Bonjour,
Je vis en Bretagne et je retape une maison des années 30.
Le couvreur vient de refaire la toiture et a posé un écran de sous-toiture non respirant (SD 3M).
J'aimerais aménager le grenier.
Je pense donc mettre de la laine de bois entre les rampants puis fermer cet espace avec un frein vapeur Intello (sd variable de 0.25m à 25m).
Cette solution vous paraît-elle viable ?
Ce frein vapeur suffira-t-il à me garantir qu'aucune condensation ne viendra faire pourrir la charpente ?
Merci pour vos réponses, commentaires ou suggestions.
Jacques
Je vis en Bretagne et je retape une maison des années 30.
Le couvreur vient de refaire la toiture et a posé un écran de sous-toiture non respirant (SD 3M).
J'aimerais aménager le grenier.
Je pense donc mettre de la laine de bois entre les rampants puis fermer cet espace avec un frein vapeur Intello (sd variable de 0.25m à 25m).
Cette solution vous paraît-elle viable ?
Ce frein vapeur suffira-t-il à me garantir qu'aucune condensation ne viendra faire pourrir la charpente ?
Merci pour vos réponses, commentaires ou suggestions.
Jacques
06 janvier 2019 à 17:36
Réponse 1 forum isolation bricovideo.com
Isolation entre rampants écran de sous-toiture non respirant
Bonjour Jacques. Voir la question Renforcer isolation existante maison qui aborde un problème identique.
En gros il faut que la charpente respire, sous peine de pourrissement.
Cordialement.
En gros il faut que la charpente respire, sous peine de pourrissement.
Cordialement.
07 janvier 2019 à 09:21
Réponse 2 forum isolation bricovideo.com
Invité

Isolation entre rampants écran de sous-toiture non respirant
Invité

Merci,
Je n'avais pas trouvé ce fil.
Bonne journée,
Jaques
Je n'avais pas trouvé ce fil.
Bonne journée,
Jaques
08 janvier 2019 à 15:49
Réponse 3 forum isolation bricovideo.com
Isolation entre rampants écran de sous-toiture non respirant
Bonjour,
Le "lien du lien" qui vous été donné par GL (CPT 3560-V2 http://evaluation.cstb.fr/doc/groupe-specialise/cpt/cpt-3560-v2.pdf) stipule au point 4.1.7.1.2 qu’en cas de rénovation complète par l’extérieur, un écran de sous toiture HPV (HPV pour Haute Perméabilité à la Vapeur d’eau) est requis. Vous pourrez toujours en parler à votre couvreur et l’informer de ce point qu’il méconnaît peut-être…
Cela vous oblige à laisser entre l’écran de sous toiture qui a été posé et une laine minérale une lame d’air circulante sous toute surface de 2 cm minimum (selon le type de couverture et la distance de pignons à pignons).
La pose de laine de bois en rampants oblige la pose d’une membrane pare-vapeur côté chauffé (il faut se référer à ce même CPT 3560-V2). Vous trouverez des informations complémentaires à ce sujet dans ce guide de mise en œuvre https://www.isonat.com/sites/isonat.com/files/documents/Isonat-GuidePose-GammeFlex_0.pdf
Il faut ensuite vous rapprocher du fabricant de la laine de bois et de celui la membrane pare-vapeur pour vérifier leur compatibilité, opportunité et mise en œuvre.
Cordialement.
Le "lien du lien" qui vous été donné par GL (CPT 3560-V2 http://evaluation.cstb.fr/doc/groupe-specialise/cpt/cpt-3560-v2.pdf) stipule au point 4.1.7.1.2 qu’en cas de rénovation complète par l’extérieur, un écran de sous toiture HPV (HPV pour Haute Perméabilité à la Vapeur d’eau) est requis. Vous pourrez toujours en parler à votre couvreur et l’informer de ce point qu’il méconnaît peut-être…
Cela vous oblige à laisser entre l’écran de sous toiture qui a été posé et une laine minérale une lame d’air circulante sous toute surface de 2 cm minimum (selon le type de couverture et la distance de pignons à pignons).
La pose de laine de bois en rampants oblige la pose d’une membrane pare-vapeur côté chauffé (il faut se référer à ce même CPT 3560-V2). Vous trouverez des informations complémentaires à ce sujet dans ce guide de mise en œuvre https://www.isonat.com/sites/isonat.com/files/documents/Isonat-GuidePose-GammeFlex_0.pdf
Il faut ensuite vous rapprocher du fabricant de la laine de bois et de celui la membrane pare-vapeur pour vérifier leur compatibilité, opportunité et mise en œuvre.
Cordialement.
21 janvier 2019 à 17:22
Réponse 4 forum isolation bricovideo.com
Invité

Isolation entre rampants écran de sous-toiture non respirant
Invité

Bonjour.
Mettez plutôt des plaques de polystyrène extrudé fixées sur les chevrons.
Mettez plutôt des plaques de polystyrène extrudé fixées sur les chevrons.
27 janvier 2019 à 13:39
Réponse 5 forum isolation bricovideo.com
Isolation entre rampants écran de sous-toiture non respirant
Bonjour,
Le polystyrène extrudé (XPS) n’est pas forcément le matériau isolant le plus adapté pour isoler des rampants.
Plusieurs raisons pour cela :
• Quelle est la résistance thermique R que vous allez pouvoir obtenir ? Pour rappel ou info, le R recommandé en rampants est de l’ordre de 7 à 8 m².K/W
• Les mousses rigides ne sont pas réputées pour leurs propriétés d’isolation acoustique.
• La fixation directe d’isolants rigides sur des structures bois qui travaillant en fonction des variations de température et d’hygrométrie risquent d’entrainer des fissurations au niveau de la jonction des plaques.
• La jonction en périphérie et entre plaques si elles n’ont pas le profil adapté est source de ponts thermiques si elle n’est pas étanchée.
Cordialement.
Le polystyrène extrudé (XPS) n’est pas forcément le matériau isolant le plus adapté pour isoler des rampants.
Plusieurs raisons pour cela :
• Quelle est la résistance thermique R que vous allez pouvoir obtenir ? Pour rappel ou info, le R recommandé en rampants est de l’ordre de 7 à 8 m².K/W
• Les mousses rigides ne sont pas réputées pour leurs propriétés d’isolation acoustique.
• La fixation directe d’isolants rigides sur des structures bois qui travaillant en fonction des variations de température et d’hygrométrie risquent d’entrainer des fissurations au niveau de la jonction des plaques.
• La jonction en périphérie et entre plaques si elles n’ont pas le profil adapté est source de ponts thermiques si elle n’est pas étanchée.
Cordialement.
28 janvier 2019 à 09:19