Bonjour.
J'effectue actuellement l'isolation des combles aménagés de la maison et je suis à l'étape du choix du pare-vapeur.
J'ai lu les DTU et pas mal de choses sur le sujet mais j'ai du mal à arrêter mon choix.
L'isolant choisi est de la laine de bois et la maison se trouve dans un milieu boisé et très humide (dans le parc du Morvan): dès que le soleil est couché ou qu'il n'y a pas de soleil, l'humidité extérieure se situe à plus de 80% d'humidité (et plus de 95% la nuit) et l'intérieur de la maison est également humide (70% d'humidité en moyenne et jamais moins de 60%).
Je m'étais finalement dit que je prendrai le pare-vapeur hygrovariable 0.5->100 de chez Sal*** pour être tranquille mais il est cher (>3,5€/m² ) et d'après mes lectures complémentaires les freins valeurs hygrovariables sont des spécificités franco-françaises qui ne sont pas utilisées ailleurs alors je me demande si c'est vraiment si intéressant. Et si je ne prends pas d'hygrovariable, quel sd choisir ? La température descend à -10°C au min en hiver ces dernières années (on n'est pas non plus en milieu "froid" selon la catégorisation DTU).
Merci d'avance pour vos avis, conseils et retours d'expérience.
J'effectue actuellement l'isolation des combles aménagés de la maison et je suis à l'étape du choix du pare-vapeur.
J'ai lu les DTU et pas mal de choses sur le sujet mais j'ai du mal à arrêter mon choix.
L'isolant choisi est de la laine de bois et la maison se trouve dans un milieu boisé et très humide (dans le parc du Morvan): dès que le soleil est couché ou qu'il n'y a pas de soleil, l'humidité extérieure se situe à plus de 80% d'humidité (et plus de 95% la nuit) et l'intérieur de la maison est également humide (70% d'humidité en moyenne et jamais moins de 60%).
Je m'étais finalement dit que je prendrai le pare-vapeur hygrovariable 0.5->100 de chez Sal*** pour être tranquille mais il est cher (>3,5€/m² ) et d'après mes lectures complémentaires les freins valeurs hygrovariables sont des spécificités franco-françaises qui ne sont pas utilisées ailleurs alors je me demande si c'est vraiment si intéressant. Et si je ne prends pas d'hygrovariable, quel sd choisir ? La température descend à -10°C au min en hiver ces dernières années (on n'est pas non plus en milieu "froid" selon la catégorisation DTU).
Merci d'avance pour vos avis, conseils et retours d'expérience.
18 août 2023 à 05:33
Questions / Réponses Isolation 1
Quel pare vapeur en milieu humide ?
Bonjour Fischermatt.
Il semble que votre habitation soit vraiment trop humide, sans doute par une mauvaise aération.
Une VMC simple flux ou mieux double flux Hygroréglable serait nécessaire pour réguler le taux d'humidité entre 40 et 60 %.
La société Salola propose différents freins vapeur.
Vous pourriez vous renseigner sur le produit le mieux adapté selon votre situation climatique et aussi suivant la nature et l'épaisseur des murs.
Autres marques : Intello, Siga, Vario, Alfa.
Cordialement. Gad
Il semble que votre habitation soit vraiment trop humide, sans doute par une mauvaise aération.
Une VMC simple flux ou mieux double flux Hygroréglable serait nécessaire pour réguler le taux d'humidité entre 40 et 60 %.
La société Salola propose différents freins vapeur.
Vous pourriez vous renseigner sur le produit le mieux adapté selon votre situation climatique et aussi suivant la nature et l'épaisseur des murs.
Autres marques : Intello, Siga, Vario, Alfa.
Cordialement. Gad