Rénovation isolation maison : Condensation grenier pourtant isolation laine de verre OSB sous toit
Invité

Au-dessus du garage de notre maison neuve, nous avons aménagé un grenier qui communique avec le garage par un escalier.
Les murs ont été doublés avec du placo + polystyrène ; sous le toit entre les chevrons nous avons placé de la laine de verre, en laissant un vide de 10 cm jusqu'aux tuiles ; puis nous avons fermé les 2 sous-pentes en fixant des plaques d'OSB sur les chevrons. Le sol est également en OSB.
Actuellement, à l'extérieur la température étant de - 6, et dans le garage de +5, il nous arrive de chauffer un peu lorsque nous effectuons des travaux dans le garage.
Nous avons alors remarqué, uniquement côté Nord, au pied de la sous-pente des traces importantes d'humidité et tout le long de la ligne sol/toit des gouttelettes d'eau.
Y a-t-il un choc thermique ? Faut-il faire des trous d'aération de ce côté ?
Que faire si nous voulons utiliser ce grenier en pièce de vie ?
Les murs ont été doublés avec du placo + polystyrène ; sous le toit entre les chevrons nous avons placé de la laine de verre, en laissant un vide de 10 cm jusqu'aux tuiles ; puis nous avons fermé les 2 sous-pentes en fixant des plaques d'OSB sur les chevrons. Le sol est également en OSB.
Actuellement, à l'extérieur la température étant de - 6, et dans le garage de +5, il nous arrive de chauffer un peu lorsque nous effectuons des travaux dans le garage.
Nous avons alors remarqué, uniquement côté Nord, au pied de la sous-pente des traces importantes d'humidité et tout le long de la ligne sol/toit des gouttelettes d'eau.
Y a-t-il un choc thermique ? Faut-il faire des trous d'aération de ce côté ?
Que faire si nous voulons utiliser ce grenier en pièce de vie ?
17 décembre 2009 à 18:16
Isolant thermique maison
Invité

Condensation grenier pourtant isolation laine de verre OSB sous toit
Invité

Bonjour,
Après avoir lu pas mal de choses sur différents forums sur ce thème, il semble qu'il y ait un problème d'humidité. Il faut soit ventiler par une VMC ou encore vérifier la présence de chatière d'aération sur le toit. En effet, le fait de chauffer peut générer un choc thermique qui génère de la condensation. La présence d'une bonne ventilation de la toiture, entre l'isolation et les tuiles, suffit à éliminer ce problème. Peut-être y a-t-il des spécialistes de l'isolation sur ce forum, qui trouveront d'autres causes et solutions.
Après avoir lu pas mal de choses sur différents forums sur ce thème, il semble qu'il y ait un problème d'humidité. Il faut soit ventiler par une VMC ou encore vérifier la présence de chatière d'aération sur le toit. En effet, le fait de chauffer peut générer un choc thermique qui génère de la condensation. La présence d'une bonne ventilation de la toiture, entre l'isolation et les tuiles, suffit à éliminer ce problème. Peut-être y a-t-il des spécialistes de l'isolation sur ce forum, qui trouveront d'autres causes et solutions.
18 décembre 2009 à 06:12
Isolant thermique maison
Condensation grenier pourtant isolation laine de verre OSB sous toit
Bonjour,
Un détail m'échappe. Vous dites : "sous le toit entre les chevrons nous avons placé de la laine de verre, en laissant un vide de 10 cm jusqu'aux tuiles ; puis nous avons fermé les 2 sous-pentes en fixant des plaques d'OSB sur les chevrons"
Les chevrons faisant généralement autour de 80 mm, où, comment, et en quelle épaisseur avez-vous placé votre laine ?
Cette laine a un pare-vapeur je suppose ? L'OSB (qualité hydrofuge ?) est-il plaqué contre ce pare vapeur ? Le pare-vapeur et l'OSB viennent-il se plaquer rigoureusement contre ce que vous appelez la ligne sol-toit (j'ai compris : au bas des rampants)
Je partage la réponse (1) concernant la ventilation. Je ne la partage pas concernant les chatières et la partie entre isolation et tuiles, puisqu'à priori ce n'est pas là que vous condensez. La condensation dont parle l'internaute (1), sauf lorsqu'il parle de VMC, est complexe, les remèdes sont controversés. C'est évoqué longuement dans plusieurs questions du forum toitures, en particulier : 876,1153,1193... , mais ce ne semble pas être votre cas ici.
En attente de vos précisions.
Un détail m'échappe. Vous dites : "sous le toit entre les chevrons nous avons placé de la laine de verre, en laissant un vide de 10 cm jusqu'aux tuiles ; puis nous avons fermé les 2 sous-pentes en fixant des plaques d'OSB sur les chevrons"
Les chevrons faisant généralement autour de 80 mm, où, comment, et en quelle épaisseur avez-vous placé votre laine ?
Cette laine a un pare-vapeur je suppose ? L'OSB (qualité hydrofuge ?) est-il plaqué contre ce pare vapeur ? Le pare-vapeur et l'OSB viennent-il se plaquer rigoureusement contre ce que vous appelez la ligne sol-toit (j'ai compris : au bas des rampants)
Je partage la réponse (1) concernant la ventilation. Je ne la partage pas concernant les chatières et la partie entre isolation et tuiles, puisqu'à priori ce n'est pas là que vous condensez. La condensation dont parle l'internaute (1), sauf lorsqu'il parle de VMC, est complexe, les remèdes sont controversés. C'est évoqué longuement dans plusieurs questions du forum toitures, en particulier : 876,1153,1193... , mais ce ne semble pas être votre cas ici.
En attente de vos précisions.
18 décembre 2009 à 15:18
Isolant thermique maison
Condensation grenier pourtant isolation laine de verre OSB sous toit
Bonjour,
Vous voyez les effets d'un pont thermique. Il faut isoler ce pont, idéalement par l'extérieur mais c'est coûteux en isolant la façade ou bien isoler par l'intérieur les parois verticales et le sol.
Une ventilation correcte est la bienvenue. Mais pas des combles ouverts au 4 vents.
Bonne journée.
Vous voyez les effets d'un pont thermique. Il faut isoler ce pont, idéalement par l'extérieur mais c'est coûteux en isolant la façade ou bien isoler par l'intérieur les parois verticales et le sol.
Une ventilation correcte est la bienvenue. Mais pas des combles ouverts au 4 vents.
Bonne journée.
10 décembre 2010 à 15:53