Questions Travaux Isolation Maison : Panneaux PIR entre chevrons

thomashawk
Membre inscrit
thomashawk
1 message
Bonjour.

J'essaie d'optimiser au maximum une toute petite pièce dans une dépendance avec une isolation entre les chevrons pour en faire un bureau.

J'ai enlevé les panneaux de laine existants pour les remplacer par des panneaux PIR de 80mm (R=3.75).
Les chevrons font 100mm de hauteur ce qui laisse une lame d'air de 2mm
J'estime que je n'ai pas la place de rajouter un isolant sous les chevrons.
Je me demande si je ne devrais pas changer les panneaux de 80mm pour du 100mm que je mettrais contre l'écran de sous toiture.

Au dessus de l'écran et sous les liteaux, il y a une contre latte de 2cm pour faire respirer et les tuiles sont bombées donc elles laissent bien passer l'air.
L'isolant précédent n'était pas très bien posé et les 2mm sous l'écran n'étaient pas du tout respecté, cependant après 15 ans de pose,la charpente n'a aucun soucis. L'écran a l'air quand même assez respirant.

Je me pose aussi la question du risque de stagnation d'eau de pluie entre les panneaux et les chevrons transverses en cas d'écran déchirée, ce qui m’amènerait à préférer des panneaux de 100mm
posés à fleur de chevron afin que l'eau ruisselle et finisse plus bas dans l'isolant en laine de verre.

Avec du 80mm il y aurait un risque de cuvette entre panneaux et chevrons, auquel cas, je pense qu'il me faudrait ne pas mettre de mousse isolante dans certaines jointures.
Pensez-vous que les panneaux de 100mm (R=4.5) seraient mieux adaptés que ceux de 80mm (R=3.75) ? Ou bien que ces solutions ne soient bonnes ni l'une ni l'autre ?

Merci d'avance pour vos conseils.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
1


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
0


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
2

07 mars 2024 à 17:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum Isolation

Panneaux PIR entre chevrons

Alma1
Membre inscrit
Alma1
4 914 messages
Bonjour thomashawk.

Si votre écran est dans un état moyen, il faudrait le remplacer.
Côté égout, il doit déborder dans la gouttière et non dans l'isolant mural. La lame d'air entre l'isolant et l'écran doit être de 20 mm au minimum et non de 2 mm.
Cette lame d'air doit être continue entre l'égout et le faitage ventilé.

Donc , un isolant de 80 mm est compatible avec des chevrons de 100 mm.
Pour une isolation de 100mm, il faudrait doubler les chevrons avec des bandes de bois de 25 mm environ, vissées ou clouées mécaniquement.

Pour une bonne isolation, vous pourriez faire une isolation sans PV avec de la laine de verre, laine de bois, chanvre, de 75/80mm après pose de suspentes, puis une seconde couche épaisse croisée du même isolant, fourrures, membrane d'étanchéité à l'air et plaques de plâtre. (Produits favorables à la migration de vapeur d'eau).
Les hauteurs sous plafond sont inconnues...
A vous de choisir le confort thermique ou le confort de...circulation.

Cordialement. Gad
09 mars 2024 à 12:02

Proposer une réponse à Panneaux PIR entre chevrons



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Isolation

  • 1. Avis choix isolation combles
    N°2400 : Bonjour à tous les bricoleurs. J'ai une grande maison de 1979 avec des combles non aménagés dans lesquels est installée une VMC double flux récente avec ses nombreux tuyaux. 130 m² au sol avec un demi-niveau, hauteur à 1,5...
  • 2. Comment isoler toiture garage tuiles liteaux chevrons pannes
    N°1096 : Bonjour, je souhaite isoler la toiture à deux pentes de mon garage (9x4 m), constituée de pannes tous les 2m ; chevrons espacés à 55 cm ; liteaux ; tuiles terre cuite. Le maître d'œuvre qui a réalisé ma maison, il y a dix...
  • 3. Continuité isolation rampant améliorer isolation toiture
    N°2426 : Bonjour. Je souhaiterais améliorer l'isolation de la toiture de ma maison construite dans les années 80. Actuellement, il y a 15 cm de laine de verre sous les rampants et j'aimerais les remplacer par 26 cm de laine de...
  • 4. Isolation rampants laine de bois et laine verre avis
    N°2302 : Bonjour à tous. Nous souhaitons faire l'isolation des rampants (une partie qui va devenir notre chambre, avec environ 4m de hauteur au faitage, et une partie qui sera équivalent à un comble perdu et servira de rangement, avec...
  • 5. Isolation toit laine de roche polystyrène extrudé
    N°636 : Bonjour, voilà je souhaiterais isoler le toit incliné de ma maison. Comme c'est une vieille maison, les chevrons ne font que 7 cm d'épaisseur et l'écart entre les chevrons n'est que de 25 cm. J'avais donc d'abord pensé isoler...
  • 6. Isolant mince et fibre de bois manque d'aération ?
    N°2391 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur le forum, j'ai fais quelques recherches mais je ne trouve pas réponse à ma question. Mes combles aménagées sont isolées avec un simple isolant mince (2-3cm) fixé sur une volige "récente"...
  • 7. Isolation combles aménageables
    N°252 : Je souhaite isoler un grenier. Le souci, est que l'espace entre les chevrons de la charpente est de 67 cm, et je ne peux pas agrafer le papier kraft de la laine de verre entre les chevrons, car elle n'existe pas en cette largeur. En...
  • 8. Isolation laine fibre de bois sur polyuréthane
    N°1888 : Bonjour, je rénove une maison des années 30 dont la toiture à deux pentes a été rénovée il y a une trentaine d'années : partant de l'extérieur, il y a les tuiles, des plaques de zinc et des panneaux de 10 cm de mousse de...
  • 9. Doubler une isolation de toiture
    N°2278 : Bonjour. Lors de la réfection de ma toiture (1995 et 2003) j'ai opté pour une isolation extérieure en panneaux de polystyrène extrudé de 100 mm d'épaisseur. Avec le temps, l'efficacité semble avoir diminué ce qui devient...
  • 10. panneaux de laine de verre laisser vide de 48mm
    N°24 : Je suis en train d'isoler le garage de ma fille. J'ai posé des panneaux de laine de verre rigides de 10cm, et devant j'ai mis les rails (des montants de 48mm). Je me dis que c'est dommage de laisser ce vide de 48mm, car je vais poser...
>>> Résultats suivants pour : Panneaux PIR entre chevrons >>>



information Informations sur le forum Isolation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite