Poser deux couches d'isolant de nature différente
Actuellement
2 477
questions dans le
forum isolation
2261
Question Forum Isolation : Poser deux couches d'isolant de nature différente
Invité

Bonjour.
Voici une question. Est-il possible de poser une isolation en deux couches avec deux isolants de nature différente ?
Par exemple : 1ère couche en fibre de bois entre chevrons et 2éme couche en fibre de verre ?
La justification est un compromis entre densité de la 1ère couche (confort d'été), performance du lambda de la LDV et coût moindre.
Y a t'il des contre-indications ?
Merci à celui qui en a l'expérience.
Voici une question. Est-il possible de poser une isolation en deux couches avec deux isolants de nature différente ?
Par exemple : 1ère couche en fibre de bois entre chevrons et 2éme couche en fibre de verre ?
La justification est un compromis entre densité de la 1ère couche (confort d'été), performance du lambda de la LDV et coût moindre.
Y a t'il des contre-indications ?
Merci à celui qui en a l'expérience.
13 mai 2020 à 14:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum isolation
Invité

Poser deux couches d'isolant de nature différente
Invité

Bonjour.
Cette mixité n'est pas conseillée. Cette question a été traitée de nombreuses fois sur ce site.
Dans votre situation l'emploi en deux couches de panneaux de fibres de bois vous donnera un très bon résultat.
Ceci sans aucun intérêt commercial...
Cordialement. Gad
Cette mixité n'est pas conseillée. Cette question a été traitée de nombreuses fois sur ce site.
Dans votre situation l'emploi en deux couches de panneaux de fibres de bois vous donnera un très bon résultat.
Ceci sans aucun intérêt commercial...
Cordialement. Gad
14 mai 2020 à 10:56
Réponse 2 d'un contributeur du forum isolation
Poser deux couches d'isolant de nature différente
Bonjour,
L’association de deux types d’isolant différents n’est pas recommandée car leurs réactions à la migration de la vapeur d’eau peuvent différer et être source de désordres (condensation, moisissures par exemple).
D’autre part, l’influence de la densité de l’isolant et son déphasage n’ont qu’une part mineure dans le confort d’été au niveau global du bâtiment. Au moins trois études scientifiques (EMPA ; CSTC, FILMM) ont des conclusions qui vont dans le même sens. Je n’ai encore jamais trouvé une qui prouve le contraire et montre l’intérêt du déphasage intrinsèque d’un isolant ramené au niveau bâti dans sa totalité. Et pourtant, on m’en a promis ! De jolies formules mais ensuite ?
Les principaux paramètres influents sont :
- Une forte résistance thermique de l’isolant : une résistance thermique R de l’ordre de 7 à 8 est recommandée en combles.
- Une occultation des ouvrants par l’extérieur : je viens enfin de faire le nécessaire chez moi… (cordonniers les plus mal chaussés) : les vitres ne sont plus chaudes quand le soleil tape dessus ! Le radiateur qu’elles constituaient est éteint ! ça fait du bien en plein été et avec la période chaude et ensoleillée que l’on vient de traverser
- Une forte ventilation nocturne afin de faire baisser la température des murs. La masse qu’ils constituent est autrement plus importante que celle d’un isolant quel qu’il soit, d’où l’intérêt tout relatif du déphasage d’un isolant, quel qu’il soit.
Peut-être me lirez-vous, ce serait sympa d’avoir un retour.
Cordialement.
L’association de deux types d’isolant différents n’est pas recommandée car leurs réactions à la migration de la vapeur d’eau peuvent différer et être source de désordres (condensation, moisissures par exemple).
D’autre part, l’influence de la densité de l’isolant et son déphasage n’ont qu’une part mineure dans le confort d’été au niveau global du bâtiment. Au moins trois études scientifiques (EMPA ; CSTC, FILMM) ont des conclusions qui vont dans le même sens. Je n’ai encore jamais trouvé une qui prouve le contraire et montre l’intérêt du déphasage intrinsèque d’un isolant ramené au niveau bâti dans sa totalité. Et pourtant, on m’en a promis ! De jolies formules mais ensuite ?
Les principaux paramètres influents sont :
- Une forte résistance thermique de l’isolant : une résistance thermique R de l’ordre de 7 à 8 est recommandée en combles.
- Une occultation des ouvrants par l’extérieur : je viens enfin de faire le nécessaire chez moi… (cordonniers les plus mal chaussés) : les vitres ne sont plus chaudes quand le soleil tape dessus ! Le radiateur qu’elles constituaient est éteint ! ça fait du bien en plein été et avec la période chaude et ensoleillée que l’on vient de traverser
- Une forte ventilation nocturne afin de faire baisser la température des murs. La masse qu’ils constituent est autrement plus importante que celle d’un isolant quel qu’il soit, d’où l’intérêt tout relatif du déphasage d’un isolant, quel qu’il soit.
Peut-être me lirez-vous, ce serait sympa d’avoir un retour.
Cordialement.
04 juin 2020 à 12:26