Ventilation des chevrons entre toiture et laine de verre
Actuellement
2 480
questions dans le
forum isolation
661
Matériaux isolation maison : Ventilation des chevrons entre toiture et laine de verre
Invité

Bonjour, pour une isolation en sous toiture, tout le monde préconise un espace de 4cm environ entre les ardoises et la laine de verre pour permettre à la charpente de respirer. Cela me pose plusieurs questions :
1) si une toile goudronnée est posée au dessus des chevrons, faut-il laisser un espace encore plus grand sachant que la toile devient concave entre les chevrons ?
2) on parle de chatière tous les 15 m², mais l'air avec la toile et la laine ne peut pas passer d'un chevron à l'autre, comment se fait la ventilation ?
3) faut-il faire attention à laisser un espace entre la panne faîtière et la laine de verre pour permettre une ventilation d'un pan du toit vers l'autre ?
4) une toile goudronnée est-elle compatible avec du chanvre autant qu'avec de la laine de verre ? Merci.
1) si une toile goudronnée est posée au dessus des chevrons, faut-il laisser un espace encore plus grand sachant que la toile devient concave entre les chevrons ?
2) on parle de chatière tous les 15 m², mais l'air avec la toile et la laine ne peut pas passer d'un chevron à l'autre, comment se fait la ventilation ?
3) faut-il faire attention à laisser un espace entre la panne faîtière et la laine de verre pour permettre une ventilation d'un pan du toit vers l'autre ?
4) une toile goudronnée est-elle compatible avec du chanvre autant qu'avec de la laine de verre ? Merci.
Conseils 1 isolation des combles
Invité

Ventilation des chevrons entre toiture et laine de verre
Invité

Si la laine ou le chanvre (possible) n'occupe pas toute l'épaisseur des chevrons, dans la situation que vous décrivez l'air ne circule en effet que le long des chevrons sans pouvoir circuler de l'un à l'autre.
Quant aux 4 cm d'espace en rapport avec le fléchissement de la toile, soit vous trichez en connaissance de cause, soit vous compensez en jouant en effet sur l'épaisseur de l'isolant laine ou chanvre selon préférence.
Dans votre situation le renouvellement d'air sera de toute évidence moindre dans les travées sans chatière.
A vous de voir si vous pouvez vous permettre compte tenu de la section des chevrons de les perforer horizontalement de loin en loin de trous de 15mm environ et si possible aux croisements des pannes (zones d'effort les moins sollicitées) dans la partie ventilée.
Quant à vos craintes au niveau de la panne faîtière, je ne les comprends pas dans la mesure où je ne vois pas de raison pour qu'à ce niveau votre isolant n'occupe plus qu'il ne l'a fait ailleurs l'espace dans l'épaisseur des chevrons.
Si pour des raisons que je n'ai pas compris il en était autrement, il vous suffit d'arrêter l'isolant au niveau de cette panne et le reprendre de l'autre côté.
Quant aux 4 cm d'espace en rapport avec le fléchissement de la toile, soit vous trichez en connaissance de cause, soit vous compensez en jouant en effet sur l'épaisseur de l'isolant laine ou chanvre selon préférence.
Dans votre situation le renouvellement d'air sera de toute évidence moindre dans les travées sans chatière.
A vous de voir si vous pouvez vous permettre compte tenu de la section des chevrons de les perforer horizontalement de loin en loin de trous de 15mm environ et si possible aux croisements des pannes (zones d'effort les moins sollicitées) dans la partie ventilée.
Quant à vos craintes au niveau de la panne faîtière, je ne les comprends pas dans la mesure où je ne vois pas de raison pour qu'à ce niveau votre isolant n'occupe plus qu'il ne l'a fait ailleurs l'espace dans l'épaisseur des chevrons.
Si pour des raisons que je n'ai pas compris il en était autrement, il vous suffit d'arrêter l'isolant au niveau de cette panne et le reprendre de l'autre côté.