Isolation intérieure derrière bardage
Actuellement
2 478
questions dans le
forum isolation
1265
Rénovation isolation maison : Isolation intérieure derrière bardage
Invité

Bonjour
Je dois habiller un mur en parpaings à la montagne avec du bardage bois de 2 cm d'épaisseur.
Ces "planches" seront posées sur une "carcasse" en bois constituée de chevrons de section 6 X 8 cm.
Je vais mettre entre les intervalles des chevrons (60 cm) des plaques de laine de verre de 10 cm d'épaisseur et derrière les chevrons, une bande d'isolair de 3 cm d'épaisseur pour éviter des ponts thermiques.
Est-ce suffisant ou est-ce que je peux rajouter un isolant mince sur les chevrons ? L'inconvénient, s'il y en a un, c'est qu'il va être en contact avec le dos du bardage.
Merci pour vos conseils.
Je dois habiller un mur en parpaings à la montagne avec du bardage bois de 2 cm d'épaisseur.
Ces "planches" seront posées sur une "carcasse" en bois constituée de chevrons de section 6 X 8 cm.
Je vais mettre entre les intervalles des chevrons (60 cm) des plaques de laine de verre de 10 cm d'épaisseur et derrière les chevrons, une bande d'isolair de 3 cm d'épaisseur pour éviter des ponts thermiques.
Est-ce suffisant ou est-ce que je peux rajouter un isolant mince sur les chevrons ? L'inconvénient, s'il y en a un, c'est qu'il va être en contact avec le dos du bardage.
Merci pour vos conseils.
23 janvier 2009 à 01:55
Améliorer isolation maison 1
Invité

Isolation intérieure derrière bardage
Invité

Non, surtout pas à cet endroit, l'isolant mince est imperméable, alors il va faire pare-vapeur et vous allez piéger l'humidité à l'intérieur de votre isolant.
A votre place, derrière le bardage, je mettrais un bon pare-pluie, pour pallier aux défauts accidentels d'étanchéité du bardage, mais choisissez-le bien en matériau perméable à la vapeur d'eau (TRES IMPORTANT). Côté intérieur, votre isolair peut faire office de pare vapeur, à condition de vérifier qu'il est bien étanche non seulement à l'eau, mais aussi à la vapeur d'eau. En fait c'est là (côté chaud) que votre isolant mince jouerait le mieux son rôle de pare-vapeur (non conventionnel pour cet isolant) mais c'est cher pour un pare-vapeur !
En revanche il est inadapté derrière votre bardage.
Je viens de visiter le site Thermofloc (matériau que je ne connaissais pas). Je vois qu'ils l'indiquent comme "imperméable à l'eau et à l'air". Ils ne parlent pas de test vapeur d'eau, ce serait donc à confirmer, ou le vérifier par le "test de la casserole". Thermofloc préconise l'isolair comme matériau de sous-toiture, cela laisserait entendre qu'il est perméable à la vapeur, mais il faut vraiment cette confirmation, sinon vous aurez de sérieux regrets.
De toutes façons, ce qu'il vous faut à mon avis, c'est (quel que soit le matériau retenu):
- Un matériau pare-vapeur sans discontinuité côté chaud
- Un matériau pare-pluie, mais perméable à la vapeur derrière votre bardage.
Je vous conseille de bien soigner tous les joints de votre écran pare-vapeur pour qu'il n'y ait pas de "fuites".
A votre place, derrière le bardage, je mettrais un bon pare-pluie, pour pallier aux défauts accidentels d'étanchéité du bardage, mais choisissez-le bien en matériau perméable à la vapeur d'eau (TRES IMPORTANT). Côté intérieur, votre isolair peut faire office de pare vapeur, à condition de vérifier qu'il est bien étanche non seulement à l'eau, mais aussi à la vapeur d'eau. En fait c'est là (côté chaud) que votre isolant mince jouerait le mieux son rôle de pare-vapeur (non conventionnel pour cet isolant) mais c'est cher pour un pare-vapeur !
En revanche il est inadapté derrière votre bardage.
Je viens de visiter le site Thermofloc (matériau que je ne connaissais pas). Je vois qu'ils l'indiquent comme "imperméable à l'eau et à l'air". Ils ne parlent pas de test vapeur d'eau, ce serait donc à confirmer, ou le vérifier par le "test de la casserole". Thermofloc préconise l'isolair comme matériau de sous-toiture, cela laisserait entendre qu'il est perméable à la vapeur, mais il faut vraiment cette confirmation, sinon vous aurez de sérieux regrets.
De toutes façons, ce qu'il vous faut à mon avis, c'est (quel que soit le matériau retenu):
- Un matériau pare-vapeur sans discontinuité côté chaud
- Un matériau pare-pluie, mais perméable à la vapeur derrière votre bardage.
Je vous conseille de bien soigner tous les joints de votre écran pare-vapeur pour qu'il n'y ait pas de "fuites".
Améliorer isolation maison 2
Invité

Isolation intérieure derrière bardage
Invité

Il ne faut en effet pas confondre pare-pluie et pare-vapeur qui, s'il doit y avoir embat, doit l'être dans le bon sens. Penser à avoir un vide d'air de 2cm mini entre l'arrière du bardage et le pare-pluie.
Améliorer isolation maison 3
Invité

Isolation intérieure derrière bardage
Invité

Merci pour les conseils, moi aussi je n'ai pas eu de bons renseignements sur les isolants minces, mais je dois préciser que c'est pour une isolation intérieure, le mot bardage prête il est vrai à confusion ; je veux habiller un mur intérieur.
Améliorer isolation maison 4
Invité

Isolation intérieure derrière bardage
Invité

Bonjour
En effet, cela change tout. Merci pour votre précision, bon courage.
En effet, cela change tout. Merci pour votre précision, bon courage.
Améliorer isolation maison 5
Invité

Isolation intérieure derrière bardage
Invité

Bonjour,
Effectivement, il y a eu ambigüité sur le mot bardage !
Le principe reste valable. Si vous avez 2 niveaux de pare-vapeur (dans l'hypothèse où le Thermofloc est imperméable à la vapeur) vous risquez de condenser entre les 2.
Cordialement. JF
Effectivement, il y a eu ambigüité sur le mot bardage !
Le principe reste valable. Si vous avez 2 niveaux de pare-vapeur (dans l'hypothèse où le Thermofloc est imperméable à la vapeur) vous risquez de condenser entre les 2.
Cordialement. JF
29 janvier 2009 à 03:09