Bonjour.
J'envisage de faire isoler ma maison des années 50 par l'extérieur.
Soit 4X50 m² de façade.
La porte d'entrée de la maison étant au 1er étage, on y accède par un escalier de 1m de large.
Est-il judicieux de faire isoler cette façade latérale, en prenant le risque de réduire la largeur de l'escalier d'accès, ou bien puis-je faire une ITE (Isolation Thermique Extérieur) sur 3 côtés et un ravalement sur le côté qui comporte l'escalier ?
Quelles autres solutions puis-je envisager pour préserver au maximum la largeur de cet escalier ?
Merci de vos réponses.
J'envisage de faire isoler ma maison des années 50 par l'extérieur.
Soit 4X50 m² de façade.
La porte d'entrée de la maison étant au 1er étage, on y accède par un escalier de 1m de large.
Est-il judicieux de faire isoler cette façade latérale, en prenant le risque de réduire la largeur de l'escalier d'accès, ou bien puis-je faire une ITE (Isolation Thermique Extérieur) sur 3 côtés et un ravalement sur le côté qui comporte l'escalier ?
Quelles autres solutions puis-je envisager pour préserver au maximum la largeur de cet escalier ?
Merci de vos réponses.
18 mars 2018 à 10:18
Réponse 1 Forum Travaux Isolation
Isolation thermique par l'extérieur maison des années 50
Bonjour,
Oui, il est judicieux de faire isoler aussi cette façade au risque de créer un pont thermique important non seulement sur cette face mais aussi sur une longueur d’environ 1.50 m dans les angles des faces isolées en liaison avec cette face.
Il existe un moyen simple ne pas trop empiéter sur l’escalier tout en isolant toutes les faces : il consiste à employer un isolant à très faible lambda (et donc très performant) tel le weber therm Ultra 22 (le chiffre 22 étant le lambda qui est inégalé je crois actuellement en ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur). Ainsi pour atteindre et dépasser pour le coup, la résistance thermique de 3.70 m².K/W qui permet de prétendre au crédit d’impôt en mur, il suffit de 9 cm en Ultra therm 22 (R=4.05) quand il en faut 14 en PSE blanc (R=3.70).
Un coup d’œil sur ce lien webertherm XM ultra 22 calé-chevillé pour en savoir un peu plus.
Restant à votre service si vous avez des questions.
Bien cordialement.
Oui, il est judicieux de faire isoler aussi cette façade au risque de créer un pont thermique important non seulement sur cette face mais aussi sur une longueur d’environ 1.50 m dans les angles des faces isolées en liaison avec cette face.
Il existe un moyen simple ne pas trop empiéter sur l’escalier tout en isolant toutes les faces : il consiste à employer un isolant à très faible lambda (et donc très performant) tel le weber therm Ultra 22 (le chiffre 22 étant le lambda qui est inégalé je crois actuellement en ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur). Ainsi pour atteindre et dépasser pour le coup, la résistance thermique de 3.70 m².K/W qui permet de prétendre au crédit d’impôt en mur, il suffit de 9 cm en Ultra therm 22 (R=4.05) quand il en faut 14 en PSE blanc (R=3.70).
Un coup d’œil sur ce lien webertherm XM ultra 22 calé-chevillé pour en savoir un peu plus.
Restant à votre service si vous avez des questions.
Bien cordialement.
23 mars 2018 à 11:30