Bonjour.
Je rencontre un problème de carrelage mouillé, extrêmement localisé, dans un angle de ma salle de bain sur le sol et les plinthes.
Sur la photo, il s'agit de l'angle juste au dessus du poteau de soutien.
La salle de bain se trouve au dessus d'un vide sanitaire d'environ 1m² 0 de hauteur, sauf dans cet angle où c'est donc directement le vide en dessous.
On peut voir que les anciens propriétaires ont collé une sorte de grosse plaque type polystyrène sous cet espace, je suppose pour isoler. La plaque commence à se décoller.
Plusieurs constats :
Déjà le carrelage dans toute la pièce est glacial, étant donné qu'il n'y a pas d'isolation en dessous.
Nous envisageons à terme d'isoler le vide sanitaire.
Malgré une fenêtre + extracteur d'air fonctionnel au dessus de la douche avec aération régulière, les parois de la pièce restent humides notamment au printemps / automne lorsque le chauffage n'est pas en route.
Nous allons bientôt installer une vmc double flux dans la maison, qui permettra sûrement une amélioration de la ventilation.
Le hublot que l'on voit n'est pas du tout isolé, contrairement à toutes les autres fenêtres qui ont été changées dans la maison. C'est une simple vitre sans menuiserie, il y a énormément de condensation avec des petites flaques qui se forment dans le "tunnel" du hublot quotidiennement en hiver. Nous avons voulu le changer, mais c'est un format inexistant sur le marché (trop petit). Nous envisageons donc à terme d'agrandir l'ouverture pour pouvoir mettre un double vitrage.
Nous aimerions donc améliorer tout ça, et prioritairement trouver une solution pour cette zone de carrelage mouillé, car cela est véritablement un problème (impossible de poser quoique soit à cet endroit sous peine de moisissure).
Est-ce possible d'isoler sous cet espace vide et comment (cette plaque polystyrène a-t-elle une quelconque utilité) ?
Si non, si nous mettons en place les choses prévues ci-dessus y-a-t-il un espoir que cela s'améliore ?
Merci pour vos avis !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je rencontre un problème de carrelage mouillé, extrêmement localisé, dans un angle de ma salle de bain sur le sol et les plinthes.
Sur la photo, il s'agit de l'angle juste au dessus du poteau de soutien.
La salle de bain se trouve au dessus d'un vide sanitaire d'environ 1m² 0 de hauteur, sauf dans cet angle où c'est donc directement le vide en dessous.
On peut voir que les anciens propriétaires ont collé une sorte de grosse plaque type polystyrène sous cet espace, je suppose pour isoler. La plaque commence à se décoller.
Plusieurs constats :
Déjà le carrelage dans toute la pièce est glacial, étant donné qu'il n'y a pas d'isolation en dessous.
Nous envisageons à terme d'isoler le vide sanitaire.
Malgré une fenêtre + extracteur d'air fonctionnel au dessus de la douche avec aération régulière, les parois de la pièce restent humides notamment au printemps / automne lorsque le chauffage n'est pas en route.
Nous allons bientôt installer une vmc double flux dans la maison, qui permettra sûrement une amélioration de la ventilation.
Le hublot que l'on voit n'est pas du tout isolé, contrairement à toutes les autres fenêtres qui ont été changées dans la maison. C'est une simple vitre sans menuiserie, il y a énormément de condensation avec des petites flaques qui se forment dans le "tunnel" du hublot quotidiennement en hiver. Nous avons voulu le changer, mais c'est un format inexistant sur le marché (trop petit). Nous envisageons donc à terme d'agrandir l'ouverture pour pouvoir mettre un double vitrage.
Nous aimerions donc améliorer tout ça, et prioritairement trouver une solution pour cette zone de carrelage mouillé, car cela est véritablement un problème (impossible de poser quoique soit à cet endroit sous peine de moisissure).
Est-ce possible d'isoler sous cet espace vide et comment (cette plaque polystyrène a-t-elle une quelconque utilité) ?
Si non, si nous mettons en place les choses prévues ci-dessus y-a-t-il un espoir que cela s'améliore ?
Merci pour vos avis !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 mars 2024 à 10:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum Isolation
Isolation d'une pièce au dessus du vide sanitaire
Bonjour vooshj.
Un croquis aurait été souhaitable.
A la lecture de votre description, on pourrait penser à :
Une infiltration par la toiture, par une fissure murale extérieure, une fuite sur des tuyaux encastrés, mur non isolé, chauffage d'ambiance insuffisant.
Ce pourrait être aussi par capillarité provenant du sol ou par une mauvaise aération / ventilation par un jeu sous la porte de communication insuffisant, de moins d'un centimètre.
Ceci peut vous permettre d'éliminer certains points.
Concernant le vide sanitaire, je ne saisis pas bien "vide sanitaire de 1 m²" et "sauf dans cet angle où c'est le vide en dessous" (?) La sous face de la dalle peut' elle être isolée ?
C'est un fait qu'un vitrage simple dans une salle d'eau ou une salle de bain se couvre facilement de condensation.
Pour un remplacement par une menuiserie plus grande (en OB, par exemple) une grille d'entrée d'air serait indispensable à défaut de VMC.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad
Un croquis aurait été souhaitable.
A la lecture de votre description, on pourrait penser à :
Une infiltration par la toiture, par une fissure murale extérieure, une fuite sur des tuyaux encastrés, mur non isolé, chauffage d'ambiance insuffisant.
Ce pourrait être aussi par capillarité provenant du sol ou par une mauvaise aération / ventilation par un jeu sous la porte de communication insuffisant, de moins d'un centimètre.
Ceci peut vous permettre d'éliminer certains points.
Concernant le vide sanitaire, je ne saisis pas bien "vide sanitaire de 1 m²" et "sauf dans cet angle où c'est le vide en dessous" (?) La sous face de la dalle peut' elle être isolée ?
C'est un fait qu'un vitrage simple dans une salle d'eau ou une salle de bain se couvre facilement de condensation.
Pour un remplacement par une menuiserie plus grande (en OB, par exemple) une grille d'entrée d'air serait indispensable à défaut de VMC.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad