FORUM ISOLATION

S'inscrire Aide

Problème deux VMC ?

Rechercher dans le forum isolation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 2 478 questions dans le forum isolation


2191

Question forum isolation maison : Problème deux VMC ?

appl3pear
Membre inscrit
appl3pear
8 messages
Bonjour,

J'ai une VMC qui est installée dans la salle de bain, la sortie de l'air se fait par la buanderie juste devant.
Le problème c'est que l'ancien proprio avait collé le moteur contre le mur de la baignoire et il y a un danger d'électrocution.
Je suis assez étonné que des locataires aient pu prendre leur douche pendant des années sans risque dans cette pièce.
Encore mieux encore nous n'avons pas trouvé de VMC dans la cuisine donc quand on a retiré l'ancienne cuisine, le placo était tout moisi...

Je souhaite donc poser une nouvelle VMC mais je me rends compte que ce n'est pas simple puisque j'ai une partie avec comble au-dessus de la cuisine donc là pas de problème mais je ne peux pas relier jusqu'à ma salle de bain puisque c'est deux maisons en une.
Je vous ai mis une photo pour être plus claire.
Est-ce que l'achat de deux VMC est obligatoire du coup ou vous avez un système D ?
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
problème installation deux VMC

28 janvier 2018 à 11:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème deux VMC ?

maçon37
Membre inscrit
maçon37
2 589 messages
Bonjour appl3pear,
Plusieurs points, d'après photo, le placo moisi dans la cuisine vu les aérations, porte et fenêtre ??? Pour moi, c'est bizarre.
Moisi en bas seulement ou depuis le bas jusqu'en haut ??
Vous pouvez mettre autant de VMC que vous voulez dans votre maison et dans votre cas vous n'avez pas beaucoup d'autres solutions.
Inutile de payer ce matériel le prix fort, pour moins de 100€ il y en a de très bonnes (moteur fiable).
- Une dans la salle de bain/buanderie avec sortie extérieur. Car il semble que vous ayez une terrasse.
- Une dans la cuisine qui semble indispensable et qui sortira en toiture avec une tuile à douille.
Il faut aussi penser aussi à raccorder suivant les possibilités de votre maison les WC sur une des 2 VMC.
ATTENTION : A savoir qu'il ne faut surtout pas boucher les aérations qui sont en haut des fenêtres et parfois dans les murs suivant type et année de construction. La décompression de la VMC peut faire mal aux oreilles.
Savoir également qu'une VMC influe sur le tirage d'un foyer de cheminée ouvert.
Cordialement, M37.
11 février 2018 à 18:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème deux VMC ?


Invité
invité
Bonjour, merci pour la réponse.

Nous nous sommes rendus compte que c'est le mur de pierre de taille qui est humide, nous avons mis du placo hydrofugé et la façade va être traitée.
Nous allons du coup installer une VMC dans la cuisine, mon compagnon est couvreur ça ne posera pas trop de problème pour la sortie de toit. Seul le câblage électrique est plus compliqué à passer.
Dans la salle de bain pas le choix de la retirer et de la poser ailleurs, les WC sont dans la même pièce.

On m'a parlé de grille oui au-dessus des fenêtres qu'il faudrait mettre pour faire circuler l'air. Une entreprise de menuiserie doit passer changer les fenêtres de l'étage, je vais voir ce qu'ils peuvent faire au passage pour ça.

Cordialement.
Amélie
12 février 2018 à 12:56
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème deux VMC ?

maçon37
Membre inscrit
maçon37
2 589 messages
Bonjour,
Si votre compagnon est couvreur, le travail est donc au 3/4 fait.
Pour l'électricité, pourquoi ne pas retirer une ligne du tableau avec les 2 VMC sur cette ligne.
Elles se retrouveraient indépendante de tout ce qui n'en serait pas plus mal.
Pour buanderie/salle de bain/WC, il faudra la mettre dans la pièce, faire un caisson insonorisé (laine de verre) pour éviter les résonances, et poser le moteur sur des silentblocs ou le suspendre au plafond, pour les mêmes causes.
Pour ce qui est des aérations, si vous avez des fenêtres bois il est possible de poser des aérateurs, en PVC ou aluminium, impossible si ce n'est pas conçu au départ. Les profilés sont différents.
Par contre à 230 du sol vous pouvez faire des percements ronds, sceller des tuyaux de PVC et y mettre des grilles plastiques avec moustiquaire. Certaines sont réglables. Une bonne aération fait environ 80 à 100 cm².
Votre problème cuisine, je comprends mieux. Dans votre placo hydrofuge, rien ne vous empêche de poser aussi des grilles de ventilation Diam. 32 de chez Nicoll ou autre en haut et en bas pour créer un mouvement d'air. Ça peut aider. Le traitement façade, je n'en parle pas ici, car chaque cas est bien différent.
Entre les remontées par capillarité, les mauvais enduits sur de matériaux non appropriés, des peintures non microporeuses qui empêchent les murs de respirer...
Cordialement, M37.
13 février 2018 à 17:08

Proposer une réponse à Problème deux VMC ?



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Isolation

  • 1. VMC défaillante problème d'humidité et moisissures
    N°2015 : Bonjour, J'ai eu un dégât des eaux qui a séché (parquet sec) mais les murs continuent à produire des gouttes et tout cela a commencé par des ponts thermiques, par ailleurs il y a une VMC dysfonctionnant donc pas de...
  • 2. Humidité incompréhensible dans couloir
    N°1962 : Bonjour à tous. Les photos sont très parlantes, il s'agit d'humidité, mais sans que j'arrive à en identifier la provenance. Outre les photos, voici le contexte : - Résidence en bord de mer (moins de 50 mètres) - Photos...
  • 3. Énorme problème d'humidité maison humide
    N°2040 : Bonjour, J'ai un énorme problème d'humidité. J'ai acheté une maison de ville il y a 3 ans. Ça sentait l'humidité mais je pensais que c'était le renfermé car l'ancienne proprio était âgée et en plus on était en hiver...
  • 4. VMC et fenêtre à débit contrôlé
    N°1702 : Bonjour, mes Velux n'ont que deux positions au niveau de l'ouverture : aération ouverte, avec gros débit, ou aération fermée, avec zéro débit, et donc incompatibles avec une VMC. J'ai enlevé le joint mousse qui était...
  • 5. Problème d'humidité maison récente VMI ou CTA
    N°1112 : Suite à des problèmes d'humidité dans notre maison récente, nous avons consulté divers spécialistes qui nous ont dits que c'était dû à la condensation. Nous avions une VMC mais apparemment, vu le volume de notre maison et...
  • 6. Que choisir entre VMC et VMI ?
    N°2418 : Bonjour. Nous avons fait passer plusieurs entreprises pour un problème d'humidité généralisé dans notre maison des années 30, sur 3 niveaux avec un étage semi enterré. Les entreprises nous disent qu'il y a des...
  • 7. Bouche VMC au sol
    N°1633 : Bonjour Qui sait si cela poserait un problème d'installer une bouche d'extraction de VMC au sol ? Dans ce cas, quel problème, avec quelles conséquences ? Merci de vos réponses, SD (08/12/09). (P.S. : je pose la question parce...
  • 8. Problème condensation murs et fenêtres PVC
    N°1077 : Bonjour, j'aimerais avoir des conseils. Je suis locataire dans une vieille bâtisse qui a été rénovée au moins couteux et je me rends compte qu'il y a un vrai problème d'isolation. Nous avons des fenêtres en double vitrage PVC...
  • 9. Problème de condensation le long des murs
    N°121 : Bonjour, j'ai un problème de condensation importante dans deux chambres sous toit, munies toutes deux de velux. La condensation provoque un suintement d'eau le long du bois de coffrage du velux puis le long du mur incliné. Le...
  • 10. Problème de condensation
    N°47 : J'ai aménagé une grange en une pièce habitable, et pour ce faire, je me suis attaqué à la toiture qui ne possèdait aucune isolation. J'y ai donc posé sous les tuiles (vieilles perusson) de la toile goudronnée, puis de...
>>> Résultats suivants pour : Problème deux VMC ? >>>



information Informations sur le forum Isolation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite