Conseils isolation thermique des murs : Raccorder cloison brique et placo
Invité

Bonjour, je voudrais prolonger une cloison en brique de 48mm d'épaisseur avec une cloison en placo qui, une fois posée, fera 60mm d'épaisseur.
Existe-t-il des rails moins larges pour compenser ?
Dois-je faire l'ossature avec des liteaux moins large ? Merci d'avance.
Existe-t-il des rails moins larges pour compenser ?
Dois-je faire l'ossature avec des liteaux moins large ? Merci d'avance.
07 décembre 2008 à 00:10
Forum Questions isolation 1
Invité

Raccorder cloison brique et placo
Invité

Vous pouvez faire une ossature bois (section 45X35) tous les 40cm.
Une autre solution consiste, si votre cloison n'a pas à recevoir de charge, à utiliser des fourrures 240 / éclisses / lisses Optima doublées de bandes de contreplaqué, pour obtenir l'épaisseur voulue.
Une autre solution, une ossature à base de fourrures de 5,30m à recouper et fixées intercalées sur des cornières LPC posées sur 35mm hors tout. Glisser deux cales d'épaisseur par montant.
Une autre solution consiste, si votre cloison n'a pas à recevoir de charge, à utiliser des fourrures 240 / éclisses / lisses Optima doublées de bandes de contreplaqué, pour obtenir l'épaisseur voulue.
Une autre solution, une ossature à base de fourrures de 5,30m à recouper et fixées intercalées sur des cornières LPC posées sur 35mm hors tout. Glisser deux cales d'épaisseur par montant.
Forum Questions isolation 2
Invité

Raccorder cloison brique et placo
Invité

Attention, la pose de placo sur une ossature bois n'est pas conforme aux DTU ni dans aucun avis technique. Pour cause, si le bois travaille il provoquera des ruptures dans le placo.
Donc, solution, ossature bois et fermacell (plaque de gypse fibrée avec de la ouate de cellulose) ou OSB et même pourquoi pas de l'agglo... Salutations.
Donc, solution, ossature bois et fermacell (plaque de gypse fibrée avec de la ouate de cellulose) ou OSB et même pourquoi pas de l'agglo... Salutations.
Forum Questions isolation 3
Invité

Raccorder cloison brique et placo
Invité

Il me semble qu'il existe des montants de 35mm ? Ne faites pas de revêtement en agglo bois (OSB ou non), vous risqueriez d'avoir des variations avec des fissures aux joints. Je préfère encore une ossature bois avec traverse intermédiaire. Mais on ne sait pas quelle longueur fera cette cloison...
15 décembre 2008 à 02:26