Insufflation de ouate de cellulose en rampant quid de la lame d'air
Actuellement
2 478
questions dans le
forum isolation
1125
Conseils isolation acoustique : Insufflation de ouate de cellulose en rampant quid de la lame d'air
Invité

Bonjour,
Face aux avis divergents et non réponses à mon problème, je sollicite lavis dexperts sur le web.
Voici mon problème : je rénove une maison de 1972 dans le Finistère.
Afin disoler les très nombreux rampants de la maison (partie inclinée de la toiture dans les pièces habitable de létage), plusieurs entreprises me proposent dinsuffler de la ouate de cellulose.
Mon frère (qui est dans la partie technique) et des amis me soutiennent mordicus quil faut conserver une lame dair dau moins 4 cm pour ventiler lensemble de la charpente : si lon vient insuffler de la ouate de cellulose directement contre les voliges, je vais rencontrer des problèmes de condensation, et donc de pourrissement de la toiture sur le long terme.
Les entreprises en question me soutiennent quil ny a aucun problème, avec des explications variables à lappui : la ouate de cellulose laisse « respirer » la charpente, il faut une bonne ventilation de la maison (avec VMC et entrées dair hygroréglables) pour éviter que lhumidité de la maison ne remonte à la charpente, etc.
Enfin, une association de bricolage (indépendante) me dit que la réponse est entre les deux : oui et non. Selon elle, même le CSTB (dont je ne suis pas parvenu à exploiter les avis techniques sur la question) nest pas clair sur le sujet
Bref, je suis perdu. Pour information, les ardoises du toit sont sur voliges (et non sur linteau, avec ardoises apparentes) et je compte déjà utiliser la ouate de cellulose par soufflage pour la partie plate de mes combles perdus. Le problème, cest les rampants
Merci de votre aide.
Face aux avis divergents et non réponses à mon problème, je sollicite lavis dexperts sur le web.
Voici mon problème : je rénove une maison de 1972 dans le Finistère.
Afin disoler les très nombreux rampants de la maison (partie inclinée de la toiture dans les pièces habitable de létage), plusieurs entreprises me proposent dinsuffler de la ouate de cellulose.
Mon frère (qui est dans la partie technique) et des amis me soutiennent mordicus quil faut conserver une lame dair dau moins 4 cm pour ventiler lensemble de la charpente : si lon vient insuffler de la ouate de cellulose directement contre les voliges, je vais rencontrer des problèmes de condensation, et donc de pourrissement de la toiture sur le long terme.
Les entreprises en question me soutiennent quil ny a aucun problème, avec des explications variables à lappui : la ouate de cellulose laisse « respirer » la charpente, il faut une bonne ventilation de la maison (avec VMC et entrées dair hygroréglables) pour éviter que lhumidité de la maison ne remonte à la charpente, etc.
Enfin, une association de bricolage (indépendante) me dit que la réponse est entre les deux : oui et non. Selon elle, même le CSTB (dont je ne suis pas parvenu à exploiter les avis techniques sur la question) nest pas clair sur le sujet
Bref, je suis perdu. Pour information, les ardoises du toit sont sur voliges (et non sur linteau, avec ardoises apparentes) et je compte déjà utiliser la ouate de cellulose par soufflage pour la partie plate de mes combles perdus. Le problème, cest les rampants
Merci de votre aide.
12 novembre 2008 à 04:28
Conseils 1 Isolation Maison
Invité

Insufflation de ouate de cellulose en rampant quid de la lame d'air
Invité

Bonjour, je suis en train de réaliser une isolation en ouate de cellulose dans une maison phnix de 1974 avec charpente métallique.
La ouate de cellulose en rampant présente le double avantage d'être traitée au sel de bore permettant de bien réguler l'humidité (pour info elle garde son pouvoir isolant jusqu'à 20 pour cent d'humidité) et permettre une circulation d'air en ses fibres donc une élimination de l'humidité, ce que ne permet pas la laine de roche ou de verre, puisque l'humidité gave les fibres et empêche cette circulation.
De plus le mode l'application par soufflage supprime les ponts thermiques. Cependant il est vrai que laisser une circulation d'air dans une isolation murale est nécessaire du fait du faible déplacement d'air dans ceux ci. En espérant avoir répondu à votre question, bon courage.
La ouate de cellulose en rampant présente le double avantage d'être traitée au sel de bore permettant de bien réguler l'humidité (pour info elle garde son pouvoir isolant jusqu'à 20 pour cent d'humidité) et permettre une circulation d'air en ses fibres donc une élimination de l'humidité, ce que ne permet pas la laine de roche ou de verre, puisque l'humidité gave les fibres et empêche cette circulation.
De plus le mode l'application par soufflage supprime les ponts thermiques. Cependant il est vrai que laisser une circulation d'air dans une isolation murale est nécessaire du fait du faible déplacement d'air dans ceux ci. En espérant avoir répondu à votre question, bon courage.
Conseils 2 Isolation Maison
Invité

Insufflation de ouate de cellulose en rampant quid de la lame d'air
Invité

Bonjour,
J'ai exactement le même problème que vous. Je pensais également utiliser la même solution que vous pour la partie plate, sauf que j'ai une complexité supplémentaire : en dessous de la partie plate, j'ai un pare vapeur, et mon "pare pluie" est en fait très étanche (agglo marine). Pour les rampants, je reçois des avis partagés. Un professionnel me dit que l'ouate de cellulose même si elle respire, risquerait dans cette zone là de garder de l'humidité. Ce professionnel me conseille donc de remplir les rampants plutôt avec des granulats de liège (remplir le volume de 45cm entre chevrons x6cm X8cm sur la longueur des rampants)... Finalement, si on laissait simplement la lame d'air, est-ce que ça ne serait pas aussi isolant, et moins risqué ?
Pendant que j'y suis, je profite de votre expérience pour vous poser une question liée à celle-ci : la partie plate actuellement n'est pas du tout aérée et ventilée, mais elle est "étanche" (isolée en panneaux de roofmate posés sur le plat). Pour ajouter de l'ouate de cellulose par dessus, faudrait-il créer une circulation d'air (percer les plaques d'agglo ?), mettre une petite ventilation... ou laisser comme ça ?
Je précise qu'au-dessus de mon agglo marine, les tuiles sont sur double litelage, chatières, etc... je n'ai pas de problème d'aération au dessus.
Merci à vous. Cordialement. Jeff
J'ai exactement le même problème que vous. Je pensais également utiliser la même solution que vous pour la partie plate, sauf que j'ai une complexité supplémentaire : en dessous de la partie plate, j'ai un pare vapeur, et mon "pare pluie" est en fait très étanche (agglo marine). Pour les rampants, je reçois des avis partagés. Un professionnel me dit que l'ouate de cellulose même si elle respire, risquerait dans cette zone là de garder de l'humidité. Ce professionnel me conseille donc de remplir les rampants plutôt avec des granulats de liège (remplir le volume de 45cm entre chevrons x6cm X8cm sur la longueur des rampants)... Finalement, si on laissait simplement la lame d'air, est-ce que ça ne serait pas aussi isolant, et moins risqué ?
Pendant que j'y suis, je profite de votre expérience pour vous poser une question liée à celle-ci : la partie plate actuellement n'est pas du tout aérée et ventilée, mais elle est "étanche" (isolée en panneaux de roofmate posés sur le plat). Pour ajouter de l'ouate de cellulose par dessus, faudrait-il créer une circulation d'air (percer les plaques d'agglo ?), mettre une petite ventilation... ou laisser comme ça ?
Je précise qu'au-dessus de mon agglo marine, les tuiles sont sur double litelage, chatières, etc... je n'ai pas de problème d'aération au dessus.
Merci à vous. Cordialement. Jeff
15 novembre 2008 à 06:28
Conseils 3 Isolation Maison
Invité

Insufflation de ouate de cellulose en rampant quid de la lame d'air
Invité

Bonjour,
je viens d'isoler mon appartement avec de la ouate de cellulose et je dois avouer que je suis très déçu du résultat.
Si cela était à refaire je mettrais plutôt de la laine verre ou un autre isolant.
je viens d'isoler mon appartement avec de la ouate de cellulose et je dois avouer que je suis très déçu du résultat.
Si cela était à refaire je mettrais plutôt de la laine verre ou un autre isolant.
07 novembre 2009 à 18:29
Conseils 4 Isolation Maison
Invité

Insufflation de ouate de cellulose en rampant quid de la lame d'air
Invité

Le problème n'est pas de savoir si la ouate de cellulose laisse ou non respirer la charpente...
La capacité de l'air à contenir de la vapeur d'eau dépend de sa température, ainsi en hivers la température de l'air présent dans le rampant chute brutalement, et avec elle sa capacité à stocker de la vapeur. L'eau devient liquide ("point de rosé"). Si la charpente n'est pas ventilée, on a : eau + bois + confinement... Le résultat de cette équation, personne ne peut strictement vous en donner le résultat même si on s'en doute un peu.
Ceci dit, la 1er règle en rénovation du bâtiment est "d'abord ne pas nuire... "
Autre point : le rampant contient il déjà un isolant ? si c'est le cas comment être sur que l'extraction de celui ci est correctement faite ? le passage des points comme les pannes intermédiaires, ou fenêtre de toit me semble bien difficile a traité...
Au résultat l'insufflation de "n'importe quel isolant" risque de ne pas être efficace car le volume n'est pas maitrisé, le risque de création de point faible ou même de pont thermique est important. La paroi est alors moins performante qu'avant sa rénovation... Un comble ; -)
La capacité de l'air à contenir de la vapeur d'eau dépend de sa température, ainsi en hivers la température de l'air présent dans le rampant chute brutalement, et avec elle sa capacité à stocker de la vapeur. L'eau devient liquide ("point de rosé"). Si la charpente n'est pas ventilée, on a : eau + bois + confinement... Le résultat de cette équation, personne ne peut strictement vous en donner le résultat même si on s'en doute un peu.
Ceci dit, la 1er règle en rénovation du bâtiment est "d'abord ne pas nuire... "
Autre point : le rampant contient il déjà un isolant ? si c'est le cas comment être sur que l'extraction de celui ci est correctement faite ? le passage des points comme les pannes intermédiaires, ou fenêtre de toit me semble bien difficile a traité...
Au résultat l'insufflation de "n'importe quel isolant" risque de ne pas être efficace car le volume n'est pas maitrisé, le risque de création de point faible ou même de pont thermique est important. La paroi est alors moins performante qu'avant sa rénovation... Un comble ; -)
16 décembre 2010 à 08:06