflage 35.6 °C.
Delta 12.7 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2590 Watts/550 Watts = (Cop de 4.71).
A 12 heures (compteur 668.02 kWh) température intérieure 19.8 °C et température extérieure 10.8 °C.
Plus de givre sur l'échangeur conso 560 W hygro int 54 % et hygro ext 86 % reprise 23.7 °C et soufflage 38.7 °C.
Delta 15 °C x 0.34 x 600 m3/h = 3060 Watts /560 Watts = (Cop de 5.46).
Éteint à 13h30 température intérieure 20.5 °C et température extérieure 15 °C (compteur 668.78 kWh) = 4.84 kWh total /8h30 = 583 Watts de moyenne avec 1 dégivrage.
Voilà pour le résultat des mesures effectuées avec mes petits moyens personnels.
J’espère que cela servira au plus grand nombre des internautes qui se pose des questions sur le rendement des PAC air/air et de leur rendement calorifique et du COP suivant la température extérieure.
Cordialement, cathars
Les dernières mesures sur 8h30 de fonctionnement avec des températures au-dessus de zéro entre 1.5 °C et 10.8 °C. VMC 98m3/h et un Cop qui passe de 3.78 à 5.46 avec une consigne de 19 °C ma machine fonctionne à charge partielle de 40 à 50 % de sa puissance nominale !
Allumage le 18/02/2017 à 5 heures consigne 19 °C compteur 663.94 kWh.
Température intérieure 17.5 °C et extérieure 3.0°C.
A 6 heures température extérieure 18.3 °C et extérieure 2.4 °C, hygro int 57% ,et ext 81% compteur 664.64kWh, reprise 21.9 °C et soufflage 34.9 °C consommation 570/580 Watts 50 % de givre partiel sur l'échangeur.
Delta 13°C x 0.34 x 600 m3/h = 2652 Watts /580 Watts = (Cop de 4.57).
A 7 heures température intérieure 18.8 °C et extérieure 1.9 °C hygro int 56 % et ext 80 % compteur 665.21 kWh.
Reprise 22.4 °C et soufflage 34.1 °C conso 570 Watts givre sur l'échangeur = 75 % partielle.
Delta 11.7 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2386 Watts / 570 Watts = (Cop de 4.18).
A 7h30 arrêt dégivrage après un cycle de 150 minutes reprise à 7h40 température int 18.9 °C et ext 1.8 °C.
Conso redémarrage 1740 W reprise maxi 25.1 °C et soufflage maxi 50.1 °C.
Delta 25 °C x 0.34 x 600 m3/h = 5100 Watts /1740 Watts = (Cop de 2.93).
A 8 heures température intérieure 18.9 °C température extérieure 1.5 °C reprise 22.5 °C et soufflage 34.8 °C.
Delta 12.3°C x 0.34 x 600 m3/h = 2509 Watts /640 Watts = (Cop de 3.92).
Compteur 665.85 kWh.
A 9 heures compteur 666.38 kWh, température intérieure 19.2 °C et extérieure 2.1 °C.
Hygro int 55 % et ext 82 % reprise 22.6 °C et soufflage 34.5 °C givre 50 % partielle sur l'échangeur.
Delta 11.9 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2427 Watts / 530 Watts = (Cop de 4.58).
A 10 heures (compteur 666.93 kWh) température intérieure 19.5 °C, et température extérieure 4.5 °C.
Hygro int 54 % et hygro ext 86 % givre sur l'échangeur reste à 50 % partiel.
Conso 550 W reprise 22.9 °C et soufflage 35.6 °C.
Delta 12.7 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2590 Watts/550 Watts = (Cop de 4.71).
A 12 heures (compteur 668.02 kWh) température intérieure 19.8 °C et température extérieure 10.8 °C.
Plus de givre sur l'échangeur conso 560 W hygro int 54 % et hygro ext 86 % reprise 23.7 °C et soufflage 38.7 °C.
Delta 15 °C x 0.34 x 600 m3/h = 3060 Watts /560 Watts = (Cop de 5.46).
Éteint à 13h30 température intérieure 20.5 °C et température extérieure 15 °C (compteur 668.78 kWh) = 4.84 kWh total /8h30 = 583 Watts de moyenne avec 1 dégivrage.
Voilà pour le résultat des mesures effectuées avec mes petits moyens personnels.
J’espère que cela servira au plus grand nombre des internautes qui se pose des questions sur le rendement des PAC air/air et de leur rendement calorifique et du COP suivant la température extérieure.
Cordialement, cathars
18 avril 2017 à 09:05

Bonjour à tous,
Voici un test sur 13 heures de fonctionnement avec VMC éteinte et consigne à 19 °C (compteur 419.08 kWh).
Le 18/01/2017 à 6 heures allumage clim température intérieure 18.7 °C température, extérieure (-2.9 °C).
Hygro int 48% et hygro ext 75 % consommation maximum démarrage 1540 Watts reprise 23 °C soufflage 47.0 °C.
Delta 24°C x 0.34 x 600 m3/h = 4896 Watts /1540 W = (3.17 de Cop).
A 7 heures, température intérieure 19 °C, et extérieure (-3.2 °C) hygro int 48 % et ext 76 %, conso 630 Watts instantanée, reprise 21.8°C et soufflage 33.6°C pas de givre sur l'échangeur .(compteur 419.87 kWh)
Delta 11.8 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2407 Watts /630 Watts = (3.82 de Cop).
A 8 heures, température intérieure 19 °C température extérieure (-3.6 °C) hygro int 46 % et ext 77 %.
Consommation 630 Watts, reprise 21.9 °C et soufflage 33.6 °C pas de givre sur l'échangeur compteur 420.50 kWh.
Delta 11.7 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2386 Watts / 630 Watts = (3.78 de Cop).
A 8h20, mesure de la station de Mérignac à 10 km de chez moi = (- 4 °C) hygrométrie extérieure 77 % 1028 pascal point de rosée à -7.1°C. Chez moi température extérieure (-3.7 °C) et 78 % d'hygrométrie ext.
A 9 heures, température intérieure 19 °C et température extérieure (-3.7 °C) hygro int 46 % et hygro ext 79 %.
Pas de givre sur l'échangeur compteur 421.13kWh , conso 630 Watts reprise 21.9 °C et soufflage 33.5 °C.
Delta 11.6 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2366 Watts /630 Watts = (3.75 de Cop).
A 9h20, station de Mérignac, température ext -4 °C hygro ext 77 % point de rosée -7°C pression 1025 pascal, chez moi la station me donne température ext -3.8 °C hygro ext 78 % point de rosée -6.7 °C 1025 pascal.
A 10 heures, température intérieure 19.1 °C et température extérieure (-3.0 °C) hygro int 47 % et ext 77 %.
Toujours pas de givre sur l'échangeur et 630 Watts de consommation reprise 21.9 °C et soufflage 33.5 °C.
Delta 11.6 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2366 Watts /630 Watts = 3.75 de Cop (compteur 421.76 kWh).
A 12 heures, un arrêt de 4 minutes donc cycle de fonctionnement de 6 heurs = 360 minutes
A 13 heures, température intérieure 19.2 °C température extérieure (+0.7 °C) hygro int 49% et ext 66 %.
Consommation 660 Watts, reprise 22.8 °C et soufflage 35.6 °C. Toujours pas de givre sur l'échangeur.
Delta 12.8 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2611 Watts /660 Watts = 3.95 de Cop (compteur 423.68 kWh).
A 15 heures (compteur 424.95 kWh) temp intérieure 19.2 °C et extérieure +1.2 °C hygro int 47 % et ext 62 %.
Conso 620 Watts, reprise 22.4 °C et soufflage 34.8 °C et toujours pas de givre sur l'échangeur !!
Delta 12.4 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2529 Watts / 620 Watts = 4.08 de Cop.
A 19 heures température intérieure 19.4 °C et extérieure (- 0.6°C) hygro int 51 % et hygro ext 69 %.
Reprise 22.5 °C et soufflage 34.1 °C pas de givre sur l’échangeur consommation 620 Watts.
Delta 11.6 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2366 Watts /620 Watts = 3.81 de Cop (compteur 427.43kWh).
Éteint à 19 heures avec un total de 8.35 kWh / 13 heures de fonctionnement = 642 Watts / heures de moyenne !
Donc 13 heures de fonctionnement sans givre et sans dégivrage c'est plutôt rare mais un fonctionnement optimal.
Le fonctionnement de la machine a fonctionné à 50 à 55 % de charge partielle.
Cordialement, cathars
Voici un test sur 13 heures de fonctionnement avec VMC éteinte et consigne à 19 °C (compteur 419.08 kWh).
Le 18/01/2017 à 6 heures allumage clim température intérieure 18.7 °C température, extérieure (-2.9 °C).
Hygro int 48% et hygro ext 75 % consommation maximum démarrage 1540 Watts reprise 23 °C soufflage 47.0 °C.
Delta 24°C x 0.34 x 600 m3/h = 4896 Watts /1540 W = (3.17 de Cop).
A 7 heures, température intérieure 19 °C, et extérieure (-3.2 °C) hygro int 48 % et ext 76 %, conso 630 Watts instantanée, reprise 21.8°C et soufflage 33.6°C pas de givre sur l'échangeur .(compteur 419.87 kWh)
Delta 11.8 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2407 Watts /630 Watts = (3.82 de Cop).
A 8 heures, température intérieure 19 °C température extérieure (-3.6 °C) hygro int 46 % et ext 77 %.
Consommation 630 Watts, reprise 21.9 °C et soufflage 33.6 °C pas de givre sur l'échangeur compteur 420.50 kWh.
Delta 11.7 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2386 Watts / 630 Watts = (3.78 de Cop).
A 8h20, mesure de la station de Mérignac à 10 km de chez moi = (- 4 °C) hygrométrie extérieure 77 % 1028 pascal point de rosée à -7.1°C. Chez moi température extérieure (-3.7 °C) et 78 % d'hygrométrie ext.
A 9 heures, température intérieure 19 °C et température extérieure (-3.7 °C) hygro int 46 % et hygro ext 79 %.
Pas de givre sur l'échangeur compteur 421.13kWh , conso 630 Watts reprise 21.9 °C et soufflage 33.5 °C.
Delta 11.6 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2366 Watts /630 Watts = (3.75 de Cop).
A 9h20, station de Mérignac, température ext -4 °C hygro ext 77 % point de rosée -7°C pression 1025 pascal, chez moi la station me donne température ext -3.8 °C hygro ext 78 % point de rosée -6.7 °C 1025 pascal.
A 10 heures, température intérieure 19.1 °C et température extérieure (-3.0 °C) hygro int 47 % et ext 77 %.
Toujours pas de givre sur l'échangeur et 630 Watts de consommation reprise 21.9 °C et soufflage 33.5 °C.
Delta 11.6 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2366 Watts /630 Watts = 3.75 de Cop (compteur 421.76 kWh).
A 12 heures, un arrêt de 4 minutes donc cycle de fonctionnement de 6 heurs = 360 minutes
A 13 heures, température intérieure 19.2 °C température extérieure (+0.7 °C) hygro int 49% et ext 66 %.
Consommation 660 Watts, reprise 22.8 °C et soufflage 35.6 °C. Toujours pas de givre sur l'échangeur.
Delta 12.8 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2611 Watts /660 Watts = 3.95 de Cop (compteur 423.68 kWh).
A 15 heures (compteur 424.95 kWh) temp intérieure 19.2 °C et extérieure +1.2 °C hygro int 47 % et ext 62 %.
Conso 620 Watts, reprise 22.4 °C et soufflage 34.8 °C et toujours pas de givre sur l'échangeur !!
Delta 12.4 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2529 Watts / 620 Watts = 4.08 de Cop.
A 19 heures température intérieure 19.4 °C et extérieure (- 0.6°C) hygro int 51 % et hygro ext 69 %.
Reprise 22.5 °C et soufflage 34.1 °C pas de givre sur l’échangeur consommation 620 Watts.
Delta 11.6 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2366 Watts /620 Watts = 3.81 de Cop (compteur 427.43kWh).
Éteint à 19 heures avec un total de 8.35 kWh / 13 heures de fonctionnement = 642 Watts / heures de moyenne !
Donc 13 heures de fonctionnement sans givre et sans dégivrage c'est plutôt rare mais un fonctionnement optimal.
Le fonctionnement de la machine a fonctionné à 50 à 55 % de charge partielle.
Cordialement, cathars
18 avril 2017 à 09:00

Bonjour,
Voilà je reviens pour donner les dernières mesures sur 7 heures de fonctionnement de ma PAC mono-Split Altech ATME 051ip15 sur la journée du 19/01/2017 la plus froide de janvier 2017 sur Bordeaux.
J'ai volontairement minoré le soufflage de 5 % car la régulation est donné pour 630 m3/h en petite vitesse mais j'ai mesuré 598 à 600 m3/h en régulation après 15 minutes de fonctionnement pour 37 db(A) pour l'unité extérieure le maximum enregistrer à 1 m en régime maximal et de 58 db(A) en pression acoustique ! et 65 db(A) en puissance acoustique à 20 cm de la machine le sonomètre un Sl100 Voltcraft le pl120 t2 Voltcraft avec les 2 sondes que j'ai personnellement étalonnées assez pointu à faire !!! pour les températures ext et hygrométrie une station l'across technologie assez précise et sonde placée haut dessus de l'unité extérieure à 1.80 m de hauteur pour ne pas être influencé par l'air de soufflage du ventilo et position face au nord ouest !
Allumage le 19/01/2017 à 5 heurs (consigne de 19 °C) temp intérieure 18.6 °C et extérieure (- 6°C ) hygrométrie intérieure 52 % et extérieure 79 % la consommation maxi démarrage 1410 Watts , la reprise maxi 24.1 °C, et soufflage maxi 44.7 °C, avec 600 m3/h au Split
delta 20.6 °C x 0.34 x 600 m3/h = 4202 Watts / 1410 W = (Cop de 2.98).
A 6 heures température intérieure 18.9 °C , et extérieure (- 7 °C) hygro int 51 % et ext 78 % consommation compteur 830 Watts reprise 22.1 °C , soufflage 35.8 °C givre sur échangeur 75 % partielle.
Delta 13.7 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2794 Watts /830 Watts = (Cop de 3.36).
A 7 heures température intérieure 18.9°C , et extérieure -7.4 °C , consommation compteur 810 Watts, reprise 22.0 °C, soufflage 35.2 °C givre sur échangeur 85 %.
Delta 13.2 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2692 Watts / 810 Watts = (Cop de 3.32).
A 7 h 40 arrêt pour dégivrage durée du Cycle de fonctionnement 160 minutes température extérieure (-7.6 °C)
Reprise à 7h50 consommation redémarrage maxi 1420 Watts reprise maxi 23.1 °C , soufflage maxi 42.7 °C.
Delta 19.6 °C x 0.34 x 600 m3/h = 3998 Watts /1420 Watts = (Cop de 2.81).
A 8 heures température intérieure 18.7 °C, et extérieure (-7.8 °C) hygro int 48% et ext 79 % consommation compteur 1130 Watts, reprise 22.5 °C, et soufflage 40.1°C.
Delta 17.6 °C x 0.34 x 600 m3/h = 3590 Watts /1130 Watts = (Cop de 3.17).
A 9 heures température intérieure 18.7 °C, et extérieure (-7.9 °C) hygro int 47 % et ext 79 % consommation compteur 1030 Watts, reprise 22.3 °C , et soufflage 39.0 °C, givre sur l'échangeur 70 % partiel.
Delta 16.7°C x 0.34 x 600 m3/h = 3406 Watts /1030 Watts = (Cop de 3.30).
A 9h45 arrêt pour dégivrage cycle de fonctionnement 115 minutes température extérieure (-6.4 °C) température intérieure 18.8 °C hygro int 47 % et ext 79 %.
Reprise à 9h55 consommation maxi redémarrage 1490 Watts reprise 23.5 °C , et soufflage 44.0 °C.
Delta 20.5 °C x 0.34 x 600 m3/h = 4182 Watts / 1490 Watts = (Cop de 2.80).
A 11 heures température intérieure 18.6 °C, et extérieure (-4 °C) hygro int 45 %, ext 80 % consommation compteur 920 Watts, reprise 22.6 °C, soufflage 38.8 °C givre 75 % partielle sur l’échangeur.
Delta 16.2 °C x 0.34 x 600 m3/h = 3304 Watts / 920 Watts = (Cop de 3.59).
A 12 heures température intérieure 18.8 °C, et extérieure -2 °C, hygro int 47 % et ext 78 % consommation compteur 900 Watts reprise 22.9 °C, et soufflage 37.7 °C givre échangeur 80 % partiel.
Delta 14.8 °C x 0.34 x 600 m3/h = 3019 Watts / 900 Watts = (3.35 de Cop).
A 12h05 arrêt pour dégivrage, cycle de fonctionnement 130 minutes reprise à 12h15 consommation de redémarrage 1650 Watts, reprise 24.2 °C et soufflage 47.4 °C température extérieure (-1.2 °C).
Delta 23.2°C x 0.34 x 600 m3/h = 4732 Watts /1650 Watts = (Cop de 2.86).
A 5 heures du matin à l'allumage sur le compteur MEMO4 427.53 kWh à 12 heures 433.99 kWh donc pour un fonctionnement de 7 heures j'ai consommé 6.46 kWh / 7 heurs = 922 Watts de moyenne.
La PAC a fonctionné à 78% à 80% de charge partielle car la consigne est restée à 19 °C avec une VMC à 63 m3/h !
Cordialement, cathars
Voilà je reviens pour donner les dernières mesures sur 7 heures de fonctionnement de ma PAC mono-Split Altech ATME 051ip15 sur la journée du 19/01/2017 la plus froide de janvier 2017 sur Bordeaux.
J'ai volontairement minoré le soufflage de 5 % car la régulation est donné pour 630 m3/h en petite vitesse mais j'ai mesuré 598 à 600 m3/h en régulation après 15 minutes de fonctionnement pour 37 db(A) pour l'unité extérieure le maximum enregistrer à 1 m en régime maximal et de 58 db(A) en pression acoustique ! et 65 db(A) en puissance acoustique à 20 cm de la machine le sonomètre un Sl100 Voltcraft le pl120 t2 Voltcraft avec les 2 sondes que j'ai personnellement étalonnées assez pointu à faire !!! pour les températures ext et hygrométrie une station l'across technologie assez précise et sonde placée haut dessus de l'unité extérieure à 1.80 m de hauteur pour ne pas être influencé par l'air de soufflage du ventilo et position face au nord ouest !
Allumage le 19/01/2017 à 5 heurs (consigne de 19 °C) temp intérieure 18.6 °C et extérieure (- 6°C ) hygrométrie intérieure 52 % et extérieure 79 % la consommation maxi démarrage 1410 Watts , la reprise maxi 24.1 °C, et soufflage maxi 44.7 °C, avec 600 m3/h au Split
delta 20.6 °C x 0.34 x 600 m3/h = 4202 Watts / 1410 W = (Cop de 2.98).
A 6 heures température intérieure 18.9 °C , et extérieure (- 7 °C) hygro int 51 % et ext 78 % consommation compteur 830 Watts reprise 22.1 °C , soufflage 35.8 °C givre sur échangeur 75 % partielle.
Delta 13.7 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2794 Watts /830 Watts = (Cop de 3.36).
A 7 heures température intérieure 18.9°C , et extérieure -7.4 °C , consommation compteur 810 Watts, reprise 22.0 °C, soufflage 35.2 °C givre sur échangeur 85 %.
Delta 13.2 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2692 Watts / 810 Watts = (Cop de 3.32).
A 7 h 40 arrêt pour dégivrage durée du Cycle de fonctionnement 160 minutes température extérieure (-7.6 °C)
Reprise à 7h50 consommation redémarrage maxi 1420 Watts reprise maxi 23.1 °C , soufflage maxi 42.7 °C.
Delta 19.6 °C x 0.34 x 600 m3/h = 3998 Watts /1420 Watts = (Cop de 2.81).
A 8 heures température intérieure 18.7 °C, et extérieure (-7.8 °C) hygro int 48% et ext 79 % consommation compteur 1130 Watts, reprise 22.5 °C, et soufflage 40.1°C.
Delta 17.6 °C x 0.34 x 600 m3/h = 3590 Watts /1130 Watts = (Cop de 3.17).
A 9 heures température intérieure 18.7 °C, et extérieure (-7.9 °C) hygro int 47 % et ext 79 % consommation compteur 1030 Watts, reprise 22.3 °C , et soufflage 39.0 °C, givre sur l'échangeur 70 % partiel.
Delta 16.7°C x 0.34 x 600 m3/h = 3406 Watts /1030 Watts = (Cop de 3.30).
A 9h45 arrêt pour dégivrage cycle de fonctionnement 115 minutes température extérieure (-6.4 °C) température intérieure 18.8 °C hygro int 47 % et ext 79 %.
Reprise à 9h55 consommation maxi redémarrage 1490 Watts reprise 23.5 °C , et soufflage 44.0 °C.
Delta 20.5 °C x 0.34 x 600 m3/h = 4182 Watts / 1490 Watts = (Cop de 2.80).
A 11 heures température intérieure 18.6 °C, et extérieure (-4 °C) hygro int 45 %, ext 80 % consommation compteur 920 Watts, reprise 22.6 °C, soufflage 38.8 °C givre 75 % partielle sur l’échangeur.
Delta 16.2 °C x 0.34 x 600 m3/h = 3304 Watts / 920 Watts = (Cop de 3.59).
A 12 heures température intérieure 18.8 °C, et extérieure -2 °C, hygro int 47 % et ext 78 % consommation compteur 900 Watts reprise 22.9 °C, et soufflage 37.7 °C givre échangeur 80 % partiel.
Delta 14.8 °C x 0.34 x 600 m3/h = 3019 Watts / 900 Watts = (3.35 de Cop).
A 12h05 arrêt pour dégivrage, cycle de fonctionnement 130 minutes reprise à 12h15 consommation de redémarrage 1650 Watts, reprise 24.2 °C et soufflage 47.4 °C température extérieure (-1.2 °C).
Delta 23.2°C x 0.34 x 600 m3/h = 4732 Watts /1650 Watts = (Cop de 2.86).
A 5 heures du matin à l'allumage sur le compteur MEMO4 427.53 kWh à 12 heures 433.99 kWh donc pour un fonctionnement de 7 heures j'ai consommé 6.46 kWh / 7 heurs = 922 Watts de moyenne.
La PAC a fonctionné à 78% à 80% de charge partielle car la consigne est restée à 19 °C avec une VMC à 63 m3/h !
Cordialement, cathars
18 avril 2017 à 08:55

Bonjour à tous,
Merci Dom pour votre précision, c'est vrai que la plupart des compteurs chez les particuliers parlent en kWh mais j'ai vu aussi que le 1000 kWh est l’équivalence de 1 MWh mais pour la précision on utilise plus facilement sur les factures que nous envoient EDF ou autre, c'est en kWh/an.
Mais vous avez raison de le souligner c'est comme l'unité extérieure prise en glace, et givrer !
C'est pour cela que lors de mes mesures sur mon mono-Split je parle de givre partiel pour qu'il n'y ait pas de confusion !
Cordialement. cathars, un ami aussi des PAC.
Merci Dom pour votre précision, c'est vrai que la plupart des compteurs chez les particuliers parlent en kWh mais j'ai vu aussi que le 1000 kWh est l’équivalence de 1 MWh mais pour la précision on utilise plus facilement sur les factures que nous envoient EDF ou autre, c'est en kWh/an.
Mais vous avez raison de le souligner c'est comme l'unité extérieure prise en glace, et givrer !

C'est pour cela que lors de mes mesures sur mon mono-Split je parle de givre partiel pour qu'il n'y ait pas de confusion !
Cordialement. cathars, un ami aussi des PAC.

18 avril 2017 à 08:26

Bonjour à tous,
Les dernières mesures sur 8h30 de fonctionnement avec des températures au-dessus de zéro entre 1.5°C et 10.8°C. VMC 98m3/h et un COP qui passe de 3.78 à 5.46 et avec une consigne de 19°C ma machine fonctionne à charge partielle de 40 à 50% de sa puissance nominale !
Allumage le 18/02/2017 à 5 heures consigne 19°C (compteur 663.94 kWh).
Température intérieure 17.5°C et extérieure 3.0°C .
A 6 heures température extérieure 18.3°C et extérieure 2.4°C, hygro int 57%, et ext 81% compteur (664.64kWh).
Reprise 21.9°C et soufflage 34.9°C consommation 570/580 Watts 50% de givre partiel sur l'échangeur.
Delta 13°C x 0.34 x 600 m3/h = 2652 Watts / 580 Watts = (COP de 4.57).
A 7 heures température intérieure 18.8°C et extérieure 1.9°C hygro int 56% et ext 80% (compteur 665.21 kWh).
Reprise 22.4°C et soufflage 34.1°C conso 570 Watts givre sur l'échangeur = 75 % partiel.
Delta 11.7°C x 0.34 x 600 m3/h = 2386 Watts/ 570 Watts = (COP de 4.18) .
A 7h30 arrêt dégivrage après un cycle de 150 minutes reprise à 7h40 temp int 18.9°C et ext 1.8°C.
Conso redémarrage 1740 W reprise maxi 25.1°C et soufflage maxi 50.1°C.
Delta 25°C x 0.34 x 600 m3/h = 5100 Watts /1740 Watts = (COP de 2.93).
A 8 heures température intérieure 18.9°C température extérieure 1.5°C reprise 22.5°C et soufflage 34.8°C.
Delta 12.3°C x 0.34 x 600 m3/h = 2509 Watts / 640 Watts = (COP de 3.92).
(compteur 665.85 kWh).
A 9 heures compteur 666.38 kWh, température intérieure 19.2°C et extérieure 2.1°C.
Hygro int 55% et ext 82% reprise 22.6°C et soufflage 34.5°C givre 50% partielle sur l'échangeur.
Delta 11.9°C x 0.34 x 600 m3/h = 2427 Watts / 530 Watts = (COP de 4.58).
A 10 heures (compteur 666.93 kWh) température intérieure 19.5°C, et température extérieure 4.5°C.
Hygro int 54% et hygro ext 86% givre sur l'échangeur reste à 50% partiel.
Conso 550 W reprise 22.9°C et soufflage 35.6°C.
Delta 12.7°C x 0.34 x 600 m3/h = 2590 Watts / 550 Watts = (COP de 4.71).
A 12 heures (compteur 668.02 kWh) température intérieure 19.8°C et température extérieure 10.8°C.
Plus de givre sur l'échangeur conso 560 W hygro int 54% et hygro ext 86% reprise 23.7°C et soufflage 38.7°C.
Delta 15°C x 0.34 x 600 m3/h = 3060 Watts / 560 Watts = (COP de 5.46).
Éteint à 13h30 température intérieure 20.5°C et température extérieure 15°C (compteur 668.78 kWh) = 4.84 kWh total /8h30 = 583 Watts de moyenne avec 1 dégivrage.
Voilà pour le résultat des mesures effectuées avec mes petits moyens personnels.
Cordialement. cathars
Les dernières mesures sur 8h30 de fonctionnement avec des températures au-dessus de zéro entre 1.5°C et 10.8°C. VMC 98m3/h et un COP qui passe de 3.78 à 5.46 et avec une consigne de 19°C ma machine fonctionne à charge partielle de 40 à 50% de sa puissance nominale !
Allumage le 18/02/2017 à 5 heures consigne 19°C (compteur 663.94 kWh).
Température intérieure 17.5°C et extérieure 3.0°C .
A 6 heures température extérieure 18.3°C et extérieure 2.4°C, hygro int 57%, et ext 81% compteur (664.64kWh).
Reprise 21.9°C et soufflage 34.9°C consommation 570/580 Watts 50% de givre partiel sur l'échangeur.
Delta 13°C x 0.34 x 600 m3/h = 2652 Watts / 580 Watts = (COP de 4.57).
A 7 heures température intérieure 18.8°C et extérieure 1.9°C hygro int 56% et ext 80% (compteur 665.21 kWh).
Reprise 22.4°C et soufflage 34.1°C conso 570 Watts givre sur l'échangeur = 75 % partiel.
Delta 11.7°C x 0.34 x 600 m3/h = 2386 Watts/ 570 Watts = (COP de 4.18) .
A 7h30 arrêt dégivrage après un cycle de 150 minutes reprise à 7h40 temp int 18.9°C et ext 1.8°C.
Conso redémarrage 1740 W reprise maxi 25.1°C et soufflage maxi 50.1°C.
Delta 25°C x 0.34 x 600 m3/h = 5100 Watts /1740 Watts = (COP de 2.93).
A 8 heures température intérieure 18.9°C température extérieure 1.5°C reprise 22.5°C et soufflage 34.8°C.
Delta 12.3°C x 0.34 x 600 m3/h = 2509 Watts / 640 Watts = (COP de 3.92).
(compteur 665.85 kWh).
A 9 heures compteur 666.38 kWh, température intérieure 19.2°C et extérieure 2.1°C.
Hygro int 55% et ext 82% reprise 22.6°C et soufflage 34.5°C givre 50% partielle sur l'échangeur.
Delta 11.9°C x 0.34 x 600 m3/h = 2427 Watts / 530 Watts = (COP de 4.58).
A 10 heures (compteur 666.93 kWh) température intérieure 19.5°C, et température extérieure 4.5°C.
Hygro int 54% et hygro ext 86% givre sur l'échangeur reste à 50% partiel.
Conso 550 W reprise 22.9°C et soufflage 35.6°C.
Delta 12.7°C x 0.34 x 600 m3/h = 2590 Watts / 550 Watts = (COP de 4.71).
A 12 heures (compteur 668.02 kWh) température intérieure 19.8°C et température extérieure 10.8°C.
Plus de givre sur l'échangeur conso 560 W hygro int 54% et hygro ext 86% reprise 23.7°C et soufflage 38.7°C.
Delta 15°C x 0.34 x 600 m3/h = 3060 Watts / 560 Watts = (COP de 5.46).
Éteint à 13h30 température intérieure 20.5°C et température extérieure 15°C (compteur 668.78 kWh) = 4.84 kWh total /8h30 = 583 Watts de moyenne avec 1 dégivrage.
Voilà pour le résultat des mesures effectuées avec mes petits moyens personnels.
Cordialement. cathars
17 avril 2017 à 16:28

Bonjour,
Pour l'utilisation d'un ballon tampon et exclusivement lors de l'installation d'une PAC air/eau si je ne me trompe pas.
Ou d'avoir aussi un dimensionnement des radiateurs à eau un peu plus important en volume pour augmenter ainsi l'inertie de l'installation.
PL a raison sur le fait qu'il vaut mieux ne pas surdimensionner l'installation, à l'exception prés d'avoir une régulation qui puisse être vraiment excellente, voire 15% de la puissance nominale, avec un minimum de puissance restituée lors de température au dessus de 8 à 10 degrés !! Tout cela se calcule avec un installateur qui connait bien les machines de la marque qu'il installe.
De ce fait il faut utiliser une installation réglée aux petits oignons, sinon cycle court dû à un surdimensionnement car si la machine régule à 30 ou 40% de sa puissance nominale à des températures douces vous aurez forcément des cycles courts.
Pour les MWh/an vous devez sûrement parler de 5 à 6 milles kWh/an non ???
Cordialement, cathars
Pour l'utilisation d'un ballon tampon et exclusivement lors de l'installation d'une PAC air/eau si je ne me trompe pas.
Ou d'avoir aussi un dimensionnement des radiateurs à eau un peu plus important en volume pour augmenter ainsi l'inertie de l'installation.
PL a raison sur le fait qu'il vaut mieux ne pas surdimensionner l'installation, à l'exception prés d'avoir une régulation qui puisse être vraiment excellente, voire 15% de la puissance nominale, avec un minimum de puissance restituée lors de température au dessus de 8 à 10 degrés !! Tout cela se calcule avec un installateur qui connait bien les machines de la marque qu'il installe.
De ce fait il faut utiliser une installation réglée aux petits oignons, sinon cycle court dû à un surdimensionnement car si la machine régule à 30 ou 40% de sa puissance nominale à des températures douces vous aurez forcément des cycles courts.
Pour les MWh/an vous devez sûrement parler de 5 à 6 milles kWh/an non ???
Cordialement, cathars
17 avril 2017 à 09:25

Bonsoir Manu, et merci pour le retour. 
Cordialement. cathars

Cordialement. cathars
16 avril 2017 à 18:38

Bonjour à tous,
Bon je vois que je n'arrive pas à installer cette vidéo où l'on voit la personne qui purge l'unité extérieure par 3 fois de suite.
De plus sur les anciennes notices Airton avec 3.50 m de tube ils préconisent cette manip de purge !!
Les raccords rapide pour l'installation de climatisation date de 1970 !
Cordialement. cathars
Bon je vois que je n'arrive pas à installer cette vidéo où l'on voit la personne qui purge l'unité extérieure par 3 fois de suite.
De plus sur les anciennes notices Airton avec 3.50 m de tube ils préconisent cette manip de purge !!
Les raccords rapide pour l'installation de climatisation date de 1970 !
Cordialement. cathars
16 avril 2017 à 08:43

Bonsoir à tous,
J'espère que là cela va fonctionner
!
https://www.youtube.com/watch?v=kLtlak36bh8&ab_channel=VialHabitat
Cordialement. cathars
J'espère que là cela va fonctionner

https://www.youtube.com/watch?v=kLtlak36bh8&ab_channel=VialHabitat
Cordialement. cathars
15 avril 2017 à 21:01

Bonsoir à tous,
Dans cette vidéo, je rejoins ce que dit pbm sur la purge préconisée en plein air !!
Installation Climatisation
Vidéo pour "video installation et purge airton" : 7:05
https://www.youtube.com/watch?v=kLtlak36bh8
Guide de montage d'une climatisation Vial Menuiseries.
Cordialement. cathars
Dans cette vidéo, je rejoins ce que dit pbm sur la purge préconisée en plein air !!
Installation Climatisation
Vidéo pour "video installation et purge airton" : 7:05
https://www.youtube.com/watch?v=kLtlak36bh8
Guide de montage d'une climatisation Vial Menuiseries.
Cordialement. cathars
15 avril 2017 à 18:58

Bonsoir,
C'est un peu comme les sondes placées sur les Splits à une hauteur de 2.30 m, elles ont une différence de 4 à 5 degrés avant coupure de l'unité extérieure.
Exemple si je demande 19°C la sonde coupe à 24°C, et sur 20°C se coupe à 25°C sûrement étudiée, car placée à une hauteur de plus de 2 mètres.
PL vous a sorti une bonne épine du pied.
Cordialement, cathars.
C'est un peu comme les sondes placées sur les Splits à une hauteur de 2.30 m, elles ont une différence de 4 à 5 degrés avant coupure de l'unité extérieure.
Exemple si je demande 19°C la sonde coupe à 24°C, et sur 20°C se coupe à 25°C sûrement étudiée, car placée à une hauteur de plus de 2 mètres.
PL vous a sorti une bonne épine du pied.

Cordialement, cathars.
14 avril 2017 à 18:42

Bonsoir,
Bon OK c'est bien plus clair comme cela, les factures d'entretien sont pour la plupart des marques, une obligation pour avoir 5 ans ! Bien que je fasse mon entretien personnellement c'est vrai que normalement si l'installation est bien faite, et bien dimensionnée pas trop de risque.
Donc maintenant où est l'avantage d'avoir des raccords Readyclim, alors que de bons dudgeons bien conçus sont bien souvent plus fiables !!
Cordialement, cathars
Bon OK c'est bien plus clair comme cela, les factures d'entretien sont pour la plupart des marques, une obligation pour avoir 5 ans ! Bien que je fasse mon entretien personnellement c'est vrai que normalement si l'installation est bien faite, et bien dimensionnée pas trop de risque.
Donc maintenant où est l'avantage d'avoir des raccords Readyclim, alors que de bons dudgeons bien conçus sont bien souvent plus fiables !!
Cordialement, cathars
14 avril 2017 à 17:50

Bonjour,
Oui avec des températures plus basses voire en dessous de zéro l'unité extérieure fonctionne à un régime plus fort, quand l'unité extérieure est prise en glace et que le fluide frigorigène n'est plus à la température efficace pour chauffer correctement, la clim donne un ordre de dégivrage, qui se traduit par des bruits de fluide style bouilloire, craquement dû à la dilatation des plastiques et une remontée de la puissance calorifique de l’installation par une vitesse au maximum de sa puissance.
Je pense que l'unité extérieure doit être tout près de leur chambre à coucher pour entendre le fonctionnement de la machine, à l’extérieur ?
Vous dites qu'ils ont rajouté 2 consoles mais vous parlez que d'une unité extérieure prise en glace ??
J'espère qu'ils ne l'ont pas ajouté sur l'unité extérieure existante car le dysfonctionnement serait justifié et de plus est-ce qu’il est possible de le faire, oui quand l'unité extérieure est prévue d'origine pour plusieurs splits ou console.
Cordialement, cathars
Oui avec des températures plus basses voire en dessous de zéro l'unité extérieure fonctionne à un régime plus fort, quand l'unité extérieure est prise en glace et que le fluide frigorigène n'est plus à la température efficace pour chauffer correctement, la clim donne un ordre de dégivrage, qui se traduit par des bruits de fluide style bouilloire, craquement dû à la dilatation des plastiques et une remontée de la puissance calorifique de l’installation par une vitesse au maximum de sa puissance.
Je pense que l'unité extérieure doit être tout près de leur chambre à coucher pour entendre le fonctionnement de la machine, à l’extérieur ?
Vous dites qu'ils ont rajouté 2 consoles mais vous parlez que d'une unité extérieure prise en glace ??
J'espère qu'ils ne l'ont pas ajouté sur l'unité extérieure existante car le dysfonctionnement serait justifié et de plus est-ce qu’il est possible de le faire, oui quand l'unité extérieure est prévue d'origine pour plusieurs splits ou console.
Cordialement, cathars
14 avril 2017 à 14:39

Bonjour,
Qui vous a fait une garantie de 3 ans de plus le magasin Brico Dépôt ???
Car j'ai remarqué que même les clim vendues en grande surface pour bénéficier d'une garantie, demande explicitement la mise en service par un frigoriste.
Donc c'est juste pour l’info.
Cordialement, cathars
Qui vous a fait une garantie de 3 ans de plus le magasin Brico Dépôt ???
Car j'ai remarqué que même les clim vendues en grande surface pour bénéficier d'une garantie, demande explicitement la mise en service par un frigoriste.
Donc c'est juste pour l’info.
Cordialement, cathars
14 avril 2017 à 13:53

Bonjour,
Le positionnement des sondes a aussi son importance, de plus je ne connais pas la puissance thermique de vos machines par bureau, et avez-vous fait un bilan thermique de vos déperditions et de la puissance à installer ??
Je peux me tromper mais il se peut que votre installation soit surdimensionnée pour le volume à traiter ?
Exemple si vous voulez mettre 19 degrés de consigne, mais que la machine au minimum de sa puissance chauffe un volume trop petit vous aurez une température supérieure dans vos pièces et des cycles courts sans arrêt, la machine ne pourra pas réguler correctement.
Cordialement, cathars
Le positionnement des sondes a aussi son importance, de plus je ne connais pas la puissance thermique de vos machines par bureau, et avez-vous fait un bilan thermique de vos déperditions et de la puissance à installer ??
Je peux me tromper mais il se peut que votre installation soit surdimensionnée pour le volume à traiter ?
Exemple si vous voulez mettre 19 degrés de consigne, mais que la machine au minimum de sa puissance chauffe un volume trop petit vous aurez une température supérieure dans vos pièces et des cycles courts sans arrêt, la machine ne pourra pas réguler correctement.
Cordialement, cathars
14 avril 2017 à 09:51

Bonjour à tous,
Pour répondre à xavierb,
Calcul du coefficient de performance (COP)
Calculer le coefficient de performance de la pompe à chaleur sachant que :
COP = Pu / Pa (Puissance calorifique / Puissance absorbée).
Nota : nous considérons cette formule correcte mais en énergétique nous appellerons la puissance calorifique k. soit le COP = k / Pa
Une formule simplifiée permet de calculer la puissance calorifique pour l‟air :
Pu = 0.34 x Qv x DT avec Débit : Qv (m3 / h) voir les valeurs ci-après.
Différence température : DT en °C
Le débit d'air brassé par le ventilateur en m/3h.
Cordialement, cathars
Pour répondre à xavierb,
Calcul du coefficient de performance (COP)
Calculer le coefficient de performance de la pompe à chaleur sachant que :
COP = Pu / Pa (Puissance calorifique / Puissance absorbée).
Nota : nous considérons cette formule correcte mais en énergétique nous appellerons la puissance calorifique k. soit le COP = k / Pa
Une formule simplifiée permet de calculer la puissance calorifique pour l‟air :
Pu = 0.34 x Qv x DT avec Débit : Qv (m3 / h) voir les valeurs ci-après.
Différence température : DT en °C
Le débit d'air brassé par le ventilateur en m/3h.
Cordialement, cathars
14 avril 2017 à 08:21

Bonjour à tous,
Voici un test sur 13 heures de fonctionnement avec VMC éteinte et consigne à 19°C (compteur 419.08 kWh).
Le 18/01/2017 à 6 heures allumage clim température intérieure 18.7°C température extérieure (-2.9 °C).
Hygro int 48% et hygro ext 75% consommation maximum démarrage 1540 Watts reprise 23°C soufflage 47.0°C.
Delta 24°C x 0.34 x 600 m3/h = 4896 Watts /1540 W = (3.17 de Cop).
A 7 heures, température intérieure 19°C et extérieure (-3.2°C ) hygro int 48% et ext 76%, conso 630 Watts instantanée, reprise 21.8°C et soufflage 33.6°C pas de givre sur l'échangeur (compteur 419.87 kWh).
Delta 11.8°C x 0.34 x 600 m3/h = 2407 Watts /630 Watts = (3.82 de Cop).
A 8 heures, température intérieure 19°C température extérieure (-3.6°C) hygro int 46% et ext 77%.
Consommation 630 Watts, reprise 21.9°C et soufflage 33.6°C pas de givre sur l'échangeur compteur 420.50 kWh.
Delta 11.7°C x 0.34 x 600 m3/h = 2386 Watts / 630 Watts = (3.78 de Cop).
A 8h20, mesure de la station de Mérignac à 10 km de chez moi = (- 4°C) hygrométrie extérieure 77% 1028 pascal point de rosée à -7.1°C. Chez moi température extérieure (-3.7°C) et 78% d'hygrométrie ext.
A 9 heures, température intérieure 19°C et température extérieure (-3.7°C) hygro int 46% et hygro ext 79%.
Pas de givre sur l'échangeur compteur 421.13kWh, conso 630 Watts reprise 21.9°C et soufflage 33.5°C.
Delta 11.6°C x 0.34 x 600 m3/h = 2366 Watts /630 Watts = (3.75 de Cop).
A 9h20, station de Mérignac, temp ext -4°C hygro ext 77% point de rosée -7°C pression 1025 pascal. Chez moi la station me donne temp ext -3.8°C hygro ext 78% point de rosée -6.7°C 1025 pascal.
A 10 heures, température intérieure 19.1°C et température extérieure (-3.0 °C) hygro int 47% et ext 77%.
Toujours pas de givre sur l'échangeur et 630 Watts de consommation reprise 21.9°C et soufflage 33.5°C.
Delta 11.6°C x 0.34 x 600 m3/h = 2366 Watts / 630 Watts = 3.75 de Cop (compteur 421.76 kWh).
A 12 heures, un arrêt de 4 minutes donc cycle de fonctionnement de 6 heures = 360 minutes.
A 13 heures, température intérieure 19.2°C température extérieure (+0.7°C) hygro int 49% et ext 66%.
Consommation 660 Watts, reprise 22.8°C et soufflage 35.6°C. Toujours pas de givre sur l'échangeur.
Delta 12.8°C x 0.34 x 600 m3/h = 2611 Watts / 660 Watts = 3.95 de Cop (compteur 423.68 kWh).
A 15 heures (compteur 424.95 kWh) temp intérieure 19.2°C et extérieure +1.2°C hygro int 47% et ext 62%.
Conso 620 Watts, reprise 22.4°C et soufflage 34.8°C et toujours pas de givre sur l'échangeur !!
Delta 12.4°C x 0.34 x 600 m3/h = 2529 Watts / 620 Watts = 4.08 de Cop.
A 19 heures température intérieure 19.4°C et extérieure (- 0.6°C) hygro int 51% et hygro ext 69%.
Reprise 22.5°C et soufflage 34.1°C pas de givre sur l’échangeur consommation 620 Watts.
Delta 11.6°C x 0.34 x 600 m3/h = 2366 Watts / 620 Watts = 3.81 de Cop (compteur 427.43kWh).
Éteint à 19 heures avec un total de 8.35 kWh / 13 heures de fonctionnement = 642 Watts / heure de moyenne !
Donc 13 heures de fonctionnement sans givre et sans dégivrage c'est plutôt rare mais un fonctionnement optimal.
Le fonctionnement de la machine a fonctionné à 50 à 55% de charge partielle !
Cordialement, cathars
Voici un test sur 13 heures de fonctionnement avec VMC éteinte et consigne à 19°C (compteur 419.08 kWh).
Le 18/01/2017 à 6 heures allumage clim température intérieure 18.7°C température extérieure (-2.9 °C).
Hygro int 48% et hygro ext 75% consommation maximum démarrage 1540 Watts reprise 23°C soufflage 47.0°C.
Delta 24°C x 0.34 x 600 m3/h = 4896 Watts /1540 W = (3.17 de Cop).
A 7 heures, température intérieure 19°C et extérieure (-3.2°C ) hygro int 48% et ext 76%, conso 630 Watts instantanée, reprise 21.8°C et soufflage 33.6°C pas de givre sur l'échangeur (compteur 419.87 kWh).
Delta 11.8°C x 0.34 x 600 m3/h = 2407 Watts /630 Watts = (3.82 de Cop).
A 8 heures, température intérieure 19°C température extérieure (-3.6°C) hygro int 46% et ext 77%.
Consommation 630 Watts, reprise 21.9°C et soufflage 33.6°C pas de givre sur l'échangeur compteur 420.50 kWh.
Delta 11.7°C x 0.34 x 600 m3/h = 2386 Watts / 630 Watts = (3.78 de Cop).
A 8h20, mesure de la station de Mérignac à 10 km de chez moi = (- 4°C) hygrométrie extérieure 77% 1028 pascal point de rosée à -7.1°C. Chez moi température extérieure (-3.7°C) et 78% d'hygrométrie ext.
A 9 heures, température intérieure 19°C et température extérieure (-3.7°C) hygro int 46% et hygro ext 79%.
Pas de givre sur l'échangeur compteur 421.13kWh, conso 630 Watts reprise 21.9°C et soufflage 33.5°C.
Delta 11.6°C x 0.34 x 600 m3/h = 2366 Watts /630 Watts = (3.75 de Cop).
A 9h20, station de Mérignac, temp ext -4°C hygro ext 77% point de rosée -7°C pression 1025 pascal. Chez moi la station me donne temp ext -3.8°C hygro ext 78% point de rosée -6.7°C 1025 pascal.
A 10 heures, température intérieure 19.1°C et température extérieure (-3.0 °C) hygro int 47% et ext 77%.
Toujours pas de givre sur l'échangeur et 630 Watts de consommation reprise 21.9°C et soufflage 33.5°C.
Delta 11.6°C x 0.34 x 600 m3/h = 2366 Watts / 630 Watts = 3.75 de Cop (compteur 421.76 kWh).
A 12 heures, un arrêt de 4 minutes donc cycle de fonctionnement de 6 heures = 360 minutes.
A 13 heures, température intérieure 19.2°C température extérieure (+0.7°C) hygro int 49% et ext 66%.
Consommation 660 Watts, reprise 22.8°C et soufflage 35.6°C. Toujours pas de givre sur l'échangeur.
Delta 12.8°C x 0.34 x 600 m3/h = 2611 Watts / 660 Watts = 3.95 de Cop (compteur 423.68 kWh).
A 15 heures (compteur 424.95 kWh) temp intérieure 19.2°C et extérieure +1.2°C hygro int 47% et ext 62%.
Conso 620 Watts, reprise 22.4°C et soufflage 34.8°C et toujours pas de givre sur l'échangeur !!
Delta 12.4°C x 0.34 x 600 m3/h = 2529 Watts / 620 Watts = 4.08 de Cop.
A 19 heures température intérieure 19.4°C et extérieure (- 0.6°C) hygro int 51% et hygro ext 69%.
Reprise 22.5°C et soufflage 34.1°C pas de givre sur l’échangeur consommation 620 Watts.
Delta 11.6°C x 0.34 x 600 m3/h = 2366 Watts / 620 Watts = 3.81 de Cop (compteur 427.43kWh).
Éteint à 19 heures avec un total de 8.35 kWh / 13 heures de fonctionnement = 642 Watts / heure de moyenne !
Donc 13 heures de fonctionnement sans givre et sans dégivrage c'est plutôt rare mais un fonctionnement optimal.
Le fonctionnement de la machine a fonctionné à 50 à 55% de charge partielle !
Cordialement, cathars
13 avril 2017 à 16:12

Bonjour à tous,
Merci pour le compliment, mais j'ai fait des mesures depuis 3 ans, mais jamais avec autant de détails, et encore je ne donne pas tous les détails car je prenais les mesures toutes les 30 minutes.
Mais comme vous dites le bon dimensionnement de la machine est déterminante pour avoir cette efficacité.
Chose que beaucoup d'intervenants sur ce forum qui ont fait installer une machine sans prendre en compte les déperditions thermiques ont souvent des déconvenues.
Je voulais simplement faire des mesures au plus juste j'ai investi pour ce faire près de 250 euros 2 thermomètres Voltcraft dont un avec 2 sondes et un sonomètre, la station était déjà installée !
Les pompes à chaleur air/air avec leur système inverter sont très efficaces si elle sont correctement dimensionnées.
J'ai encore des mesures à donner à des températures en dessous de zéro +1.2°C à -3.7°C sur 13 heures de fonctionnement ! avec des Cop meilleurs car sur 13 heures pas de givre à constater mais VMC éteinte et hygrométrie plus basse ! et consigne sur 19 degrés !
Cordialement, cathars
Merci pour le compliment, mais j'ai fait des mesures depuis 3 ans, mais jamais avec autant de détails, et encore je ne donne pas tous les détails car je prenais les mesures toutes les 30 minutes.
Mais comme vous dites le bon dimensionnement de la machine est déterminante pour avoir cette efficacité.
Chose que beaucoup d'intervenants sur ce forum qui ont fait installer une machine sans prendre en compte les déperditions thermiques ont souvent des déconvenues.
Je voulais simplement faire des mesures au plus juste j'ai investi pour ce faire près de 250 euros 2 thermomètres Voltcraft dont un avec 2 sondes et un sonomètre, la station était déjà installée !
Les pompes à chaleur air/air avec leur système inverter sont très efficaces si elle sont correctement dimensionnées.
J'ai encore des mesures à donner à des températures en dessous de zéro +1.2°C à -3.7°C sur 13 heures de fonctionnement ! avec des Cop meilleurs car sur 13 heures pas de givre à constater mais VMC éteinte et hygrométrie plus basse ! et consigne sur 19 degrés !

Cordialement, cathars
13 avril 2017 à 09:10

Bonjour,
Voilà je reviens pour donner les dernières mesures sur 7 heures de fonctionnement de ma PAC mono-Split Altech Atme 051ip15 sur la journée du 19/01/2017 la plus froide de janvier 2017 sur Bordeaux.
J'ai volontairement minoré le soufflage de 5 % car la régulation est donnée pour 630 m3/h en petite vitesse mais j'ai mesuré 598 à 600 m3/h en régulation après 15 minutes de fonctionnement pour 37 db(A) pour l'unité extérieure le maximum enregistré à 1 m en régime maximal et de 58 db(A) en pression acoustique ! et 65 db(A) en puissance acoustique à 20 cm de la machine le sonomètre un Sl100 Voltcraft le pl120 t2 Voltcraft avec les 2 sondes que j'ai personnellement étalonnées, assez pointu à faire.
Pour les températures extérieures et hygrométrie une station l'Across Technologie assez précise et sonde placée haut dessus de l'unité extérieure à 1.80 m de hauteur pour ne pas être influencé par l'air de soufflage du ventilo et position face au nord ouest !
Allumage le 19/01/2017 à 5 heures (consigne de 19°C) température intérieure 18.6°C et extérieure (- 6°C) hygrométrie intérieure 52% et extérieure 79% la consommation maxi démarrage 1410 Watts, la reprise maxi 24.1 °C, et soufflage maxi 44.7°C, avec 600 m3/h au Split
delta 20.6°C x 0.34 x 600 m3/h = 4202 Watts / 1410 W = (Cop de 2.98).
A 6 heures température intérieure 18.9°C, et extérieure (- 7°C) hygro intérieure 51% et extérieure 78% consommation compteur 830 Watts reprise 22.1°C, soufflage 35.8°C givre sur échangeur 75% partiel.
Delta 13.7°C x 0.34 x 600 m3/h = 2794 Watts /830 Watts = (Cop de 3.36).
A 7 heures température intérieure 18.9°C, et extérieure -7.4°C, consommation compteur 810 Watts, reprise 22.0°C, soufflage 35.2°C givre sur échangeur 85%.
Delta 13.2°C x 0.34 x 600 m3/h = 2692 Watts / 810 Watts = (Cop de 3.32).
A 7 h 40 arrêt pour dégivrage durée du Cycle de fonctionnement 160 minutes température extérieure (-7.6 °C).
Reprise à 7h50 consommation redémarrage maxi 1420 Watts reprise maxi 23.1°C, soufflage maxi 42.7°C.
Delta 19.6°C x 0.34 x 600 m3/h = 3998 Watts /1420 Watts = (Cop de 2.81).
A 8 heures température intérieure 18.7°C, et extérieure (-7.8°C) hygro int 48% et ext 79% consommation compteur 1130 Watts, reprise 22.5°C ,et soufflage 40.1°C.
Delta 17.6°C x 0.34 x 600 m3/h = 3590 Watts /1130 Watts = (Cop de 3.17).
A 9 heures température intérieure 18.7°C, et extérieure (-7.9°C) hygro int 47% et ext 79% consommation compteur 1030 Watts, reprise 22.3°C, et soufflage 39.0°C. Givre sur l'échangeur 70 % partiel.
Delta 16.7°C x 0.34 x 600 m3/h = 3406 Watts /1030 Watts = (Cop de 3.30).
A 9h45 arrêt pour dégivrage cycle de fonctionnement 115 minutes, température extérieure (-6.4°C) température intérieure 18.8°C hygro int 47% et extérieure 79%.
Reprise à 9h55 consommation maxi redémarrage 1490 Watts reprise 23.5°C, et soufflage 44.0°C.
Delta 20.5°C x 0.34 x 600 m3/h = 4182 Watts / 1490 Watts = (Cop de 2.80).
A 11 heures température intérieure 18.6°C, et extérieure (-4°C) hygro int 45%, ext 80% consommation compteur 920 Watts, reprise 22.6°C, soufflage 38.8°C givre 75% partiel sur l’échangeur.
Delta 16.2°C x 0.34 x 600 m3/h = 3304 Watts / 920 Watts = (Cop de 3.59).
A 12 heures température intérieure 18.8°C, et extérieure -2°C, hygro int 47% et ext 78% consommation compteur 900 Watts, reprise 22.9°C, et soufflage 37.7°C givre échangeur 80% partiel.
Delta 14.8°C x 0.34 x 600 m3/h = 3019 Watts / 900 Watts = (3.35 de Cop).
A 12 h05 arrêt pour dégivrage, cycle de fonctionnement 130 minutes reprise à 12h15 consommation de redémarrage 1650 Watts, reprise 24.2°C et soufflage 47.4°C température extérieure (-1.2 °C).
Delta 23.2°C x 0.34 x 600 m3/h = 4732 Watts /1650 Watts = (Cop de 2.86).
A 5 heures du matin à l'allumage sur le compteur MEMO4 427.53 kWh à 12 heures 433.99 kWh donc pour un fonctionnement de 7 heures j'ai consommé 6.46 kWh / 7 heures = 922 Watts de moyenne.
La PAC a fonctionné à 78% à 80% de charge partielle car la consigne est restée à 19°C avec une VMC à 63 m3/h !
Cordialement, cathars
Voilà je reviens pour donner les dernières mesures sur 7 heures de fonctionnement de ma PAC mono-Split Altech Atme 051ip15 sur la journée du 19/01/2017 la plus froide de janvier 2017 sur Bordeaux.
J'ai volontairement minoré le soufflage de 5 % car la régulation est donnée pour 630 m3/h en petite vitesse mais j'ai mesuré 598 à 600 m3/h en régulation après 15 minutes de fonctionnement pour 37 db(A) pour l'unité extérieure le maximum enregistré à 1 m en régime maximal et de 58 db(A) en pression acoustique ! et 65 db(A) en puissance acoustique à 20 cm de la machine le sonomètre un Sl100 Voltcraft le pl120 t2 Voltcraft avec les 2 sondes que j'ai personnellement étalonnées, assez pointu à faire.
Pour les températures extérieures et hygrométrie une station l'Across Technologie assez précise et sonde placée haut dessus de l'unité extérieure à 1.80 m de hauteur pour ne pas être influencé par l'air de soufflage du ventilo et position face au nord ouest !
Allumage le 19/01/2017 à 5 heures (consigne de 19°C) température intérieure 18.6°C et extérieure (- 6°C) hygrométrie intérieure 52% et extérieure 79% la consommation maxi démarrage 1410 Watts, la reprise maxi 24.1 °C, et soufflage maxi 44.7°C, avec 600 m3/h au Split
delta 20.6°C x 0.34 x 600 m3/h = 4202 Watts / 1410 W = (Cop de 2.98).
A 6 heures température intérieure 18.9°C, et extérieure (- 7°C) hygro intérieure 51% et extérieure 78% consommation compteur 830 Watts reprise 22.1°C, soufflage 35.8°C givre sur échangeur 75% partiel.
Delta 13.7°C x 0.34 x 600 m3/h = 2794 Watts /830 Watts = (Cop de 3.36).
A 7 heures température intérieure 18.9°C, et extérieure -7.4°C, consommation compteur 810 Watts, reprise 22.0°C, soufflage 35.2°C givre sur échangeur 85%.
Delta 13.2°C x 0.34 x 600 m3/h = 2692 Watts / 810 Watts = (Cop de 3.32).
A 7 h 40 arrêt pour dégivrage durée du Cycle de fonctionnement 160 minutes température extérieure (-7.6 °C).
Reprise à 7h50 consommation redémarrage maxi 1420 Watts reprise maxi 23.1°C, soufflage maxi 42.7°C.
Delta 19.6°C x 0.34 x 600 m3/h = 3998 Watts /1420 Watts = (Cop de 2.81).
A 8 heures température intérieure 18.7°C, et extérieure (-7.8°C) hygro int 48% et ext 79% consommation compteur 1130 Watts, reprise 22.5°C ,et soufflage 40.1°C.
Delta 17.6°C x 0.34 x 600 m3/h = 3590 Watts /1130 Watts = (Cop de 3.17).
A 9 heures température intérieure 18.7°C, et extérieure (-7.9°C) hygro int 47% et ext 79% consommation compteur 1030 Watts, reprise 22.3°C, et soufflage 39.0°C. Givre sur l'échangeur 70 % partiel.
Delta 16.7°C x 0.34 x 600 m3/h = 3406 Watts /1030 Watts = (Cop de 3.30).
A 9h45 arrêt pour dégivrage cycle de fonctionnement 115 minutes, température extérieure (-6.4°C) température intérieure 18.8°C hygro int 47% et extérieure 79%.
Reprise à 9h55 consommation maxi redémarrage 1490 Watts reprise 23.5°C, et soufflage 44.0°C.
Delta 20.5°C x 0.34 x 600 m3/h = 4182 Watts / 1490 Watts = (Cop de 2.80).
A 11 heures température intérieure 18.6°C, et extérieure (-4°C) hygro int 45%, ext 80% consommation compteur 920 Watts, reprise 22.6°C, soufflage 38.8°C givre 75% partiel sur l’échangeur.
Delta 16.2°C x 0.34 x 600 m3/h = 3304 Watts / 920 Watts = (Cop de 3.59).
A 12 heures température intérieure 18.8°C, et extérieure -2°C, hygro int 47% et ext 78% consommation compteur 900 Watts, reprise 22.9°C, et soufflage 37.7°C givre échangeur 80% partiel.
Delta 14.8°C x 0.34 x 600 m3/h = 3019 Watts / 900 Watts = (3.35 de Cop).
A 12 h05 arrêt pour dégivrage, cycle de fonctionnement 130 minutes reprise à 12h15 consommation de redémarrage 1650 Watts, reprise 24.2°C et soufflage 47.4°C température extérieure (-1.2 °C).
Delta 23.2°C x 0.34 x 600 m3/h = 4732 Watts /1650 Watts = (Cop de 2.86).
A 5 heures du matin à l'allumage sur le compteur MEMO4 427.53 kWh à 12 heures 433.99 kWh donc pour un fonctionnement de 7 heures j'ai consommé 6.46 kWh / 7 heures = 922 Watts de moyenne.
La PAC a fonctionné à 78% à 80% de charge partielle car la consigne est restée à 19°C avec une VMC à 63 m3/h !
Cordialement, cathars
11 avril 2017 à 18:00

Bonsoir,
Espérons que cela puisse fonctionner correctement ce serait vraiment bien pour vous, et en même temps pour l'économie réalisée !!
Cordialement. cathars
Espérons que cela puisse fonctionner correctement ce serait vraiment bien pour vous, et en même temps pour l'économie réalisée !!
Cordialement. cathars
09 avril 2017 à 18:59

Bonjour à tous.
Je me demande si vous avez regardé les tests de casimir sur ce forum (retour d’expérience msz-fh35vehz)
Pour moi qui me sert d'une PAC tous les jours et qui passe 3 à 4 heures par jour à regarder son fonctionnement je trouve que votre installation fonctionne plutôt bien, et je retrouve les données de casimir sur la consommation stabilisée de votre installation.
Pour la longueur des cycles, affirmatif une sonde déportée peut largement améliorer vos cycles sur la longueur, quand les températures se radoucissent.
J'ai personnellement hésité à le faire, surtout quand les températures sont douces comme actuellement avec 6 à 7 degrés le matin, je viens de faire un cycle de 70 minutes puis reprise, alors que quand les températures sont bien inférieures, entre 5 et 0°C mes cycles sont bien plus longs puisque les déperditions augmentent avec la baisse des températures extérieures.
Dans un surdimensionnement le résultat est que la PAC va vite atteindre la consigne, mais dans un second temps va vite avoir des cycles courts à répétition, mon cas à 10 ou 12 degrés extérieurs j'ai ce phénomène chez moi, par contre en dessous de 5 degrés jusqu’à -7 voire -8°C c'est très correct avec des COP de presque 3 à -7.6°C je fonctionne à charge partielle à 85 à 88% de ma puissance nominale !!
C'est sûr qu'à + de -10°C je serai sûrement en sous-dimensionnement ou limite ! mais sur Bordeaux les -5°C sont atteints que rarement !
Avec un sous-dimensionnement par contre la clim va avoir du mal à chauffer ou refroidir du fait de sa faible puissance par rapport à un volume trop important, ou des déperditions énormes, à ce moment là la machine va fonctionner à pleine puissance sans arrêt et donc avoir l'impossibilité d'atteindre la consigne demandée ! donc résultat une machine qui va fonctionner à pleine charge avec une consommation maximum !
Je rejoins PL quand il dit qu'il est préférable d'avoir un bilan thermique pour être dans la bonne fourchette volume à traiter et puissance calorifique suffisante !
Pour cette année c'est un peu trop tard, mais l’hiver prochain on pourra en rediscuter quand les températures seront à 0°C voire plus basse !! c'est à ce moment précis que l'on jugera l'efficacité de la machine !
Mais vous avez une bonne installation avec la msz-fh35 vehz et la msz-fh 25vehz deux bonnes machines !
Cordialement, cathars
Je me demande si vous avez regardé les tests de casimir sur ce forum (retour d’expérience msz-fh35vehz)
Pour moi qui me sert d'une PAC tous les jours et qui passe 3 à 4 heures par jour à regarder son fonctionnement je trouve que votre installation fonctionne plutôt bien, et je retrouve les données de casimir sur la consommation stabilisée de votre installation.
Pour la longueur des cycles, affirmatif une sonde déportée peut largement améliorer vos cycles sur la longueur, quand les températures se radoucissent.
J'ai personnellement hésité à le faire, surtout quand les températures sont douces comme actuellement avec 6 à 7 degrés le matin, je viens de faire un cycle de 70 minutes puis reprise, alors que quand les températures sont bien inférieures, entre 5 et 0°C mes cycles sont bien plus longs puisque les déperditions augmentent avec la baisse des températures extérieures.
Dans un surdimensionnement le résultat est que la PAC va vite atteindre la consigne, mais dans un second temps va vite avoir des cycles courts à répétition, mon cas à 10 ou 12 degrés extérieurs j'ai ce phénomène chez moi, par contre en dessous de 5 degrés jusqu’à -7 voire -8°C c'est très correct avec des COP de presque 3 à -7.6°C je fonctionne à charge partielle à 85 à 88% de ma puissance nominale !!
C'est sûr qu'à + de -10°C je serai sûrement en sous-dimensionnement ou limite ! mais sur Bordeaux les -5°C sont atteints que rarement !
Avec un sous-dimensionnement par contre la clim va avoir du mal à chauffer ou refroidir du fait de sa faible puissance par rapport à un volume trop important, ou des déperditions énormes, à ce moment là la machine va fonctionner à pleine puissance sans arrêt et donc avoir l'impossibilité d'atteindre la consigne demandée ! donc résultat une machine qui va fonctionner à pleine charge avec une consommation maximum !
Je rejoins PL quand il dit qu'il est préférable d'avoir un bilan thermique pour être dans la bonne fourchette volume à traiter et puissance calorifique suffisante !

Pour cette année c'est un peu trop tard, mais l’hiver prochain on pourra en rediscuter quand les températures seront à 0°C voire plus basse !! c'est à ce moment précis que l'on jugera l'efficacité de la machine !

Mais vous avez une bonne installation avec la msz-fh35 vehz et la msz-fh 25vehz deux bonnes machines !
Cordialement, cathars
08 avril 2017 à 07:55

Bonjour,
Oui quand les volets remontent et soufflent de l'air ambiant c'est que le compresseur vient de se couper car la consigne de ventilation a été atteinte il faut compter sur 4 à 5 degrés de plus à la reprise à 2.30 ou 2.40 m de hauteur, (exemple) si l'on affiche 19°C de consigne à la reprise, la sonde va dire stop à 23 ou 24 degrés pour avoir 19°C à 1.20 à 1.50 m position normale d'un thermomètre.
Oui cela vous fait des cycles de 30 minutes, un peu normal avec 11 degrés extérieur.
Votre régulation est parfaite et la consommation bien meilleure aussi 350 Watts que du bonheur
je consomme en ce moment 520 à 530 Watts pour 19 de consigne avec 4.4 degrés extérieur par contre mes cycles sont de 120 minutes, normal vu les déperditions avec des températures plus basses.
Cordialement, cathars
Oui quand les volets remontent et soufflent de l'air ambiant c'est que le compresseur vient de se couper car la consigne de ventilation a été atteinte il faut compter sur 4 à 5 degrés de plus à la reprise à 2.30 ou 2.40 m de hauteur, (exemple) si l'on affiche 19°C de consigne à la reprise, la sonde va dire stop à 23 ou 24 degrés pour avoir 19°C à 1.20 à 1.50 m position normale d'un thermomètre.
Oui cela vous fait des cycles de 30 minutes, un peu normal avec 11 degrés extérieur.
Votre régulation est parfaite et la consommation bien meilleure aussi 350 Watts que du bonheur

Cordialement, cathars
07 avril 2017 à 08:34

Bonsoir,
Ben j'espère que cela va fonctionner votre installateur est vraiment sympa.
Oui pour les retours pas de problème c'est toujours une source d'enrichissement pour tout le monde merci.
Cordialement, cathars
Ben j'espère que cela va fonctionner votre installateur est vraiment sympa.
Oui pour les retours pas de problème c'est toujours une source d'enrichissement pour tout le monde merci.
Cordialement, cathars
06 avril 2017 à 20:52

Bonsoir à tous.
Je pense que vos cycles of 5 à 6 minutes c'est la temporisation de la machine après arrêt pour moi c'est plus court 3.50 minutes.
J'allume juste le matin à 6 heures et je stoppe à 10 heures ou 11 heures.
Mais 45 minutes de cycle, c'est normal en ce moment suivant le volume à chauffer et avec les températures plutôt douces du matin si vous ne forcez pas trop la consigne, je fais le matin des cycles de 120 minutes, mais dès que la consigne est atteinte (19 degrés) cela peut être entre 45 et 30 minutes de fonctionnement.
Alors si je ne veux pas avoir de cycle court je passe en deuxième vitesse et là forcément je rallonge ma durée de fonctionnement.
Pour les sondes j'ai mis un thermomètre à 2 sondes, une pour la reprise, et une fixée à l’intérieur du Split juste après la volute sur les montants et supports des volets orientables.
Comme dit PL la température de soufflage durant un essai peut varier suivant la machine et de son volume soufflé en m3/h une machine qui souffle 500 m3/h la température sera plus importante qu'une machine qui souffle 600 m3/h, là je parle de 2 machines de puissance identique.
Exemple lors de mes essais en petite vitesse 600 m3/h je faisais un delta de 27.6°C avec 48.7°C en soufflage, mais en grande vitesse 800 m3/h je tombe à un delta de 22.7°C avec 42.9°C en soufflage.
Mais cela après 15 minutes de régulation, car sur un redémarrage après dégivrage ou lors de l'allumage je peux arriver à un soufflage de 52°C sur 7 minutes avec 25°C de reprise.
Cordialement, cathars.
Je pense que vos cycles of 5 à 6 minutes c'est la temporisation de la machine après arrêt pour moi c'est plus court 3.50 minutes.
J'allume juste le matin à 6 heures et je stoppe à 10 heures ou 11 heures.
Mais 45 minutes de cycle, c'est normal en ce moment suivant le volume à chauffer et avec les températures plutôt douces du matin si vous ne forcez pas trop la consigne, je fais le matin des cycles de 120 minutes, mais dès que la consigne est atteinte (19 degrés) cela peut être entre 45 et 30 minutes de fonctionnement.
Alors si je ne veux pas avoir de cycle court je passe en deuxième vitesse et là forcément je rallonge ma durée de fonctionnement.
Pour les sondes j'ai mis un thermomètre à 2 sondes, une pour la reprise, et une fixée à l’intérieur du Split juste après la volute sur les montants et supports des volets orientables.
Comme dit PL la température de soufflage durant un essai peut varier suivant la machine et de son volume soufflé en m3/h une machine qui souffle 500 m3/h la température sera plus importante qu'une machine qui souffle 600 m3/h, là je parle de 2 machines de puissance identique.
Exemple lors de mes essais en petite vitesse 600 m3/h je faisais un delta de 27.6°C avec 48.7°C en soufflage, mais en grande vitesse 800 m3/h je tombe à un delta de 22.7°C avec 42.9°C en soufflage.
Mais cela après 15 minutes de régulation, car sur un redémarrage après dégivrage ou lors de l'allumage je peux arriver à un soufflage de 52°C sur 7 minutes avec 25°C de reprise.
Cordialement, cathars.
06 avril 2017 à 20:14

Bonjour,
Oui et non, cela dépend du temps de fonctionnement de la machine et des dégivrages, lors des tests constructeur la durée de fonctionnement est de 30 minutes, le COP et largement minoré c'est pour avoir une référence commerciale !
Je vais bientôt mettre en ligne le fonctionnement d'un mono-Split durant un temps de 7 heures avec 3 dégivrage et des températures de 0°C à -7.9 degrés, la période la plus froide enregistrée depuis pas mal de temps sur Bordeaux.
Cordialement, cathars
Oui et non, cela dépend du temps de fonctionnement de la machine et des dégivrages, lors des tests constructeur la durée de fonctionnement est de 30 minutes, le COP et largement minoré c'est pour avoir une référence commerciale !
Je vais bientôt mettre en ligne le fonctionnement d'un mono-Split durant un temps de 7 heures avec 3 dégivrage et des températures de 0°C à -7.9 degrés, la période la plus froide enregistrée depuis pas mal de temps sur Bordeaux.
Cordialement, cathars
06 avril 2017 à 11:18

Bonjour à tous.
De toute manière à part chez AREA gmcc qui distribue pas mal de compresseur et vous donne l’équivalent à un prix très correct.
Pour de ce qui est la fabrication ne vous trompez pas votre compresseur Fujitsu est fabriqué aussi en Chine.
Sur la plaque signalétique tout en bas regardez (made R.P.C. ) fabriqué par la République Populaire de Chine, comme beaucoup de compresseur actuel.
Comme dit Dom le prix de de 90 € n'est pas cher du tout pour le dessoudage et le rebrassage.
Cordialement, cathars
De toute manière à part chez AREA gmcc qui distribue pas mal de compresseur et vous donne l’équivalent à un prix très correct.
Pour de ce qui est la fabrication ne vous trompez pas votre compresseur Fujitsu est fabriqué aussi en Chine.
Sur la plaque signalétique tout en bas regardez (made R.P.C. ) fabriqué par la République Populaire de Chine, comme beaucoup de compresseur actuel.
Comme dit Dom le prix de de 90 € n'est pas cher du tout pour le dessoudage et le rebrassage.
Cordialement, cathars
06 avril 2017 à 09:02

Bonsoir.
Ah j'avais bien lu dans un ancien message qu'il s'agissait d'une Airton, désolé cela ne me choque pas que certaines marques de grande distribution comme Airton utilise des compresseurs de gmcc d'area, j'ai même vu des modèles Daikin avec des compresseurs Matsushita de Panasonic ou des compresseurs Mitsubishi dans des fabrications de clim chez Midea.
Tout le monde travaille avec tout le monde.
Cordialement, cathars
Ah j'avais bien lu dans un ancien message qu'il s'agissait d'une Airton, désolé cela ne me choque pas que certaines marques de grande distribution comme Airton utilise des compresseurs de gmcc d'area, j'ai même vu des modèles Daikin avec des compresseurs Matsushita de Panasonic ou des compresseurs Mitsubishi dans des fabrications de clim chez Midea.
Tout le monde travaille avec tout le monde.
Cordialement, cathars
05 avril 2017 à 22:53

Bonjour.
De l'occasion je ne pense pas que cela soit trouvable et sans réelle garantie.
Je pense que 8 ans pour une clim Airton c'est pas mal et je pense sérieusement que ce n'est pas la peine de faire des frais supplémentaires, car l'achat d'un compresseur ne sera intéressant vu le prix et c'est possible que la carte ou un autre élément d'usure puisse tomber en panne par la suite, ce serait dommage.
Le mieux à mon avis c'est de repartir sur du neuf.
Cordialement, cathars
De l'occasion je ne pense pas que cela soit trouvable et sans réelle garantie.
Je pense que 8 ans pour une clim Airton c'est pas mal et je pense sérieusement que ce n'est pas la peine de faire des frais supplémentaires, car l'achat d'un compresseur ne sera intéressant vu le prix et c'est possible que la carte ou un autre élément d'usure puisse tomber en panne par la suite, ce serait dommage.
Le mieux à mon avis c'est de repartir sur du neuf.
Cordialement, cathars
05 avril 2017 à 15:38

Bonjour à tous.
Oui la consommation d'une PAC en veille n'est pas trop importante, la mienne c'est 12 Watts minimum en veille, mais ma VMC en marche c'est 17 Watts en petite vitesse.
Ma TV + console + Freebox TV + barre de son en veille c'est 58 Watts,et mon ordinateur en veille c'est encore 15 Watts !!
Donc le soir je débranche tout ce joli monde ce qui me fait un total de (90 Watts) à l'heure d'économie !
Cordialement, cathars
Oui la consommation d'une PAC en veille n'est pas trop importante, la mienne c'est 12 Watts minimum en veille, mais ma VMC en marche c'est 17 Watts en petite vitesse.
Ma TV + console + Freebox TV + barre de son en veille c'est 58 Watts,et mon ordinateur en veille c'est encore 15 Watts !!
Donc le soir je débranche tout ce joli monde ce qui me fait un total de (90 Watts) à l'heure d'économie !
Cordialement, cathars
03 avril 2017 à 09:57

Bonjour à tous,
Une petite explication s'impose, pour effectuer un essai, en général on le fait à une température extérieure de 7 degrés et en moyenne de 20 degrés intérieur ! mon installation un mono-Split Altech de 5.1 kW heating.
1) Lors de mes essais j'ai ouvert les fenêtres de la pièce principale et j'ai mis la consigne sur 30 degrés maxi.
Vitesse maximum et j'ai allumé la clim, 2 sondes de thermomètre électronique, une sur la reprise, et une juste en sortie en soufflage. La mesure de consommation a été vérifiée sur un compteur MEMO4, installée sur l'alimentation de la PAC ! plus une station avec sonde extérieure et intérieure pour vérifier les variations de température lors de l’essai. Température extérieure 6.5°C hygrométrie 79%.
2) Après 15 minutes de fonctionnement j'ai pris mes mesures sur la grande vitesse 800 m3/h conso au compteur 1710 Watts absorbés et 42°C en soufflage et 20°C.2 en reprise delta 22.7°C x 0.34 x 800 m3/h = 6174 Watts de puissance calorifique restitués.
COP = 6174W / 1710W = 3.61 COP. La pression sonore à 1m du Split et de 47 db(A) mesurée avec un sonomètre sl100.
3) Puis je suis passé en première vitesse 600 m3/h et j'ai laissé 15 minutes de plus pour laisser stabiliser la régulation de la machine, température extérieure 7.2°C hygrométrie 79%. Puis reprise des mesures puissance absorbée 1510 W soufflage 48.6°C et reprise 21°C = delta 27.6°C
27.6°C x 0.34 x 600 m3/h = 5630 Watts / 1510 W = 3.72 de COP, la pression sonore à 1m du Split = 37 db(A).
Résultat la machine est plus puissante que les données constructeur, le COP lui est correct la conso est en nominal et de 90 Watts de plus mais rien de grave puisque la puissance de la machine est aussi supérieure !
En régime normal d'utilisation avec des températures de 0°C à 5°C extérieure ma puissance absorbée est de 500 à 550 Watts, mais le COP est bien supérieure car la machine fonctionne à charge partielle !
Voilà un petit résumé des mesures que j'ai effectuées sur mon installation.
Cordialement. cathars
Une petite explication s'impose, pour effectuer un essai, en général on le fait à une température extérieure de 7 degrés et en moyenne de 20 degrés intérieur ! mon installation un mono-Split Altech de 5.1 kW heating.
1) Lors de mes essais j'ai ouvert les fenêtres de la pièce principale et j'ai mis la consigne sur 30 degrés maxi.
Vitesse maximum et j'ai allumé la clim, 2 sondes de thermomètre électronique, une sur la reprise, et une juste en sortie en soufflage. La mesure de consommation a été vérifiée sur un compteur MEMO4, installée sur l'alimentation de la PAC ! plus une station avec sonde extérieure et intérieure pour vérifier les variations de température lors de l’essai. Température extérieure 6.5°C hygrométrie 79%.
2) Après 15 minutes de fonctionnement j'ai pris mes mesures sur la grande vitesse 800 m3/h conso au compteur 1710 Watts absorbés et 42°C en soufflage et 20°C.2 en reprise delta 22.7°C x 0.34 x 800 m3/h = 6174 Watts de puissance calorifique restitués.
COP = 6174W / 1710W = 3.61 COP. La pression sonore à 1m du Split et de 47 db(A) mesurée avec un sonomètre sl100.
3) Puis je suis passé en première vitesse 600 m3/h et j'ai laissé 15 minutes de plus pour laisser stabiliser la régulation de la machine, température extérieure 7.2°C hygrométrie 79%. Puis reprise des mesures puissance absorbée 1510 W soufflage 48.6°C et reprise 21°C = delta 27.6°C
27.6°C x 0.34 x 600 m3/h = 5630 Watts / 1510 W = 3.72 de COP, la pression sonore à 1m du Split = 37 db(A).
Résultat la machine est plus puissante que les données constructeur, le COP lui est correct la conso est en nominal et de 90 Watts de plus mais rien de grave puisque la puissance de la machine est aussi supérieure !
En régime normal d'utilisation avec des températures de 0°C à 5°C extérieure ma puissance absorbée est de 500 à 550 Watts, mais le COP est bien supérieure car la machine fonctionne à charge partielle !
Voilà un petit résumé des mesures que j'ai effectuées sur mon installation.

Cordialement. cathars
01 avril 2017 à 17:25

Bonjour à tous,
Une petite explication s'impose, pour effectuer un essai, en général on le fait à une température extérieure de 7 degrés et en moyenne de 20 degrés intérieur ! mon installation un mono-Split Altech de 5.1 kW heating.
1) Lors de mes essais j'ai ouvert les fenêtres de la pièce principale et j'ai mis la consigne sur 30 degrés maxi.
Vitesse maximum et j'ai allumé la clim, 2 sondes de thermomètre électronique, une sur la reprise, et une juste en sortie en soufflage. La mesure de consommation a été vérifiée sur un compteur MEMO4, installée sur l'alimentation de la PAC ! plus une station avec sonde extérieure et intérieure pour vérifier les variations de température lors de l’essai. Température extérieure 6.5°C hygrométrie 79%.
2) Après 15 minutes de fonctionnement j'ai pris mes mesures sur la grande vitesse 800 m3/h conso au compteur 1710 Watts absorbé et 42°C en soufflage et 20°C.2 en reprise delta 22.7°C x 0.34 x 800 m3/h = 6174 Watts de puissance calorifique restitués.
COP = 6174W / 1710W = 3.61 COP. La pression sonore à 1m du Split et de 47 db(A) mesurée avec un sonomètre sl100.
3) Puis je suis passé en première vitesse 600 m3/h et j'ai laissé 15 minutes de plus pour laisser stabiliser la régulation de la machine, température extérieure 7.2°C hygrométrie 79%. Puis reprise des mesures puissance absorbée 1510 W soufflage 48.6°C et reprise 21°C = delta 27.6°C
27.6°C x 0.34 x 600 m3/h = 5630 Watts / 1510 W = 3.72 de COP, la pression sonore à 1m du Split = 37 db(A).
Résultat la machine est plus puissante que les données constructeur, le COP lui est correct la conso est en nominal et de 90 Watts de plus mais rien de grave puisque la puissance de la machine est aussi supérieure !
En régime normal d'utilisation avec des températures de 0°C à 5°C extérieure ma puissance absorbée est de 500 à 550 Watts, mais le COP est bien supérieure car la machine fonctionne à charge partielle !
Voilà un petit résumé des mesures que j'ai effectuées sur mon installation.
Cordialement. cathars
Une petite explication s'impose, pour effectuer un essai, en général on le fait à une température extérieure de 7 degrés et en moyenne de 20 degrés intérieur ! mon installation un mono-Split Altech de 5.1 kW heating.
1) Lors de mes essais j'ai ouvert les fenêtres de la pièce principale et j'ai mis la consigne sur 30 degrés maxi.
Vitesse maximum et j'ai allumé la clim, 2 sondes de thermomètre électronique, une sur la reprise, et une juste en sortie en soufflage. La mesure de consommation a été vérifiée sur un compteur MEMO4, installée sur l'alimentation de la PAC ! plus une station avec sonde extérieure et intérieure pour vérifier les variations de température lors de l’essai. Température extérieure 6.5°C hygrométrie 79%.
2) Après 15 minutes de fonctionnement j'ai pris mes mesures sur la grande vitesse 800 m3/h conso au compteur 1710 Watts absorbé et 42°C en soufflage et 20°C.2 en reprise delta 22.7°C x 0.34 x 800 m3/h = 6174 Watts de puissance calorifique restitués.
COP = 6174W / 1710W = 3.61 COP. La pression sonore à 1m du Split et de 47 db(A) mesurée avec un sonomètre sl100.
3) Puis je suis passé en première vitesse 600 m3/h et j'ai laissé 15 minutes de plus pour laisser stabiliser la régulation de la machine, température extérieure 7.2°C hygrométrie 79%. Puis reprise des mesures puissance absorbée 1510 W soufflage 48.6°C et reprise 21°C = delta 27.6°C
27.6°C x 0.34 x 600 m3/h = 5630 Watts / 1510 W = 3.72 de COP, la pression sonore à 1m du Split = 37 db(A).
Résultat la machine est plus puissante que les données constructeur, le COP lui est correct la conso est en nominal et de 90 Watts de plus mais rien de grave puisque la puissance de la machine est aussi supérieure !
En régime normal d'utilisation avec des températures de 0°C à 5°C extérieure ma puissance absorbée est de 500 à 550 Watts, mais le COP est bien supérieure car la machine fonctionne à charge partielle !
Voilà un petit résumé des mesures que j'ai effectuées sur mon installation.

Cordialement. cathars
01 avril 2017 à 08:35

Bonjour à tous,
Comme dit Dom la consommation de la PAC à l’arrêt si éventuellement le compresseur est équipé d'un cordon chauffant, peut varier suivant la puissance de la machine.
Personnellement avec mon mono-Split de 5.3 kW j'ai une conso de 0.05 Ampères au dessus d'une certaine température soit en gros 12 Watts pour la tension permanente en veille, et 0.16 Ampères soit 42 Watts par moment en dessous de 4 ou 5 degrés et cela pour réchauffer la cuve du compresseur avec le cordon chauffant.
Mais l'été je coupe l'alimentation sur le tableau, car je ne m'en sers pas en climatisation (mode froid) !!
Cordialement, cathars
Comme dit Dom la consommation de la PAC à l’arrêt si éventuellement le compresseur est équipé d'un cordon chauffant, peut varier suivant la puissance de la machine.
Personnellement avec mon mono-Split de 5.3 kW j'ai une conso de 0.05 Ampères au dessus d'une certaine température soit en gros 12 Watts pour la tension permanente en veille, et 0.16 Ampères soit 42 Watts par moment en dessous de 4 ou 5 degrés et cela pour réchauffer la cuve du compresseur avec le cordon chauffant.
Mais l'été je coupe l'alimentation sur le tableau, car je ne m'en sers pas en climatisation (mode froid) !!
Cordialement, cathars
30 mars 2017 à 09:50

Bonjour à tous,
Bravo pour la qualité de la photo !
Cordialement. cathars
Bravo pour la qualité de la photo !

Cordialement. cathars
26 mars 2017 à 19:41

Bonsoir xavierb,
La bonne température c'est entre 55 et 58 degrés en dessous de 50°C cela favorise la légionellose et au-dessus de 60 degrés cela augmente l'entartrage du cumulus !
J'ai personnellement réglé le mien à 55 degrés avec un thermomètre plongé dans de l'eau chaude et cela pendant au moins sur 4 jours sur 2 minutes le matin de bonne heure, car le temps de baisser le curseur du thermostat qui n'affiche aucun chiffre c'est plutôt la galère !
Surtout qu'il faut un thermomètre qui puisse monter à plus de 70 degrés !
Cordialement. cathars
La bonne température c'est entre 55 et 58 degrés en dessous de 50°C cela favorise la légionellose et au-dessus de 60 degrés cela augmente l'entartrage du cumulus !
J'ai personnellement réglé le mien à 55 degrés avec un thermomètre plongé dans de l'eau chaude et cela pendant au moins sur 4 jours sur 2 minutes le matin de bonne heure, car le temps de baisser le curseur du thermostat qui n'affiche aucun chiffre c'est plutôt la galère !
Surtout qu'il faut un thermomètre qui puisse monter à plus de 70 degrés !
Cordialement. cathars
22 mars 2017 à 20:57