Question Forum Isolation : Isolation des rampants jusqu'au toit ou au niveau des solives ?

Vincent_V
Membre inscrit
Vincent_V
8 messages
Bonjour.

Je suis actuellement en phase finale concernant les choix de rénovation d'une maison de 1975 que je viens d'acheter. Je précise que j'ai déjà fait deux audits énergétiques et j'en suis très déçu : les auditeurs ne savent pas optimiser le besoin et n'arrivent pas à sortir de leurs habitudes.
Concernant ma maison, elle fait 80m² au sol au RDC, la toiture à 15° qui débute dès le plancher haut permet d'avoir un étage avec une partie de combles perdus sur les côtés et environ 50m² en lois Carrez sous un plafond de 2.40. Au dessus il y a un comble perdu d'environ 50m² avec la charpente en fermettes (solives tous les 0,9m).
Je vais devoir démolir les rampants (en BA10) car il sont humides. En revanche le faux plafond qui donne sur les combles (en BA 10 tenu par des tasseaux cloués aux solives) est en bon état et j'aimerais le garder.
Pour l'instant on part sur l'option qui suit : isolation des rampants en laine de bois 15cm avec BA13 dessus et soufflage au dessus du faux plafond (nouveau à cause du poids isolant) avec de la ouate de cellulose pour avoir R=9 (soit 40 cm environ).
Pour des raisons de qualité d'air plus que d'économies d'énergie (famille allergique) je compte mettre une VMC double flux. Dans ce cas la VMC serait située à l'étage et les conduits d'insufflation des chambres de l'étage passeraient par les combles (gaine isolée dans ce cas).
Je me suis demandé si je ne pouvais pas mettre la VMC dans les combles perdus afin de gagner de la place mais les règles imposent que le caisson de la VMC DF soit dans un espace chauffé... donc pas le comble.
Je me suis demandé si dans ce cas je ne devais pas isoler toute ma toiture jusqu'au fait en LDB.
Dans cette solution je vois comme avantages : a priori mieux en confort d'été, VMC et caissons dans les combles, pas besoin d'isoler les gaines d'insufflation, pas besoin de trappe étanche pour les combles, conservation du faux-plafond en BA 10. Parmi les inconvénients il y aurait l'augmentation du volume à chauffer (même si bien isolé), plus cher, poids sur les fermettes... et d'autres inconvénients que je ne vois pas.
Si vous avez des commentaires ou des idées je suis très intéressé.
Merci.
16 mars 2024 à 23:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum Isolation

Isolation des rampants jusqu'au toit ou au niveau des solives ?

Alma1
Membre inscrit
Alma1
4 914 messages
Bonjour Vincent V

Deux croquis auraient été souhaitables, l'un avec les différentes cotes, hauteur disponible, hauteur des entraits ou des arbalétriers de fermettes, suivant la forme générale et nature de la toiture, l'autre croquis avec les isolations souhaitées.

Il serait sans doute préférable de mettre la charpente complètement à nu.
Traces d'humidité: condensation, infiltration de toiture, absence de pare- pluie ?
Isolant soufflé : il faudrait être certain que la couche sera régulière et qu'un vide, une lame d'air régulière de 3 à 6 cm, suivant la nature de la couverture, sera maintenue, de l' égout au faîtage ventilé.

VMC, il est généralement assez facile de trouver un espace pour le loger.
Même en simple flux, les gaines isolées sont souhaitables pour réduire les risques de condensation
Plafond cloué .Cette fixation ne se fait plus, risque de traces en cas de mouvement du bois.
L'ossature métal (fourrures sur suspentes ou rails dans le cas de plafond auto-portant) est bien préférable.

La solution d'isolation classique reste d'une couche entre chevrons ou arbalétriers en conservant une lame d'air puis seconde couche croisée dans ossature et membrane d'étanchéité à l'air, puis plaques de plâtre.
L'ensemble pour obtenir une valeur de R8 au minimum.
C'est peut-être ce qui vous a été conseillé ?

Cordialement. Gad
17 mars 2024 à 09:50
Réponse 2 d'un contributeur du forum Isolation

Isolation des rampants jusqu'au toit ou au niveau des solives ?

Vincent_V
Membre inscrit
Vincent_V
8 messages
Bonsoir Gad.

Merci beaucoup pour votre réponse qui m'a amené à me poser pas mal de questions.
J'ai rajouté quelques images et croquis pour mieux expliquer.

Je suis désolé pour les termes utilisés, n'étant pas spécialiste, j'ai sûrement commis des erreurs grossières.
La toiture débute dès le plancher de l'étage. Cet étage est donc principalement en rampants (totalement sur la façade Ouest et en partie sur lest avec un chien assis assez important de deux fenêtres quasi contiguës...cf dernière photo).
La charpente est donc différente selon qu'on soit d'un côté ou de l'autre des combles (j'ai dessiné en rouge les éléments de charpente). Il y a des solives tous les 0,9 m et ces solives délimitent les combles perdus de l'étage.
Au milieu de la solive il y un pilier central qui va jusqu'à la panne. J'ai l'impression que le montage arbalétrier/entrait est répété à chaque solive. Côté Ouest, les solives sont reliés à des chevrons qui vont jusqu'au plancher de l'étage.
Côté Est c'est pareil aux extrémité sauf pour la charpente du chien assis: dans ce cas les chevrons vont jusqu'en haut du muret du chien assis et entre les chevrons et les solives il y a 3 fiches/contre-fiches (cf schéma).

Comme le montrent les photos, un plafond en BA10 est aclouté aux solives via des tasseaux de 2cm.
Ce faux plafond est en bon état après avoir supporté pendant 50 ans une laine de verre cloutée dans un état répugnant (rongeurs, etc..).

Un des artisans m'a dit que je pouvais garer ce faux plafond et le renforcer en vissant des équerres entre les tasseaux existant et les solives et ceci afin de supporter le poids d'une isolation en vrac.
Sur ce plafond, je n'ai pas compris votre remarque "risque de traces en cas de mouvement du bois".

Il y a également un pare pluie partiel en toile goudronnée qui couvre une partie du chien assis.
A priori pas d'humidité mais je vais faire vérifier les cheneaux en zinc au niveau du raccord de toiture du chaine assis.

Pour l'instant, la proposition d'isolation est de mettre de la laine de bois (en vert sur le croquis) sur les rampants de l'étage (entre les chevrons puis perpendiculairement) et de la ouate soufflée dans le comble perdu (en bleu).
Concernant cette solution, j'ai deux sons de cloche différents concernant un pare vapeur pour la ouate.
Le bureau d'études me dit que la ouate c'est perspirant donc on la dépose directement sur le placo sans pare vapeur... et le technicien me dit le contraire. Mais si je dois en rajouter un, je ne peux pas garder le faux plafond ou alors faire des morceaux entre solives et les scotcher.

Je me suis demandé donc si je ne pouvais pas isoler en laine de bois jusqu'au faite du toit (croquis avec tout en vert).
Cette solution me permettrait de conserver le faux plafond, de ne pas mettre de trappe étanche et d'installer ma VMC DF dans le comble perdu mais j'augmenterais dans ce cas mon volume chauffé.
Je n'arrive pas à voir tous les inconvénients de cette solution.

J'ai réfléchi à une 3ème idée, isoler en ouate mais créer un espace technique de 2m² sur les solives, isolé en OSB et LDV pour mettre le caisson de VMC...bon je me complique peut-être trop.
Merci d'avance.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
diapositive1.jpegdiapositive2.jpegdiapositive3.jpegdiapositive4.jpegimg 3134.jpegimg 3136.jpegmaison double sejour chambres total jardinmaison double sejour chambresimg 2076

19 mars 2024 à 00:24
Réponse 3 d'un contributeur du forum Isolation

Isolation des rampants jusqu'au toit ou au niveau des solives ?

Alma1
Membre inscrit
Alma1
4 914 messages
Bonjour Vincent V.

Merci pour les pièces jointes. Il s'agit donc d'une charpente de forme particulière : fermettes à entraits retroussés et poteaux. L'indication de pente à 15° m'inquiétait un peu.
Concrètement les pentes sont de 40 et de 25° environ.

Option 3 : isolation laine de bois sur les 2 rampants serait techniquement la meilleure solution : lame d'air, une couche entre arbalétriers / chevrons et une seconde couche croisée sur ossature, membrane d'étanchéité à l'air et plaques de plâtre.
Une isolation continue , sans pont thermique, MAIS, avec des difficultés d'installation.
La VMC pourrait en effet être logée dans un caisson indépendant isolé thermiquement, mais aussi phoniquement.

Option 2 :Une isolation vrac sur le plafond plat serait la facilité.
L'inconvénient serait de bien gérer la continuité avec l'isolation des rampants.
D'une part, il faudrait assurer le contact, d'autre part, il faut une lame d'air avec le toit.
Pas de problème pour loger la VMC dans une situation la plus centrale possible (théoriquement).
Volumes et hauteur habitable suffisants, moins de volume à chauffer, en effet.

Pare vapeur, grand débat, depuis le début de la commercialisation des isolants en laine de verre et laine de roche, les fabricants nous vantaient la nécessité et l'importance de leurs isolants revêtus de PV.
Actuellement, le papier kraft n'a plus le même intérêt, on s'oriente vers une membrane d'étanchéité à l'air, indispensable.
(Autre point, l'escalade, la progression des épaisseurs conseillées ou réglementaires qui étaient toujours les meilleures à chaque époque...)

N.B. Si vous faites intervenir des entreprises, il est très probable que certaines de ces indications seront caduques.
On ne peut à distance tout évaluer.

Cordialement. Gad
19 mars 2024 à 12:53
Réponse 4 d'un contributeur du forum Isolation

Isolation des rampants jusqu'au toit ou au niveau des solives ?

Vincent_V
Membre inscrit
Vincent_V
8 messages
Merci beaucoup pour vos éléments.

Vous préconisez donc une membrane étanche à l'air y compris pour une isolation en vrac ?
Dans ce cas je vais avoir du mal à conserver mon ancien faux-plafond j'en ai peur.

Je n'avais pas du tout pensé à la difficulté de liaison entre une isolation panneau et le vrac au dessus mais j'imagine que si on fait une liaison entre deux types d'isolation, il faut relier aussi les membranes étanches des rampants et du plafond j'imagine. Autre crainte, en soufflant la ouate, cela ne risque-t-il pas e combler l'espace de 2 cm entre les tuiles et panneaux de LDB de l'étage?

SI je venais in fine (malgré le cout) à mettre de la LDB jusqu'au fait et de ne plus isoler le faux plafond, cela serait-il mieux en confort thermique d'été (par rapport à la ouate sur le faux plafond) et pourquoi dîtes vous que l'installation serait plus difficile?

Paradoxalement, c'est la VMC qui m'embête.
L'architecte dans son plan revu de l'étage n'arrive pas à mettre le caisson et les collecteurs et c'est moi qui lui ai suggéré de réfléchir aux combles en supposant que la charpente supporte son poids (surtout si en plus on insuffle éventuellement).

Je vais essayer de trouver des exemples d'installations de VMC en combles perdus.

Bien à vous.
20 mars 2024 à 01:16
Réponse 5 d'un contributeur du forum Isolation

Isolation des rampants jusqu'au toit ou au niveau des solives ?

Alma1
Membre inscrit
Alma1
4 914 messages
Bonjour Vincent V.

Il est curieux que votre architecte ne puisse vous conseiller sur une implantation de VMC.
Alors, je vous conseillerais de demander l'avis d'un plombier / chauffagiste, son avis sur ce point sera gratuit...

Si vraiment vous souhaitez faire installer une VMC double flux, la seule option possible est l'option 2 avec le plafond plat dégageant un espace suffisant pour le groupe et la distribution des gaines.
Renseignez- vous également si la proximité de VMC et d'isolant vrac est compatible, il y a certainement une distance ou une protection nécessaires.
Vous pouvez en profiter pour demander des devis avec des plans d'installation.
Pour une séparation des isolants dans les angles bas, il suffit de fixer, sur une certaine hauteur une plaque d'agglo en sous-face des arbalétriers / chevrons.
L'isolant en rampant devant remonter au niveau supérieur de la couche d'isolant vrac.

Bonne réflexion.
Cordialement. Gad
20 mars 2024 à 10:39
Réponse 6 d'un contributeur du forum Isolation

Isolation des rampants jusqu'au toit ou au niveau des solives ?

Vincent_V
Membre inscrit
Vincent_V
8 messages
Je vous remercie sincèrement pour vos réponses.

J'ai avancé avec le plombier, comme vous me l'aviez suggéré, et nous nous orientons vers l'échangeur au 1er étage et les caissons dans les combles (modèle Aldes).

Nous avons choisi d'isoler toute la toiture avec de la laine de bois, et de laisser un plancher non isolé avec un parquet en OSB sur les solives.
Selon l'auditeur thermique, cela ne change pas grand chose en termes de confort en hiver, mais je m'interroge sur le confort en été, pour lequel je ne trouve pas beaucoup d'informations écrites.
Selon vous, pour une maison en région parisienne, qu'est-ce qui est préférable pour l'été : isoler toute la toiture en laine de bois, comme cela semble se faire, ou bien isoler les rampants jusqu'au faux plafond en laine de bois, et mettre de la ouate sur le faux plafond ? J'aurais tendance à penser que la première solution est meilleure car elle laisse un espace tampon, mais ce n'est qu'une intuition.

Bien à vous
Vincent
25 mars 2024 à 19:40
Réponse 7 d'un contributeur du forum Isolation

Isolation des rampants jusqu'au toit ou au niveau des solives ?

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum Isolation.
25 mars 2024 à 20:35
Réponse 8 d'un contributeur du forum Isolation

Isolation des rampants jusqu'au toit ou au niveau des solives ?

Alma1
Membre inscrit
Alma1
4 914 messages
Bonjour Vincent V.

Je ne voudrais pas servir d'arbitre n'ayant aucune vue concrète sur votre chantier contrairement à vos autres interlocuteurs.
Je vous ai donné mon avis.
L'implantation de la VMC a son importance.
A partir du moment ou vous prévoyez des caissons en combles, ce qui est logique, il faut bien que ces combles existent.
Une solution serait d isoler jusqu'au faîtage et de créer un plafond central partiel pour ces caissons.
L'absence d'isolation entre solives me surprend, pensez aussi à l'isolation phonique.

Je ne puis vous dire davantage.
Cordialement. Gad
26 mars 2024 à 10:34

Proposer une réponse à Isolation des rampants jusqu'au toit ou au niveau des solives ?



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Isolation

  • 1. Avis isolation des rampants de toit
    N°2325 : Bonjour à tous. Je vous contacte car j’ai besoin des votre avis sur l’isolation des rampants de toit qui a été refaite dans mes combles. Je suis passé par une entreprise pour refaire l’isolation de mes combles. Ils ont...
  • 2. Avis sur choix d'isolation
    N°1655 : Bonjour, La maison que je viens de visiter possède des murs en parpaings doublés, intérieurement, d'une couche de siporex. Ce double mur est-il, selon vous une excellente solution d'isolation thermique des murs ? Cette maison se...
  • 3. Isolation rampants laine de bois et laine verre avis
    N°2302 : Bonjour à tous. Nous souhaitons faire l'isolation des rampants (une partie qui va devenir notre chambre, avec environ 4m de hauteur au faitage, et une partie qui sera équivalent à un comble perdu et servira de rangement, avec...
  • 4. VMC laissée lors de la construction à raccorder au toit
    N°2324 : Bonsoir, Je souhaiterais savoir ; j'ai la gaine de VMC qui a été laissée sans être raccordée au toit lors de la construction ; qu'est-ce qui est le mieux svp : 1- la raccorder au niveau où elle est ? 2- acheter une gaine...
  • 5. Conseils isolation toit
    N°2263 : Bonjour, Nous avons acheté notre maison il y a un an. C'est une maison sur 2 étages (rdc + combles). Les combles ont totalement été aménagés mais les rampants n'ont pas été isolés. Le toit est recouvert d’ardoise, en...
  • 6. Aménager une pièce sous un toit
    N°763 : Je possède une maison, j'ai une pièce aveugle qui n'est pas isolée ni au niveau du toit ni au niveau des murs, j'ai déjà mis un VELUX et j'ai l'électricité qui est dans la pièce mais je ne sais pas comment isoler la pièce...
  • 7. Isolation PUR plus rouleaux pour plancher de combles ?
    N°2132 : Bonjour, Pour un plancher de combles (et donc pas pour des rampants), dont le solivage est d'à peine 150mmm de hauteur à la place de 340 mm nécessaires pour du soufflage, peut-on mettre du PUR de 8 cm (voire plus), recouvert...
  • 8. Isolation entre rampants écran de sous-toiture non respirant
    N°2224 : Bonjour, Je vis en Bretagne et je retape une maison des années 30. Le couvreur vient de refaire la toiture et a posé un écran de sous-toiture non respirant (SD 3M). J'aimerais aménager le grenier. Je pense donc mettre de...
  • 9. Billes polystyrène pour rampants combles
    N°1811 : Bonjour à tous, A la recherche d'idée pour peaufiner mon isolation des combles, je voudrai avoir vos avis... Isolation actuelle 10 cm + 10 cm de laine de verre en couches croisées placée entre chevronnage et contre...
  • 10. Permormances énergétiques fenêtre de toit
    N°2460 : Bonjour. En refaisant les joints de notre fenêtre de toit (donnant sur nos combles inutilisés), un des deux carreaux s'est brisé (photo en pièce jointe). Il s'agit d'un châssis en fonte de petite taille (voir photo). Nos...
>>> Résultats suivants pour : Isolation des rampants jusqu'au toit ou au niveau des solives ? >>>



information Informations sur le forum Isolation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite