Fixation isolation entre les poutres de la toiture
Actuellement
2 480
questions dans le
forum isolation
1796
FAQ Question isolation : Fixation isolation entre les poutres de la toiture
Invité

Bonjour, je voudrais poser un isolant polystyrène extrudé de 4 cm avec plaque de plâtre en isolation sous toiture.
Afin de ne pas perdre trop en hauteur je voulais fixer mon isolant ENTRE les poutres, après avoir laissé un espace de 6 cm sous Eternit.
Un isolant polystyrène doit être bien hermétique contre les poutres et aux raccords pour ne pas faire de pont thermique.
Est-il possible de faire un bâti en bois et fixer l'ensemble avec de longues vis qui traverseraient plaques de plâtre, polystyrène et se fixeraient sur les tasseaux du bâti ?
A ce moment là comment réussir à bien jointoyer l'isolant ? Mousse, colle. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Voici une photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci de votre aide.
Afin de ne pas perdre trop en hauteur je voulais fixer mon isolant ENTRE les poutres, après avoir laissé un espace de 6 cm sous Eternit.
Un isolant polystyrène doit être bien hermétique contre les poutres et aux raccords pour ne pas faire de pont thermique.
Est-il possible de faire un bâti en bois et fixer l'ensemble avec de longues vis qui traverseraient plaques de plâtre, polystyrène et se fixeraient sur les tasseaux du bâti ?
A ce moment là comment réussir à bien jointoyer l'isolant ? Mousse, colle. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Voici une photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci de votre aide.
25 mars 2010 à 21:38
Réponse Forum 1
Fixation isolation entre les poutres de la toiture
Bonjour,
Je ne rentre pas dans votre choix technique, simplement une réponse pour les joints de l'isolant. Je pense qu'il vous faut prendre des plaques rainurées bouvetées, vous n'aurez que le problème en périphérie. Et là, vous pouvez utiliser de la mousse de polyuréthane expansive.
Je ne rentre pas dans votre choix technique, simplement une réponse pour les joints de l'isolant. Je pense qu'il vous faut prendre des plaques rainurées bouvetées, vous n'aurez que le problème en périphérie. Et là, vous pouvez utiliser de la mousse de polyuréthane expansive.
26 mars 2010 à 10:26
Réponse Forum 2
Invité

Fixation isolation entre les poutres de la toiture
Invité

Bonjour,
à vôtre place, et à tort peut être, je ferais comme vous dites, en jointoyant à la mousse PU.
SD 26 03 10
à vôtre place, et à tort peut être, je ferais comme vous dites, en jointoyant à la mousse PU.
SD 26 03 10
26 mars 2010 à 09:06
Réponse Forum 3
Fixation isolation entre les poutres de la toiture
Bonjour, 4 cm d'extrudé, c'est un peu léger en toiture, non ? Sans entrer dans le détail du projet ni le choix du matériau, que je n'approuve pas en intérieur mais qui a ses avantages notamment en termes de budget, pour la fixation vous pouvez visser les plaques sur structure lattes en utilisant des plaquettes de plastique rigide entre la tête de vis et la plaque de polystyrène (3x3 cm pré-percé), ce qui évite les contraintes sur les plaques. Vous pouvez coller les plaques entre elles à la colle pour Styropor, ça tient très bien. Bon travail.
26 mars 2010 à 21:32
Réponse Forum 4
Invité

Fixation isolation entre les poutres de la toiture
Invité

Pour la fixation de plaques en plafond, il existe des vis / rondelles spéciales. Cette fixation devra rester apparente, pas question de noyer des vis dans ce produit en plafond.
Si vous souhaitez rendre vos combles habitables, vous pouvez faire du placo sur ossature métal classique.
Si vous souhaitez rendre vos combles habitables, vous pouvez faire du placo sur ossature métal classique.
27 mars 2010 à 12:08
Réponse Forum 5
Invité

Fixation isolation entre les poutres de la toiture
Invité

Vous avez posé votre question. Polystyrène et plaques de plâtre.
Selon votre photo, vous ne pouvez viser des plaques de ce genre sur vos lambourdes et la portée est trop grande. La meilleure solution serait une ossature métal sur suspentes avec un isolant en laine de verre en remplissage de l'épaisseur souhaitée en observant le vide d'air de 6 cm sous le toit.
Selon votre photo, vous ne pouvez viser des plaques de ce genre sur vos lambourdes et la portée est trop grande. La meilleure solution serait une ossature métal sur suspentes avec un isolant en laine de verre en remplissage de l'épaisseur souhaitée en observant le vide d'air de 6 cm sous le toit.
01 avril 2010 à 20:04