Problème d'humidité maison récente VMI ou CTA
Actuellement
2 478
questions dans le
forum isolation
1112
Conseil isolation maison : Problème d'humidité maison récente VMI ou CTA
Invité

Suite à des problèmes d'humidité dans notre maison récente, nous avons consulté divers spécialistes qui nous ont dits que c'était dû à la condensation.
Nous avions une VMC mais apparemment, vu le volume de notre maison et notre région très humide, ce n'est pas ce qu'il faut.
Les installateurs nous recommandent la pose d'une VMI (Ventilation mécanique insufflation) ou CTA (Centrale de traitement dair) (suivant la marque). Comme le coût est relativement élevé nous aimerions savoir si des personnes ont déjà installé ce matériel pour résoudre des problèmes de condensation et connaître le résultat après quelques mois ? Merci.
Nous avions une VMC mais apparemment, vu le volume de notre maison et notre région très humide, ce n'est pas ce qu'il faut.
Les installateurs nous recommandent la pose d'une VMI (Ventilation mécanique insufflation) ou CTA (Centrale de traitement dair) (suivant la marque). Comme le coût est relativement élevé nous aimerions savoir si des personnes ont déjà installé ce matériel pour résoudre des problèmes de condensation et connaître le résultat après quelques mois ? Merci.
04 novembre 2008 à 02:44
Astuces 1 isolation maison
Invité

Problème d'humidité maison récente VMI ou CTA
Invité

Bonjour, une VMC vous permet le renouvellement d'air dans l'habitation mais s'il y a beaucoup d'humidité recherchez la cause, la ventilation n'est pas un désumidificateur.
G.B.
G.B.
Astuces 2 isolation maison
Invité

Problème d'humidité maison récente VMI ou CTA
Invité

Mais selon les professionnels le problème d'humidité vient justement d'une mauvaise ventilation qui serait la cause de la condensation à chaque endroit où il y a un pont thermique.
Astuces 3 isolation maison
Invité

Problème d'humidité maison récente VMI ou CTA
Invité

Bonjour,
Je rejoins G. B.
Vous dites "maison récente". Si cette humidité est là depuis toujours, est-ce que ce n'est pas un résidu d'humidité accumulée pendant la construction (il faudrait connaître précisément la technologie de votre construction). Dans ce cas, c'est temporairement qu'il vous faut aérer au maximum et chauffer, pour l'évacuer. Louer des soufflants par exemple. Ensuite, votre simple VMC devrait suffire... JF
Je rejoins G. B.
Vous dites "maison récente". Si cette humidité est là depuis toujours, est-ce que ce n'est pas un résidu d'humidité accumulée pendant la construction (il faudrait connaître précisément la technologie de votre construction). Dans ce cas, c'est temporairement qu'il vous faut aérer au maximum et chauffer, pour l'évacuer. Louer des soufflants par exemple. Ensuite, votre simple VMC devrait suffire... JF
Astuces 4 isolation maison
Invité

Problème d'humidité maison récente VMI ou CTA
Invité

Bonjour
Notre maison est finie depuis 2002 (245m² habitables), isolation Aireflex sous toiture, doublage carrilor aux murs, enduits plâtre aux plafonds. La VMC a été installée dès le début pour absorber au plus toute l'humidité des plâtres or nous n'avons pas dans nos fenêtres de grilles d'entrée d'air. Est-ce-que le problème pourrait venir de là ? Pour le moment l'humidité n'est visible qu'au rez-de-chaussée comment l'expliquer ? merci à vous .
Notre maison est finie depuis 2002 (245m² habitables), isolation Aireflex sous toiture, doublage carrilor aux murs, enduits plâtre aux plafonds. La VMC a été installée dès le début pour absorber au plus toute l'humidité des plâtres or nous n'avons pas dans nos fenêtres de grilles d'entrée d'air. Est-ce-que le problème pourrait venir de là ? Pour le moment l'humidité n'est visible qu'au rez-de-chaussée comment l'expliquer ? merci à vous .
Astuces 5 isolation maison
Invité

Problème d'humidité maison récente VMI ou CTA
Invité

Bonjour,
Pouvez-vous décrire mieux votre isolation Airflex ? S'agit-il d'isolant mince ?
Par ailleurs, vous n'avez pas dit si votre maison est sur un seul niveau ? Comment est constitué le sol ? (vide sanitaire...).
D'autre part vous dites "problèmes d'humidité", mais comment ça se traduit concrètement ?
Votre piste "pas dans nos fenêtres de grilles d'entrée d'air" est peut-être bonne, si toutes vos portes et fenêtres sont neuves et très étanches, car dans ce cas il n'y a pas d'arrivée d'air neuf et votre VMC travaille mal. Ce serait différent si vous aviez une maison ancienne, où il y a toujours des prises d'air "naturelles".
A suivre donc...
Cordialement. JF
Pouvez-vous décrire mieux votre isolation Airflex ? S'agit-il d'isolant mince ?
Par ailleurs, vous n'avez pas dit si votre maison est sur un seul niveau ? Comment est constitué le sol ? (vide sanitaire...).
D'autre part vous dites "problèmes d'humidité", mais comment ça se traduit concrètement ?
Votre piste "pas dans nos fenêtres de grilles d'entrée d'air" est peut-être bonne, si toutes vos portes et fenêtres sont neuves et très étanches, car dans ce cas il n'y a pas d'arrivée d'air neuf et votre VMC travaille mal. Ce serait différent si vous aviez une maison ancienne, où il y a toujours des prises d'air "naturelles".
A suivre donc...
Cordialement. JF
Astuces 6 isolation maison
Invité

Problème d'humidité maison récente VMI ou CTA
Invité

Bonjour,
S'il n'y a pas d'entrées d'air aux fenêtres, et qu'il s'agit d'une VMC simple flux, il y a un défaut de conception. Re-contactez votre constructeur pour faire la correction (décennale).
Si vous avez des bouches d'arrivée d'air au plafond du séjour et dans les chambres, il s'agit d'une VMC double-flux... Dans ce cas il s'agit d'un problème de fonctionnement de la VMC... qui doit être entretenue une à deux fois par an... Cordialement.
S'il n'y a pas d'entrées d'air aux fenêtres, et qu'il s'agit d'une VMC simple flux, il y a un défaut de conception. Re-contactez votre constructeur pour faire la correction (décennale).
Si vous avez des bouches d'arrivée d'air au plafond du séjour et dans les chambres, il s'agit d'une VMC double-flux... Dans ce cas il s'agit d'un problème de fonctionnement de la VMC... qui doit être entretenue une à deux fois par an... Cordialement.
27 avril 2009 à 01:28
Astuces 7 isolation maison
Invité

Problème d'humidité maison récente VMI ou CTA
Invité

Bonjour,
J'avais également un problème d'humidité et devant les prix élevés proposés pour une VMI qui n'est rien d'autre qu'un radiateur couplé à une turbine, j'ai conçu et installé moi-même une VMI.
Bon montage !
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Merci pour votre réponse, nous avons supprimé votre requête car elle redirige vers un site avec beaucoup de publicité qui s'ouvre en pop-up.
Si vous avez la possibilité de nous faire parvenir vos documents à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com ce sera avec plaisir que nous les publierons sur ce forum.
Cordialement, Chantal, modératrice du forum isolation maison.
J'avais également un problème d'humidité et devant les prix élevés proposés pour une VMI qui n'est rien d'autre qu'un radiateur couplé à une turbine, j'ai conçu et installé moi-même une VMI.
Bon montage !
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Merci pour votre réponse, nous avons supprimé votre requête car elle redirige vers un site avec beaucoup de publicité qui s'ouvre en pop-up.
Si vous avez la possibilité de nous faire parvenir vos documents à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com ce sera avec plaisir que nous les publierons sur ce forum.
Cordialement, Chantal, modératrice du forum isolation maison.
17 février 2011 à 09:08