Bonjour,
Je souhaiterais isoler sous ma toiture afin d'aménager une pièce. Je pensais mettre en seconde couche horizontale 10 cm de fibre de bois pour son grand déphasage (surtout au sud).
Pour la première couche verticale de 6 cm entre chevrons, je pensais mettre du polystyrène extrudé pour sa résistance thermique élevée pour une faible épaisseur. Je sais que je pourrais tout mettre en fibres de bois, mais dans ce cas, la résistance totale serait inférieure et je ne souhaiterais pas mettre une trop grande épaisseur totale, afin de ne pas perdre trop d'espace sous toiture car le toit n'est pas très haut (2 m 50 environ au faitage).
Ma question est de savoir si cela peut poser un problème de mettre ces deux isolants différents, ou bien si c'est fortement déconseillé pour cause d'incompatibilité ou problème possible d'humidité.
Merci pour votre réponse.
Je souhaiterais isoler sous ma toiture afin d'aménager une pièce. Je pensais mettre en seconde couche horizontale 10 cm de fibre de bois pour son grand déphasage (surtout au sud).
Pour la première couche verticale de 6 cm entre chevrons, je pensais mettre du polystyrène extrudé pour sa résistance thermique élevée pour une faible épaisseur. Je sais que je pourrais tout mettre en fibres de bois, mais dans ce cas, la résistance totale serait inférieure et je ne souhaiterais pas mettre une trop grande épaisseur totale, afin de ne pas perdre trop d'espace sous toiture car le toit n'est pas très haut (2 m 50 environ au faitage).
Ma question est de savoir si cela peut poser un problème de mettre ces deux isolants différents, ou bien si c'est fortement déconseillé pour cause d'incompatibilité ou problème possible d'humidité.
Merci pour votre réponse.
26 novembre 2023 à 19:24
Réponse 1 d'un contributeur du forum Isolation
Superposition isolants différents
Bonjour Condiso.
Je ne saisis pas bien votre indication de couche verticale et de couche horizontale.
Sans doute pensez-vous à deux couches croisées en rampant.
L'association laine et mousse est tout à fait déconseillée.
Le processus pourrait être le suivant.
Une première couche de fibres de bois entre chevrons qui doit laisser un vide d'air de 2 cm minimum sous la couverture, volige ou liteaux. Au préalable pose des suspentes.
Mise en place de la seconde couche , 10 cm est très faible et vous serez loin d'une valeur de résistance thermique de 7,5.
Ensuite, fourrures et plaques de plâtre.
Cordialement. Gad
Je ne saisis pas bien votre indication de couche verticale et de couche horizontale.
Sans doute pensez-vous à deux couches croisées en rampant.
L'association laine et mousse est tout à fait déconseillée.
Le processus pourrait être le suivant.
Une première couche de fibres de bois entre chevrons qui doit laisser un vide d'air de 2 cm minimum sous la couverture, volige ou liteaux. Au préalable pose des suspentes.
Mise en place de la seconde couche , 10 cm est très faible et vous serez loin d'une valeur de résistance thermique de 7,5.
Ensuite, fourrures et plaques de plâtre.
Cordialement. Gad
27 novembre 2023 à 09:51