OSB et poêle à bois
Actuellement
2 477
questions dans le
forum isolation
2464
Question Forum Isolation : OSB et poêle à bois
Bonjour.
Je suis propriétaire d’une maison à rénover qui est isolée avec de la laine de verre doublé par de l’OSB.
Je souhaite installer un poêle à bois sans risquer de mettre le feu à l’OSB et aux ossatures en bois qui se trouvent derrière. Pour ce faire j’envisage de monter contre l’OSB une cloison de 5 cm en béton cellulaire recouvert par un placo anti feu.
Cette solution vous semblerait-elle convenir ?
Verriez-vous une solution mieux adaptées ou plus efficace ?
Merci beaucoup pour votre avis.
Cargot
Je suis propriétaire d’une maison à rénover qui est isolée avec de la laine de verre doublé par de l’OSB.
Je souhaite installer un poêle à bois sans risquer de mettre le feu à l’OSB et aux ossatures en bois qui se trouvent derrière. Pour ce faire j’envisage de monter contre l’OSB une cloison de 5 cm en béton cellulaire recouvert par un placo anti feu.
Cette solution vous semblerait-elle convenir ?
Verriez-vous une solution mieux adaptées ou plus efficace ?
Merci beaucoup pour votre avis.
Cargot
30 septembre 2024 à 18:38
Réponse 1 d'un contributeur du forum Isolation
OSB et poêle à bois
Bonjour Cargot.
Votre solution fait partie des possibilités comme celle d'un montage de briques réfractaires ou la pose de panneaux anti- ayonnants, fixation avec intercalaires.
La distance entre le poêle et le mur doit être, suivant la norme, de 3 fois le diamètre du tuyau ou de 37,5 cm minimum.
Une plaque de sol peut être nécessaire suivant la nature de celui- ci.
Cordialement. Gad
Votre solution fait partie des possibilités comme celle d'un montage de briques réfractaires ou la pose de panneaux anti- ayonnants, fixation avec intercalaires.
La distance entre le poêle et le mur doit être, suivant la norme, de 3 fois le diamètre du tuyau ou de 37,5 cm minimum.
Une plaque de sol peut être nécessaire suivant la nature de celui- ci.
Cordialement. Gad
01 octobre 2024 à 12:29
Réponse 3 d'un contributeur du forum Isolation
OSB et poêle à bois
Bonjour.
Le schéma est arrivé sans son message.
Je joins à nouveau le message manquant. Merci
Bonjour Gad,
Merci pour votre réponse qui m’a une nouvelle fois ouvert les yeux.
"La distance entre le poêle et le mur doit être, suivant la norme, de 3 fois le diamètre du tuyau ou de 37,5 cm minimum"
Ouille ! 15cm x 3 = 45 cm. Vu la configuration de la maison, cela ne m’arrange pas.
Heureusement, les mots "panneaux anti-rayonnants, fixation avec intercalaires.") m’ont mis sur la piste du silicate de calcium.
Pensez-vous qu’un montage comme décrit dans le schéma ci-dessous pourrait m’autoriser à approcher mon poêle à 20 cm de cette installation ?
Le silicate de calcium vous semble-t-il plus isolant que le béton cellulaire ?
Le sol sera revêtu de carrelage sur dalle.
Merci à vous et à ce forum bien utile.
Le schéma est arrivé sans son message.
Je joins à nouveau le message manquant. Merci
Bonjour Gad,
Merci pour votre réponse qui m’a une nouvelle fois ouvert les yeux.
"La distance entre le poêle et le mur doit être, suivant la norme, de 3 fois le diamètre du tuyau ou de 37,5 cm minimum"
Ouille ! 15cm x 3 = 45 cm. Vu la configuration de la maison, cela ne m’arrange pas.
Heureusement, les mots "panneaux anti-rayonnants, fixation avec intercalaires.") m’ont mis sur la piste du silicate de calcium.
Pensez-vous qu’un montage comme décrit dans le schéma ci-dessous pourrait m’autoriser à approcher mon poêle à 20 cm de cette installation ?
Le silicate de calcium vous semble-t-il plus isolant que le béton cellulaire ?
Le sol sera revêtu de carrelage sur dalle.
Merci à vous et à ce forum bien utile.
03 octobre 2024 à 21:44